Страница 1 из 4

Luna3 Comfort и комнатный термостат

Добавлено: 05 ноя 2019, 12:34
vasjon
Здравствуйте. Есть котел Luna3 Comfort 1.310 Fi и бойлер. В данный момент котел работает по температуре теплоносителя. Основные параметры: AMBON=0, MODUL=0, F10=0. Подскажите как подключить комнатный термостат? Правильно ли я понимаю что достаточно подключить 2 проводной кабель к обведенным красным клемам или нужно еще изменить настройки котла?
kotel.jpg

Luna3 Comfort и комнатный термостат

Добавлено: 05 ноя 2019, 12:40
Steamboy
почитайте пункт в инструкции своего котла под номером 17 ПОДКЛЮЧЕНИЕ ВЫНОСНОЙ ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ, там есть подпункт 17.1 в котором четко черным по белому написанно, про комнатный термостат

Luna3 Comfort и комнатный термостат

Добавлено: 06 ноя 2019, 10:48
vasjon
Steamboy писал(а): 05 ноя 2019, 12:40 почитайте пункт в инструкции своего котла под номером 17 ПОДКЛЮЧЕНИЕ ВЫНОСНОЙ ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ, там есть подпункт 17.1 в котором четко черным по белому написанно, про комнатный термостат
я читал этот пункт, но смущает вот эта фраза:
ВАЖНО
Если не используется комнатный термостат, необходимо поставить перемычку на контакты 1-2клеммной колодки М1 ( рис. 10).
если вы обратили внимание то никакой перемычки у меня нет, поэтому хочу уточнить точно ли это те клемы к которым подключается термостат

Luna3 Comfort и комнатный термостат

Добавлено: 06 ноя 2019, 10:58
Bahus
На "Комфорте" с завода эта перемычка не ставится, поскольку есть выносная панель, подключенная по разъему opentherm. А заводское F10=00 игнорирует наличие/отсутствие чего-либо на этих клеммах.

Luna3 Comfort и комнатный термостат

Добавлено: 06 ноя 2019, 11:15
vasjon
Bahus писал(а): 06 ноя 2019, 10:58 На "Комфорте" с завода эта перемычка не ставится, поскольку есть выносная панель, подключенная по разъему opentherm. А заводское F10=00 игнорирует наличие/отсутствие чего-либо на этих клеммах.
т.е. нужно подключать к обведенным клеммам? и настройки поменять на AMBON=0, MODUL=0, F10=2?

Luna3 Comfort и комнатный термостат

Добавлено: 06 ноя 2019, 11:33
Bahus
Да.
Только мне не очень понятно, зачем использовать дополнительный термостат, если с этим легко (и более точно) справится датчик из панели управления.

Luna3 Comfort и комнатный термостат

Добавлено: 06 ноя 2019, 11:43
vasjon
Bahus писал(а): 06 ноя 2019, 11:33 Да.
Только мне не очень понятно, зачем использовать дополнительный термостат, если с этим легко (и более точно) справится датчик из панели управления.
Хочу попробовать использовать GSM сигнализацию Часовой для управления котлом, у них в инструкции написано что нужно подключать на клеммы вместо комнатного термостата

Luna3 Comfort и комнатный термостат

Добавлено: 06 ноя 2019, 11:49
Bahus
Ясно

Luna3 Comfort и комнатный термостат

Добавлено: 06 ноя 2019, 20:12
log-win
vasjon писал(а): 06 ноя 2019, 11:43
Bahus писал(а): 06 ноя 2019, 11:33 Да.
Только мне не очень понятно, зачем использовать дополнительный термостат, если с этим легко (и более точно) справится датчик из панели управления.
Хочу попробовать использовать GSM сигнализацию Часовой для управления котлом, у них в инструкции написано что нужно подключать на клеммы вместо комнатного термостата
Не забывайте на клемах котла 220. Так что на вашем термостате должен быть сухой контакт.

Luna3 Comfort и комнатный термостат

Добавлено: 07 ноя 2019, 15:44
vasjon
log-win писал(а): 06 ноя 2019, 20:12
vasjon писал(а): 06 ноя 2019, 11:43
Bahus писал(а): 06 ноя 2019, 11:33 Да.
Только мне не очень понятно, зачем использовать дополнительный термостат, если с этим легко (и более точно) справится датчик из панели управления.
Хочу попробовать использовать GSM сигнализацию Часовой для управления котлом, у них в инструкции написано что нужно подключать на клеммы вместо комнатного термостата
Не забывайте на клемах котла 220. Так что на вашем термостате должен быть сухой контакт.
Для подключения используются «Нормально-замкнутые» контакты (НЗ) реле прибора, полагаю это и есть сухой контакт

Luna3 Comfort и комнатный термостат

Добавлено: 07 ноя 2019, 16:09
log-win
vasjon писал(а): 07 ноя 2019, 15:44
log-win писал(а): 06 ноя 2019, 20:12
vasjon писал(а): 06 ноя 2019, 11:43
Хочу попробовать использовать GSM сигнализацию Часовой для управления котлом, у них в инструкции написано что нужно подключать на клеммы вместо комнатного термостата
Не забывайте на клемах котла 220. Так что на вашем термостате должен быть сухой контакт.
Для подключения используются «Нормально-замкнутые» контакты (НЗ) реле прибора, полагаю это и есть сухой контакт
НЗ и НО это не сухой контакт , сухой контакт когда развязан от напряжения . Чаще всего термостаты переключают фазу . Можно сжеч плату котла или сделать кз . Сухой контакт не подвязан не к фазе не к нулю , просто или нз или но .
Вот на пример термостат с двумя видами контактов .
термостат подключение.jpg
контакты 1 НЗ а контакт 2 НО но они подвязаны к фазе , и в зависимости от работы будут получать фазу . используются для управления насосом или термоголовкой .
А контакты 6 и 5 сухие , без подвязки на напряжение , они НО , и используются как раз для котла .
Возможно что в вашем термостате Часовой тоже сухой контакт , но я бы лично проверил тестером в начале .

Luna3 Comfort и комнатный термостат

Добавлено: 09 ноя 2019, 16:48
vasjon
log-win писал(а): 07 ноя 2019, 16:09 Возможно что в вашем термостате Часовой тоже сухой контакт , но я бы лично проверил тестером в начале .
Добрый день, подскажите как лучше проверить? На контактах не должно быть напряжения?

Luna3 Comfort и комнатный термостат

Добавлено: 09 ноя 2019, 21:33
Steamboy
vasjon писал(а): 06 ноя 2019, 10:48 подскажите как лучше проверить? На контактах не должно быть напряжения?
Мультиметром

Luna3 Comfort и комнатный термостат

Добавлено: 10 ноя 2019, 00:04
vasjon
Steamboy писал(а): 09 ноя 2019, 21:33
vasjon писал(а): 06 ноя 2019, 10:48 подскажите как лучше проверить? На контактах не должно быть напряжения?
Мультиметром
а искать на контактах нужно напряжение? Я с электричеством на "вы"

Luna3 Comfort и комнатный термостат

Добавлено: 10 ноя 2019, 08:46
log-win
Лучше в инструкции, а если мультиметром замер напряжения переменного 220- то между нейтралью N и контактом реле , при вкл и Выкл термостата.

Luna3 Comfort и комнатный термостат

Добавлено: 10 ноя 2019, 22:08
Steamboy
vasjon писал(а): 10 ноя 2019, 00:04 а искать на контактах нужно напряжение?
да, не посредственно на них самих.

Luna3 Comfort и комнатный термостат

Добавлено: 02 сен 2020, 02:58
Лазарь
Здравствуйте! Есть такой котел (см. вложение). Какой наилучший способ (чем?) поддерживать постоянную температуру в комнате частного дома ? Термостатом или панелью управления (если ее можно подключить к этому котлу)? И где он/она должна быть установлена (критерии наилучшего места установки в доме)?

Luna3 Comfort и комнатный термостат

Добавлено: 02 сен 2020, 07:26
Steamboy
Лазарь писал(а): 02 сен 2020, 02:58 панелью управления
Данная модель котлов, хороша тем, что может управляться тремя способами: родной панелью, комнатным простым механическим термостатом и панелью KHG71410641 (тему создавал я, год назад) viewtopic.php?t=6665

Я выбрал для себя KHG71410641 и все прекрасно работает до сей поры.

Luna3 Comfort и комнатный термостат

Добавлено: 02 сен 2020, 11:29
Лазарь
В чем преимущества панели перед термостатом?

Отправлено спустя 2 минуты :
Стоит она этих денег (~6000 р.)?

Luna3 Comfort и комнатный термостат

Добавлено: 02 сен 2020, 12:24
Bahus
Меньше гистерезис.
Недельная программация.
Возможность управления горячей водой.
Это из крупного.

Luna3 Comfort и комнатный термостат

Добавлено: 02 сен 2020, 19:18
Steamboy
Лазарь писал(а): 02 сен 2020, 11:31 Стоит она этих денег (~6000 р.)?
реально красная цена ей 2000 рублей.
я покупал у знакомого б/у за 2500.
С ней котёл меньше коммутирует, меньше амплитудные колебания температуры вкл/выкл (гистерезис). С ней котёл сам выбирает подходящую температуру воды в СО, ориентируясь на условия температуры внутри помещения и улицы.
Лазарь писал(а): 02 сен 2020, 11:31 В чем преимущества панели перед термостатом?
В 19-м посте Bahus, всё описал.
А вообще, можете открыть инструкцию к Нувола 3 Комфорт и в ней подробно описаны все функции панели.

Luna3 Comfort и комнатный термостат

Добавлено: 03 сен 2020, 15:36
Лазарь
Здравствуйте! Вот здесь это стоит покупать (нужно ли просить, чтобы скомплектовали всеми нужными кабелями/разъемами)? Какое может быть максимальное расстояние от панели до котла (длина кабеля)?

Luna3 Comfort и комнатный термостат

Добавлено: 03 сен 2020, 17:39
Bahus
Ваттсон - нормально.
Если панель обозначена как аксессуар (артикул, указанный мной выше), а не как запчасть - коннекторы должны быть в комплекте.
Удоинить можно обычным электрокабелем типа ШВВП 2х0,5. До 50 метров.

Luna3 Comfort и комнатный термостат

Добавлено: 11 сен 2020, 14:58
Лазарь
Здравствуйте! Пришла панель. Провод ШВВП 2*0,5 тоже приобрел. Дайте, пожалуйста, ссылку на "рисунок" в какое место котла, к какому разьему ее подключить. Правильно понимаю: управление котлом происходит по 2-м проводам? Какие-то настройки котла нужно менять, отключать/ставить перемычки на разъемы?

Luna3 Comfort и комнатный термостат

Добавлено: 11 сен 2020, 17:42
Steamboy
Лазарь писал(а): 11 сен 2020, 14:58 Правильно понимаю: управление котлом происходит по 2-м проводам?
да...

Отправлено спустя 1 минуту 20 секунд:
Лазарь писал(а): 11 сен 2020, 14:58 Какие-то настройки котла нужно менять, отключать/ставить перемычки на разъемы?
на колодке М1 перемычку для термостата снять нужно.

Luna3 Comfort и комнатный термостат

Добавлено: 11 сен 2020, 17:47
Bahus
Смотрите инструкцию на Луну-3 Комфорт. Там нарисовано как эту панель подключать

Luna3 Comfort и комнатный термостат

Добавлено: 11 сен 2020, 17:49
Steamboy
Лазарь писал(а): 11 сен 2020, 14:58 Дайте, пожалуйста, ссылку на "рисунок" в какое место котла, к какому разьему ее подключить.
к разъему CN7

Luna3 Comfort и комнатный термостат

Добавлено: 11 сен 2020, 17:55
Bahus
На плате CN7 - разъём Opentherm. Сюда в конечном итоге заводится панель. Полярность не важна. На модели Комфорт используется клеммник М2 как промежуточное соединение (клеммы 1 и 2 используются). С одной стороны от платы, с другой стороны от панели.
Перемычку с М1 потом нужно снять, это уже написали.
Затем необходимо будет запрограммировать настройки панели под ваши нужды. Все настройки панели описаны в инструкции на модель Luna-3 Comfort. Да. Теперь вам читать именно её.

Отправлено спустя 1 минуту 21 секунду:
Инструкция Luna-3 Comfort

Luna3 Comfort и комнатный термостат

Добавлено: 11 сен 2020, 21:06
Steamboy
Лазарь, также требуется проверить, чтобы параметры F10 = 00; F04 = 02.

Luna3 Comfort и комнатный термостат

Добавлено: 11 сен 2020, 21:44
Лазарь
Как войти в это меню для изменения/проверки значения этих параметров? Где это написано? (новичок, чтобы не тратить время на поиск). Как это меню правильно называется, инженерное?