Автоматика для Luna Platinum+ + ТП + радиаторы
-
- Забегающий
- Сообщения: 48
- Зарегистрирован: 14 сен 2020, 22:57
- Откуда: Москва
- Мой котел: Luna Platinum+
- Поблагодарили: 5 раз
Автоматика для Luna Platinum+ + ТП + радиаторы
Приветствую
Котел Platinum+ 1.32.
Планируется для отопления двухэтажного дома. Датчик уличной температуры есть.
На первом этаже теплые полы + радиаторы, на втором только радиаторы.
Гидравлика: котел + гидрострелка + контур с клапаном и насосом для ТП + контур с клапаном и насосом для радиаторов.
Панель родную хочу оставить на котле (хотя в теории можно использовать как датчик зоны с теплым полом).
На втором этаже планируется qaa55 (датчик температуры + быстрое управление). На первом этаже на радиаторах термоголовки.
Специального датчика для температуры ТП не планировал вообще, хотел выставить температуру контура на 35 градусов +- (по комфорту) и забыть.
Для управления ТП agu2.550, для управления радиаторами еще avs75 (либо наоборот; как я понял, это одно и тоже, только исполнение разное).
Основной вопрос - можно ли упростить схему? убрать с радиаторов смесительный клапан? убрать avs75? или в схеме что-то забыто и можно кардинально улучшить?
заранее спасибо)
Котел Platinum+ 1.32.
Планируется для отопления двухэтажного дома. Датчик уличной температуры есть.
На первом этаже теплые полы + радиаторы, на втором только радиаторы.
Гидравлика: котел + гидрострелка + контур с клапаном и насосом для ТП + контур с клапаном и насосом для радиаторов.
Панель родную хочу оставить на котле (хотя в теории можно использовать как датчик зоны с теплым полом).
На втором этаже планируется qaa55 (датчик температуры + быстрое управление). На первом этаже на радиаторах термоголовки.
Специального датчика для температуры ТП не планировал вообще, хотел выставить температуру контура на 35 градусов +- (по комфорту) и забыть.
Для управления ТП agu2.550, для управления радиаторами еще avs75 (либо наоборот; как я понял, это одно и тоже, только исполнение разное).
Основной вопрос - можно ли упростить схему? убрать с радиаторов смесительный клапан? убрать avs75? или в схеме что-то забыто и можно кардинально улучшить?
заранее спасибо)
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5470
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 627 раз
- Возраст: 58
Автоматика для Luna Platinum+ + ТП + радиаторы
Вот так вот "на пальцах" очень сложно представить себе всю схему со всякими там блоками.stlawrence писал(а): ↑14 сен 2020, 23:08Гидравлика: котел + гидрострелка + контур с клапаном и насосом для ТП + контур с клапаном и насосом для радиаторов.
Её бы на бумаге линиями и прочими условными обозначениями, тогда и варианты упрощения кто-нибудь подсказал бы.
-
- Забегающий
- Сообщения: 48
- Зарегистрирован: 14 сен 2020, 22:57
- Откуда: Москва
- Мой котел: Luna Platinum+
- Поблагодарили: 5 раз
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5470
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 627 раз
- Возраст: 58
Автоматика для Luna Platinum+ + ТП + радиаторы
Надеюсь.
Осталось подождать когда посыплются идеи и предложения от комьюнити (прямо сейчас я не готов высказываться ).
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4515
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 364 раза
- Возраст: 55
- Контактная информация:
Автоматика для Luna Platinum+ + ТП + радиаторы
тогда зачемstlawrence писал(а): ↑14 сен 2020, 23:08 Специального датчика для температуры ТП не планировал вообще,
Можно...stlawrence писал(а): ↑14 сен 2020, 23:08 Основной вопрос - можно ли упростить схему? убрать с радиаторов смесительный клапан? убрать avs75?
И вообще, зачем гидрострелка?
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
-
- Забегающий
- Сообщения: 48
- Зарегистрирован: 14 сен 2020, 22:57
- Откуда: Москва
- Мой котел: Luna Platinum+
- Поблагодарили: 5 раз
Автоматика для Luna Platinum+ + ТП + радиаторы
В схеме сначала планировался один agu для ТП. Но позвонил на горячуюю линию baxi и инженер сказал, что и для радиаторов мне нужен трехходовой клапан и отдельный блок управления avs75, иначе я не смогу задать зависимость от климата (дословно). Хотя сейчас читая доки про программированию котла, понимаю что всё же смогу (но avs75 уже куплен, так что есть повод для экспериментов). У платинум вообще очень гибко можно настроить контура отопления, система супер, главное въехать в логику.
В доке на платинум написано, что если в системе есть ещё насосы, то рекомендуется ставить гидравлический разделитель, чтобы датчик давления в котле правильно работал.
Автоматика для Luna Platinum+ + ТП + радиаторы
stlawrence, по автоматике у майхита есть поддержка шины LPB для Luna Platinum+
-
- Забегающий
- Сообщения: 48
- Зарегистрирован: 14 сен 2020, 22:57
- Откуда: Москва
- Мой котел: Luna Platinum+
- Поблагодарили: 5 раз
Автоматика для Luna Platinum+ + ТП + радиаторы
спасибо, посмотрю) сейчас изучаю возможность использовать modbus. lms его официально поддерживает, тогда управление мониторинг и управление котлом ушло бы на общий контроллер дома.
-
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 09 дек 2020, 14:11
- Откуда: Екатеринбург
- Мой котел: Luna Platinum Plus 1.24GA
Автоматика для Luna Platinum+ + ТП + радиаторы
Добрый день! Котлы (2шт.) данная автоматика видит, дополнительно как термостат управляет резервным эл/котлом, каскад еще не пробовали, но вот-вот газ дадут! Так что "сименсовские" доп.платы не требуются!
-
- Забегающий
- Сообщения: 48
- Зарегистрирован: 14 сен 2020, 22:57
- Откуда: Москва
- Мой котел: Luna Platinum+
- Поблагодарили: 5 раз
-
- Новичок
- Сообщения: 9
- Зарегистрирован: 25 янв 2021, 14:19
- Откуда: Москва
- Мой котел: Baxi Luna Platinum +
- Благодарил (а): 1 раз
Автоматика для Luna Platinum+ + ТП + радиаторы
Всем добрый день. ПОделюсь своим опытом. Котел Platinum plus 2 контурный. Установил для дистанционного мониторинга и управления им Myheat smart. До этого было установлено OZW 672. Так вот - по удобству мониторинга, управления - это просто небо и земля. Все конечно у каждого под свои запросы и задачи, но данный вариант удовлетворит большую часть обсуждаемого здесь, в отличии от Simens продукта)) Если есть вопросы - с удовольствием поделюсь опытом
-
- Забегающий
- Сообщения: 48
- Зарегистрирован: 14 сен 2020, 22:57
- Откуда: Москва
- Мой котел: Luna Platinum+
- Поблагодарили: 5 раз
Автоматика для Luna Platinum+ + ТП + радиаторы
У меня вся автоматика от котла (котел + agu + avs ). для мониторинга хочу использовать modbus адаптер и контроллер умного дома, который умеет modbus.
Автоматика для Luna Platinum+ + ТП + радиаторы
teplonositel060, добрый день.
Котел Platinum plus
Выбираю систему дистанционного мониторинга.
Предлагают OZW 672.1, но толком некому настроить.
Есть вариант Myheat smart 2.
Очень важен опыт эксплуатации.
Как я понял, у Вас оба варианта были?
Поделитесь впечатлениями.
Есть ли смысл брать OZW 672.1 от сименс?
Нет ли опасений, что плата может вылететь управления котлом от сименс при подключении Myheat smart 2?
Может есть еще у кого-то опыт внедрения Myheat smart контроллеров на Luna Platinum plus?
Котел Platinum plus
Выбираю систему дистанционного мониторинга.
Предлагают OZW 672.1, но толком некому настроить.
Есть вариант Myheat smart 2.
Очень важен опыт эксплуатации.
Как я понял, у Вас оба варианта были?
Поделитесь впечатлениями.
Есть ли смысл брать OZW 672.1 от сименс?
Нет ли опасений, что плата может вылететь управления котлом от сименс при подключении Myheat smart 2?
Может есть еще у кого-то опыт внедрения Myheat smart контроллеров на Luna Platinum plus?
-