Планирую установку baxi nuvola 3 comfort 320.
Вопрос 1: какой кабель заложить для соединения котла с выносной панелью (расстояние 15-20 м.). Обычный ШВВП 2х0,75 подойдет или нужна витая пара?
Вопрос 2: можно ли с помощью какого-то дополнительного релейного модуля или чего-то в этом роде "забрать" сигнал о блокировке/неисправности котла для последующей передачи в систему "умный дом" и выводом на телефон пользователя. Подойдет любое реле, которое замкнется/разомкнется при неисправности котла.
Заранее благодарю за компетентные ответы.
baxi nuvola 3 comfort 320 вынос панели+вывод сигнала
-
- Гуру
- Сообщения: 1296
- Зарегистрирован: 18 апр 2013, 14:52
- Откуда: Россия
- Мой котел: Baxi Nuvola 3 B40 240 Fi
- Благодарил (а): 31 раз
- Поблагодарили: 193 раза
- Возраст: 47
baxi nuvola 3 comfort 320 вынос панели+вывод сигнала
можно и его, если не будет пересечения с силовыми проводами. У меня лично витая пара экранированная.
Отправлено спустя 31 минуту 6 секунд:
самая простая костыльная система, это плата зонального регулирования ( https://in-yaroslavl.ru/kotly-i-vodonag ... hg71410651 ) + датчик протечки AQARA + база AQARA (эту AQARA можно купить на алиэкспресс).
Отправлено спустя 3 минуты 20 секунд:
Zont H-1B
Мои посты, это только мое мнение и оно не претендует быть единственным верным решением.
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10313
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1304 раза
- Возраст: 43
- Контактная информация:
baxi nuvola 3 comfort 320 вынос панели+вывод сигнала
Для "Comfort" лучше Zont Connect. Одновременно с выносной панелью умеет.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Гуру
- Сообщения: 1296
- Зарегистрирован: 18 апр 2013, 14:52
- Откуда: Россия
- Мой котел: Baxi Nuvola 3 B40 240 Fi
- Благодарил (а): 31 раз
- Поблагодарили: 193 раза
- Возраст: 47
baxi nuvola 3 comfort 320 вынос панели+вывод сигнала
Bahus, спасибо. Буду знать.
Мои посты, это только мое мнение и оно не претендует быть единственным верным решением.
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 19 гостей