Baxi Slim и Zont
-
- Новичок
- Сообщения: 15
- Зарегистрирован: 23 май 2020, 15:32
- Откуда: Москва
- Мой котел: Baxi Slim 1.3 fin
Baxi Slim и Zont
Добрый день!
У меня следующее проблема - я установил максимальную температуру теплоносителя 60 градусов, при этом это ограничение почему-то действует только для контура отопления. Контур ГВС прогревается до 85 градусов и приходится долго ждать пока котел остынет до 60 градусов и только после этого включится отопление батарей. Какие способы решить эту проблему кроме снятия ограничения по 60 градусам?
Спасибо.
Отправлено спустя 2 часа 30 минут 58 секунд:
Котел Baxi Slim 1.3 FIN
У меня следующее проблема - я установил максимальную температуру теплоносителя 60 градусов, при этом это ограничение почему-то действует только для контура отопления. Контур ГВС прогревается до 85 градусов и приходится долго ждать пока котел остынет до 60 градусов и только после этого включится отопление батарей. Какие способы решить эту проблему кроме снятия ограничения по 60 градусам?
Спасибо.
Отправлено спустя 2 часа 30 минут 58 секунд:
Котел Baxi Slim 1.3 FIN
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 2353
- Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
- Откуда: Нижний Новгород
- Благодарил (а): 40 раз
- Поблагодарили: 210 раз
Baxi Slim и Zont
Если подключен бойлер на ГВС, то так и должно быть - котёл даёт полную мощность чтобы быстро прогреть бойлер.
Непонятно как у Вас подключен ZONT? по какой температуре идёт регулирование?
В помещении установленная температура воздуха выдерживается?
Непонятно как у Вас подключен ZONT? по какой температуре идёт регулирование?
В помещении установленная температура воздуха выдерживается?
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
-
- Новичок
- Сообщения: 15
- Зарегистрирован: 23 май 2020, 15:32
- Откуда: Москва
- Мой котел: Baxi Slim 1.3 fin
Baxi Slim и Zont
Бойлер подключен по ГВС. Температура регулируется по воздуху. Проблема в следующем - допустим температура ГВС прогрелась до нужного уровня, т.е. в котле температура теплоносителя 85 градусов и медленно остывает. Если температура в помещении в это время падает ниже порога, то бойлер не начинает греть батареи, так как стоит ограничение по максимальной температуре теплоносителя в 60 градусов (применяется к контуру отопления, как я понял). Отопление начинается только когда температура теплоносителя упадет до 60 градусов Если бы температура теплоносителя по контуру ГВС также ограничивалось 60 градусов, то проблемы бы не было, а так приходится ждать остывания температуры теплоносителя.
Baxi Slim и Zont
Не видя схемы тяжело сказать решение, но что в первую очередь приходит в голову - поставьте смесительный узел на отопление с 3х ходовым клапаном, тогда отключаться отопление не будет. Контур "подпитается" до необхлдимой температуры. Аналог - узел в теплых полах.
-
- Бывалый
- Сообщения: 99
- Зарегистрирован: 22 сен 2017, 20:47
- Откуда: Серпухов
- Мой котел: baxi slim 1.300 in
- Благодарил (а): 2 раза
- Поблагодарили: 6 раз
Baxi Slim и Zont
так насос то отопления не запускается после гвс? наверно комнатный термостат в виде зонта по температуре в доме?kostya_komar писал(а): ↑13 окт 2020, 17:39 Бойлер подключен по ГВС. Температура регулируется по воздуху. Проблема в следующем - допустим температура ГВС прогрелась до нужного уровня, т.е. в котле температура теплоносителя 85 градусов и медленно остывает. Если температура в помещении в это время падает ниже порога, то бойлер не начинает греть батареи, так как стоит ограничение по максимальной температуре теплоносителя в 60 градусов (применяется к контуру отопления, как я понял). Отопление начинается только когда температура теплоносителя упадет до 60 градусов Если бы температура теплоносителя по контуру ГВС также ограничивалось 60 градусов, то проблемы бы не было, а так приходится ждать остывания температуры теплоносителя.
-
- Старожил
- Сообщения: 632
- Зарегистрирован: 31 июл 2019, 17:25
- Откуда: Покров
- Мой котел: BAXI SLIM 1.490 iN
- Благодарил (а): 15 раз
- Поблагодарили: 48 раз
Baxi Slim и Zont
Это как? В слимах максимум СО задается дипами или 85, или 45, а котёл только для чтения может передать этот параметр. Программно ограничить можно только расчётную температуру СО (по протоколу для этого котла).kostya_komar писал(а): ↑13 окт 2020, 13:32 я установил максимальную температуру теплоносителя 60 градусов
При правильной схеме гидравлики бойлер и не должен.
OpenTherm контроллер. Собственная разработка. Описание
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 13 гостей