Добавлено: 13 окт 2020, 11:01
kostya_komar
Добрый день!

У меня следующее проблема - я установил максимальную температуру теплоносителя 60 градусов, при этом это ограничение почему-то действует только для контура отопления. Контур ГВС прогревается до 85 градусов и приходится долго ждать пока котел остынет до 60 градусов и только после этого включится отопление батарей. Какие способы решить эту проблему кроме снятия ограничения по 60 градусам?

Спасибо.

Отправлено спустя 2 часа 30 минут 58 секунд:
Котел Baxi Slim 1.3 FIN

Baxi Slim и Zont

Добавлено: 13 окт 2020, 17:30
BAXI - Volga
Если подключен бойлер на ГВС, то так и должно быть - котёл даёт полную мощность чтобы быстро прогреть бойлер.
Непонятно как у Вас подключен ZONT? по какой температуре идёт регулирование?
В помещении установленная температура воздуха выдерживается?

Baxi Slim и Zont

Добавлено: 13 окт 2020, 17:39
kostya_komar
Бойлер подключен по ГВС. Температура регулируется по воздуху. Проблема в следующем - допустим температура ГВС прогрелась до нужного уровня, т.е. в котле температура теплоносителя 85 градусов и медленно остывает. Если температура в помещении в это время падает ниже порога, то бойлер не начинает греть батареи, так как стоит ограничение по максимальной температуре теплоносителя в 60 градусов (применяется к контуру отопления, как я понял). Отопление начинается только когда температура теплоносителя упадет до 60 градусов Если бы температура теплоносителя по контуру ГВС также ограничивалось 60 градусов, то проблемы бы не было, а так приходится ждать остывания температуры теплоносителя.

Baxi Slim и Zont

Добавлено: 20 окт 2020, 08:32
olegkons
Не видя схемы тяжело сказать решение, но что в первую очередь приходит в голову - поставьте смесительный узел на отопление с 3х ходовым клапаном, тогда отключаться отопление не будет. Контур "подпитается" до необхлдимой температуры. Аналог - узел в теплых полах.

Baxi Slim и Zont

Добавлено: 01 дек 2020, 08:04
junkies
kostya_komar писал(а): 13 окт 2020, 17:39 Бойлер подключен по ГВС. Температура регулируется по воздуху. Проблема в следующем - допустим температура ГВС прогрелась до нужного уровня, т.е. в котле температура теплоносителя 85 градусов и медленно остывает. Если температура в помещении в это время падает ниже порога, то бойлер не начинает греть батареи, так как стоит ограничение по максимальной температуре теплоносителя в 60 градусов (применяется к контуру отопления, как я понял). Отопление начинается только когда температура теплоносителя упадет до 60 градусов Если бы температура теплоносителя по контуру ГВС также ограничивалось 60 градусов, то проблемы бы не было, а так приходится ждать остывания температуры теплоносителя.
так насос то отопления не запускается после гвс? наверно комнатный термостат в виде зонта по температуре в доме?

Baxi Slim и Zont

Добавлено: 01 дек 2020, 11:30
tsv63
kostya_komar писал(а): 13 окт 2020, 13:32 я установил максимальную температуру теплоносителя 60 градусов
Это как? В слимах максимум СО задается дипами или 85, или 45, а котёл только для чтения может передать этот параметр. Программно ограничить можно только расчётную температуру СО (по протоколу для этого котла).
kostya_komar писал(а): 13 окт 2020, 17:39 то бойлер не начинает греть батареи
При правильной схеме гидравлики бойлер и не должен.