Luna 3 comfort 1.310, как поменять температуру подачи в ГВС
Luna 3 comfort 1.310, как поменять температуру подачи в ГВС
Выносная панель на стене, на улице датчик пза, котёл работает по температуре помещения в комнате. Параметр ch sl- 70 градусов. Но как выяснилось, этот параметр ограничивает не только максимальную температуру подачи в СО, но подачу в бкн. Как ограничить подачу в СО, но при этом чтобы температура загрузки в бойлер была максимальная 85. Когда панель висела на котле, температура подачи воды в СО устанавливалась в ручную, но загрузка в бойлер была максимальная 85 градусов. Почему когда панель на стене такая ерунда происходит, непонятно
-
- Гуру
- Сообщения: 1296
- Зарегистрирован: 18 апр 2013, 14:52
- Откуда: Россия
- Мой котел: Baxi Nuvola 3 B40 240 Fi
- Благодарил (а): 31 раз
- Поблагодарили: 193 раза
- Возраст: 47
Luna 3 comfort 1.310, как поменять температуру подачи в ГВС
Расскажу вкратце свою историю.
Как только ударили лёгкие морозы в Краснодарском крае я обнаружил по работе котла, что он не может достичь заданной уставки температуры воздуха в доме и температура в системе отопления выше 39 градусов не поднимается. Как только дисплей показывает 40 градусов, котёл прекращает нагрев системы отопления. При этом уставка 26 градусов а котёл еле поддерживает 25,7-25,8 градусов.
Зайдя в меню котла на выносной панели в разделе CH-SL было установлено максимальное значение 35 градусов, его я изменил на 85 градусов и котёл ожил.
Коэффициент KREG я выставил на 1.8, но потом котёл его постепенно снизил сначала до 1,7 а потом вовсе до 1,3.
Решил вернуть в работу датчик уличной температуры.
Установки следующие:
МОДУЛ = 1
АНБОН = 1
F16 = 00
F06 = 01
CH-SL =85
KREG = 5.0
ГВС Минимальное 35, рабочее 60, максимальное 65.
Настройки ГВС я не трогал.
Да и когда у меня, усановка CH-SL была 35, отопительная вода грелась до 80, при максимальном водоразборе ГВС.
Провеояйте у себя настройки мощности ГВС.
Как только ударили лёгкие морозы в Краснодарском крае я обнаружил по работе котла, что он не может достичь заданной уставки температуры воздуха в доме и температура в системе отопления выше 39 градусов не поднимается. Как только дисплей показывает 40 градусов, котёл прекращает нагрев системы отопления. При этом уставка 26 градусов а котёл еле поддерживает 25,7-25,8 градусов.
Зайдя в меню котла на выносной панели в разделе CH-SL было установлено максимальное значение 35 градусов, его я изменил на 85 градусов и котёл ожил.
Коэффициент KREG я выставил на 1.8, но потом котёл его постепенно снизил сначала до 1,7 а потом вовсе до 1,3.
Решил вернуть в работу датчик уличной температуры.
Установки следующие:
МОДУЛ = 1
АНБОН = 1
F16 = 00
F06 = 01
CH-SL =85
KREG = 5.0
ГВС Минимальное 35, рабочее 60, максимальное 65.
Настройки ГВС я не трогал.
Да и когда у меня, усановка CH-SL была 35, отопительная вода грелась до 80, при максимальном водоразборе ГВС.
Провеояйте у себя настройки мощности ГВС.
Мои посты, это только мое мнение и оно не претендует быть единственным верным решением.
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 18 гостей