Страница 1 из 1

baxi Luna Platinum 1.24 работа с двумя пультами QAA75

Добавлено: 08 дек 2020, 02:11
gold-sech
Уважаемые товарищи с Бакси, объясните, пожалуйста. Можно ли на одном котле управлять двумя температурными зонами двумя пультами QAA75? В презентации котла говорилось, что можно подключать к котлу по шине BSB до трех пультов. В инструкции к котлу для управления разными температурными зонами рекомендуют использовать один пульт для одной зоны и несколькими термореле с использованием "сухого контакта". Если можно использовать два пульта, то какая нужна конфигурация и как избежать конфликт пультов?

baxi Luna Platinum 1.24 работа с двумя пультами QAA75

Добавлено: 08 дек 2020, 06:30
Starik
gold-sech писал(а): 08 дек 2020, 02:11Можно ли на одном котле управлять двумя температурными зонами...
Вопрос не верно сформулирован. Правильнее - могут ли две зоны управлять одним котлом? ;) Могут, по принципу - "кто первый встал, того и сапоги" по минимальной температуре (какая зона быстрее остынет, та котел и включит). По максимальной - отключает та зона, которая позже прогреется.
Могу ошибаться, вдруг что-то новое появилось или вопрос не правильно понял.

baxi Luna Platinum 1.24 работа с двумя пультами QAA75

Добавлено: 08 дек 2020, 10:06
Bahus
Позвоните в Бакси Максиму Кононенко (он ваш, местный). Он или сам подскажет или переадресует на Александра Степаненко в Московский офис. Контакты есть на сайте.
Ваш вопрос не для данного форума. В смысле, вряд ли вы здесь ответ получите.

baxi Luna Platinum 1.24 работа с двумя пультами QAA75

Добавлено: 07 фев 2021, 18:21
РоманГришаевич
gold-sech писал(а): 08 дек 2020, 02:11 Можно ли на одном котле управлять двумя температурными зонами двумя пультами QAA75?
Вы уточнили, смогли подключить ?

baxi Luna Platinum 1.24 работа с двумя пультами QAA75

Добавлено: 07 фев 2021, 21:08
vladtomsk
РоманГришаевич писал(а): 07 фев 2021, 18:21
gold-sech писал(а): 08 дек 2020, 02:11 Можно ли на одном котле управлять двумя температурными зонами двумя пультами QAA75?
Вы уточнили, смогли подключить ?
Ага, присоединяюсь, тоже актуально

baxi Luna Platinum 1.24 работа с двумя пультами QAA75

Добавлено: 08 фев 2021, 12:51
BAXI - Volga
да присоединить можно до 3-х пультов одновременно.
присоединение на один и тот же разъём параллельно.
далее нужно задать какой пульт к какому контуру будет относиться, это делается параметрами 40 и 42

baxi Luna Platinum 1.24 работа с двумя пультами QAA75

Добавлено: 08 фев 2021, 20:42
РоманГришаевич
BAXI - Volga писал(а): 08 фев 2021, 12:51 да присоединить можно до 3-х пультов одновременно.
присоединение на один и тот же разъём параллельно.
далее нужно задать какой пульт к какому контуру будет относиться, это делается параметрами 40 и 42
сегодня звонил на тех поддержку , мне ответили , мол подключить можно но кто встал того и тапки , мол если в одном контуре (комнате или этаже) температура достигла заданной то котел просто выключится

baxi Luna Platinum 1.24 работа с двумя пультами QAA75

Добавлено: 19 фев 2021, 13:21
stlawrence
РоманГришаевич, насколько я понимаю документацию котла, это не так. вы сможете каждый пульт назначить ответственным за свой контур (как раз параметр 40).

baxi Luna Platinum 1.24 работа с двумя пультами QAA75

Добавлено: 19 фев 2021, 20:09
РоманГришаевич
stlawrence писал(а): 19 фев 2021, 13:21 РоманГришаевич, насколько я понимаю документацию котла, это не так. вы сможете каждый пульт назначить ответственным за свой контур (как раз параметр 40).
как я понял техподдержку , они имели ввиду что каждый пульт будет работать как термореле на этаже , котел будет отключать контур с помощью исполнителя (реле в котле будет отключать насос контура по дост температуры) , в связи с этим они говорят зачем заморачиваться если можно поставить тупо термостат в цепи насоса контура

baxi Luna Platinum 1.24 работа с двумя пультами QAA75

Добавлено: 20 фев 2021, 11:39
stlawrence
термостат в цепи насоса не скажет котлу, что нет запросов на тепло, и котел всегда будет греть на установленную температуру.
тот же термостат, подключенный к котлу, позволит ему отключить насос контура или снизить температуру или вообще отключиться.