baxi Luna Platinum 1.24 работа с двумя пультами QAA75

Каскадные и температурные контроллеры. Комнатные термостаты и температурные датчики. Другая увязывающая электроника и климатические регуляторы. Все это подбираем в этом форуме.
Ответить

Автор темы
gold-sech
Забегающий
Сообщения: 20
Зарегистрирован: 24 мар 2019, 17:57
Откуда: С-Петербург
Мой котел: Luna Platinum+

baxi Luna Platinum 1.24 работа с двумя пультами QAA75

Сообщение gold-sech »

Уважаемые товарищи с Бакси, объясните, пожалуйста. Можно ли на одном котле управлять двумя температурными зонами двумя пультами QAA75? В презентации котла говорилось, что можно подключать к котлу по шине BSB до трех пультов. В инструкции к котлу для управления разными температурными зонами рекомендуют использовать один пульт для одной зоны и несколькими термореле с использованием "сухого контакта". Если можно использовать два пульта, то какая нужна конфигурация и как избежать конфликт пультов?
#1

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5424
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 622 раза
Возраст: 57

baxi Luna Platinum 1.24 работа с двумя пультами QAA75

Сообщение Starik »

gold-sech писал(а): 08 дек 2020, 02:11Можно ли на одном котле управлять двумя температурными зонами...
Вопрос не верно сформулирован. Правильнее - могут ли две зоны управлять одним котлом? ;) Могут, по принципу - "кто первый встал, того и сапоги" по минимальной температуре (какая зона быстрее остынет, та котел и включит). По максимальной - отключает та зона, которая позже прогреется.
Могу ошибаться, вдруг что-то новое появилось или вопрос не правильно понял.
#2
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10271
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1292 раза
Возраст: 43
Контактная информация:

baxi Luna Platinum 1.24 работа с двумя пультами QAA75

Сообщение Bahus »

Позвоните в Бакси Максиму Кононенко (он ваш, местный). Он или сам подскажет или переадресует на Александра Степаненко в Московский офис. Контакты есть на сайте.
Ваш вопрос не для данного форума. В смысле, вряд ли вы здесь ответ получите.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#3

РоманГришаевич
Забегающий
Сообщения: 28
Зарегистрирован: 07 фев 2021, 18:16
Откуда: Саратов
Мой котел: Baxi luna Platinum
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 2 раза

baxi Luna Platinum 1.24 работа с двумя пультами QAA75

Сообщение РоманГришаевич »

gold-sech писал(а): 08 дек 2020, 02:11 Можно ли на одном котле управлять двумя температурными зонами двумя пультами QAA75?
Вы уточнили, смогли подключить ?
#4

vladtomsk
Забегающий
Сообщения: 32
Зарегистрирован: 28 дек 2020, 16:10
Откуда: Томск
Благодарил (а): 9 раз

baxi Luna Platinum 1.24 работа с двумя пультами QAA75

Сообщение vladtomsk »

РоманГришаевич писал(а): 07 фев 2021, 18:21
gold-sech писал(а): 08 дек 2020, 02:11 Можно ли на одном котле управлять двумя температурными зонами двумя пультами QAA75?
Вы уточнили, смогли подключить ?
Ага, присоединяюсь, тоже актуально
#5
Аватара пользователя

BAXI - Volga
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 2353
Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
Откуда: Нижний Новгород
Благодарил (а): 40 раз
Поблагодарили: 210 раз

baxi Luna Platinum 1.24 работа с двумя пультами QAA75

Сообщение BAXI - Volga »

да присоединить можно до 3-х пультов одновременно.
присоединение на один и тот же разъём параллельно.
далее нужно задать какой пульт к какому контуру будет относиться, это делается параметрами 40 и 42
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
#6

РоманГришаевич
Забегающий
Сообщения: 28
Зарегистрирован: 07 фев 2021, 18:16
Откуда: Саратов
Мой котел: Baxi luna Platinum
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 2 раза

baxi Luna Platinum 1.24 работа с двумя пультами QAA75

Сообщение РоманГришаевич »

BAXI - Volga писал(а): 08 фев 2021, 12:51 да присоединить можно до 3-х пультов одновременно.
присоединение на один и тот же разъём параллельно.
далее нужно задать какой пульт к какому контуру будет относиться, это делается параметрами 40 и 42
сегодня звонил на тех поддержку , мне ответили , мол подключить можно но кто встал того и тапки , мол если в одном контуре (комнате или этаже) температура достигла заданной то котел просто выключится
#7

stlawrence
Забегающий
Сообщения: 48
Зарегистрирован: 14 сен 2020, 22:57
Откуда: Москва
Мой котел: Luna Platinum+
Поблагодарили: 5 раз

baxi Luna Platinum 1.24 работа с двумя пультами QAA75

Сообщение stlawrence »

РоманГришаевич, насколько я понимаю документацию котла, это не так. вы сможете каждый пульт назначить ответственным за свой контур (как раз параметр 40).
#8

РоманГришаевич
Забегающий
Сообщения: 28
Зарегистрирован: 07 фев 2021, 18:16
Откуда: Саратов
Мой котел: Baxi luna Platinum
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 2 раза

baxi Luna Platinum 1.24 работа с двумя пультами QAA75

Сообщение РоманГришаевич »

stlawrence писал(а): 19 фев 2021, 13:21 РоманГришаевич, насколько я понимаю документацию котла, это не так. вы сможете каждый пульт назначить ответственным за свой контур (как раз параметр 40).
как я понял техподдержку , они имели ввиду что каждый пульт будет работать как термореле на этаже , котел будет отключать контур с помощью исполнителя (реле в котле будет отключать насос контура по дост температуры) , в связи с этим они говорят зачем заморачиваться если можно поставить тупо термостат в цепи насоса контура
#9

stlawrence
Забегающий
Сообщения: 48
Зарегистрирован: 14 сен 2020, 22:57
Откуда: Москва
Мой котел: Luna Platinum+
Поблагодарили: 5 раз

baxi Luna Platinum 1.24 работа с двумя пультами QAA75

Сообщение stlawrence »

термостат в цепи насоса не скажет котлу, что нет запросов на тепло, и котел всегда будет греть на установленную температуру.
тот же термостат, подключенный к котлу, позволит ему отключить насос контура или снизить температуру или вообще отключиться.
#10
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Сбой в работе автоматики QAA55 и QAA75
    Zodchiy » » в форуме Внешние цифровые контроллеры
    3 Ответы
    166 Просмотры
    Последнее сообщение Zodchiy
  • Неправильная работа Luna platinum c zont
    Vel_vel » » в форуме Программирование настроек
    4 Ответы
    198 Просмотры
    Последнее сообщение tsv63
  • Требуется ремонт платы для котла Baxi Luna Platinum+
    0 Ответы
    1607 Просмотры
    Последнее сообщение Tomsk_Sim
  • Перепады в температуре обратки для котла Baxi Luna platinum
    2 Ответы
    618 Просмотры
    Последнее сообщение Сheerav
  • (BAXI Luna Platinum+ и ZONT H1500+ PRO
    Baxi+zond » » в форуме Внешние цифровые контроллеры
    2 Ответы
    240 Просмотры
    Последнее сообщение Baxi+zond

Вернуться в «Внешняя подключаемая и встраиваемая автоматика»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 11 гостей