Baxi Eco Nova 24F... уличный датчик

Каскадные и температурные контроллеры. Комнатные термостаты и температурные датчики. Другая увязывающая электроника и климатические регуляторы. Все это подбираем в этом форуме.

Автор темы
dvi555
Новичок
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 26 ноя 2020, 15:38
Откуда: Калуга
Мой котел: Baxi Eco Nova 24F
Благодарил (а): 1 раз

Baxi Eco Nova 24F... уличный датчик

Сообщение dvi555 »

Сделал сам уличный датчик ... 10 кОм beta = 3977...
На котле показывает наружную температуру ниже реальной...
на улице реально -15,5 ... а на котле -21... сопротивление датчика 72,4 кОм что реально соответствует -15,5 гр.
котел новый 3 месяца... и он с самого начала так искажает температура на улице....
Что может быть?
Вроде не видел ни каких настроек...
#1

AntonVologda
Бывалый
Сообщения: 85
Зарегистрирован: 15 сен 2020, 17:18
Откуда: Вологда
Мой котел: Ecofour 24F
Благодарил (а): 39 раз
Поблагодарили: 7 раз

Baxi Eco Nova 24F... уличный датчик

Сообщение AntonVologda »

dvi555 писал(а): 10 фев 2021, 19:43Сделал сам
Ну и дальше всё тем же составом. Тут- то чего писать?
Я верю:
в жизнь после смерти
в любовь после секса
и в крем после бритья
#2
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10271
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1292 раза
Возраст: 43
Контактная информация:

Baxi Eco Nova 24F... уличный датчик

Сообщение Bahus »

В таблице указан датчик для котлов европейского происхождения. Eco Nova может интерпретировать по-другому. У меня, к сожалению, данных нет таких.

Отправлено спустя 1 минуту 46 секунд:
Хотя в целом плата похожа на европейцев, да и внутренние термисторы такие же как на итальянцах. Позвоните технарям в московский офис, пусть расскажут подходит ли итальянский датчик к туркам или нет.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#3

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5424
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 622 раза
Возраст: 57

Baxi Eco Nova 24F... уличный датчик

Сообщение Starik »

dvi555 писал(а): 10 фев 2021, 19:43сопротивление датчика 72,4 кОм
В каком месте замер делаешь? На датчике или перед котлом?
#4

Автор темы
dvi555
Новичок
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 26 ноя 2020, 15:38
Откуда: Калуга
Мой котел: Baxi Eco Nova 24F
Благодарил (а): 1 раз

Baxi Eco Nova 24F... уличный датчик

Сообщение dvi555 »

Starik писал(а): 11 фев 2021, 10:00
dvi555 писал(а): 10 фев 2021, 19:43сопротивление датчика 72,4 кОм
В каком месте замер делаешь? На датчике или перед котлом?
конечно перед котлом...
#5

bullet0823
Старожил
Сообщения: 730
Зарегистрирован: 05 авг 2016, 07:00
Благодарил (а): 55 раз
Поблагодарили: 61 раз

Baxi Eco Nova 24F... уличный датчик

Сообщение bullet0823 »

сопротивление датчика 72,4 кОм что реально соответствует -15,5 гр.

А где нашли такие точные цифры?

Отправлено спустя 3 минуты 53 секунды:
Оригинальный рядом вешали?
#6

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5424
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 622 раза
Возраст: 57

Baxi Eco Nova 24F... уличный датчик

Сообщение Starik »

bullet0823 писал(а): 11 фев 2021, 11:14А где нашли такие точные цифры?
В семинарке, стр. 78 или 92 (зависит от выпуска тетради).

Отправлено спустя 1 минуту 55 секунд:
dvi555 писал(а): 11 фев 2021, 10:46конечно перед котлом...
Без оригинального датчика неисправность платы не докажешь. ;)
#7

Автор темы
dvi555
Новичок
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 26 ноя 2020, 15:38
Откуда: Калуга
Мой котел: Baxi Eco Nova 24F
Благодарил (а): 1 раз

Baxi Eco Nova 24F... уличный датчик

Сообщение dvi555 »

Bahus писал(а): 11 фев 2021, 09:40 В таблице указан датчик для котлов европейского происхождения. Eco Nova может интерпретировать по-другому. У меня, к сожалению, данных нет таких.

Отправлено спустя 1 минуту 46 секунд:
Хотя в целом плата похожа на европейцев, да и внутренние термисторы такие же как на итальянцах. Позвоните технарям в московский офис, пусть расскажут подходит ли итальянский датчик к туркам или нет.
Москвичи ответили что датчик тот же как для итальянцев..
но обещали с турками решить вопрос с такими показаниями котла...

Отправлено спустя 18 минут 32 секунды:
Starik писал(а): 11 фев 2021, 11:30
bullet0823 писал(а): 11 фев 2021, 11:14А где нашли такие точные цифры?
В семинарке, стр. 78 или 92 (зависит от выпуска тетради).

Отправлено спустя 1 минуту 55 секунд:
dvi555 писал(а): 11 фев 2021, 10:46конечно перед котлом...
Без оригинального датчика неисправность платы не докажешь. ;)
если надо будет доказать куплю KHG71406211 в инет магазине baxi... :D
но смотрю в описание KHG71406211 на сайте baxi не указан eco nova... вполне возможно что другой датчик нужен...
#8
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10271
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1292 раза
Возраст: 43
Контактная информация:

Baxi Eco Nova 24F... уличный датчик

Сообщение Bahus »

Они обещают цифры (отсечки на осях) на диаграмме кривых датчика объявить. Уже больше трёх месяцев, наверное. Так что ждать до опупения можно.

Отправлено спустя 1 минуту 16 секунд:
Кстати. Кривые-то на графике очевидно отличаются от диаграммы в инструкциях на итальянцев. Так что логика реально может быть другая.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#9

Danchous
Забегающий
Сообщения: 40
Зарегистрирован: 19 янв 2021, 02:05
Откуда: Слобода, Дубенский район, Тульская обл.
Мой котел: Baxi Luna 3 240fi
Возраст: 41

Baxi Eco Nova 24F... уличный датчик

Сообщение Danchous »

Ребята а можно ли на котле 70 поставить на СО. Я вот думаю накипи не будет. Вода вроде хорошая и чистая. Ни разу такую не ставил температуру. Луна 3. Морозы что-то пошли каждый день крепкие.
#10

Автор темы
dvi555
Новичок
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 26 ноя 2020, 15:38
Откуда: Калуга
Мой котел: Baxi Eco Nova 24F
Благодарил (а): 1 раз

Baxi Eco Nova 24F... уличный датчик

Сообщение dvi555 »

Bahus писал(а): 11 фев 2021, 12:52 Они обещают цифры (отсечки на осях) на диаграмме кривых датчика объявить. Уже больше трёх месяцев, наверное. Так что ждать до опупения можно.

Отправлено спустя 1 минуту 16 секунд:
Кстати. Кривые-то на графике очевидно отличаются от диаграммы в инструкциях на итальянцев. Так что логика реально может быть другая.
на счет цифирек на осях напомнил им.... они знали... типа исправили... но не выставили на сайте новую инструкцию... :D
#11

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5424
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 622 раза
Возраст: 57

Baxi Eco Nova 24F... уличный датчик

Сообщение Starik »

dvi555 писал(а): 11 фев 2021, 12:03вполне возможно что другой датчик нужен...
Если уж начал, то соедини параллельно два резистора, посмотри на сколько ещё корректировку сделать, что бы градус совпал. :D
#12

Автор темы
dvi555
Новичок
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 26 ноя 2020, 15:38
Откуда: Калуга
Мой котел: Baxi Eco Nova 24F
Благодарил (а): 1 раз

Baxi Eco Nova 24F... уличный датчик

Сообщение dvi555 »

Bahus писал(а): 11 фев 2021, 12:52 Они обещают цифры (отсечки на осях) на диаграмме кривых датчика объявить. Уже больше трёх месяцев, наверное. Так что ждать до опупения можно.

Отправлено спустя 1 минуту 16 секунд:
Кстати. Кривые-то на графике очевидно отличаются от диаграммы в инструкциях на итальянцев. Так что логика реально может быть другая.
а можешь кривые итальянца дать?
#13
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10271
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1292 раза
Возраст: 43
Контактная информация:

Baxi Eco Nova 24F... уличный датчик

Сообщение Bahus »

Так это. Возьми любую инструкцию на итальянца. Eco4S, Luna-3, EcoFour.

Отправлено спустя 16 секунд:
https://baxi.ru/library/docs/
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#14

Автор темы
dvi555
Новичок
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 26 ноя 2020, 15:38
Откуда: Калуга
Мой котел: Baxi Eco Nova 24F
Благодарил (а): 1 раз

Baxi Eco Nova 24F... уличный датчик

Сообщение dvi555 »

Идея с параллельным резистором хорошо сработала....
после сбора данных рассчитал резистор и включил его параллельно терморезистору.
погода как раз подходящая была ... за два дня диапазон температуры от -32 до -11 ... :)
котел стал показывать почти как уличный термометр при разных температурах... с погрешностью -0,5 - -1 гр. в этом диапазоне температур.
теперь можно и более точно подстроить ...
похоже турки что не тот терморезистор ввели в мозги котла...
Специалисты скажите а есть такие услуги как перепрошивки мозгов котла или каких то настроек в котле ?
явно в котле введены не верные данные уличного датчика (KHG71406211)...
или там совсем другой датчик....
может кто то к такому котлу подключал KHG71406211? как он себя ведет в ECO NOVA ?
#15

Dev_Dimon
Забегающий
Сообщения: 45
Зарегистрирован: 13 сен 2013, 12:36
Благодарил (а): 1 раз

Baxi Eco Nova 24F... уличный датчик

Сообщение Dev_Dimon »

На котел BAXI Eco Nova датчик B57861-S 103-F40, 10 кОм, 1%, NTC термистор - не подходит — не увидел он его.
Можно прислать полное наименование правильного датчика?
#16
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10271
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1292 раза
Возраст: 43
Контактная информация:

Baxi Eco Nova 24F... уличный датчик

Сообщение Bahus »

В соседней теме вам отписал.
А, стоп. У вас самопал? Тогда хз. Так или иначе проверьте правильность подключения.

Отправлено спустя 34 секунды:
NTC 10КОм. Так-то всё верно
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#17

Dev_Dimon
Забегающий
Сообщения: 45
Зарегистрирован: 13 сен 2013, 12:36
Благодарил (а): 1 раз

Baxi Eco Nova 24F... уличный датчик

Сообщение Dev_Dimon »

Bahus писал(а): 23 янв 2024, 13:55 Так или иначе проверьте правильность подключения
Напрямую на колодку прицеплял сам термистор - колодка 6 выводы 7 и 8 по мануалу - два синих провода рядом. Как там возможно ошибиться?
#18
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10271
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1292 раза
Возраст: 43
Контактная информация:

Baxi Eco Nova 24F... уличный датчик

Сообщение Bahus »

В самой инструкции ошибка в одном месте. Хотя могли в свежих уже поправить. X6 7-8 правильно выходит.
Тогда как определили, что не видит? 0-99 уставка по отоплению не появляется?
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#19

Dev_Dimon
Забегающий
Сообщения: 45
Зарегистрирован: 13 сен 2013, 12:36
Благодарил (а): 1 раз

Baxi Eco Nova 24F... уличный датчик

Сообщение Dev_Dimon »

При нажатии на i стоят прочерки, а не показывает температуру. Ну и когда в режиме OFF написано именно OFF. Насколько знаю, должна отображаться температура. По крайней мере на котлах MainFour именно так определяется наличие ДУТ.
#20
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4515
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 364 раза
Возраст: 55
Контактная информация:

Baxi Eco Nova 24F... уличный датчик

Сообщение BAXI-Ural »

Попробуйте поменять Р24...
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
#21

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5424
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 622 раза
Возраст: 57

Baxi Eco Nova 24F... уличный датчик

Сообщение Starik »

Dev_Dimon писал(а): 23 янв 2024, 15:21При нажатии на i стоят прочерки, а не показывает температуру.
Читай инструкцию внимательно, твоё i аж на 06 строчке.
#22

belmi
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 15 ноя 2023, 22:33
Откуда: д. Векшино
Мой котел: Baxi ECO Nova 24F
Благодарил (а): 1 раз

Baxi Eco Nova 24F... уличный датчик

Сообщение belmi »

А можно ли в качестве уличного датчика использовать погружной датчик темп. контура отопления JJJ 8435400? Характеристики с KHG 714062111 одинаковые, а стоит 300-400р
#23

Dev_Dimon
Забегающий
Сообщения: 45
Зарегистрирован: 13 сен 2013, 12:36
Благодарил (а): 1 раз

Baxi Eco Nova 24F... уличный датчик

Сообщение Dev_Dimon »

Starik писал(а): 23 янв 2024, 16:11 Читай инструкцию внимательно, твоё i аж на 06 строчке.
Посмотрю сегодня еще там. Но по опыту работы с котлом MainFour при нажатии на i сразу отображается температура ДУТ, а если его нет - прочерки. Чтобы не лазить в меню. Думал, что и тут так. Проверю в обед.
#24

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5424
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 622 раза
Возраст: 57

Baxi Eco Nova 24F... уличный датчик

Сообщение Starik »

Dev_Dimon писал(а): 24 янв 2024, 08:51MainFour при нажатии на i сразу отображается температура ДУТ,
И снова - мимо! Уличная температура в MainFour строка А01 и это вторая, а при нажатии i сразу отображается А00, если чё. ;) Так что, не вводи в заблуждение читателей. :)
#25

Dev_Dimon
Забегающий
Сообщения: 45
Зарегистрирован: 13 сен 2013, 12:36
Благодарил (а): 1 раз

Baxi Eco Nova 24F... уличный датчик

Сообщение Dev_Dimon »

Starik писал(а): 24 янв 2024, 09:43 Так что, не вводи в заблуждение читателей.
Видео сниму в обед...
И еще если нет ДУТ, то показывает OFF в выключенном состоянии, а если есть - температуру на улице.

Отправлено спустя 2 часа 9 минут 54 секунды:
Starik писал(а): 24 янв 2024, 09:43 И снова - мимо! Уличная температура в MainFour строка А01 и это вторая, а при нажатии i сразу отображается А00, если чё. Так что, не вводи в заблуждение читателей.
Ну что же. Я наверное Вас немного расстрою, но в данном случае прав оказался я. Прилагаю видео, где объективно видно, что и как показывает котел MainFour при наличии и отсутствии ДУТ на нем.

Также видно, что НЕ показывает котел Eco Nova при аналогичных манипуляциях. Видео в той же папке. И сейчас я берусь предположить, что если бы ДУТ был на нем установлен, то при нажатии на i или в режиме OFF он бы так же показал внешнюю температуру. Подтвердить или опровергнуть объективно может только владелец котла, у которого ДУТ функционирует. Возможно он тут и прочитает сообщение и откликнется...

Также берусь утверждать, что ДУТ от MainFour НЕ ПОДХОДИТ на Eco Nova. Ну или я что не так подключаю (фото в папке) или в настройках что надо дополнительно включить/выключить. А может дело в том, что плата Турецкая (фото в папке), а не еще какая-то - может там другой ДУТ нужен, отличный от другого производителя платы. В общем, еще надо разбираться...

Видео и фото можно посмотреть тут - https://drive.google.com/drive/folders/ ... SmGUv6biRz
#26

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5424
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 622 раза
Возраст: 57

Baxi Eco Nova 24F... уличный датчик

Сообщение Starik »

Dev_Dimon писал(а): 24 янв 2024, 12:07прав оказался я.
Как скажешь. :) Нет желания по вирусным ссылкам клацать, поэтому "поверю" на слово. ;)
#27

Dev_Dimon
Забегающий
Сообщения: 45
Зарегистрирован: 13 сен 2013, 12:36
Благодарил (а): 1 раз

Baxi Eco Nova 24F... уличный датчик

Сообщение Dev_Dimon »

Starik писал(а): 24 янв 2024, 12:33 Нет желания по вирусным ссылкам клацать
В видео и фото вирус не засунуть, можно не бояться :D
#28

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5424
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 622 раза
Возраст: 57

Baxi Eco Nova 24F... уличный датчик

Сообщение Starik »

:popcorn:
#29

Антонио74
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 27 янв 2024, 11:11
Откуда: Санкт-Петербург
Мой котел: Baxi eco nova 18f

Baxi Eco Nova 24F... уличный датчик

Сообщение Антонио74 »

У кого нибудь стоит для BAXI eco nova opentherm ectocontrol ? :okdoc: И на самом деле он работает ? :sorry:
#30
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Уличный термостат и минимальная температура конденсационного котла
    8 Ответы
    1507 Просмотры
    Последнее сообщение RemKotel
  • OpenTherm и уличный термодатчик котла
    12 Ответы
    1141 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • Уличный термостат и запах газа
    kgribkov » » в форуме Поломалось - чинимся
    3 Ответы
    241 Просмотры
    Последнее сообщение BAXI-Ural
  • Baxi ECO NOVA 24F
    romario17313 » » в форуме Программирование настроек
    20 Ответы
    1786 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • BAXI Eco Nova 24F ошибка Е05
    mihalych72 » » в форуме Поломалось - чинимся
    5 Ответы
    1585 Просмотры
    Последнее сообщение lexusavto

Вернуться в «Внешняя подключаемая и встраиваемая автоматика»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 8 гостей