Страница 1 из 1
Zont Connect + Baxi Luna 3 Comfort 1.240i
Добавлено: 21 фев 2021, 20:04
Naturalist
Есть работающий одноконтурный атмосферник Baxi Luna 3 Comfort 1.240i и Zont Connect
По форумам и мануалам наблюдается разнобой в параметрах для и подключения.
Поэтому прошу специалистов подтвердить или поправить то, что я собрал в разных местах.
1. В определенном (указанном в описание Zont) порядке подключаем Baxi и Zont парой проводов (полярность неважна), с помощью находящегося в коробке Zont Connect коннектора к плате котла. Для это используем разъём на колодке М2 котла (или на плате CN7 – ?), на котором вроде как должен находиться провод от передней панели котла.
2. Снимаем перемычку комнатного термостата (непонятно, где она).
3. Выставляем F10 = 1 (хотя кое-где написано = 0)
4. Выставляем Modul = 1
5. Ambon = ???
Просьба добавит ясности!!!
Второй вопрос на счет выносной передней панели котла.
Можно её же и подключить к Zont-у в качестве выносной панели Zont-a?
Неужели дав производителя не могут снять маленькое видео с разъяснениями или хотя бы согласовать параметры в своих описаниях?
Zont Connect + Baxi Luna 3 Comfort 1.240i
Добавлено: 21 фев 2021, 20:25
RADAR
Naturalist писал(а): ↑21 фев 2021, 20:04
Неужели дав производителя не могут снять маленькое видео с разъяснениями или хотя бы согласовать параметры в своих описаниях?
вся информация даётся для специалистов на всевозможных обучениях...за последние полгода если не ошибусь - было не менее 3 вэбинаров по этой теме... работа с котлом подразумевает обученного спеца, а не обывателя...как то так думаю...
Zont Connect + Baxi Luna 3 Comfort 1.240i
Добавлено: 21 фев 2021, 22:02
Naturalist
RADAR писал(а): ↑21 фев 2021, 20:25
Naturalist писал(а): ↑21 фев 2021, 20:04
Неужели дав производителя не могут снять маленькое видео с разъяснениями или хотя бы согласовать параметры в своих описаниях?
вся информация даётся для специалистов на всевозможных обучениях...за последние полгода если не ошибусь - было не менее 3 вэбинаров по этой теме... работа с котлом подразумевает обученного спеца, а не обывателя...как то так думаю...
Иной специалист-то и за три вебинара не поймёт, того что обычный обыватель осилит по внятно написанному, без путницы и противоречий мануалу. Секретное знание по десяточке за выезд по плёвому вопросу?
Zont Connect + Baxi Luna 3 Comfort 1.240i
Добавлено: 22 фев 2021, 01:46
RADAR
Ну а то...
Zont Connect + Baxi Luna 3 Comfort 1.240i
Добавлено: 22 фев 2021, 08:36
Starik
Naturalist писал(а): ↑21 фев 2021, 20:042. Снимаем перемычку комнатного термостата (непонятно, где она).
Инструкцию читать не пробовал?
Привыкли "мультики" смотреть, аж читать разучились.
Zont Connect + Baxi Luna 3 Comfort 1.240i
Добавлено: 22 фев 2021, 08:41
Николай Юрьевич
Zont Connect + Baxi Luna 3 Comfort 1.240i
Добавлено: 22 фев 2021, 11:12
Naturalist
Спасибо, видел. К сожалению, на видео нет информации как подключить панель котла в Zont, да и котёл другой. Непонятно, к примеру понадобится ли паяльник, кусачки или как-то можно обойтись штатной номенклатурой котла и зонта. Да и модель котла на видео другая.
Starik писал(а): ↑22 фев 2021, 08:36
Naturalist писал(а): ↑21 фев 2021, 20:042. Снимаем перемычку комнатного термостата (непонятно, где она).
Инструкцию читать не пробовал?
Привыкли "мультики" смотреть, аж читать разучились.
Вы сами-то читать умеете? Или так забежал, нахамил и убежал? Вот это кайф такой - засорять форумы текстами с нулевой информацией?
С самом начале теме, очевидно, что я прочитал все описания и даже нашел разночтения в них - в этом и вопрос - как сделать всё правильно.
Вопрос к бывалым - поправить написанное выше.
Zont Connect + Baxi Luna 3 Comfort 1.240i
Добавлено: 22 фев 2021, 13:10
Starik
Naturalist писал(а): ↑22 фев 2021, 11:12очевидно, что я прочитал все описания
Очевидно одно, самого важного не нашел.
Иначе за перемычку вообще текста бы не было.
Naturalist писал(а): ↑22 фев 2021, 11:12Непонятно, к примеру понадобится ли паяльник,...
Позови того, кому всё понятно, очевидно и он уже 100 раз такое делал. Не экономь на спичках.
Zont Connect + Baxi Luna 3 Comfort 1.240i
Добавлено: 22 фев 2021, 20:14
Николай Юрьевич
Naturalist, Подключаете на плату-там есть гнездо(папа) под фишку(не ошибёшься) Перемычку снять(она на клемнике-жёлтый провод)
Zont Connect + Baxi Luna 3 Comfort 1.240i
Добавлено: 22 фев 2021, 23:10
Naturalist
Starik писал(а): ↑22 фев 2021, 13:10
Очевидно одно, самого важного не нашел.
Иначе за перемычку вообще текста бы не было.
Да, не нашёл. Спасибо, что просто не помогли а могли бы и просто пустить по ложному пути. Не понимаю откуда берутся такие вредные люди. Или действительно ради рублишко своего темните.
Я так скажу, зарабатывать нужно тоже не теряя человеческое. Спросили - ответь, особенно если совет всего-то пара слов, а ошибка действительно дорога. Настоящий профи не будет так себя вести.
Zont Connect + Baxi Luna 3 Comfort 1.240i
Добавлено: 22 фев 2021, 23:27
Starik
Как-то жалко выглядит всё тобою сказанное, с первого же поста комплексуешь.
Zont Connect + Baxi Luna 3 Comfort 1.240i
Добавлено: 22 фев 2021, 23:36
log-win
Газовый котел оборудование повышенной опасности. И не просто говорят что спецы должны настраивать. Если человек не умеет плавать , он не прыгнет в прорубь.
Zont Connect + Baxi Luna 3 Comfort 1.240i
Добавлено: 23 фев 2021, 00:22
Naturalist
Итак, съездил к котлу - всё получилось. Для тех, у кого возникнет такой же вопрос делюсь:
Во-первых: В модели Baxi Luna 3 Comfort НЕТ никаких перемычек, которые нужно убирать (как неправильно написано в описании Zont Connect). Как я понимаю, роль перемычки исполняет параметр F10 – его нужно установить равным 1, не забыть и про MODUL=1.
Во-вторых: В модели Baxi Luna 3 Comfort провода управления OpenTherm от платы приходят на обычную древнюю электрическую клеммную колодку на винтах – никаких пап-мам – всё проще см.фото. На этой же колодке штатно скоммутирована панель управления (красные провода), либо на неё можно скоммутировать устройство другого производителя – в моём случае Zont Connect (выход 2).
Собственно, штатная панель управления - это тоже блок управления стандарта OpenTherm, как я понял, так что можно выбирать чем управлять по OpenTherm.
Порядок действий:
1. Выставить два параметра F10=1 и MODUL=1
2. Выключить котел из сети.
3. Выключить Zont из сети.
4. Снять крышку котла. Аккуратно - от панели управления на крышке идут два красных провода к блоку управления на котле.
5. Откинуть на себя блок управления. Справа на нём найти крышку отдела, где расположена колодка OpenTherm (см. фото). Крышка снимается, но нужно найти и нажать язычок – довольно таки неудобный.
6. Вынуть красные провода (от панели управления Baxi) из колодки, вынуть их из-под корпуса блока управления – вытягиваются они с трудом.
7. Подготовить пару новых проводов и вставить их через круглое отверстие (прямо около колодки, под ней) и соединить с соответствующими гнёздами колодки (то есть там, откуда вынули штатные провода панели управления). Поможет пинцет, без него трудно это сделать.
Цель процедуры 4-5-6-7 – получить удобный доступ для соединения проводов OpenTherm от платы управления Baxi и двух проводов OpenTherm от Zont (либо панели управления Baxi – если вдруг нужно будет быстро вернуть управление на эту панель, хотя у Zont Connect есть и более продвинутый способ — это сделать).
8. Дальше всё просто – поставить назад крышку отдела и блок панель управления Baxi, навесить и закрепить снятую крышку котла. Крышку котла модно повесить и после того, как убедитесь, что всё работает.
9. Соединить/скоммутировать с помощью современных клеммников провода OpenTherm от Zont Connect и выведенные от колодки провода OpenTherm Baxi Luna 3 Comfort. Полярность не важна.
10. Теперь включите и начните настройку по описанию Zont Connect через Web интерфейс (думаю и с мобильника это тоже можно сделать – «настройки»).
11. Включите электропитание котла и продолжите настройки через интерфейсы Zont Connect.
Обратите внимание, что на модуляцию котел выйдет не сразу и первые несколько часов будет скакать от 0 до 100% - так что просто наберитесь терпения.
Это то, что я сделал сегодня. Если, что придется поправить – напишу.
Zont Connect + Baxi Luna 3 Comfort 1.240i
Добавлено: 16 мар 2021, 21:55
Naturalist
Modul = 0 - так правильно. Зотя, такое впечатление, что Zont-у, точнее котлу под Зонтом, всё равно.
Еще важные моменты по теме:
Вчера посидел рядом с котлом Baxi Luna 3 Comfort 1.240i, понаблюдал за параметром PWR %.
PWR %, как написано в описании, - это уровень мощности/модуляция пламени.
1. Zont в точности отражает этот параметр и нечего на эту тему не придумывает и от себя не добавляет.
2. А вот Baxi довольно вольно его трактует. При PWR %=0, горелка горела, как я понимаю на минимальной мощности 9 кВт из полных 25-ти. То есть, на самом деле - мощность была - 36%, а уровень модуляции - 0.
То есть, получается примерно такая зависимость мощности котла от параметра PWR % и значка горелки.
К примеру PWR%=21% (так же и в Zont-е - модуляция горелки) - это 50% мощности котла - у меня 12,5 кВт из 25ти.
Иначе говоря,
• первый значок пламени (без волн) - это 0-52% мощности котла*
• значок пламени с одной волной - это 53-68% мощности котла*
• значок пламени с двумя волнами - это 69-84% мощности котла*
• значок пламени с тремя волнами - это 85-100% мощности котла*
* для котла Baxi Luna 3 Comfort 1.240i
Получается, что при достижении 50% мощности, на панели котла всё ещё будет гореть значок пламени без волны ???
Zont Connect + Baxi Luna 3 Comfort 1.240i
Добавлено: 17 мар 2021, 10:22
Bahus
Naturalist писал(а): ↑16 мар 2021, 21:55
как я понимаю на минимальной мощности 9 кВт из полных 25-ти
А с чего вы решили что у вас полных 25 кВт? Полных у вас 16. От 9 до 25.
Модуляция полностью выключена - работаем на минимуме. Это и есть мощность 0%. Хотите переводить в свою шкалу - богаради. Но этот параметр отражает НЕ абсолютное значение мощности, а процент модуляции из возможного диапазона, то есть в данном случае 9-24.
Ну столько же раз уже обсуждали.
Zont Connect + Baxi Luna 3 Comfort 1.240i
Добавлено: 18 мар 2021, 00:57
Naturalist
Bahus писал(а): ↑17 мар 2021, 10:22
Naturalist писал(а): ↑16 мар 2021, 21:55
как я понимаю на минимальной мощности 9 кВт из полных 25-ти
А с чего вы решили что у вас полных 25 кВт? Полных у вас 16. От 9 до 25.
Модуляция полностью выключена - работаем на минимуме. Это и есть мощность 0%. Хотите переводить в свою шкалу - богаради. Но этот параметр отражает НЕ абсолютное значение мощности, а процент модуляции из возможного диапазона, то есть в данном случае 9-24.
Ну столько же раз уже обсуждали.
Полных киловатт у котла - 25.
И таки да, молуляция от 9ти до 25ти.
Именно соответствие мощности и модуляции (хотя м мануале он и мощностью обзывается тоже) я и описал и даже изобразил графмчески функцией.
Zont Connect + Baxi Luna 3 Comfort 1.240i
Добавлено: 18 мар 2021, 10:10
Bahus
Можно было и не напрягаться. Для этого давно в семинарской тетради есть таблица отношения процентов модуляции и фактической мощности.
7.6. Установка максимальной мощности системы отопления с использованием
параметра «F»
0--30 9,3
35 11,5
40 13,3
45 15,0
50 16,5
55 18,0
60 19,3
65 20,4
70 21,4
75 22,6
80 23,5
85--100
Zont Connect + Baxi Luna 3 Comfort 1.240i
Добавлено: 20 мар 2021, 14:46
Naturalist
Bahus писал(а): ↑18 мар 2021, 10:10
Можно было и не напрягаться. Для этого давно в семинарской тетради есть таблица отношения процентов модуляции и фактической мощности.
7.6. Установка максимальной мощности системы отопления с использованием
параметра «F»
0--30 9,3
35 11,5
40 13,3
45 15,0
50 16,5
55 18,0
60 19,3
65 20,4
70 21,4
75 22,6
80 23,5
85--100
Когда в пиктограмке горелки появляется первая волна, при какой мощности котла и какой модуляции? Где граница?
Zont Connect + Baxi Luna 3 Comfort 1.240i
Добавлено: 20 мар 2021, 15:03
Starik
Есть два способа это узнать.
Zont Connect + Baxi Luna 3 Comfort 1.240i
Добавлено: 20 мар 2021, 19:02
Naturalist
Starik писал(а): ↑20 мар 2021, 15:03
Есть два способа это узнать.
Я уже узнал. См.выше.
Zont Connect + Baxi Luna 3 Comfort 1.240i
Добавлено: 20 мар 2021, 19:51
Starik
Наверное, я что-то пропустил, но после твоего вопроса:
Naturalist писал(а): ↑20 мар 2021, 14:46Когда в пиктограмке горелки появляется первая волна, при какой мощности котла и какой модуляции?
мой пост.
Но не важно, хорошо, что ты всё узнал.
Zont Connect + Baxi Luna 3 Comfort 1.240i
Добавлено: 21 июн 2021, 17:24
Naturalist
А ко может подъехать и смонтировать БКН Baxi Premier 150 plus к Baxi Luna 3 Comfort 1.240i и запустить ГВС.
С системой рециркуляции?
Все трубы в котельной и на потребителях сделаны.
МО, Киевка 50 км.
Zont Connect + Baxi Luna 3 Comfort 1.240i
Добавлено: 22 июн 2021, 10:07
Bahus
Вот этот вопрос скорее всего вы вообще не там задали.
Монтажников здесь долго ждать будете.
Zont Connect + Baxi Luna 3 Comfort 1.240i
Добавлено: 22 июн 2021, 12:00
Naturalist
Bahus писал(а): ↑22 июн 2021, 10:07
Вот этот вопрос скорее всего вы вообще не там задали.
Монтажников здесь долго ждать будете.
А где задавать такой вопрос?
Zont Connect + Baxi Luna 3 Comfort 1.240i
Добавлено: 22 июн 2021, 14:45
Bahus
Можно, например, полистать ближайшие СЦ к вам. Если кто-то из них занимается кроме сервиса и монтажом - можно оттуда и пригласить.
https://baxi.ru/service/centers/
Zont Connect + Baxi Luna 3 Comfort 1.240i
Добавлено: 06 ноя 2021, 20:24
james80elt
Naturalist писал(а): ↑23 фев 2021, 00:22
Итак, съездил к котлу - всё получилось. Для тех, у кого возникнет такой же вопрос делюсь:
Низкий поклон тебе добрый человек! Специально зарегался, что бы поблагодарить тебя.
Реально до сих пор нет нормального мануала для этой связки, твой первый. Два дня трахался с подключением, уж решил, что реально только релейное управление, расстроился и хотел так оставить.
Спас, Спасибище!
Zont Connect + Baxi Luna 3 Comfort 1.240i
Добавлено: 28 окт 2023, 14:58
JoeChip
Присоединяюсь к благодарности! Вчера подключил по вашему мануалу) Ну и на ютубе ещё видос нашел по теме.
Спасибо!