Купил дом 2013 года постройки. 2 этажа. Пеноблоки+облицовка кирпичом. 240 кв.м.
В доме сейчас идет ремонт и никто пока не живет.
Котел Baxi 3 Luna (не комфорт)без всякой автоматики старым хозяином дома по моему не обслуживался не разу за 8 лет.
Температура в СО стояла по максимуму видимо всегда или руками регулировалась.
Поставил термостат WIFI в холле. Поставил термоклапаны и термоголовки на все батареи, кроме холла, где стоит термостат.
В расширительном бачке не было вообще воздуха. Пару раз даже котел отключался по ошибке давлению воды.
Накачал РБ до 1 бар на холодной СО. В СО установил давление 2 бар.
Теперь стрелка манометра немного только поднимается при работающем котле примерно на 0.5 бара до 2.5 бар- это надо дополнительный расширительный бачок или и так нормально?
Далее почистил первичный теплообменник пока не снимая с котла. Весь зарос снаружи грязью, пылью.
Сначала попытался почистить щеткой, но потом использовал автомобильный компрессор для шин.
Почистил фильтр на обратке перед котлом. Тоже был забит грязью.
На трубу подачи и обратки подключил датчики ds18b20 +esp8266 и вывел их в Homeassistant.
Прикрепил датчики на металлическую гайку около котла через термопасту и сверху закрыл скорлупой из пенополистирола. Откорректировал показания датчиков так, что разница между показаниями на котле и в homeassistant примерно 1-2 градуса.
Установил внешний датчик температуры для ПЗА.
Установил Kt=23. Котел работает примерно 50 минут. Потом отключается на 30 минут.
Разница между подачей и обраткой в холодную погоду (в -15 градусов) была примерно 15 градусов.
Установил вчера Kt=22. Котел теперь работает почти постоянно.
Что лучше оставить - Kt=23 или Kt=22?
По расходу надо будет тоже посмотреть. За 8 лет с 2013 года на счетчике примерно 44 т.куб.м. накрутило. примерно 800 кубов газа в месяц, если считать 7 месяцев в году отопление включено.
В планах еще поставить датчик давления и вывести его в homeassistant тоже.