Страница 1 из 1

Защита по перегреву при отоплении бассейна летом

Добавлено: 21 июл 2021, 15:14
A-p
Здравствуйте
Летом котел работает на один контур теплообменника бассейна.
Тк контур по объёму невелик. А кроме комнатного термостата другой автоматмки нет.
Вопрос:
Можно ли модулировать котел или хотя бы перекрывать контур по температуре в бассейне? Как?
Можно ли снизить мощность отопления на летний период?

Защита по перегреву при отоплении бассейна летом

Добавлено: 21 июл 2021, 18:47
Starik
A-p писал(а): 21 июл 2021, 15:14А кроме комнатного термостата другой автоматмки нет.
Так можно схимичить термометр, что бы работал вместо термостата. Если руки как надо, то через переключатель можно погружной датчик на термостат привесить.

Защита по перегреву при отоплении бассейна летом

Добавлено: 21 июл 2021, 20:18
A-p
Starik, можно какую-то отправную информацию, с чего начать?

Защита по перегреву при отоплении бассейна летом

Добавлено: 21 июл 2021, 21:09
Starik
A-p писал(а): 21 июл 2021, 20:18можно какую-то отправную информацию, с чего начать?
Судя по вопросу, реализовать идею будет очень сложно.
Для примера. Что бы не перевешивать на лето/зиму систему контроля температуры (вода/воздух), нужен универсальный датчик комнатного термостата.
Так, у меня переносной датчик (беспроводной) комнатного термостата (производитель Poer), перемещаю в любое место. В любом термостате (термометре) есть термодатчик, в обычном варианте он припаян на плату. Если бы мне "приперло" греть воду басейна "полотенцесушителем" ( :) ), то для контроля температуры воды в басейне, мне понадобился бы погружной вариант термодатчика (абсолютный аналог того, что припаян на плту, но упакованный в гильзу). Через переключатель, а лучше через разъем с размыкателем, к датчику надо подключать погружной термодатчик и кидать его в бассейн на лето. На зиму погружной датчик вынимать из разъёма. Штатный датчик на плату надо будет перепаять, "вынув" одну ногу из платы, что бы подключить её через размыкатель. Когда вставляешь в разъём водяной вариант, штатный отключается. :)
Второй вариант - купить готовый термостат нужной мощности (по току) с погружным датчиком и подключать его как обычный термостат на лето. Вот такая "отправная информация" для Кулибиных. Упреждая вопрос - комнатный термостат может задать нужный диапазон температуры.

Защита по перегреву при отоплении бассейна летом

Добавлено: 22 июл 2021, 09:28
Bahus
Какая мощность теплообменника бассейна?

Отправлено спустя 54 секунды:
Во-первых нужно отключить работу по комнатному датчику. Ambon=0, Modul=1.

Защита по перегреву при отоплении бассейна летом

Добавлено: 22 июл 2021, 10:04
A-p
Bahus писал(а): 22 июл 2021, 09:29 Какая мощность теплообменника бассейна?
13КВт

Защита по перегреву при отоплении бассейна летом

Добавлено: 22 июл 2021, 12:01
Bahus
Чорт. Модель котла вижу, а мощность котла забыл спросить. В любом случае даже 31-й котел минимальную мощность имеет в 11 кВт. Так что какие-то манипуляции с мощностью делать бесполезно. Ибо по максимуму он теплообменник бассейна своим минимумом нагрузит, а ниже всё-равно не упасть (у 24-го котла минимум 9,3 кВт).
Поэтому вариант видится такой:
1. Амбон-модул на лето выставляем как я написал выше.
2. Если есть запорные устройства на контуры отопления, теплых полов и т.п. - закрываем. Оставляем только на контур теплообменника.
3. Выставляем требуемую температуру теплоносителя на котле. Подбирать, скорее всего, придется эмпирическим путем. Минимально на котле можно поставить 35°С
4. Если кроме комнатного датчика есть уличный - его придется отключить. Физически.
Как-то так, вроде.

Защита по перегреву при отоплении бассейна летом

Добавлено: 22 июл 2021, 13:39
A-p
Bahus писал(а): 22 июл 2021, 12:01 Выставляем требуемую температуру теплоносителя на котле.
котел 240 с открытой камерой 2 контурный. На лето длинный контур на уличный бассейн (объем заполнения никакой - одна труба 25мм и змеевик в ТО) и ГВС. Остальное отключен
Ambon=0, Modul=1 выставил
есть инструкция по настройке температуры? методичка что-то не скачивается

Защита по перегреву при отоплении бассейна летом

Добавлено: 22 июл 2021, 14:33
Bahus
Кнопка с радиатором+ - прибавляете
Кнопка с радиатором- - убавляете
:)
При отключенном амбон эти кнопки будут работать на теплоноситель. Ох, я уж что-то засомневался. Ну так должно работать же :)
Инструкция
Семинарская тетрадь

Защита по перегреву при отоплении бассейна летом

Добавлено: 22 июл 2021, 14:49
A-p
Bahus писал(а): 22 июл 2021, 14:33 Кнопка с радиатором+ - прибавляете
Кнопка с радиатором- - убавляете
О! И правда!
Спасибо
Хорошего вам бизнеса и адекватных клиентов

Защита по перегреву при отоплении бассейна летом

Добавлено: 22 июл 2021, 17:35
Bahus
Да вы попробуйте как оно там сначала. А то я тут издалека такого насоветовать могу :)

Защита по перегреву при отоплении бассейна летом

Добавлено: 06 окт 2021, 06:42
A-p
Bahus писал(а): 22 июл 2021, 17:35 Да вы попробуйте как оно там сначала. А то я тут издалека такого насоветовать могу :)
Спасибо. Всё работало отлично.
Как вернуть настройки по работе от температуры в помещении?
Ambon=1 ?
Modul=?
Температура отключения каким параметром регулируется? Я вроде снижал с 83 до 55

Защита по перегреву при отоплении бассейна летом

Добавлено: 06 окт 2021, 10:42
Bahus
При работе по комнатному датчику - температура теплоносителя задается в параметре "CH SL"
Ambon - работа по комнатному датчику. 1 - включено, 0 - выключено.
Modul - модуляция мощности котла при нагреве. 1 - включено, 0 - выключено.
В вашем случае пара ambon/modul надо поставить 1/1.
Кнопки "+/- отопление" на панели в этом случае задают необходимую температуру в помещении.