Подключение бкн на луна3 1.31fi,без применения 3-х ходового клапана
-
- Новичок
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 31 авг 2021, 00:23
- Откуда: Пушкино
- Мой котел: Луна3 1.32fi
Подключение бкн на луна3 1.31fi,без применения 3-х ходового клапана
Добрый вечер,при подключении бкн к луна3 1.310fi не использовалась схема с трехходовым клапаном,потому что была ранее собрана котельная с применениех коллекторной группы,тоесть на загрузку бойлера стоит насосная группа с насосом альфа 2,подключил следующим образом:с разема мотора 3ходового клапана взяты линия,ноль и подключены к насосу загрузки бойлера с них же подается питание на катушку промежуточного реле с нормально замкнутыми контактами,на них подключены насосы тп и радиаторного контура,когда поступает запрос на гвс с бойлера идет питание на насос бойлера и на катушку реле,контакты размыкаются и насосы тп и радиаторов отключаются,насос бойлера работает когд температура в бойлере достигает заданых параметров фаза перекидывается на третий контакт разема мотора клапана,насос бойлера отключается реле замыкается,насосы тп и радиаторов включаются все работает но только на зимнем режиме,на режиме лето насос бойлера молотит постоянно,параметр f03 выставлен 5,вопрос:рабочая схема или нет,и почему в летнем режиме не отключается насос бойлера
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5471
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 627 раз
- Возраст: 58
Подключение бкн на луна3 1.31fi,без применения 3-х ходового клапана
Если спрашиваешь, значит - нет.
Насос и не будет летом отключаться, т.к. управление у него не правильне.
-
- Новичок
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 31 авг 2021, 00:23
- Откуда: Пушкино
- Мой котел: Луна3 1.32fi
Подключение бкн на луна3 1.31fi,без применения 3-х ходового клапана
В чем не правильность работы насоса летом?
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10313
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1304 раза
- Возраст: 43
- Контактная информация:
Подключение бкн на луна3 1.31fi,без применения 3-х ходового клапана
Даже вникать не буду. Жуть, а не схема.
Убирать насосную группу бойлера, перед коллектором ставить стрелку, бойлер выносить перед стрелкой. Подключить электрически и гидравлически по типовой схеме. Управление насосами остальных зон организовать по датчикам температуры в соответствующих помещениях. Остальное колхоз дичайший.
Убирать насосную группу бойлера, перед коллектором ставить стрелку, бойлер выносить перед стрелкой. Подключить электрически и гидравлически по типовой схеме. Управление насосами остальных зон организовать по датчикам температуры в соответствующих помещениях. Остальное колхоз дичайший.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5471
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 627 раз
- Возраст: 58
Подключение бкн на луна3 1.31fi,без применения 3-х ходового клапана
Разберись с алгоритмом работы трехходового, тогда поймешь почему насос не выключается.
Кто вообще такое "чудо" напридумывал?!
-
- Новичок
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 31 авг 2021, 00:23
- Откуда: Пушкино
- Мой котел: Луна3 1.32fi
Подключение бкн на луна3 1.31fi,без применения 3-х ходового клапана
Я не спрашивал что нужно убрать ,что поставить у коллектора,там все что нужно стоит,вопрос поставлен почему именно в летнем режиме,если просто сделать прямую загрузку от котла с второго выхода клапана как рекумендует daxi инструкция,то получается тоже самое,поэтому хотелось услышать специалиста по автоматизации,кто знает алгоритм работы платы
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5471
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 627 раз
- Возраст: 58
Подключение бкн на луна3 1.31fi,без применения 3-х ходового клапана
О да, это прямо подталкивает к конструктивной беседе.
Забавно. А не проще пригласить специалиста "по автоматизации" на дом?!
Если жалко денег, то остается изучать "первоисточники" внимательнее. Уже ж дважды намекал в каком направлении смотреть. Можно методом "научного тыка" найти ответ, как вариант.
-
- Новичок
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 31 авг 2021, 00:23
- Откуда: Пушкино
- Мой котел: Луна3 1.32fi
Подключение бкн на луна3 1.31fi,без применения 3-х ходового клапана
Еще раз повторюсь,нужно обоснование специалиста,а не обоснованные ничем намеки,форум создан для конструктивных диалогов,а не для того чтобы умничать ,,намеки какие то,алгоритм работы насоса ,он либо работает либо нет,суть не в его работе,вопрос в том почему на разьеме мотора 3 ходового клапана не переключается питание,есть на форуме сервисный инженер который может обосновать вопрос,монтажник ,кто решал подобные проблемы,но не балаболы которые намекают,хотелось услышать Ваше мнение.
Отправлено спустя 17 минут 25 секунд:
Сам я предполагаю что возможно что то с прошивкой,так как плата универсальная для нескольких моделей котлов,по сути если поставить привод на клапан,подключить подачу с клапана на бойлер,обратку с бойлера в обратку котла,как предложено в мануале,активировать режим лето,то клапан не будет закрываться на бойлер ,что и происходит по факту,я подсоединял матор к разьему,он открывается,вода в бойлере нагревается,мотор должен переключиься,а он молчит
Отправлено спустя 17 минут 25 секунд:
Сам я предполагаю что возможно что то с прошивкой,так как плата универсальная для нескольких моделей котлов,по сути если поставить привод на клапан,подключить подачу с клапана на бойлер,обратку с бойлера в обратку котла,как предложено в мануале,активировать режим лето,то клапан не будет закрываться на бойлер ,что и происходит по факту,я подсоединял матор к разьему,он открывается,вода в бойлере нагревается,мотор должен переключиься,а он молчит
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5471
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 627 раз
- Возраст: 58
Подключение бкн на луна3 1.31fi,без применения 3-х ходового клапана
Да ты не читатель, оказывается.
Вообще чепуху несёшь.
-
- Новичок
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 31 авг 2021, 00:23
- Откуда: Пушкино
- Мой котел: Луна3 1.32fi
Подключение бкн на луна3 1.31fi,без применения 3-х ходового клапана
Какой читатель,какую чепуху,ты попутал форумы,здесь люди обсуждают ,решают технические вопросы,а не говно перемалывают,нет понимания не лезь со своими дурацкими намеками
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 2353
- Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
- Откуда: Нижний Новгород
- Благодарил (а): 40 раз
- Поблагодарили: 210 раз
Подключение бкн на луна3 1.31fi,без применения 3-х ходового клапана
Aleshka, прежде чем подключать насос, необходимо было разобраться с конструкциеё привода на 3-х ходовом клапане...
при выдвижении штока в крайние положения, в приводе срабатывают концевые выключатели, которые "рвут" питание, а Вы подключили насос бойлера напрямую вот он и молотит постоянно
Bahus дал Вам дельный совет... переключить гидравлически бойлер до гидрострелки используя стнадартную схему с 3-х ходовым в котле
Либо подберите внешний контроллер автоматики, который будет управлять котлом, контурами отопления и бойлером( с приоритетом ГВС)
Всё что Вы сделали до этого, это полный колхоз...
Bahus дал Вам дельный совет... переключить гидравлически бойлер до гидрострелки используя стнадартную схему с 3-х ходовым в котле
Либо подберите внешний контроллер автоматики, который будет управлять котлом, контурами отопления и бойлером( с приоритетом ГВС)
Всё что Вы сделали до этого, это полный колхоз...
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10313
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1304 раза
- Возраст: 43
- Контактная информация:
Подключение бкн на луна3 1.31fi,без применения 3-х ходового клапана
Андрей, судя по постам товарища - ему бесполезно что-то советовать. Он ждёт сервисника-автоматчика. Ну пусть ждёт, мы же попытались
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5471
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 627 раз
- Возраст: 58
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 13 гостей