Братцы!!!
Нужна помощь по управлению котлом через ОТ шлюз. в частности интересует какие регистры ОТ отвечают за работу котла на контур БКН.
Сейчас есть возможность управлять только контуром СО, на запись всех регистров связных с СО котел реагирует адекватно.
Но заставить котел загрузить БКН не получается... Штатная панелька как то это делает.
Может кто сталкивался с таким нюансом и решил эту задачу со звездочкой, подскажите пожалуйста, буду сильно благодарен.

котел: Luna3 Comfort 1.24 fi c БКН (через привод трехход. клапана)
Шлюз ОТ-Modbus невотон
ну и ПЛК с RS 485 для чтения и записи данных по средством шлюза.

Отправлено спустя 6 минут 2 секунды:
Хорошо бы понять связаны регистры dhw и ch2 ОТ с контуром БКН или нет...
#1
Аватара пользователя

tsv63
Старожил
Сообщения: 631
Зарегистрирован: 31 июл 2019, 17:25
Откуда: Покров
Мой котел: BAXI SLIM 1.490 iN
Благодарил (а): 15 раз
Поблагодарили: 47 раз

Luna 3 Comfort с БКН и OpenTherm

Сообщение tsv63 »

NikolayK писал(а): 27 сен 2021, 13:59 Хорошо бы понять
Логично в целом... Что пишут в инструкции к шлюзу невотон, в части соответствия регистров модбас с идентификаторами протокола ОТ? Далее читать сам протокол ОТ, к слову, ГВС это ID56 ОТ, запись (уставка котлу).
OpenTherm контроллер. Собственная разработка. Описание
#2

Автор темы
NikolayK
Новичок
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 27 сен 2021, 12:20
Откуда: Иваново
Мой котел: Luna 3 Comfort 1.24 fi

Luna 3 Comfort с БКН и OpenTherm

Сообщение NikolayK »

Невотон говорит, что MB регистры шлюза полностью соответствуют ID OT, в шлюзе есть еще "прозрачный доступ" к регистрам ОТ slave.
Пробовал и по нему писать в dhw setpoin (ID56) и в регистр MB который соответствует 56му, значение записывается а вода все стынет.

Отправлено спустя 5 минут 2 секунды:
Где-то на форуме видел,что у зонта БКН греется только если вкл. 2й контур (на фото их UI).
#3
Аватара пользователя

tsv63
Старожил
Сообщения: 631
Зарегистрирован: 31 июл 2019, 17:25
Откуда: Покров
Мой котел: BAXI SLIM 1.490 iN
Благодарил (а): 15 раз
Поблагодарили: 47 раз

Luna 3 Comfort с БКН и OpenTherm

Сообщение tsv63 »

NikolayK писал(а): 27 сен 2021, 14:39 Невотон говорит, что MB регистры шлюза полностью соответствуют ID OT
Тогда не вижу проблем. Активируйте второй контур по адресу соответствия.
OpenTherm контроллер. Собственная разработка. Описание
#4
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10271
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1292 раза
Возраст: 43
Контактная информация:

Luna 3 Comfort с БКН и OpenTherm

Сообщение Bahus »

Для начала, чтобы в дебри протокола не лезть.
А котел-то сам знает, что ему ГВС греть нужно иногда? F03 значение с восьмерки на пятерку поменяли?
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#5

Автор темы
NikolayK
Новичок
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 27 сен 2021, 12:20
Откуда: Иваново
Мой котел: Luna 3 Comfort 1.24 fi

Luna 3 Comfort с БКН и OpenTherm

Сообщение NikolayK »

Да, F03=5, со штатной панелью БКН нагревается до F23=60°C.
#6
Аватара пользователя

tsv63
Старожил
Сообщения: 631
Зарегистрирован: 31 июл 2019, 17:25
Откуда: Покров
Мой котел: BAXI SLIM 1.490 iN
Благодарил (а): 15 раз
Поблагодарили: 47 раз

Luna 3 Comfort с БКН и OpenTherm

Сообщение tsv63 »

NikolayK, не активируется второй контур? Ещё момент, для некоторых котлов он должен представиться, получить ответ и записать себе этот ответ, только тогда будет полноценный обмен данными, в противном случае, только мониторинг.
Последний раз редактировалось tsv63 27 сен 2021, 15:41, всего редактировалось 1 раз.
OpenTherm контроллер. Собственная разработка. Описание
#7

Автор темы
NikolayK
Новичок
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 27 сен 2021, 12:20
Откуда: Иваново
Мой котел: Luna 3 Comfort 1.24 fi

Luna 3 Comfort с БКН и OpenTherm

Сообщение NikolayK »

Я вчера уехал от котла, а сегодня эта заметка попалась на глаза, теперь только на выходных по ковыряюсь...

Отправлено спустя 24 минуты 21 секунду:
Вы имеете ввиду: шлюз как master OT для записи в "прозрачном обмене" должен записать msg.type(01 например записать); ID data (56 гвс уст.); DATA (45°*256 - f8.8 тип данных), а котел как slave должен ответь 05(write-ack);56(ID);11520(data)?
#8
Аватара пользователя

tsv63
Старожил
Сообщения: 631
Зарегистрирован: 31 июл 2019, 17:25
Откуда: Покров
Мой котел: BAXI SLIM 1.490 iN
Благодарил (а): 15 раз
Поблагодарили: 47 раз

Luna 3 Comfort с БКН и OpenTherm

Сообщение tsv63 »

NikolayK писал(а): 27 сен 2021, 16:04 Вы имеете ввиду: шлюз как master OT для записи в "прозрачном обмене" должен записать msg.type(01 например записать); ID data (56 гвс уст.); DATA (45°*256 - f8.8 тип данных), а котел как slave должен ответь 05(write-ack);56(ID);11520(data)?
О, даже близко не, не, не... Котёл с вашим шлюзом устанавливает связь и общается исключительно командами протокола. А что там на выходе шлюза, ему - котлу, по барабану модбас в частности. По ходу протокол ОТ не смотрели/читали. Из протокола: "A valid Read Slave Configuration and write Master Configuration message exchange is recommended before control and status information is transmitted." Речь тут идёт всего лишь о двух ID 3 и 2.
OpenTherm контроллер. Собственная разработка. Описание
#9

Автор темы
NikolayK
Новичок
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 27 сен 2021, 12:20
Откуда: Иваново
Мой котел: Luna 3 Comfort 1.24 fi

Luna 3 Comfort с БКН и OpenTherm

Сообщение NikolayK »

Т.е. котел при подключении шлюза отправляет ID3 LB мастеру, а шлюз пишет его(тоже значение) в ID2 LB котла?
По идеи если я могу изменять ch setpoint ID1 и котел адекватно отзываетя, то "представление" состоялось?
#10
Аватара пользователя

tsv63
Старожил
Сообщения: 631
Зарегистрирован: 31 июл 2019, 17:25
Откуда: Покров
Мой котел: BAXI SLIM 1.490 iN
Благодарил (а): 15 раз
Поблагодарили: 47 раз

Luna 3 Comfort с БКН и OpenTherm

Сообщение tsv63 »

NikolayK писал(а): 27 сен 2021, 20:09 По идеи если я могу изменять ch setpoint ID1 и котел адекватно отзываетя, то "представление" состоялось?
Сам по себе мастер, ни тем более шлюз, этого без вашего участия не сделает. Это должен сделать мастер, короче его мозги, которые, полагаю, вы и запихнули в мастера.
NikolayK писал(а): 27 сен 2021, 20:09 Т.е. котел при подключении шлюза отправляет ID3 LB мастеру, а шлюз пишет его(тоже значение) в ID2 LB котла?
Именно так. Только шлюз, это всего лишь шлюз, он ни чего не пишет, это конвертор данных одного протокола в другой, без которого ни связи, ни обмена данными мастера со слейвом попросту не будет.
OpenTherm контроллер. Собственная разработка. Описание
#11

Автор темы
NikolayK
Новичок
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 27 сен 2021, 12:20
Откуда: Иваново
Мой котел: Luna 3 Comfort 1.24 fi

Luna 3 Comfort с БКН и OpenTherm

Сообщение NikolayK »

Понял. Спасибо большое! На выходных попробую.
#12
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Не греет бкн luna 3 comfort 1.240 fi
    Mark_k2 » » в форуме Устройство системы ГВС
    8 Ответы
    763 Просмотры
    Последнее сообщение Mark_k2
  • BAXI Connnect + и Luna 3 Comfort 1.240Fi управление БКН (ГВС)
    Gleb717 » » в форуме Внешние цифровые контроллеры
    9 Ответы
    598 Просмотры
    Последнее сообщение Gleb717
  • Baxi connect+ плюс baxi luna3 comfort: решение проблемы с ошибками интерфейса opentherm
    mmishourovsky » » в форуме Электрокоммутация
    0 Ответы
    209 Просмотры
    Последнее сообщение mmishourovsky
  • Baxi Ampera по opentherm
    LazyDev » » в форуме Программирование настроек
    9 Ответы
    1811 Просмотры
    Последнее сообщение LazyDev
  • Opensource Opentherm контроллер/термостат
    LazyDev » » в форуме Внешние цифровые контроллеры
    27 Ответы
    3785 Просмотры
    Последнее сообщение LazyDev

Вернуться в «Внешняя подключаемая и встраиваемая автоматика»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 7 гостей