Luna 3 Comfort с БКН и OpenTherm
-
- Новичок
- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 27 сен 2021, 12:20
- Откуда: Иваново
- Мой котел: Luna 3 Comfort 1.24 fi
Luna 3 Comfort с БКН и OpenTherm
Братцы!!!
Нужна помощь по управлению котлом через ОТ шлюз. в частности интересует какие регистры ОТ отвечают за работу котла на контур БКН.
Сейчас есть возможность управлять только контуром СО, на запись всех регистров связных с СО котел реагирует адекватно.
Но заставить котел загрузить БКН не получается... Штатная панелька как то это делает.
Может кто сталкивался с таким нюансом и решил эту задачу со звездочкой, подскажите пожалуйста, буду сильно благодарен.
котел: Luna3 Comfort 1.24 fi c БКН (через привод трехход. клапана)
Шлюз ОТ-Modbus невотон
ну и ПЛК с RS 485 для чтения и записи данных по средством шлюза.
Отправлено спустя 6 минут 2 секунды:
Хорошо бы понять связаны регистры dhw и ch2 ОТ с контуром БКН или нет...
Нужна помощь по управлению котлом через ОТ шлюз. в частности интересует какие регистры ОТ отвечают за работу котла на контур БКН.
Сейчас есть возможность управлять только контуром СО, на запись всех регистров связных с СО котел реагирует адекватно.
Но заставить котел загрузить БКН не получается... Штатная панелька как то это делает.
Может кто сталкивался с таким нюансом и решил эту задачу со звездочкой, подскажите пожалуйста, буду сильно благодарен.
котел: Luna3 Comfort 1.24 fi c БКН (через привод трехход. клапана)
Шлюз ОТ-Modbus невотон
ну и ПЛК с RS 485 для чтения и записи данных по средством шлюза.
Отправлено спустя 6 минут 2 секунды:
Хорошо бы понять связаны регистры dhw и ch2 ОТ с контуром БКН или нет...
-
- Старожил
- Сообщения: 632
- Зарегистрирован: 31 июл 2019, 17:25
- Откуда: Покров
- Мой котел: BAXI SLIM 1.490 iN
- Благодарил (а): 15 раз
- Поблагодарили: 48 раз
Luna 3 Comfort с БКН и OpenTherm
Логично в целом... Что пишут в инструкции к шлюзу невотон, в части соответствия регистров модбас с идентификаторами протокола ОТ? Далее читать сам протокол ОТ, к слову, ГВС это ID56 ОТ, запись (уставка котлу).
OpenTherm контроллер. Собственная разработка. Описание
-
- Новичок
- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 27 сен 2021, 12:20
- Откуда: Иваново
- Мой котел: Luna 3 Comfort 1.24 fi
Luna 3 Comfort с БКН и OpenTherm
Невотон говорит, что MB регистры шлюза полностью соответствуют ID OT, в шлюзе есть еще "прозрачный доступ" к регистрам ОТ slave.
Пробовал и по нему писать в dhw setpoin (ID56) и в регистр MB который соответствует 56му, значение записывается а вода все стынет.
Отправлено спустя 5 минут 2 секунды:
Где-то на форуме видел,что у зонта БКН греется только если вкл. 2й контур (на фото их UI).
Пробовал и по нему писать в dhw setpoin (ID56) и в регистр MB который соответствует 56му, значение записывается а вода все стынет.
Отправлено спустя 5 минут 2 секунды:
Где-то на форуме видел,что у зонта БКН греется только если вкл. 2й контур (на фото их UI).
-
- Старожил
- Сообщения: 632
- Зарегистрирован: 31 июл 2019, 17:25
- Откуда: Покров
- Мой котел: BAXI SLIM 1.490 iN
- Благодарил (а): 15 раз
- Поблагодарили: 48 раз
Luna 3 Comfort с БКН и OpenTherm
Тогда не вижу проблем. Активируйте второй контур по адресу соответствия.
OpenTherm контроллер. Собственная разработка. Описание
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10305
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1301 раз
- Возраст: 43
- Контактная информация:
Luna 3 Comfort с БКН и OpenTherm
Для начала, чтобы в дебри протокола не лезть.
А котел-то сам знает, что ему ГВС греть нужно иногда? F03 значение с восьмерки на пятерку поменяли?
А котел-то сам знает, что ему ГВС греть нужно иногда? F03 значение с восьмерки на пятерку поменяли?
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Старожил
- Сообщения: 632
- Зарегистрирован: 31 июл 2019, 17:25
- Откуда: Покров
- Мой котел: BAXI SLIM 1.490 iN
- Благодарил (а): 15 раз
- Поблагодарили: 48 раз
Luna 3 Comfort с БКН и OpenTherm
NikolayK, не активируется второй контур? Ещё момент, для некоторых котлов он должен представиться, получить ответ и записать себе этот ответ, только тогда будет полноценный обмен данными, в противном случае, только мониторинг.
Последний раз редактировалось tsv63 27 сен 2021, 15:41, всего редактировалось 1 раз.
OpenTherm контроллер. Собственная разработка. Описание
-
- Новичок
- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 27 сен 2021, 12:20
- Откуда: Иваново
- Мой котел: Luna 3 Comfort 1.24 fi
Luna 3 Comfort с БКН и OpenTherm
Я вчера уехал от котла, а сегодня эта заметка попалась на глаза, теперь только на выходных по ковыряюсь...
Отправлено спустя 24 минуты 21 секунду:
Вы имеете ввиду: шлюз как master OT для записи в "прозрачном обмене" должен записать msg.type(01 например записать); ID data (56 гвс уст.); DATA (45°*256 - f8.8 тип данных), а котел как slave должен ответь 05(write-ack);56(ID);11520(data)?
Отправлено спустя 24 минуты 21 секунду:
Вы имеете ввиду: шлюз как master OT для записи в "прозрачном обмене" должен записать msg.type(01 например записать); ID data (56 гвс уст.); DATA (45°*256 - f8.8 тип данных), а котел как slave должен ответь 05(write-ack);56(ID);11520(data)?
-
- Старожил
- Сообщения: 632
- Зарегистрирован: 31 июл 2019, 17:25
- Откуда: Покров
- Мой котел: BAXI SLIM 1.490 iN
- Благодарил (а): 15 раз
- Поблагодарили: 48 раз
Luna 3 Comfort с БКН и OpenTherm
О, даже близко не, не, не... Котёл с вашим шлюзом устанавливает связь и общается исключительно командами протокола. А что там на выходе шлюза, ему - котлу, по барабану модбас в частности. По ходу протокол ОТ не смотрели/читали. Из протокола: "A valid Read Slave Configuration and write Master Configuration message exchange is recommended before control and status information is transmitted." Речь тут идёт всего лишь о двух ID 3 и 2.
OpenTherm контроллер. Собственная разработка. Описание
-
- Новичок
- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 27 сен 2021, 12:20
- Откуда: Иваново
- Мой котел: Luna 3 Comfort 1.24 fi
Luna 3 Comfort с БКН и OpenTherm
Т.е. котел при подключении шлюза отправляет ID3 LB мастеру, а шлюз пишет его(тоже значение) в ID2 LB котла?
По идеи если я могу изменять ch setpoint ID1 и котел адекватно отзываетя, то "представление" состоялось?
По идеи если я могу изменять ch setpoint ID1 и котел адекватно отзываетя, то "представление" состоялось?
-
- Старожил
- Сообщения: 632
- Зарегистрирован: 31 июл 2019, 17:25
- Откуда: Покров
- Мой котел: BAXI SLIM 1.490 iN
- Благодарил (а): 15 раз
- Поблагодарили: 48 раз
Luna 3 Comfort с БКН и OpenTherm
Сам по себе мастер, ни тем более шлюз, этого без вашего участия не сделает. Это должен сделать мастер, короче его мозги, которые, полагаю, вы и запихнули в мастера.
Именно так. Только шлюз, это всего лишь шлюз, он ни чего не пишет, это конвертор данных одного протокола в другой, без которого ни связи, ни обмена данными мастера со слейвом попросту не будет.
OpenTherm контроллер. Собственная разработка. Описание
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
-
- 8 Ответы
- 919 Просмотры
-
Последнее сообщение Mark_k2
-
- 9 Ответы
- 720 Просмотры
-
Последнее сообщение Gleb717
-
- 0 Ответы
- 340 Просмотры
-
Последнее сообщение mmishourovsky
-
- 9 Ответы
- 1939 Просмотры
-
Последнее сообщение LazyDev
-
- 28 Ответы
- 4096 Просмотры
-
Последнее сообщение LazyDev
Кто сейчас на конференции