Страница 1 из 1

Нужны ли отверстия?

Добавлено: 15 окт 2017, 19:45
МихМих
Здравствуйте.
Купил жильё со смонтированным котлом. Непонятно назначение нижних отверстий, то ли поддувало, то ли лишние остались. Что с ними делать?
P_20171012_195820.jpg

Нужны ли отверстия?

Добавлено: 15 окт 2017, 19:48
plehan
А эти трубы в дымоходе где оканчиваются ? И что стояло до этого котла ?

Нужны ли отверстия?

Добавлено: 15 окт 2017, 20:16
МихМих
До котла ничего не стояло, это новострой, 3-х этажный таун. Трубы уходят в отверстия, не видно, насколько глубоко. Газовщики приняли.

Нужны ли отверстия?

Добавлено: 15 окт 2017, 20:39
plehan
МихМих писал(а): Газовщики приняли
- есть АКТ от ВДПО ?
МихМих писал(а): Трубы уходят в отверстия, не видно, насколько глубоко
- если просто воткнуты это не правильно ! Если идут выше кровли тоже не правильно ,нет конденсатоотводчика !
Снизу отверстия сделаны для прочистки дымохода для атмосферных котлов ,ВПГ !

Нужны ли отверстия?

Добавлено: 15 окт 2017, 20:45
bullet0823
Вентилятор, еще и тяга... Все равно не правильно?

Нужны ли отверстия?

Добавлено: 15 окт 2017, 20:47
МихМих
plehan писал(а): есть АКТ от ВДПО ?
ВДПО? А они тут при чем?
Т.е. нижние отверстия заделывать не надо? Только закрыть?
Воздуховоды должны быть видны снаружи?

Нужны ли отверстия?

Добавлено: 15 окт 2017, 20:49
plehan
Надо привести раздельный дымоход в состояние так как требует производитель ! То есть простыми словами переделать ! А отверстия вообще не нужны !

Отправлено спустя 1 минуту 35 секунд:
bullet0823 писал(а): Вентилятор, еще и тяга... Все равно не правильно?
- если они просто воткнуты дымоход осыпется вовнутрь !
Слим 62 в дымоходе загильзовка , а оголовок на крыше сыпется , потому что не утепленный дымоход ! Краилово ....

Отправлено спустя 3 минуты 19 секунд:
МихМих писал(а): ВДПО? А они тут при чем?
- ГРО - то есть газовики не имеют права делать заключение о пригодности дымоходов ,этот вид деятельности лицензирован . Представитель газовиков вправе требовать акт о пригодности дымовых каналов ,не более ! И то спорное утверждение о праве !

Нужны ли отверстия?

Добавлено: 17 окт 2017, 19:24
МихМих
Узнал у прораба: внутри дымоходов гильзы до верха, вроде как нержавейка. Щели он закроет каким-то специальным шнуром. Нижние отверстия - для прочистки, закрываются подходящими крышками.

Нужны ли отверстия?

Добавлено: 17 окт 2017, 19:31
plehan
Гильза это хорошо ,но монтаж все равно неверный , куда будет отводиться конденсат ?

Нужны ли отверстия?

Добавлено: 17 окт 2017, 21:40
МихМих
А как надо? Чтобы конденсата не было. Может, оно там и есть...

Нужны ли отверстия?

Добавлено: 17 окт 2017, 21:44
plehan
МихМих писал(а): А как надо?
- внутри шахты выше оголовка на крышу вывести на центрирующих опорах дымоотвод трубой Д -80 , у котла необходимо установить конденсатоприемник !

Нужны ли отверстия?

Добавлено: 18 окт 2017, 12:19
МихМих
plehan писал(а): конденсатоприемник
А как это выглядит? И где конкретно должно стоять?

Нужны ли отверстия?

Добавлено: 18 окт 2017, 18:13
plehan
МихМих писал(а): А как это выглядит? И где конкретно должно стоять?
- блин я не знаю где это найти на сайте , у меня дома есть каталог с вариантами подключений ! Есть модератор ,обратитесь к нему , может даст ссылку на ПДФ файл !

Нужны ли отверстия?

Добавлено: 18 окт 2017, 19:10
Bahus
Чего найти то? Каталог есть в шапке. А также на сайте baxi.ru в разделе документация

Нужны ли отверстия?

Добавлено: 18 окт 2017, 19:26
plehan
Где каталог по монтажу дымоходов ? Я его найти не могу ?

Нужны ли отверстия?

Добавлено: 18 окт 2017, 19:47
Bahus

Нужны ли отверстия?

Добавлено: 19 окт 2017, 07:58
МихМих
Там несколько вариантов, какой из них для моего случая? И в обе трубы ставить, или только в одну?

Нужны ли отверстия?

Добавлено: 19 окт 2017, 20:27
plehan
ст.108 нижний рисунок !

Нужны ли отверстия?

Добавлено: 20 окт 2017, 08:10
МихМих
Всё понятно, спасибо.