коаксиальная труба в кирпичный дымоход
-
- Новичок
- Сообщения: 19
- Зарегистрирован: 03 апр 2018, 16:25
- Откуда: Москва
- Благодарил (а): 2 раза
- Поблагодарили: 1 раз
коаксиальная труба в кирпичный дымоход
планирую проложить коаксиальный дымоход внутри кирпичного канала.
Вопрос - надо ли закрывать пространство между коаксиалом и кирпичным каналом? Боюсь, что если закрыть (в местах входа и выхода коаксиала), то конденсат (он же никуда не денется?) на внешней трубе будет стекать вниз и вымочит кирпич. Или закрыть зазор только снизу (в месте входа трубы в канал)?
Вопрос - надо ли закрывать пространство между коаксиалом и кирпичным каналом? Боюсь, что если закрыть (в местах входа и выхода коаксиала), то конденсат (он же никуда не денется?) на внешней трубе будет стекать вниз и вымочит кирпич. Или закрыть зазор только снизу (в месте входа трубы в канал)?
-
- Забегающий
- Сообщения: 40
- Зарегистрирован: 10 дек 2019, 20:33
- Откуда: Ижевск
- Мой котел: Baxi Eco 4s
- Благодарил (а): 8 раз
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4515
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 364 раза
- Возраст: 55
- Контактная информация:
коаксиальная труба в кирпичный дымоход
Достаточно жестко закрепить нижний угловой элемент ( что-нибудь вроде хомута), а остальная колонна опирается на него... Можно использовать центрующие элементы, смотрите в каталоге аксессуаров...
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
-
- Забегающий
- Сообщения: 40
- Зарегистрирован: 10 дек 2019, 20:33
- Откуда: Ижевск
- Мой котел: Baxi Eco 4s
- Благодарил (а): 8 раз
коаксиальная труба в кирпичный дымоход
Выдержит нагрузку угловой элемент(или конденсатосбрник) от труб, которые будут сверху давить на них? Скажем если высота дымохода будет составлять 4 метра? Трубы алюминиевые 80мм.
Центрующие элементы предназначены только для выравнивания труб, нагрузку на себя брать не будут же?
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5462
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 625 раз
- Возраст: 58
коаксиальная труба в кирпичный дымоход
Через пару месяцев проест их насквозь. Нержавейка, желательно пищевая (поставил и забыл).
-
- Забегающий
- Сообщения: 40
- Зарегистрирован: 10 дек 2019, 20:33
- Откуда: Ижевск
- Мой котел: Baxi Eco 4s
- Благодарил (а): 8 раз
коаксиальная труба в кирпичный дымоход
В смысле проест? , хотите сказать baxi продают заведомо товар не надлежащего качества?
Например труба алюминиевая KHG71401831 или MT71401831, предназначены для раздельных дымоходов вертикального исполнения?!
-
- Гуру
- Сообщения: 1296
- Зарегистрирован: 18 апр 2013, 14:52
- Откуда: Россия
- Мой котел: Baxi Nuvola 3 B40 240 Fi
- Благодарил (а): 31 раз
- Поблагодарили: 192 раза
- Возраст: 47
коаксиальная труба в кирпичный дымоход
в смысле кислотной агрессивности конденсата...
количество конденсата зависит от температуры уходящих газов, чем она ниже, тем больше конденсата и наоборот...
Мои посты, это только мое мнение и оно не претендует быть единственным верным решением.
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5462
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 625 раз
- Возраст: 58
коаксиальная труба в кирпичный дымоход
Я хочу спросить, что ты будешь делать по окончании гарантийного срока эксплуатации этой трубы?
Это ж не тэст-драйв, а собственный дом, наверное. Хотя, дымоход из нержавейки может запачкаться, возможно его надо будет чистить, а так - меняй себе трубы и чистить не надо. К дымоходам есть законные (по закону) требования, тут на форуме неоднократно выкладывали (и не так давно, plehan в этих вопросах специалист).
-
- Новичок
- Сообщения: 19
- Зарегистрирован: 03 апр 2018, 16:25
- Откуда: Москва
- Благодарил (а): 2 раза
- Поблагодарили: 1 раз
коаксиальная труба в кирпичный дымоход
Кто-то спрашивал выше..., все собрано по указанной схеме и работает уже второй год без замечаний
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
-
- 2 Ответы
- 2739 Просмотры
-
Последнее сообщение Анна Богданова
-
- 3 Ответы
- 1297 Просмотры
-
Последнее сообщение Bahus
-
- 3 Ответы
- 982 Просмотры
-
Последнее сообщение Дмитрий С
-
- 2 Ответы
- 681 Просмотры
-
Последнее сообщение Сheerav
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 12 гостей