Страница 1 из 1

Вертикальный подъём коаксиала

Добавлено: 10 окт 2018, 18:25
Avenger
Подскажите что надо докупить для вертикального подъема коаксиала Baxi Luna 3.
Надо не сразу уйти в стену на горизонталь, а сначала поднять на 250мм, затем горизонтальный выход.

Есть комплект коаксиальный с 90 градусным коленом для присоединения котлу.

Вертикальный подъём коаксиала

Добавлено: 10 окт 2018, 19:24
BAXI-Ural
Avenger писал(а): 10 окт 2018, 18:25 90 градусным коленом для присоединения котлу.
не пойдет...
может котел поднять? всего-то 250 мм

Вертикальный подъём коаксиала

Добавлено: 11 окт 2018, 15:59
Bahus
Мы в таком случае делаем так.
Берется комплект дымохода (сторонний), либо оригинальные конечный участок и начальный отвод с хомутом. И полуметровое удлинение.

Вся хитрость в том, что установить удлинение - вертикальный участок нужно "наоборот". То есть раструбами удлинение садится на выход котла. А начальный отвод устанавливается на этот огрызок, как на котел. То есть дымовая мама раструбом садится на внутреннюю трубу удлинения, а всасывающий папа встык на внешнюю трубу удлинения. Ну и там же хомутом герметится.

Вот и всё. Естественно удлинение нужно по размеру подрезать и снять на внутренней трубе фаску, дабы не попортить уплотнение отвода.

Вертикальный подъём коаксиала

Добавлено: 15 окт 2018, 09:26
Avenger
BAXI-Ural писал(а): 10 окт 2018, 19:24
Avenger писал(а): 10 окт 2018, 18:25 90 градусным коленом для присоединения котлу.
не пойдет...
может котел поднять? всего-то 250 мм
Да, это самое простое решение. Только котёл будет на уровне 1,5 -1,6 метра. Вроде бы прохожу по нормам, но на грани.
Вопрос как раз был, если не пройду и придётся вешать >1,6

Вертикальный подъём коаксиала

Добавлено: 15 окт 2018, 17:21
plehan
Avenger писал(а): 15 окт 2018, 09:26 Вроде бы прохожу по нормам, но на грани.
- нет никаких норм .Кроме тех, что требует производитель .

Вертикальный подъём коаксиала

Добавлено: 05 ноя 2018, 16:56
JokerM
Bahus писал(а): 11 окт 2018, 15:59 Мы в таком случае делаем так.
Берется комплект дымохода (сторонний), либо оригинальные конечный участок и начальный отвод с хомутом. И полуметровое удлинение.
Жалко я поздно увидел ваше сообщение! Плохо, что в инструкции про вертикальные подъемы толком ничего не написано, и в интернете нет особой информации. Пришлось заказывать детали на свой страх и риск, не знаю, что они из себя представляют. Купил начальный участок для вертикального дымохода, удлинение 500, поворот 90(который промежуточный, а не стартовый) и трубу с оголовком 750. Если бы знал заранее комплектации труб и как они стыкуются, то сделал бы как вы описали, меньше деталей и стыков получилось бы. В инструкции про это ничего нет. Также не понятно, нужен ли конденсатосборник для вертикального участка, если горизонтальный с уклоном на улицу? Вроде нет, но я не уверен.
И есть вопрос по диафрагме. Как правильно считать длину дымохода, когда идёт вертикальный участок 500мм, затем поворот 90 и наконечник 750? В инструкции сказано, что начальный поворот 90 не учитывается. Но есть противоречивая картинка, где длина дымохода отсчитывается от поворота 90 после вертикального участка, а не сразу от котла, получается вертикальную часть не надо учитывать? На другой картинке с вертикальным дымоходом через крышу и поворотом в 90 градусов отсчёт идёт почему-сразу от котла, а не от поворота 90 градусов? Так как правильно посчитать длину? Из-за кривой инструкции не могу разобраться, нужна мне диафрагма или нет? Если считать от котла, то получается более 2м, если от поворота то менее 1м. Помогите разобраться, пожалуйста!

Отправлено спустя 24 минуты 23 секунды:
Я ещё нашёл вот такую картинку, очень похоже на инструкцию Бакси, но тут по-другому указано!