Фильтрация воздуха G3, G4 на притоке воздуха в котел

Как правильно организовать дымоход с принудительной или естественной тягой. Организация воздухопритока. Другие вопросы по газообмену помещения для корректной работы котла.
Ответить

Автор темы
MikeVV
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 17 дек 2018, 13:07
Откуда: SPb
Мой котел: NUVOLA Duo-tec+ 24

Фильтрация воздуха G3, G4 на притоке воздуха в котел

Сообщение MikeVV »

Здравствуйте!

Посмотрел на форуме, кроме одного топика, вроде такого вопроса не было.

Подскажите пожалуйста, ситуация следующая:
Установлен котел Baxi Nuvola Duotec+ 24, подвод воздуха и дымоудаление через коаксиал.
Прошел первый год эксплуатации, при первом ТО обнаружились обширные следы смолистых отложений на теплообменнике в камере сгорания, предположительно от пыльцы сосен, которые растут рядом.
Мастер, который проводил обслуживание котла, говорит, что видит такое в первый раз при первом ТО и нужно будет проводить химическую очистку теплообменника.
Естественно это будет сделано, но возник вопрос, а возможно ли разделить приток воздуха и дымоудаление и на притоке установить фильтр G3 или G4 для фильтрации поступающего воздуха что-бы исключить поступление грязного воздуха и образование смолистого нагара?

Фото теплообменника прилагаю.
Вложения
фото теплообменника
фото теплообменника
#1

gold-sech
Забегающий
Сообщения: 21
Зарегистрирован: 24 мар 2019, 17:57
Откуда: С-Петербург
Мой котел: Luna Platinum+

Фильтрация воздуха G3, G4 на притоке воздуха в котел

Сообщение gold-sech »

Меня тоже интересует вопрос фильтрации воздуха на притоке. Как то смотрел ролик с разборкой газового котла. Рядом с горелкой валялись толи мухи, толи пчелы. Попали с воздухом. На даче, в отличие от города, основная составляющая пыли носит органический характер (пыльца растений, мелкие насекомые). В обычном конвекционном котле температура газов между горелкой и теплообменником достаточно высокая, расстояние между ними где-то 200 мм. Это позволяет органике, которая содержится в пыли, поступающей с воздухом, сгорать в изрядной степени, и не сильно загрязнять теплообменник. В конденсационном котле расстояние между горелкой и теплообменником уменьшено до 50…60 мм, что сильно уменьшает температуру газов. Попадающая с воздухом органика не сгорает, а скорее разваривается в водяных парах отходящих газов. Эта кашеобразная взвесь садится на теплообменник и приваривается к нему. Чему способствует сам принцип работы котла для дополнительного отбора тепла от отходящих газов. На каждый куб метана котел потребляет около 8 кубов воздуха. При мощности 24 квт это составит где-то 20 кубов в час. При концентрации пыли в воздухе 0,1…0,4 мг на куб (0,15 мг на куб среднесуточный ПДК для бытовых помещений) и среднесуточной мощности котла, пусть, 5…6 квт за полгода через горелку пройдет 17300…20700 кубов воздуха и принесет с собой 1,7…8,8 грамм пыли. Периодические выбросы пыльцы создают концентрацию до 2.0 мг на куб. Пылит не только сосна (см. выше). Ее пыльца желтая и хорошо видна. Пылят ивы, ольхи, березы, осины и т.д., причем в не меньших количествах, только их пыльца темная и плохо видна на улице. Много это или мало – судите сами. Я посмотрел, что из фильтров можно применить. Нашел ФВК-100, параллелепипед из оцинковки 200х200х450, карманный фильтр-кассета 190х190х360 G3. Рассчитан на расход 360…410 куб в час при начальном сопротивлении 50 паскаль. При расходе 20 кубов сопротивление будет около 5 паскалей, что незаметно для вентилятора котла. Спокойно поместится под свесом крыши. На год кассеты хватит.
#2

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5462
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 625 раз
Возраст: 58

Фильтрация воздуха G3, G4 на притоке воздуха в котел

Сообщение Starik »

Ограничение длинны коаксиального дымохода не просто так установлено. Для того, чтобы думать о фильтре, надо знать максимально допустимое сопротивление на всасывании вентилятора. И уже от этой стенки плясать. Пытался искать эту информацию, ничего толком не нашел.
#3

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 5928
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 98 раз
Поблагодарили: 343 раза
Возраст: 49

Фильтрация воздуха G3, G4 на притоке воздуха в котел

Сообщение RADAR »

можно поэкспериментировать с разными фильтрами, контролируя состав дымовых газов, чтобы не получить недожег и вместе с ним сажу, что тоже не хорошо...
#4

gold-sech
Забегающий
Сообщения: 21
Зарегистрирован: 24 мар 2019, 17:57
Откуда: С-Петербург
Мой котел: Luna Platinum+

Фильтрация воздуха G3, G4 на притоке воздуха в котел

Сообщение gold-sech »

Фильтр ставится на раздельный приток диаметром 80 мм. Осевой вентилятор 16 вт при расходе 20 м.куб создает давление 150 паскаль. На конденсатнике стоит улитка. У давление больше.
#5

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5462
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 625 раз
Возраст: 58

Фильтрация воздуха G3, G4 на притоке воздуха в котел

Сообщение Starik »

gold-sech писал(а): 03 апр 2019, 23:26Осевой вентилятор 16 вт при расходе 20 м.куб создает давление 150 паскаль. На конденсатнике стоит улитка. У давление больше.
Поверхностный водяной насос, к примеру, дает высоту 35 м, а вот глубину 9 м. Это я к тому, что не верно рассуждаешь. На всасывание улитка и уж тем более осевой вентилятор гораздо слабее (чувствительнее к сопротивлению), поэтому не характеристики напора надо искать, а всасывания. Поставишь фильтр и получится как водяным насосом пытаться поднять воду с глубины 10 - 12 метров, как думаешь поднимет?
#6
Аватара пользователя

BAXI - Volga
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 2353
Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
Откуда: Нижний Новгород
Благодарил (а): 40 раз
Поблагодарили: 210 раз

Фильтрация воздуха G3, G4 на притоке воздуха в котел

Сообщение BAXI - Volga »

У нас как-то был случай когда потребовалась фильтрация воздуха на входе в конденсатник.
Правда в том случае был котёл побольше.... но вышли из ситуации при помощи установки воздушного фильтра от Камаза.
подбирали так чтобы пропускная способность фильтра была заведомо больше чем необходимый расход воздуха на котле
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
#7
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Нужна помощь в организации дымоудаления и забора воздуха
    serge55 » » в форуме Дымоудаление и воздухоприток
    3 Ответы
    3066 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • Baxi Nuvola3 Comfort 240 Fi Не выходит на заданную температуру воздуха
    Kuler » » в форуме Поломалось - чинимся
    84 Ответы
    2715 Просмотры
    Последнее сообщение Kuler
  • Зачем ставить диафрагму на дымоход, если можно предотвратить поступление излишнего воздуха диафрагмой на воздуховоде ?
    Сheerav » » в форуме Обращения к представителям BAXI
    2 Ответы
    681 Просмотры
    Последнее сообщение Сheerav
  • Возможен ли приток воздуха из помещения для baxi luna-3 1.310 fi
    RALIN » » в форуме Дымоудаление и воздухоприток
    2 Ответы
    185 Просмотры
    Последнее сообщение RALIN
  • Котел ECO 240i - Мигает зелёный светодиод электропитания (4)
    АлександрS » » в форуме Поломалось - чинимся
    2 Ответы
    907 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus

Вернуться в «Дымоудаление и воздухоприток»

Кто сейчас на конференции