Разгонный участок трубы LUNA-3 Comfort 1.240 i

Как правильно организовать дымоход с принудительной или естественной тягой. Организация воздухопритока. Другие вопросы по газообмену помещения для корректной работы котла.

Автор темы
Naturalist
Бывалый
Сообщения: 71
Зарегистрирован: 12 янв 2019, 20:27
Откуда: Москва
Мой котел: Baxi Luna 3 Comfort 1.240 i (атм. однок)
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 2 раза

Разгонный участок трубы LUNA-3 Comfort 1.240 i

Сообщение Naturalist »

Добрый день.

Какая минимальная длина вертикального разгонного участка для котла LUNA-3 Comfort 1.240 i ??

Не нашел данных в документации (нет для атмосферников).
Не знаю какие действуют нормы.
#1

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 5922
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 98 раз
Поблагодарили: 341 раз
Возраст: 49

Разгонный участок трубы LUNA-3 Comfort 1.240 i

Сообщение RADAR »

не менее 2х диаметров трубы...

Отправлено спустя 33 секунды:
а лучче 0,5м
#2

Автор темы
Naturalist
Бывалый
Сообщения: 71
Зарегистрирован: 12 янв 2019, 20:27
Откуда: Москва
Мой котел: Baxi Luna 3 Comfort 1.240 i (атм. однок)
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 2 раза

Разгонный участок трубы LUNA-3 Comfort 1.240 i

Сообщение Naturalist »

1) Почему лучше? Тяги не будет? (сам дымоход - керамика - почти 10 метров)

2) У меня дефицит... нужно бы ограничиться 30 см... это газовщики пропустят? Кто это вообще проверяет?
#3

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 5922
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 98 раз
Поблагодарили: 341 раз
Возраст: 49

Разгонный участок трубы LUNA-3 Comfort 1.240 i

Сообщение RADAR »

а с чего вообще вопрос возник?
#4
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10271
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1292 раза
Возраст: 43
Контактная информация:

Разгонный участок трубы LUNA-3 Comfort 1.240 i

Сообщение Bahus »

RADAR писал(а): 11 авг 2019, 17:57 не менее 2х диаметров трубы...
Поправлю/уточню. Не менее 2-х диаметров выходного отверстия котла. То есть не менее 240 мм.
Раньше в нормативке было не менее полуметра, сейчас вроде убрали. Так что осталось только требование производителя про 2 диаметра.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#5

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 5922
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 98 раз
Поблагодарили: 341 раз
Возраст: 49

Разгонный участок трубы LUNA-3 Comfort 1.240 i

Сообщение RADAR »

правильное уточнение :good: ...а то трубы разные ставят... :)
#6

Автор темы
Naturalist
Бывалый
Сообщения: 71
Зарегистрирован: 12 янв 2019, 20:27
Откуда: Москва
Мой котел: Baxi Luna 3 Comfort 1.240 i (атм. однок)
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 2 раза

Разгонный участок трубы LUNA-3 Comfort 1.240 i

Сообщение Naturalist »

Два диаметра до какого места? До начала радиусного поворота, до нижней части горизонтального участка, до оси горизонтальной трубы?
#7

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5423
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 622 раза
Возраст: 57

Разгонный участок трубы LUNA-3 Comfort 1.240 i

Сообщение Starik »

Naturalist писал(а): 13 авг 2019, 19:43 Два диаметра до какого места? До начала радиусного поворота, до нижней части горизонтального участка, до оси горизонтальной трубы?
Рисуй схему - ткнут пальцем. ;)
P.S. Разгонный участок - это прямой вертикальный кусок трубы от котла, без изгибов и поворотов, оси тут вообще ни о чём. :)
Последний раз редактировалось Starik 13 авг 2019, 21:36, всего редактировалось 1 раз.
#8

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 5922
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 98 раз
Поблагодарили: 341 раз
Возраст: 49

Разгонный участок трубы LUNA-3 Comfort 1.240 i

Сообщение RADAR »

да чем больше, тем лучше..)
#9

Автор темы
Naturalist
Бывалый
Сообщения: 71
Зарегистрирован: 12 янв 2019, 20:27
Откуда: Москва
Мой котел: Baxi Luna 3 Comfort 1.240 i (атм. однок)
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 2 раза

Разгонный участок трубы LUNA-3 Comfort 1.240 i

Сообщение Naturalist »

Для чего он нужен и почему чем больше, тем лучше?
#10

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 5922
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 98 раз
Поблагодарили: 341 раз
Возраст: 49

Разгонный участок трубы LUNA-3 Comfort 1.240 i

Сообщение RADAR »

Это уже ликбез...на первый пост ответ есть...
#11

Автор темы
Naturalist
Бывалый
Сообщения: 71
Зарегистрирован: 12 янв 2019, 20:27
Откуда: Москва
Мой котел: Baxi Luna 3 Comfort 1.240 i (атм. однок)
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 2 раза

Разгонный участок трубы LUNA-3 Comfort 1.240 i

Сообщение Naturalist »

1. Хотелось бы понять уже просто физику процесса. Чем разгонный участок в 50 см лучше 25ти? Принимая во внимание что сам основной дымоход 9 метров высотой без поворотов вообще.

2. Сам котел после обсуждения с монтажником системы отопления решили повесить на стену на которой выход из шиделевского дымохода (картинка ниже). Получается вертикальный разгон 40 см, затем поворот на 90 градусов в горизонталь параллельно стене, потом второй поворот на 90 градусов уже в основной дымоход.
То есть, появился второй поворот на 90 градусов, причем последний участок довольно короткий. Всё ли здесь в порядке в смысле работы дымоходы и котла? Какие подводные камни?
Вложения
image003.jpg
#12

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3345
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 68 раз
Поблагодарили: 262 раза

Разгонный участок трубы LUNA-3 Comfort 1.240 i

Сообщение plehan »

Naturalist писал(а): 19 авг 2019, 18:14 Какие подводные камни?
- никаких .
Вам наглядно ;
Было ,причем все акты были
IMG_1486-25-07-18-10-43.JPG
Переделали
Вложения
IMG_1487-25-07-18-10-43.JPG
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
#13

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5423
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 622 раза
Возраст: 57

Разгонный участок трубы LUNA-3 Comfort 1.240 i

Сообщение Starik »

Naturalist писал(а): 19 авг 2019, 18:14Всё ли здесь в порядке в смысле работы дымоходы и котла? Какие подводные камни?
Своими поворотами с горизонталями убил разгонный участок. :) Молодец, чё. ;)
#14

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3345
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 68 раз
Поблагодарили: 262 раза

Разгонный участок трубы LUNA-3 Comfort 1.240 i

Сообщение plehan »

Starik писал(а): 19 авг 2019, 21:15 Своими поворотами с горизонталями убил разгонный участок.
-? Для дымоотвода допускается не более 3 поворотов .
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
#15

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5423
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 622 раза
Возраст: 57

Разгонный участок трубы LUNA-3 Comfort 1.240 i

Сообщение Starik »

plehan писал(а): 19 авг 2019, 21:24Для дымоотвода допускается не более 3 поворотов .
Я про эффективность, а не про допуски. Ну если очень хочется всё загибать, то под 45 градусов, имхо. Это ж атмосфЭрник! )))
Потом стена вопросов: почему хлопает, почему тухнет, почему ошибки, почему пламя, сплошное почему. Сначала делаем, потом вопросы задаём и только после этого - думать/изучать начинаем. )))
#16

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3345
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 68 раз
Поблагодарили: 262 раза

Разгонный участок трубы LUNA-3 Comfort 1.240 i

Сообщение plehan »

Starik писал(а): 19 авг 2019, 22:48 Я про эффективность,
-?
Starik писал(а): 19 авг 2019, 22:48 Потом стена вопросов: почему хлопает, почему тухнет, почему ошибки, почему пламя, сплошное почему.
- вы на фото видите 2 поворота, проблем нет с работой .
Если есть изменение в направлении дымоотвода с правильным радиусом ,в чем проблема ,разгонный участок не менее 2 Д . Длина дымохода это расчетная величина .
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
#17

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5423
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 622 раза
Возраст: 57

Разгонный участок трубы LUNA-3 Comfort 1.240 i

Сообщение Starik »

plehan писал(а): 19 авг 2019, 22:51- вы на фото видите 2 поворота, проблем нет с работой .
Я не про ваши фото, а про схему от Naturalist.
У вас-то как раз образцовое исполнение на втором фото. :)
Но, к слову сказать, после долгих лет общения с газовой колонкой, атмосферный котел я бы ни за какие коврижки ставить не стал.
#18

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3345
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 68 раз
Поблагодарили: 262 раза

Разгонный участок трубы LUNA-3 Comfort 1.240 i

Сообщение plehan »

Starik писал(а): 20 авг 2019, 10:34 атмосферный котел я бы ни за какие коврижки ставить не стал.
- ну не знаю если все правильно сделано все работает ,как часы . Там на фото не видно ,но делали отверстие в стене для притока ,которого вообще не было .
Starik писал(а): 20 авг 2019, 10:34 а про схему от Naturalist
- даже если будут два отвода все будет работать . Почему мы не использовали два отвода на 87 грд ,не было места ,а так тоже бы сделал по схеме два отвода .
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
#19

Автор темы
Naturalist
Бывалый
Сообщения: 71
Зарегистрирован: 12 янв 2019, 20:27
Откуда: Москва
Мой котел: Baxi Luna 3 Comfort 1.240 i (атм. однок)
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 2 раза

Разгонный участок трубы LUNA-3 Comfort 1.240 i

Сообщение Naturalist »

Starik писал(а): 13 авг 2019, 19:48 Рисуй схему - ткнут пальцем. ;)
Нарисовпл.
Starik писал(а): 19 авг 2019, 22:48 Сначала делаем, потом вопросы задаём и только после этого - думать/изучать начинаем. )))
Сначала вопросы задаю, потом делаю.
Starik писал(а): 19 авг 2019, 21:15 Своими поворотами с горизонталями убил разгонный участок. :) Молодец, чё. ;)
Можно пояснить как обоснован такой вывод? Что посоветуете? (Это я вопросы задаю до...)
#20

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5423
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 622 раза
Возраст: 57

Разгонный участок трубы LUNA-3 Comfort 1.240 i

Сообщение Starik »

Naturalist писал(а): 20 авг 2019, 16:40Что посоветуете?
Как на втором фото, с минимально возможной кривизной зайти в дымоход.
Naturalist писал(а): 20 авг 2019, 16:40Можно пояснить как обоснован такой вывод?
Как работает вентиляционная труба, дымоход и т.п.? Точнее, за счет чего внутри движется воздух или что его заставляет двигаться и куда?
Ответ простой, виновата разница температур.
Но как её получить в нужном направлении, когда на улице в тени +35, а ещё крыша раскалилась до х.з. скольки?
Был вычислен разгонный участок (для создания условий возникновения движения воздуха в нужном направлении), но и он для "тепличных" условий, а вы его горизонталью перекрестили с двумя (тремя, если считать ввод в трубу, а считать-то надо) поворотами по 90 градусов.
Вот как-то так выглядит моё имхо. :)
#21

Автор темы
Naturalist
Бывалый
Сообщения: 71
Зарегистрирован: 12 янв 2019, 20:27
Откуда: Москва
Мой котел: Baxi Luna 3 Comfort 1.240 i (атм. однок)
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 2 раза

Разгонный участок трубы LUNA-3 Comfort 1.240 i

Сообщение Naturalist »

Starik писал(а): 20 авг 2019, 22:25 воздуха в нужном направлении), но и он для "тепличных" условий, а вы его горизонталью перекрестили с двумя (тремя, если считать ввод в трубу, а считать-то надо) поворотами по 90 градусов.
Вот как-то так выглядит моё имхо.
Вот как-то не понял. О какой разнице температуры идёт речь? Из котла идёт уже 100-130 градусов. Это выше уличной температуры.
#22

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 5922
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 98 раз
Поблагодарили: 341 раз
Возраст: 49

Разгонный участок трубы LUNA-3 Comfort 1.240 i

Сообщение RADAR »

Присоединяюсь к вопросу... :)
#23

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5423
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 622 раза
Возраст: 57

Разгонный участок трубы LUNA-3 Comfort 1.240 i

Сообщение Starik »

Это … , из текста вырывать бессвязный кусок не надо было.
Naturalist писал(а): 23 авг 2019, 12:49Из котла идёт уже 100-130 градусов.
Встречный вопрос. Куда идёт?
Никуда оно не идет, до определенного момента. ;)
Вот совсем недавно в одной теме видео было прямо на эту тему, там чётко видно - куда и что идет, сразу после розжига (в атмосфернике). :)
В жару, для того, что бы воздух в дымоходе начал двигаться, надо ему создать условия. Один из способов - нагреть снизу.
Разгонный участок (правильного объема и высоты) позволяет продуктам горения двинуться в нужном направлении (вверх).
Что-то лениво дальше разглагольствовать. Есть способ быстро и на практике понять то, что вы делаете. Возьмите прямую трубу и трубу с тремя загибами, подобно вашей конструкции. В каждую из них дуньте сигаретный дым. :)
#24

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3345
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 68 раз
Поблагодарили: 262 раза

Разгонный участок трубы LUNA-3 Comfort 1.240 i

Сообщение plehan »

Starik писал(а): 23 авг 2019, 16:32 В жару, для того, что бы воздух в дымоходе начал двигаться, надо ему создать условия
- нужен аэродинамический расчет дымохода ,а вот повороты на дымоотводе допускаются не более 3 штук ,то есть расчет ведется на неблагоприятные условия по наружной температуре и внутренней . Что касается поворотов это местные участи сопротивления ,которые должны быть учтены.
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
#25

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5423
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 622 раза
Возраст: 57

Разгонный участок трубы LUNA-3 Comfort 1.240 i

Сообщение Starik »

Ну в теории всегда легче, чем на практике.
Я не ради спора, просто опытом делюсь. Тяжелое детство, деревянные игрушки, перекуры на кухне в колонку (из СССР). :D Осень, зима, весна - нормально, а вот лето и ветер - надо колонку включать … :) Но то колонка (с двумя загибами), а тут - котел. Безопасность во главу угла, итс тут не приемлемо, имхо. И не красота рулит, а безопасность. Если нужны повороты, то минимальный радиус (если для себя), как на втором фото.
Можно припомнить посетителя форума, который ежегодно постит один и тот же вопрос по своему атмосфернику, рассказывая, что через свой пятиметровый (или больше) дымоход он видит небо. Ему уже много чего говорили, но вопрос, похоже, сильно сезонный. :)
#26

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 5922
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 98 раз
Поблагодарили: 341 раз
Возраст: 49

Разгонный участок трубы LUNA-3 Comfort 1.240 i

Сообщение RADAR »

Starik писал(а): 23 авг 2019, 17:08 перекуры на кухне в колонку
она еще и запальником наверно горела... :)
#27

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3345
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 68 раз
Поблагодарили: 262 раза

Разгонный участок трубы LUNA-3 Comfort 1.240 i

Сообщение plehan »

Starik писал(а): 23 авг 2019, 17:08 . И не красота рулит, а безопасность
- первый этаж, плавный изгиб ,сейчас на улице похолодало где-то +39 в кухне +30 ВПГ работает стабильно .
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
#28

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5423
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 622 раза
Возраст: 57

Разгонный участок трубы LUNA-3 Comfort 1.240 i

Сообщение Starik »

RADAR писал(а): 23 авг 2019, 17:14она еще и запальником наверно горела...
Ну да, только его вырубали, биметаллическую пластину ж хрен достанешь. :)
plehan писал(а): 23 авг 2019, 17:19- первый этаж, плавный изгиб ,сейчас на улице похолодало где-то +39 в кухне +30 ВПГ работает стабильно.
Ну так правильно, разгонный участок и минимальная кривизна позволяют разницу в 9 градусов быстро преодолеть и начать выталкивать столб воздуха вверх. А когда процесс пошел, то уже тяга появляется и будет пока внизу до +39 (примерно) не остынет.
#29

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3345
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 68 раз
Поблагодарили: 262 раза

Разгонный участок трубы LUNA-3 Comfort 1.240 i

Сообщение plehan »

Starik писал(а): 23 авг 2019, 18:09 минимальная кривизна
-это сейчас ,до этого стояли два отвода из еще советской жести и тоже все работало . проблема не в отводах ,как правило ,а в системе .
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
#30
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Ошибка 02Е BAXI Luna-3 Comfort 1.240 Fi
    soa75 » » в форуме Поломалось - чинимся
    4 Ответы
    630 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Не греет бкн luna 3 comfort 1.240 fi
    Mark_k2 » » в форуме Устройство системы ГВС
    8 Ответы
    762 Просмотры
    Последнее сообщение Mark_k2
  • Luna 3 Comfort 1.240.Fi параметр F20
    Oll » » в форуме Поломалось - чинимся
    2 Ответы
    201 Просмотры
    Последнее сообщение Oll
  • Luna 3 Comfort 1.240.Fi гудит при переключении трехходового
    Oll » » в форуме Поломалось - чинимся
    12 Ответы
    387 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • Baxi LUNA-3 Comfort 1.240 Fi крепление расширительного бака
    proof » » в форуме Подбор запчасти
    3 Ответы
    209 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus

Вернуться в «Дымоудаление и воздухоприток»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя