Расположение котла на стене

Как правильно организовать дымоход с принудительной или естественной тягой. Организация воздухопритока. Другие вопросы по газообмену помещения для корректной работы котла.

Автор темы
pomis
Забегающий
Сообщения: 28
Зарегистрирован: 13 сен 2019, 13:20
Откуда: Ростов
Благодарил (а): 2 раза

Расположение котла на стене

Сообщение pomis »

Здравствуйте. Вопрос по этой теме. Котел бакси луна комфорт 1.24 I. Дымоход кирпичный.
Как лучше разместить котел в котельной. На рисунке приведена стена с дымоходом. У меня в голове два варианта:
1. Вешать котел между дымоходом и ревизией. Тогда разгонный участок будет меньше 150 мм.
2. Вешать котел правее дымохода и ревизии, делать разгонный участок 250 мм и соединять с дымоходом через два поворота 90 градусов.
Какой из вариантов лучше?
И еще вопрос, где нормативы указаны на длинную разгонного участка? В СП42-101-2003 не написано про это ничего, в инструкции котла - тоже.

Отправлено спустя 2 минуты 54 секунды:
Не понимаю, как добавить картинку?!
#31
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10271
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1292 раза
Возраст: 43
Контактная информация:

Расположение котла на стене

Сообщение Bahus »

Я бы себе поставил (консервативное личное мнение). Но если нигде не написано - в чём проблема его не делать?
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#32

Steamboy
Гуру
Сообщения: 1296
Зарегистрирован: 18 апр 2013, 14:52
Откуда: Россия
Мой котел: Baxi Nuvola 3 B40 240 Fi
Благодарил (а): 31 раз
Поблагодарили: 192 раза
Возраст: 47

Расположение котла на стене

Сообщение Steamboy »

Bahus писал(а): 16 сен 2019, 12:52 в чём проблема его не делать?
Я так и думал...
Спасибо.
Мои посты, это только мое мнение и оно не претендует быть единственным верным решением.
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
#33

Автор темы
pomis
Забегающий
Сообщения: 28
Зарегистрирован: 13 сен 2019, 13:20
Откуда: Ростов
Благодарил (а): 2 раза

Расположение котла на стене

Сообщение pomis »

Steamboy писал(а): 16 сен 2019, 12:29 Bahus, скажите пожалуйста,
я правильно понял из Ваших слов, что автору не нужен разгонный участок для его модели котла с атмосферной горелкой?
присоединяюсь к вопросу!

Отправлено спустя 1 час 20 минут 20 секунд:
Bahus писал(а): 16 сен 2019, 12:52 Я бы себе поставил (консервативное личное мнение). Но если нигде не написано - в чём проблема его не делать?
Мне б хотелось как лучше, но, если делать с разгонным участком - возникают как раз некоторые проблемы (у меня на том месте сейчас газовая труба проходит и ее надо будет перенести
Изображение
#34

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3345
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 68 раз
Поблагодарили: 262 раза

Расположение котла на стене

Сообщение plehan »

pomis писал(а): 16 сен 2019, 17:31 Мне б хотелось как лучше, но, если делать с разгонным участком - возникают как раз некоторые проблемы (у меня на том месте сейчас газовая труба проходит и ее надо будет перенести
-это убожество лучше переделать - сгон отвернуть, на резьбу накрутить кран угловой в низ кусок трубы и крепление на стену .+изол. вставку . Работы делает спец. организация в рамках договора ТО ВДГО .

Отправлено спустя 1 минуту 3 секунды:
Bahus писал(а): 16 сен 2019, 12:52 . Но если нигде не написано - в чём проблема его не делать?
- иного обязывающего документа из обсуждаемых на сегодня нет .
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
#35

Автор темы
pomis
Забегающий
Сообщения: 28
Зарегистрирован: 13 сен 2019, 13:20
Откуда: Ростов
Благодарил (а): 2 раза

Расположение котла на стене

Сообщение pomis »

plehan писал(а): 16 сен 2019, 19:31
pomis писал(а): 16 сен 2019, 17:31 Мне б хотелось как лучше, но, если делать с разгонным участком - возникают как раз некоторые проблемы (у меня на том месте сейчас газовая труба проходит и ее надо будет перенести
-это убожество лучше переделать - сгон отвернуть, на резьбу накрутить кран угловой в низ кусок трубы и крепление на стену .+изол. вставку . Работы делает спец. организация в рамках договора ТО ВДГО .

Отправлено спустя 1 минуту 3 секунды:
Bahus писал(а): 16 сен 2019, 12:52 . Но если нигде не написано - в чём проблема его не делать?
- иного обязывающего документа из обсуждаемых на сегодня нет .
Ну, во первых, делать как Вы говорите нельзя по некоторым документам. Резьбовые соединения на углах запрещены. Длинна гибкой под водки должна быть не более 30 см.
Во вторых, это обход стояка канализации (его сейчас на месте нет).
Получается, что никакого обязывающего документа делать разгонный участок нет. И, даже, ремондеции на эту тему нет.
Вот, собственно говоря, и цена слов человека, считающего, что он разбирается в инженерии и имеет права указывать что-то обывателям. Так как вокруг в основном такие "специалисты", обывателя приходится читать СП, СНИПы, ГОСТы, паспорта и тех документации
#36

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3345
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 68 раз
Поблагодарили: 262 раза

Расположение котла на стене

Сообщение plehan »

pomis писал(а): 16 сен 2019, 21:14 Ну, во первых, делать как Вы говорите нельзя по некоторым документам. Резьбовые соединения на углах запрещены.
- я очень хочу увидеть этот документ .
pomis писал(а): 16 сен 2019, 21:14 Длинна гибкой под водки должна быть не более 30 см.
- начнем с длины 1.5 м -как рекомендуемая максим. величина ,я пока не буду ссылаться на СП ,может сами найдете .
pomis писал(а): 16 сен 2019, 21:14 Вот, собственно говоря, и цена слов человека, считающего, что он разбирается в инженерии и имеет права указывать что-то обывателям
-и ? Какой вывод сделать ?? Не я прикрепил в разделе документы к данному котлу эту инструкцию .
Для особо одаренных
plehan писал(а): 15 сен 2019, 14:49 Которую вам я и привел .Если бы ее не было ,то и не требовалось бы ничего .
pomis писал(а): 16 сен 2019, 21:14 Получается, что никакого обязывающего документа делать разгонный участок нет. И, даже, ремондеции на эту тему нет.
- а кто об требовании писал или ссылался на СП или что иное,как требование наличия разгонного участка ?Требуется соблюдать паспорта и инструкцию ,но наличие разгонного участка никак не повредит котлу .
Однако компания Бакси считает(рекомендует ) ,что все таки необходим этот участок. Но данный ответ не является обязывающей нормой ,это рекомендация .Но это письмо в части разгонного участка не противоречит ни одному СП в ограничивающего данный участок .
Вложения
710 1 - Котлы с открытой камерой сгорания.pdf
(262.59 КБ) 160 скачиваний
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
#37

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5423
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 622 раза
Возраст: 57

Расположение котла на стене

Сообщение Starik »

pomis писал(а): 16 сен 2019, 21:14Вот, собственно говоря, и цена слов человека, считающего, что он разбирается в инженерии и имеет права указывать что-то обывателям.
Не здоровая у Вас реакция, уважаемый. По поводу "права" это Ваш домысел. На форуме, в основном, подсказывают, помогают (дистанционно), разъясняют и много ещё чего полезного делают. А Вы с претензиями гневными к тем людям, которые и помогать Вам не обязаны, от слова - совсем.
А теперь о насущном.
Наверное Вы уверены, что если доказать тут на форуме, что разгонный участок не нужен, а значит Вы его не сделаете, то ошибка Е03 Ваш котел не посетит. :)
В принципе, каждый в праве заблуждаться как хочет и сколько хочет. Но есть одна народная мудрость о том, что учиться надо на ошибках и ведь люди учатся, умные - на чужих, а не очень - на своих.
#38

Автор темы
pomis
Забегающий
Сообщения: 28
Зарегистрирован: 13 сен 2019, 13:20
Откуда: Ростов
Благодарил (а): 2 раза

Расположение котла на стене

Сообщение pomis »

Я не очень люблю прирекаться на форумах...
СНиП 42-01-2002
Пункт 7.4 Соединения труб должны быть неразъемными. Разъемные соединения разрешается предусматривать в местах присоединения газового и газоиспользующего оборудования, арматуры и КИП, а также на газопроводах обвязки и газоиспользующего оборудования, если это предусмотрено документацией заводов-изготовителей.
Это не сгон, а КТЗ.
Мне непонятно, почему, если производитель рекомендует, необходимо выпрашивать эти рекомендации и нельзя их прописать в документации на оборудование.
#39

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3345
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 68 раз
Поблагодарили: 262 раза

Расположение котла на стене

Сообщение plehan »

pomis писал(а): 16 сен 2019, 22:34СНиП 42-01-2002
- норма не действует, актуализирована до СП62 и разделена на части ,часть вошла в ПП№1521 ,часть в приказ №831 ,тем самым две части одного СП или актуализации с изменениями позволяют соблюдать ФЗ№384 на обязательной основе и добровольной .
pomis писал(а): 16 сен 2019, 22:34 Это не сгон, а КТЗ.
- что касается КТЗ на сегодняшний день требование о наличии термозапорного клапана не предусмотрено .
pomis писал(а): 16 сен 2019, 22:34 Я не очень люблю прирекаться на форумах..
- и настоятельно не рекомендую ,если не знаете .
Даже то, что вы привели допускало разъемные соединения(резьбовые или соединение на углах,поворотах
Последний раз редактировалось plehan 16 сен 2019, 22:42, всего редактировалось 2 раза.
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
#40

Автор темы
pomis
Забегающий
Сообщения: 28
Зарегистрирован: 13 сен 2019, 13:20
Откуда: Ростов
Благодарил (а): 2 раза

Расположение котла на стене

Сообщение pomis »

Starik писал(а): 16 сен 2019, 22:03
pomis писал(а): 16 сен 2019, 21:14Вот, собственно говоря, и цена слов человека, считающего, что он разбирается в инженерии и имеет права указывать что-то обывателям.
Не здоровая у Вас реакция, уважаемый. По поводу "права" это Ваш домысел. На форуме, в основном, подсказывают, помогают (дистанционно), разъясняют и много ещё чего полезного делают. А Вы с претензиями гневными к тем людям, которые и помогать Вам не обязаны, от слова - совсем.
А теперь о насущном.
Наверное Вы уверены, что если доказать тут на форуме, что разгонный участок не нужен, а значит Вы его не сделаете, то ошибка Е03 Ваш котел не посетит. :)
В принципе, каждый в праве заблуждаться как хочет и сколько хочет. Но есть одна народная мудрость о том, что учиться надо на ошибках и ведь люди учатся, умные - на чужих, а не очень - на своих.
Ну, честно говоря, если б я был уверен, что "если докажу, то... ", я б не стал писать на этот форум в принципе и тем более просить совета. Я полностью согласен, что мне никто не обязан давать консультации, кроме производителя оборудования, которое я покупаю. Может я кого-то затронул своим резким выражением - прошу прощения и могу удалить с форума эту фразу мне не сложно. Но! Я вопрос изначально поставил - как установить котел, а не нужен ли разгонный участок, потому, что после ответа " Спецов", в котором мне ссылались на документы, которые не актуальны (СП) и инструкции, в которых нет того, что они говорили, у меня закрылась нотками сомнения, что они вменяемые!
И, в принципе, был вопрос, что хуже - два поворота или отсутствие разгонного участка!
#41

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5423
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 622 раза
Возраст: 57

Расположение котла на стене

Сообщение Starik »

pomis писал(а): 16 сен 2019, 22:34Мне непонятно, почему, если производитель рекомендует, необходимо выпрашивать эти рекомендации и нельзя их прописать в документации на оборудование.
Странно, кто как не Вы должны это очень хорошо понимать. :) Тут, в этой теме, уже давно есть и другое мнение (от стим мальчика, к примеру) что-то типа: какого .. мне тут указывать будут, в нашем законодательстве этой нормы нет, вот и … не рассказывайте мне тут сказки. :D
И что производителю делать? Правильно, спустить всё на тормозах, ответственность на него повесить не получится.
Последний раз редактировалось Starik 16 сен 2019, 22:48, всего редактировалось 1 раз.
#42

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3345
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 68 раз
Поблагодарили: 262 раза

Расположение котла на стене

Сообщение plehan »

pomis писал(а): 16 сен 2019, 22:41 в котором мне ссылались на документы, которые не актуальны (СП)
- о каких СП идет речь .
pomis писал(а): 16 сен 2019, 22:41 что хуже - два поворота или отсутствие разгонного участка!
- вы же инженер ,делаете расчеты ( аэродинамический ) учитываете потери самого дымохода и местных сопротивлений и определяете обеспечивает ли самотяга в дымоходе необходимое значение .
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
#43

Steamboy
Гуру
Сообщения: 1296
Зарегистрирован: 18 апр 2013, 14:52
Откуда: Россия
Мой котел: Baxi Nuvola 3 B40 240 Fi
Благодарил (а): 31 раз
Поблагодарили: 192 раза
Возраст: 47

Расположение котла на стене

Сообщение Steamboy »

Так все таки одобрит или опровергнет кто-либо автору этой темы решение о монтаже разгонного участка или нет...? :?:
plehan писал(а): 16 сен 2019, 22:47 делаете расчеты ( аэродинамический ) учитываете потери самого дымохода и местных сопротивлений и определяете обеспечивает ли самотяга в дымоходе необходимое значение
и этот вариант хорош...
Но правильность расчетов тоже нужно проверять не однократно, потому как возникнет много переменных принятых на глазок и только истина подтвердит сама себя на практике при эксплуатации котла.

Отправлено спустя 23 минуты 56 секунд:
plehan писал(а): 16 сен 2019, 21:28 Тут, в этой теме, уже давно есть и другое мнение (от стим мальчика, к примеру) что-то типа: какого .. мне тут указывать будут, в нашем законодательстве этой нормы нет, вот и … не рассказывайте мне тут сказки.
А это реалии в нашей стране...:
Нет, требований и рекомендиций от производителя (или проектировщика), значит нет и вопросов к пользователю.
Но всегда есть вопросы от пользователя.
Мои посты, это только мое мнение и оно не претендует быть единственным верным решением.
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
#44

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5423
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 622 раза
Возраст: 57

Расположение котла на стене

Сообщение Starik »

pomis писал(а): 16 сен 2019, 22:41Я вопрос изначально поставил - как установить котел, а не нужен ли разгонный участок,
Совсем свежая тема viewtopic.php?f=54&t=6860, возможно чем-то поможет. ;)
#45

Автор темы
pomis
Забегающий
Сообщения: 28
Зарегистрирован: 13 сен 2019, 13:20
Откуда: Ростов
Благодарил (а): 2 раза

Расположение котла на стене

Сообщение pomis »

Практически все усвоил. Пришла мысль следующего характера:
Повесить котел в положении 1 и опустить его ниже на 25 см. При этом ревизию дымохода перенести за стену в другое помещение (санузел) из котельной. Вопрос такой - можно ли так делать?
#46

Steamboy
Гуру
Сообщения: 1296
Зарегистрирован: 18 апр 2013, 14:52
Откуда: Россия
Мой котел: Baxi Nuvola 3 B40 240 Fi
Благодарил (а): 31 раз
Поблагодарили: 192 раза
Возраст: 47

Расположение котла на стене

Сообщение Steamboy »

А ниже в котельной пробить?
Или по нижней кромке ревизии дно дымохода?
я бы не стал отвестие ревизии в туалет переносить.
Мои посты, это только мое мнение и оно не претендует быть единственным верным решением.
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
#47

Автор темы
pomis
Забегающий
Сообщения: 28
Зарегистрирован: 13 сен 2019, 13:20
Откуда: Ростов
Благодарил (а): 2 раза

Расположение котла на стене

Сообщение pomis »

Steamboy писал(а): 19 сен 2019, 13:42 А ниже в котельной пробить?
Или по нижней кромке ревизии дно дымохода?
я бы не стал отвестие ревизии в туалет переносить.
Именно. По нижней кромке - дно. Да и в принципе под котлом это делать - вопрос. Там же вся обязательно котла.
#48

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5423
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 622 раза
Возраст: 57

Расположение котла на стене

Сообщение Starik »

pomis писал(а): 19 сен 2019, 12:08При этом ревизию дымохода перенести...
Никак не пойму, почему или из-за чего ревизию переносить?
#49

Автор темы
pomis
Забегающий
Сообщения: 28
Зарегистрирован: 13 сен 2019, 13:20
Откуда: Ростов
Благодарил (а): 2 раза

Расположение котла на стене

Сообщение pomis »

Starik писал(а): 19 сен 2019, 14:51
pomis писал(а): 19 сен 2019, 12:08При этом ревизию дымохода перенести...
Никак не пойму, почему или из-за чего ревизию переносить?
В общем у меня сейчас три варианта установки котла:
1. Вешать между ревизией и выходом котла. В таком случае не будет разгонного участка. Доступ ктревизии будет, но она получается за кранами подключения котла.
2. Повести котел правее (вариант 2 на рисунке). В таком случае будет разгонный участок, поворот в дымоход, ревизией в доступе, но надо переносить газовую трубу (благо газа в ней еще нет, но все равно это не очень просто).
3. Котел повесить в положении 1, но ниже. В таком случае ревизия закрывается котлом, но есть разгонный участок.
Ревизию делаю с другой стороны (в санузел) на том же уровне. Эту заказываю.
#50

Steamboy
Гуру
Сообщения: 1296
Зарегистрирован: 18 апр 2013, 14:52
Откуда: Россия
Мой котел: Baxi Nuvola 3 B40 240 Fi
Благодарил (а): 31 раз
Поблагодарили: 192 раза
Возраст: 47

Расположение котла на стене

Сообщение Steamboy »

Starik писал(а): 19 сен 2019, 14:51 Да и в принципе под котлом это делать - вопрос. Там же вся обязательно котла.
Если уж так хотите, что бы у Вас был разгонный участок, то ставте котел по второму варианту из Вашего эскиза и будет счастье.
В туалет бы я ревизию не переносил. Грязь, не эстетично и может быть риск угара на толчке (нарушение ТБ). А котельная, это все же техническое помещение и все вышеописанное, должно быть там, там и вентиляция есть и т.д и т.п.
Мои посты, это только мое мнение и оно не претендует быть единственным верным решением.
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
#51

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5423
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 622 раза
Возраст: 57

Расположение котла на стене

Сообщение Starik »

pomis писал(а): 19 сен 2019, 15:133. Котел повесить в положении 1, но ниже. В таком случае ревизия закрывается котлом, но есть разгонный участок.
Ревизию делаю с другой стороны (в санузел) на том же уровне.
Всё как-то излишне сложно. Что это за помещение?
Котел вешать, что бы был разгонный участок (и побольше). Пробить ревизию выше, так что бы она оказалась над верхней крышкой котла, а ту заделать. При этом и овцы целы, и волки сыты, а ещё бонусом - не надо будет в грязи ковыряться (лет этак двадцать). :D
#52

Автор темы
pomis
Забегающий
Сообщения: 28
Зарегистрирован: 13 сен 2019, 13:20
Откуда: Ростов
Благодарил (а): 2 раза

Расположение котла на стене

Сообщение pomis »

Starik писал(а): 19 сен 2019, 15:34
pomis писал(а): 19 сен 2019, 15:133. Котел повесить в положении 1, но ниже. В таком случае ревизия закрывается котлом, но есть разгонный участок.
Ревизию делаю с другой стороны (в санузел) на том же уровне.
Всё как-то излишне сложно. Что это за помещение?
Котел вешать, что бы был разгонный участок (и побольше). Пробить ревизию выше, так что бы она оказалась над верхней крышкой котла, а ту заделать. При этом и овцы целы, и волки сыты, а ещё бонусом - не надо будет в грязи ковыряться (лет этак двадцать). :D
Стена, на которой планируется котел - стена между котельной и санузлом.
#53

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5423
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 622 раза
Возраст: 57

Расположение котла на стене

Сообщение Starik »

pomis писал(а): 19 сен 2019, 16:00стена … котельной
Если это котельная, то не вижу смысла котел под потолок вешать, обслуживать же не удобно будет. За счет этого разгонный участок можно с запасом сделать. :) Переноси ревизию вверх, а не в другое помещение.
#54

Автор темы
pomis
Забегающий
Сообщения: 28
Зарегистрирован: 13 сен 2019, 13:20
Откуда: Ростов
Благодарил (а): 2 раза

Расположение котла на стене

Сообщение pomis »

А какие требования должны быть к лику ревизии (может расстояние от выходного отверстия или еще что-нибудь?
#55

Steamboy
Гуру
Сообщения: 1296
Зарегистрирован: 18 апр 2013, 14:52
Откуда: Россия
Мой котел: Baxi Nuvola 3 B40 240 Fi
Благодарил (а): 31 раз
Поблагодарили: 192 раза
Возраст: 47

Расположение котла на стене

Сообщение Steamboy »

pomis,
тут уже рунэт копай
Мои посты, это только мое мнение и оно не претендует быть единственным верным решением.
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
#56

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5423
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 622 раза
Возраст: 57

Расположение котла на стене

Сообщение Starik »

pomis писал(а): 19 сен 2019, 17:04А какие требования должны быть к люку(?) ревизии...
Что-то много у тебя очепяток. :) Наличие, доступ, возможность открыть для прочистки, емнип. Я бы добавил - герметичность, но у меня котел с принудительной вентиляцией, поэтому для меня это актуально.
#57

Автор темы
pomis
Забегающий
Сообщения: 28
Зарегистрирован: 13 сен 2019, 13:20
Откуда: Ростов
Благодарил (а): 2 раза

Расположение котла на стене

Сообщение pomis »

Starik писал(а): 19 сен 2019, 17:24
pomis писал(а): 19 сен 2019, 17:04А какие требования должны быть к люку(?) ревизии...
Что-то много у тебя очепяток. :) Наличие, доступ, возможность открыть для прочистки, емнип. Я бы добавил - герметичность, но у меня котел с принудительной вентиляцией, поэтому для меня это актуально.
Про опечатки -согласен. Есть грех (правда он комплексный).
Я имел в виду по документам может есть какие-то требования.
#58

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5423
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 622 раза
Возраст: 57

Расположение котла на стене

Сообщение Starik »

pomis писал(а): 19 сен 2019, 17:34Я имел в виду по документам может есть какие-то требования.
Загляни в те, что plehan предлагал для изучения. Если там ответа не найдешь - в сети пошарь, что-то мне лениво тонны информации переворачивать на эту тему.
#59

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3345
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 68 раз
Поблагодарили: 262 раза

Расположение котла на стене

Сообщение plehan »

Starik писал(а): 19 сен 2019, 17:41 Загляни в те, что plehan предлагал для изучения
- вот сюда СП7131302013 и ведомственный документ Правила производства трубо -печных работ . СП40213258002018 . Может что найдете по ревизии .
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
#60

Автор темы
pomis
Забегающий
Сообщения: 28
Зарегистрирован: 13 сен 2019, 13:20
Откуда: Ростов
Благодарил (а): 2 раза

Расположение котла на стене

Сообщение pomis »

Пришел к такому варианту:
Изображение
Самая Верхняя дырка - под дымоход, чуть ниже - ревизия. Нижнюю дырку заделываю и с двигаю котел вниз. Получаю разгонный участок не секрет рекомендованого и ревизию в котельной.
#61
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Выбор ПРОДАВЦА котла. Разьясните некоторые моменты, пожалуйста
    Dunkeld » » в форуме Выбор котельного оборудования Baxi
    30 Ответы
    7653 Просмотры
    Последнее сообщение Dunkeld
  • Выбор котла ECO Life или ECO nova?
    Pavell » » в форуме Выбор котельного оборудования Baxi
    12 Ответы
    5724 Просмотры
    Последнее сообщение sss2
  • Временный гул котла ECO4s 24 А при включении ГВС
    7 Ответы
    2092 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • Помогите с выбором котла
    5 Ответы
    2494 Просмотры
    Последнее сообщение drowt
  • Вопрос по работе котла BAXI ECOFOUR 24
    rebelles_anima » » в форуме Другие вопросы
    13 Ответы
    1373 Просмотры
    Последнее сообщение rebelles_anima

Вернуться в «Дымоудаление и воздухоприток»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: и 3 гостя