Помогите пожалуйста советом что делать. Есть котел Baxi slim 1.300.
Дымоход 150 через стену наверх. До конька не доходит, но находится в 3,5 м от конька. Помещение котельной большое 60 м2.
Пока не было холод запускался всегда нормально. Работает от Зонта т.е. в режиме поддержания температуры. То запускается. То останавливается.
Сейчас начались холода и котел начал вставать по ошибке дымохода. Обнаружил, что при холодной трубе воздух идет по ней вниз к котлу. В результате котел запускается и не может протолкнуть воздух вверх. Газы идут в помещение и срабатывает либо САКЗ либо датчик тяги в котле. Котел встает и все
Пользоваться котлом невозможно!
Подскажите пожалуйста что можно сделать? Есть идея поставить в трубу вентилятор, но как сделать, чтобы он включался вместе с горелкой котла? Или может какой дефлектор на трубу?
SOS!
Дымоход 150 через стену наверх. До конька не доходит, но находится в 3,5 м от конька. Помещение котельной большое 60 м2.
Пока не было холод запускался всегда нормально. Работает от Зонта т.е. в режиме поддержания температуры. То запускается. То останавливается.
Сейчас начались холода и котел начал вставать по ошибке дымохода. Обнаружил, что при холодной трубе воздух идет по ней вниз к котлу. В результате котел запускается и не может протолкнуть воздух вверх. Газы идут в помещение и срабатывает либо САКЗ либо датчик тяги в котле. Котел встает и все
Пользоваться котлом невозможно!
Подскажите пожалуйста что можно сделать? Есть идея поставить в трубу вентилятор, но как сделать, чтобы он включался вместе с горелкой котла? Или может какой дефлектор на трубу?
SOS!
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4515
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 364 раза
- Возраст: 55
- Контактная информация:
Срабатывает защита дымохода на baxi slim 1.300
Для начала чертеж либо подробное фото дымохода...
Отправлено спустя 2 минуты 45 секунд:
Отправлено спустя 2 минуты 45 секунд:
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
Срабатывает защита дымохода на baxi slim 1.300
Дымоход 150. Снаружи сэндвич 210/150. Оголовок как нарисовал - зонтик
Отправлено спустя 3 минуты 29 секунд:
Самое главное. Проблема возникает только при холодном пуске. Если труба прогрета, то работает бесперебойно
Отправлено спустя 3 минуты 29 секунд:
Самое главное. Проблема возникает только при холодном пуске. Если труба прогрета, то работает бесперебойно
- Вложения
-
- дымоход.jpg (9.34 КБ) 8775 просмотров
-
- Опытный
- Сообщения: 470
- Зарегистрирован: 30 ноя 2015, 19:07
- Благодарил (а): 2 раза
- Поблагодарили: 47 раз
Срабатывает защита дымохода на baxi slim 1.300
Не более 10 градусов угол должен быть от конька до дымохода - на вашем чертеже явно больше..
Срабатывает защита дымохода на baxi slim 1.300
Ошибка в чертеже сейчас прислали фото трубы - там труба от среза крыши до оголовка 3 метра. Учитывая конек 3,5 примерно 10 градусов получается. И главное, что это именно на пуске холодную трубу такая проблема и только в холодную погоду. Пока было +10 - проблем с пуском вообще не наблюдалось
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4515
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 364 раза
- Возраст: 55
- Контактная информация:
Срабатывает защита дымохода на baxi slim 1.300
Не менее...
Отправлено спустя 1 минуту 45 секунд:
Возможно у тяги в дымовой трубе появляется "конкурент" - тяга в самом здании...
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
-
- Старожил
- Сообщения: 730
- Зарегистрирован: 05 авг 2016, 07:00
- Благодарил (а): 55 раз
- Поблагодарили: 61 раз
Срабатывает защита дымохода на baxi slim 1.300
Всем спасибо за ответы.
Приточки нет. А она обязательна? Просто помещение то большое 60 м2. Если да, то как правильно сделать - скажите пожалуйста.
На счет угла не понял так не менее или не более?!
На счет конкурента - там есть вытяжка. Труба вытяжки как раз в коньке, т.е. выше. может она быть конкурентом? Если да, то что же с нейц делать - нельзя ведь без вытяжки...
Напишите пожалуйста по вопросам - хочу в выходные что-нибудь поправить.
З.Ы. пока думаю сделать приточку вниз котла в виде трубы вентиляции 125 мм сквозь стену. Также хочу нарастить трубу на полметра и поставить дефлектор вместо зонтика. Как думает может помочь? Еще вот теперь думаю может вытяжку заглушить?
Приточки нет. А она обязательна? Просто помещение то большое 60 м2. Если да, то как правильно сделать - скажите пожалуйста.
На счет угла не понял так не менее или не более?!
На счет конкурента - там есть вытяжка. Труба вытяжки как раз в коньке, т.е. выше. может она быть конкурентом? Если да, то что же с нейц делать - нельзя ведь без вытяжки...
Напишите пожалуйста по вопросам - хочу в выходные что-нибудь поправить.
З.Ы. пока думаю сделать приточку вниз котла в виде трубы вентиляции 125 мм сквозь стену. Также хочу нарастить трубу на полметра и поставить дефлектор вместо зонтика. Как думает может помочь? Еще вот теперь думаю может вытяжку заглушить?
-
- Старожил
- Сообщения: 631
- Зарегистрирован: 31 июл 2019, 17:25
- Откуда: Покров
- Мой котел: BAXI SLIM 1.490 iN
- Благодарил (а): 15 раз
- Поблагодарили: 47 раз
Срабатывает защита дымохода на baxi slim 1.300
Нормально..., а как сдано сие чудо в эксплуатацию? Труба, не пойми какая и притока нет...
OpenTherm контроллер. Собственная разработка. Описание
Срабатывает защита дымохода на baxi slim 1.300
Это можно считать ответом? Других то нет...
Перевожу с пафосного на человеческий - срочно сделать приток и поднять трубу. Я правильно перевел?
-
- Гуру
- Сообщения: 1296
- Зарегистрирован: 18 апр 2013, 14:52
- Откуда: Россия
- Мой котел: Baxi Nuvola 3 B40 240 Fi
- Благодарил (а): 31 раз
- Поблагодарили: 192 раза
- Возраст: 47
Срабатывает защита дымохода на baxi slim 1.300
это все равно, что у тебя есть легкие, а нет рта и носа на лице, что бы легкими пользоваться.
Мои посты, это только мое мнение и оно не претендует быть единственным верным решением.
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 7 гостей