Котел - Luna 3 1.24 Fi
Дымоход: конденсатоотводчик -> отвод 45 град -> труба 0.5 метра под 45 -> отвод 45 град -> 2.5 метра вертикальный -> оголовок (вариант противообледенительный).
Дымоход вплоть до оголовка идет по теплому помещению.
Оголовок - сначала 300 мм ваты, потом вентазор 50мм, потом кровля, потом улица.
Дымоход - коаксиал 60/100.
Режим котла на отопление - мощность 30%, режим 45 градусов.
Прошлую зиму дом был нежилой, поддерживалась температура 13-14 градусов, через конденсатоотводчик постоянно конденсат стекал, за неделю набиралась 5-литровая бутыль.
Сейчас дом жилой, +24, режим отопления котла тот же. Плюс я обмотал изоляцией каучуковой последние 2 метра перед переходом в оголовок (было обмерзание в прошлый год сильные морозы сантиметров 15 перед оголовком).
Конденсата нет, бутыль пустая. Даже в -30.
Это нормально или конденсатоотводчик не работает как должен?
Вертикальный дымоход и конденсат
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4515
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 364 раза
- Возраст: 55
- Контактная информация:
Вертикальный дымоход и конденсат
Вроде нормально ... температуры то повысились... иначе куда конденсат девается?
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
-
- Забегающий
- Сообщения: 35
- Зарегистрирован: 26 сен 2018, 07:38
- Откуда: Nsk
- Мой котел: Luna 3 Comfort 1.240 Fi
- Благодарил (а): 1 раз
- Поблагодарили: 2 раза
Вертикальный дымоход и конденсат
Да варианта-то 2 куда может вода деваться:
1. Улетает в атмосферу через дымоход (это хороший вариант)
2. Стекает на теплообменник (это плохой вариант)
1. Улетает в атмосферу через дымоход (это хороший вариант)
2. Стекает на теплообменник (это плохой вариант)
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5466
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 627 раз
- Возраст: 58
Вертикальный дымоход и конденсат
Улетает в трубу, не успевая конденсироваться (вся труба теперь тёплая).
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
-
- 2 Ответы
- 2775 Просмотры
-
Последнее сообщение Анна Богданова
-
- 3 Ответы
- 1336 Просмотры
-
Последнее сообщение Bahus
-
- 13 Ответы
- 944 Просмотры
-
Последнее сообщение MiklG
-
- 3 Ответы
- 1021 Просмотры
-
Последнее сообщение Дмитрий С
-
- 2 Ответы
- 717 Просмотры
-
Последнее сообщение Сheerav
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 10 гостей