Помогите разобраться с котлом BAXI MAIN 5 FOUR
-
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 22 ноя 2019, 10:03
- Откуда: Ростов
- Мой котел: BAXI main 5 four
- Благодарил (а): 1 раз
Помогите разобраться с котлом BAXI MAIN 5 FOUR
Добрый день.
При сильном ветре задувает котёл BAXI MAIN 5 FOUR, сильно гудит, плохо работает, моргает восклицательный знак неисправности.
Помогите советом что можно сделать.
Во вложении фото, часть справа это продолжение на лоджии, соответственно с выходом на улицу.
При сильном ветре задувает котёл BAXI MAIN 5 FOUR, сильно гудит, плохо работает, моргает восклицательный знак неисправности.
Помогите советом что можно сделать.
Во вложении фото, часть справа это продолжение на лоджии, соответственно с выходом на улицу.
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5425
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 622 раза
- Возраст: 57
Помогите разобраться с котлом BAXI MAIN 5 FOUR
Диафрагму установить, в инструкции есть об этом информация. Можно смело ставить диаметром 41мм (а то и меньше, но тут надо больше информации).
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10280
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1294 раза
- Возраст: 43
- Контактная информация:
Помогите разобраться с котлом BAXI MAIN 5 FOUR
1. Всё-таки Main-5 или MainFour? Если восклицательный знак, то наверное всё-таки 5-е поколение.
2. Кроме восклицательного знака ошибки выдает?
3. Что значит плохо работает?
4. Давно в эксплуатации?
2. Кроме восклицательного знака ошибки выдает?
3. Что значит плохо работает?
4. Давно в эксплуатации?
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 22 ноя 2019, 10:03
- Откуда: Ростов
- Мой котел: BAXI main 5 four
- Благодарил (а): 1 раз
Помогите разобраться с котлом BAXI MAIN 5 FOUR
Спасибо за ответы.
1) Main-5
2) Нет, только восклицательный знак
3) Плохо работает = вода то холодная то горячая, медленно теплеет
4) Установлен застройщиком в 2014 году, в эксплуатации с 2017 года
Приходило два "специалиста":
1) первый сказал "выкинь часть трубы которая на лоджии и поставь решетку, чтобы воздух брался из квартиры"
2) второй сказал "сними две передние панели на котле и будет нормально работать"
И вот я думаю что с этим всем делать))
Спасибо за идею с диафрагмой... почитаю...
1) Main-5
2) Нет, только восклицательный знак
3) Плохо работает = вода то холодная то горячая, медленно теплеет
4) Установлен застройщиком в 2014 году, в эксплуатации с 2017 года
Приходило два "специалиста":
1) первый сказал "выкинь часть трубы которая на лоджии и поставь решетку, чтобы воздух брался из квартиры"
2) второй сказал "сними две передние панели на котле и будет нормально работать"
И вот я думаю что с этим всем делать))
Спасибо за идею с диафрагмой... почитаю...
-
- Гуру
- Сообщения: 1296
- Зарегистрирован: 18 апр 2013, 14:52
- Откуда: Россия
- Мой котел: Baxi Nuvola 3 B40 240 Fi
- Благодарил (а): 31 раз
- Поблагодарили: 192 раза
- Возраст: 47
Помогите разобраться с котлом BAXI MAIN 5 FOUR
IvanAnatolevich,
какая у Вас в данном случае смонтирована длина дымохода?
Отправлено спустя 6 минут 6 секунд:
Форточка открыта когда котел работает?
какая у Вас в данном случае смонтирована длина дымохода?
Отправлено спустя 6 минут 6 секунд:
обычно задувает в зону пониженного давления...
Форточка открыта когда котел работает?
Мои посты, это только мое мнение и оно не претендует быть единственным верным решением.
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5425
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 622 раза
- Возраст: 57
Помогите разобраться с котлом BAXI MAIN 5 FOUR
Какой этаж?
Себе на подаче холодной воды поставил фильтр, а после него (на входе в котел) кран для регулировки протока, лучше было бы установить регулятор давления, но руки ещё не дошли.IvanAnatolevich писал(а): ↑22 ноя 2019, 16:093) Плохо работает = вода то холодная то горячая, медленно теплеет
Если снять переднюю крышку котла вентилятор сильно ветром крутит (в момент, когда горелка не работает)?
Мастера газовый клапан регулировали?
-
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 22 ноя 2019, 10:03
- Откуда: Ростов
- Мой котел: BAXI main 5 four
- Благодарил (а): 1 раз
Помогите разобраться с котлом BAXI MAIN 5 FOUR
2 этаж, дымоотвод в шахту - 1,5 метра, труба воздух - 3,5 метра
форточка практически всегда закрыта
если снять переднюю крышку при выключенной горелке гудит не сильно, подвывает периодически когда ветер сильный)
клапан регулировали
ещё кстати одна проблема сильный конденсат на трубе, часть которая на лоджии
форточка практически всегда закрыта
если снять переднюю крышку при выключенной горелке гудит не сильно, подвывает периодически когда ветер сильный)
клапан регулировали
ещё кстати одна проблема сильный конденсат на трубе, часть которая на лоджии
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5425
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 622 раза
- Возраст: 57
Помогите разобраться с котлом BAXI MAIN 5 FOUR
В пятиэтажке? Дымоход в стене дома, как для газовых колонок?IvanAnatolevich писал(а): ↑22 ноя 2019, 20:062 этаж,
если снять переднюю крышку при выключенной горелке гудит не сильно, подвывает периодически когда ветер сильный
Форточка не имеет значения, забор воздуха по трубе.
Я просил обратить внимание на вентилятор, вращается или нет (на валу дополнительная крыльчатка, снаружи улитки, по ней видно, вращается или нет).
-
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 22 ноя 2019, 10:03
- Откуда: Ростов
- Мой котел: BAXI main 5 four
- Благодарил (а): 1 раз
Помогите разобраться с котлом BAXI MAIN 5 FOUR
Да 5-этажка
Именно так, дымоход в стене дома.
Вентилятор вращается
Именно так, дымоход в стене дома.
Вентилятор вращается
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5425
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 622 раза
- Возраст: 57
Помогите разобраться с котлом BAXI MAIN 5 FOUR
Всё в точности совпадает.
Тяга в дымоходе слишком сильная, надо уменьшать диаметр на всасывании. У себя заузил вставкой до 30 мм, сейчас вентилятор вращается, но очень вяло (летом и в межсезонье большую часть времени обездвижен). Если заужение не уберет восклицательный знак, значит надо подрегулировать газовый клапан.
Тяга в дымоходе слишком сильная, надо уменьшать диаметр на всасывании. У себя заузил вставкой до 30 мм, сейчас вентилятор вращается, но очень вяло (летом и в межсезонье большую часть времени обездвижен). Если заужение не уберет восклицательный знак, значит надо подрегулировать газовый клапан.
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
-
- 3 Ответы
- 215 Просмотры
-
Последнее сообщение tsv63
-
- 9 Ответы
- 604 Просмотры
-
Последнее сообщение Starik
-
- 8 Ответы
- 941 Просмотры
-
Последнее сообщение FilimonArz
-
- 7 Ответы
- 511 Просмотры
-
Последнее сообщение Starik
-
- 19 Ответы
- 724 Просмотры
-
Последнее сообщение Starik
Кто сейчас на конференции