Нет конденсата в вертикальном коаксиальном дымоходе

Как правильно организовать дымоход с принудительной или естественной тягой. Организация воздухопритока. Другие вопросы по газообмену помещения для корректной работы котла.

Автор темы
Alex5d
Новичок
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 25 дек 2020, 21:21
Откуда: Курск
Мой котел: Baxi EcoFour 1.14F
Благодарил (а): 3 раза

Нет конденсата в вертикальном коаксиальном дымоходе

Сообщение Alex5d »

Котел Baxi EcoFour 1.14F. Вертикальный коаксиальный дымоход подключен к выходу котла в следующей последовательности: конденсатосборник -коаксиальные трубы 0,5м-1м-1м-оголовок (наконечник KHG 714036410) Все комплектующие дымохода Baxi. При морозах до 12 градусов конденсата нет, а обледенение наконечника происходит. В чем дело? Помогите решить проблему. Заранее благодарен.
#1

Steamboy
Гуру
Сообщения: 1296
Зарегистрирован: 18 апр 2013, 14:52
Откуда: Россия
Мой котел: Baxi Nuvola 3 B40 240 Fi
Благодарил (а): 31 раз
Поблагодарили: 192 раза
Возраст: 47

Нет конденсата в вертикальном коаксиальном дымоходе

Сообщение Steamboy »

Alex5d писал(а): 25 дек 2020, 21:39 конденсатосборник
он по своему конструктиву для вертикального или горизонтального исполнения у Вас?

Отправлено спустя 2 минуты :
Alex5d писал(а): 25 дек 2020, 21:39 При морозах до 12 градусов конденсата нет, а обледенение наконечника происходит. В чем дело?
а в том-то и дело, что
Alex5d писал(а): 25 дек 2020, 21:39 конденсата нет,
Какова температура воды в системе отопления при 12 градусах мороза?
Мои посты, это только мое мнение и оно не претендует быть единственным верным решением.
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
#2

Автор темы
Alex5d
Новичок
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 25 дек 2020, 21:21
Откуда: Курск
Мой котел: Baxi EcoFour 1.14F
Благодарил (а): 3 раза

Нет конденсата в вертикальном коаксиальном дымоходе

Сообщение Alex5d »

Конденсатосборник KHG 714119710 стоит вертикально.
В системе антифриз. Температура 50 градусов в системе.

Отправлено спустя 14 минут 36 секунд:
Привожу фотографии конденсатосборника, который стоит на котле и фотографии наконечника при 12 градусах мороза и при сильном сегодняшнем снегопаде при 5 мороза. Температура на котле установлена 50 градусов.
Вложения
После продолжительного снегопада.jpg
Обледенение 12 мороза.jpg
Конденсатосборник.jpg
#3

Steamboy
Гуру
Сообщения: 1296
Зарегистрирован: 18 апр 2013, 14:52
Откуда: Россия
Мой котел: Baxi Nuvola 3 B40 240 Fi
Благодарил (а): 31 раз
Поблагодарили: 192 раза
Возраст: 47

Нет конденсата в вертикальном коаксиальном дымоходе

Сообщение Steamboy »

Alex5d писал(а): 25 дек 2020, 22:11 стоит вертикально.
я спросил про конструктивное исполнение а не за его расположение в пространстве
Мои посты, это только мое мнение и оно не претендует быть единственным верным решением.
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
#4

Автор темы
Alex5d
Новичок
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 25 дек 2020, 21:21
Откуда: Курск
Мой котел: Baxi EcoFour 1.14F
Благодарил (а): 3 раза

Нет конденсата в вертикальном коаксиальном дымоходе

Сообщение Alex5d »

Среднее фото это при 12 мороза
#5

Steamboy
Гуру
Сообщения: 1296
Зарегистрирован: 18 апр 2013, 14:52
Откуда: Россия
Мой котел: Baxi Nuvola 3 B40 240 Fi
Благодарил (а): 31 раз
Поблагодарили: 192 раза
Возраст: 47

Нет конденсата в вертикальном коаксиальном дымоходе

Сообщение Steamboy »

Дренажная трубка чистая?
Мои посты, это только мое мнение и оно не претендует быть единственным верным решением.
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
#6

Автор темы
Alex5d
Новичок
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 25 дек 2020, 21:21
Откуда: Курск
Мой котел: Baxi EcoFour 1.14F
Благодарил (а): 3 раза

Нет конденсата в вертикальном коаксиальном дымоходе

Сообщение Alex5d »

Steamboy писал(а): 25 дек 2020, 22:27 Дренажная трубка чистая?
Да, чистая

Отправлено спустя 13 минут 41 секунду:
Steamboy писал(а): 25 дек 2020, 22:26
Alex5d писал(а): 25 дек 2020, 22:11 стоит вертикально.
я спросил про конструктивное исполнение а не за его расположение в пространстве
Не понятен Ваш вопрос. Если речь идет о чертеже конденсатосборника, то его у меня нет. По инструкции он ставится вертикально. В нем имеется горизонтальная кольцевая проточка (канавка), на которую стекать должны капли конденсата и далее, через отверстие в этой канавке стекают в дренажную трубку.
Вложения
из инструкции конденсатосборника.
из инструкции конденсатосборника.
#7

ddugin
Завсегдатай
Сообщения: 131
Зарегистрирован: 26 авг 2019, 09:33
Откуда: Обнинск
Мой котел: Baxi nuvola 3 comfort 280 Fi
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 37 раз

Нет конденсата в вертикальном коаксиальном дымоходе

Сообщение ddugin »

Мне кажется это не те сосули. Не от конденсата, а от осадков, которые попадают на тёплое оголовье выхлопа, тают, стекают вниз и замерзают. У меня на светодиодных фонарях под лампой сосульки вечно. Конденсат?
#8

Steamboy
Гуру
Сообщения: 1296
Зарегистрирован: 18 апр 2013, 14:52
Откуда: Россия
Мой котел: Baxi Nuvola 3 B40 240 Fi
Благодарил (а): 31 раз
Поблагодарили: 192 раза
Возраст: 47

Нет конденсата в вертикальном коаксиальном дымоходе

Сообщение Steamboy »

Alex5d писал(а): 25 дек 2020, 22:54 По инструкции он ставится вертикально.
вот эту конкретику я и хотел услышать.
А так же я задал вот этот вопрос:
Steamboy писал(а): 25 дек 2020, 21:57 Какова температура воды в системе отопления при 12 градусах мороза?
Мои посты, это только мое мнение и оно не претендует быть единственным верным решением.
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
#9

Автор темы
Alex5d
Новичок
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 25 дек 2020, 21:21
Откуда: Курск
Мой котел: Baxi EcoFour 1.14F
Благодарил (а): 3 раза

Нет конденсата в вертикальном коаксиальном дымоходе

Сообщение Alex5d »

ddugin писал(а): 26 дек 2020, 10:01 Мне кажется это не те сосули. Не от конденсата, а от осадков, которые попадают на тёплое оголовье выхлопа, тают, стекают вниз и замерзают. У меня на светодиодных фонарях под лампой сосульки вечно. Конденсат?
Пожалуй я соглашусь с тем, что на первом фото сосульки образовались не из-за конденсата, а в результате таяния падающего снега. Да и температура была от 5 до 3 градусов мороза.
На втором фото наледь образовалась при 12 градусах мороза вследствие коннденсата.

Отправлено спустя 3 минуты 14 секунд:
Steamboy писал(а): 26 дек 2020, 10:08
Alex5d писал(а): 25 дек 2020, 22:54 По инструкции он ставится вертикально.
вот эту конкретику я и хотел услышать.
А так же я задал вот этот вопрос:
Steamboy писал(а): 25 дек 2020, 21:57 Какова температура воды в системе отопления при 12 градусах мороза?
Температура на котле была установлена 50 градусов.
#10
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10271
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1292 раза
Возраст: 43
Контактная информация:

Нет конденсата в вертикальном коаксиальном дымоходе

Сообщение Bahus »

Скорее всего точка росы на оголовке находится. Поэтому конденсат там же выпадает. Другого придумать не могу.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#11

Steamboy
Гуру
Сообщения: 1296
Зарегистрирован: 18 апр 2013, 14:52
Откуда: Россия
Мой котел: Baxi Nuvola 3 B40 240 Fi
Благодарил (а): 31 раз
Поблагодарили: 192 раза
Возраст: 47

Нет конденсата в вертикальном коаксиальном дымоходе

Сообщение Steamboy »

Bahus, это самое я и хотел сказать автору. Поэтому и спросил о температуре отопительной воды.
Мои посты, это только мое мнение и оно не претендует быть единственным верным решением.
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
#12

Автор темы
Alex5d
Новичок
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 25 дек 2020, 21:21
Откуда: Курск
Мой котел: Baxi EcoFour 1.14F
Благодарил (а): 3 раза

Нет конденсата в вертикальном коаксиальном дымоходе

Сообщение Alex5d »

Bahus писал(а): 26 дек 2020, 14:07 Скорее всего точка росы на оголовке находится. Поэтому конденсат там же выпадает. Другого придумать не могу.
Это понятно, но почему точка росы на расстоянии 3,5 м от выхода котла? Для метана конденсация начинается при температуре 55...65 градусов. 1,5 м коаксиальной трубы с оголовком находятся на крыше дома. Может необходимо уменьшить мощность котла, уменьшив параметр F08? Я пробовал уменьшать F08 до 55. Конденсата не увидел при уличной температуре 6 градусов мороза.
#13

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5424
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 622 раза
Возраст: 57

Нет конденсата в вертикальном коаксиальном дымоходе

Сообщение Starik »

Alex5d писал(а): 26 дек 2020, 16:36Для метана конденсация...
Эк тебя понесло. :)
Тебе же уже намекнули про точку росы. Хочется конденсата, переноси свой конденсатосборник в другое место, подальше от котла. В этом месте конденсат не будет образовываться.
#14

Автор темы
Alex5d
Новичок
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 25 дек 2020, 21:21
Откуда: Курск
Мой котел: Baxi EcoFour 1.14F
Благодарил (а): 3 раза

Нет конденсата в вертикальном коаксиальном дымоходе

Сообщение Alex5d »

В конденсатосборнике конденсат не образуется, он туда стекает.
#15

ddugin
Завсегдатай
Сообщения: 131
Зарегистрирован: 26 авг 2019, 09:33
Откуда: Обнинск
Мой котел: Baxi nuvola 3 comfort 280 Fi
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 37 раз

Нет конденсата в вертикальном коаксиальном дымоходе

Сообщение ddugin »

Остаётся подождать морозов посильнее. И будет конденсат. Тут нужно принять, что в вашей конфигурации и режиме работы котла и внешних условиях конденсата нет. Никто же ничего же не считал? Так получилось. Ну нет так нет. Беспокоит обледенение? Метр греющего кабеля на оголовок решит проблему
#16

Steamboy
Гуру
Сообщения: 1296
Зарегистрирован: 18 апр 2013, 14:52
Откуда: Россия
Мой котел: Baxi Nuvola 3 B40 240 Fi
Благодарил (а): 31 раз
Поблагодарили: 192 раза
Возраст: 47

Нет конденсата в вертикальном коаксиальном дымоходе

Сообщение Steamboy »

Alex5d, облединение оголовка происходит из-за перфораций в оголовке. Чем крупнее перфорация, тем меньше это явление. Перфорация, это как пароводяной сепаратор.

Отправлено спустя 2 минуты 23 секунды:
ddugin, возможно так же не будет.
Мои посты, это только мое мнение и оно не претендует быть единственным верным решением.
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
#17

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5424
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 622 раза
Возраст: 57

Нет конденсата в вертикальном коаксиальном дымоходе

Сообщение Starik »

Alex5d писал(а): 26 дек 2020, 22:16В конденсатосборнике конденсат не образуется, он туда стекает.
Ну нельзя же так настойчиво заблуждаться. :)
Этот участок самый прогреваемый, что бы туда не пыталось стекать, всё будет испаряться. ;)
#18

Автор темы
Alex5d
Новичок
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 25 дек 2020, 21:21
Откуда: Курск
Мой котел: Baxi EcoFour 1.14F
Благодарил (а): 3 раза

Нет конденсата в вертикальном коаксиальном дымоходе

Сообщение Alex5d »

Starik писал(а): 27 дек 2020, 12:32
Alex5d писал(а): 26 дек 2020, 22:16В конденсатосборнике конденсат не образуется, он туда стекает.
Ну нельзя же так настойчиво заблуждаться. :)
Этот участок самый прогреваемый, что бы туда не пыталось стекать, всё будет испаряться. ;)
Температура корпуса конденсатосборника не выше 45 градусов. Маловероятно, чтобы попавший туда конденсат успевал испаряться.
#19

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5424
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 622 раза
Возраст: 57

Нет конденсата в вертикальном коаксиальном дымоходе

Сообщение Starik »

Alex5d писал(а): 27 дек 2020, 13:43Температура корпуса конденсатосборника не выше 45 градусов.
Ну вот зачем ты утомляешь своей "просвещенностью". Ты же на практике видишь, что твои теории не состоятельны, как минимум. ;)
Лучше "удиви" меня значением температуры отходящих газов (в смысле, выхлопных).
#20

Steamboy
Гуру
Сообщения: 1296
Зарегистрирован: 18 апр 2013, 14:52
Откуда: Россия
Мой котел: Baxi Nuvola 3 B40 240 Fi
Благодарил (а): 31 раз
Поблагодарили: 192 раза
Возраст: 47

Нет конденсата в вертикальном коаксиальном дымоходе

Сообщение Steamboy »

Alex5d писал(а): 27 дек 2020, 13:43 Температура корпуса конденсатосборника не выше 45 градусов.
это температура наружной воздуховодной трубы коаксиала. А конденсат скапливается, если он скапливается, во внутренней части конденсатосборника который пальчиком не потрогаешь... Не удобно и горячо :D
Мои посты, это только мое мнение и оно не претендует быть единственным верным решением.
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
#21

Автор темы
Alex5d
Новичок
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 25 дек 2020, 21:21
Откуда: Курск
Мой котел: Baxi EcoFour 1.14F
Благодарил (а): 3 раза

Нет конденсата в вертикальном коаксиальном дымоходе

Сообщение Alex5d »

И все-таки не могу понять. Устройство для сбора конденсата KHG 714119710 в вертикальном дымоходе, согласно инструкции фирмы Baxi, предназначено для установки непосредственно на котле при помощи хомута с уплотнительной цилиндрической прокладкой. Совет перенести конденсатосборник подальше от котла видимо шутка. Конденсатосборник этот литой, толстостенный и больших перепад температур в его теле, наверное, нет. Что, разработчики этого изделия лопухнулись?
#22

Steamboy
Гуру
Сообщения: 1296
Зарегистрирован: 18 апр 2013, 14:52
Откуда: Россия
Мой котел: Baxi Nuvola 3 B40 240 Fi
Благодарил (а): 31 раз
Поблагодарили: 192 раза
Возраст: 47

Нет конденсата в вертикальном коаксиальном дымоходе

Сообщение Steamboy »

Alex5d писал(а): 29 дек 2020, 21:45 Совет перенести конденсатосборник подальше от котла видимо шутка
кто это предложил, тот реально пошутил...
Alex5d писал(а): 29 дек 2020, 21:45 Конденсатосборник этот литой, толстостенный и больших перепад температур в его теле, наверное, нет
он простой, лёгкий и перепад температур всегда есть.
Alex5d писал(а): 29 дек 2020, 21:45 Что, разработчики этого изделия лопухнулись?
у них всё грамотно сделано, это только Вы не понимаете процесса.
Скажу так... в конденсатоотводчике только тогда конденсат, когда Впша СО будет работать в режиме низкотемпературного отопления. А именно 37-40 градусов отопительной воды на вЫходе из котла.
Мои посты, это только мое мнение и оно не претендует быть единственным верным решением.
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
#23

Автор темы
Alex5d
Новичок
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 25 дек 2020, 21:21
Откуда: Курск
Мой котел: Baxi EcoFour 1.14F
Благодарил (а): 3 раза

Нет конденсата в вертикальном коаксиальном дымоходе

Сообщение Alex5d »

Спасибо за разъяснения. На 45 градусах конденсата нет. Попробую с температурой 35 градусов на котле. Я имею ввиду температуру, которую показывает дисплей.
#24

Steamboy
Гуру
Сообщения: 1296
Зарегистрирован: 18 апр 2013, 14:52
Откуда: Россия
Мой котел: Baxi Nuvola 3 B40 240 Fi
Благодарил (а): 31 раз
Поблагодарили: 192 раза
Возраст: 47

Нет конденсата в вертикальном коаксиальном дымоходе

Сообщение Steamboy »

Alex5d, на протяжении всей темы, мы не можем понять... зачем он Вам вообще нужен этот конденсат?
Какую цель Вы этим самым преследуете?
Вы поймите, что проблема конденсата проявляться может не только в коаксиале, но и на самом первичном теплообменнике.
Мои посты, это только мое мнение и оно не претендует быть единственным верным решением.
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
#25

Автор темы
Alex5d
Новичок
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 25 дек 2020, 21:21
Откуда: Курск
Мой котел: Baxi EcoFour 1.14F
Благодарил (а): 3 раза

Нет конденсата в вертикальном коаксиальном дымоходе

Сообщение Alex5d »

В настоящее время конденсата нет, а обледенение оголовка начинается уже при 10 градусах мороза. Если морозы будут продолжительные, то возможно перекрытие дымохода, а добраться к оголовку у меня нет возможности. Сейчас все пары вылетают в атмосферу. Если бы сливался конденсат, то вылетающих паров в атмосферу было бы существенно меньше и меньше было бы обледенение. Вот почему меня так волнует конденсат.
#26

Steamboy
Гуру
Сообщения: 1296
Зарегистрирован: 18 апр 2013, 14:52
Откуда: Россия
Мой котел: Baxi Nuvola 3 B40 240 Fi
Благодарил (а): 31 раз
Поблагодарили: 192 раза
Возраст: 47

Нет конденсата в вертикальном коаксиальном дымоходе

Сообщение Steamboy »

Alex5d писал(а): 30 дек 2020, 12:22 Вот почему меня так волнует конденсат.
Решайте проблему с конструктивом оголовка, а не с наличием конденсата. За его наличие не волнуйтесь он появится не зависимо от Вашего желания.

Отправлено спустя 1 минуту 7 секунд:
Если возможно, выложите хотя 4-5 фоток со всех ракурсов Вашего оголовка.
Мои посты, это только мое мнение и оно не претендует быть единственным верным решением.
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
#27

Автор темы
Alex5d
Новичок
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 25 дек 2020, 21:21
Откуда: Курск
Мой котел: Baxi EcoFour 1.14F
Благодарил (а): 3 раза

Нет конденсата в вертикальном коаксиальном дымоходе

Сообщение Alex5d »

Steamboy писал(а): 30 дек 2020, 14:56
Alex5d писал(а): 30 дек 2020, 12:22 Вот почему меня так волнует конденсат.
Решайте проблему с конструктивом оголовка, а не с наличием конденсата. За его наличие не волнуйтесь он появится не зависимо от Вашего желания.

Отправлено спустя 1 минуту 7 секунд:
Если возможно, выложите хотя 4-5 фоток со всех ракурсов Вашего оголовка.
Вложения
3_ наконечник KHG 714036410
3_ наконечник KHG 714036410
1_ наконечник KHG 714036410
1_ наконечник KHG 714036410
2_наконечник KHG 714036410
2_наконечник KHG 714036410
#28

Steamboy
Гуру
Сообщения: 1296
Зарегистрирован: 18 апр 2013, 14:52
Откуда: Россия
Мой котел: Baxi Nuvola 3 B40 240 Fi
Благодарил (а): 31 раз
Поблагодарили: 192 раза
Возраст: 47

Нет конденсата в вертикальном коаксиальном дымоходе

Сообщение Steamboy »

Так как сосульки появляются с газохода и нависают на козырьке воздуховода, то нужно просто напросто увеличить размер живого сечения выходных отверстий под козырьком газохода.
Мои посты, это только мое мнение и оно не претендует быть единственным верным решением.
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
#29

Автор темы
Alex5d
Новичок
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 25 дек 2020, 21:21
Откуда: Курск
Мой котел: Baxi EcoFour 1.14F
Благодарил (а): 3 раза

Нет конденсата в вертикальном коаксиальном дымоходе

Сообщение Alex5d »

Спасибо, но нельзя ли пояснить где тут выходные отверстия под козырьком газохода, а где козырек воздуховода? Что имеется ввиду под размером живого сечения? Отверстие газохода (дымовой трубы?) одно и его размер 60 мм. Оно виднеется в виде эллипса на фото № 2.
#30
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Отвод конденсата на улицу, но с возможностью переключения на обратный ход
    Prent » » в форуме Дымоудаление и воздухоприток
    16 Ответы
    1876 Просмотры
    Последнее сообщение Prent
  • Если диафрагмы на коаксиале служат для предотвращения перевентиляции котла, зачем нужен на дымоходе? Не достаточно ли,
    Сheerav » » в форуме Обращения к представителям BAXI
    10 Ответы
    664 Просмотры
    Последнее сообщение Сheerav
  • Наледь на дымоходе
    schism » » в форуме Дымоудаление и воздухоприток
    4 Ответы
    249 Просмотры
    Последнее сообщение Starik

Вернуться в «Дымоудаление и воздухоприток»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 5 гостей