расположение коаксиального дымохода с ветреной стороны
-
- Забегающий
- Сообщения: 32
- Зарегистрирован: 28 дек 2020, 16:10
- Откуда: Томск
- Благодарил (а): 9 раз
расположение коаксиального дымохода с ветреной стороны
Здравствуйте!
Заложены 2 гильзы на южной стене для коаксиальных дымоходов от двух конденсационников, сторона ветреная (см рис.1). Есть ли какие-нибудь риски в связи с таким положением? Или лучше переделать как на рис.2: объединить дымоходы и сделать один выход, но с другой стороны?
Отправлено спустя 7 минут 28 секунд:
Возможные риски, которые вижу я:
1) может задувать котел
2) кислые пары будет задувать на стену и она будет разрушаться (снаружи навесной керамогранит на нержавеющей подсистеме)
Заложены 2 гильзы на южной стене для коаксиальных дымоходов от двух конденсационников, сторона ветреная (см рис.1). Есть ли какие-нибудь риски в связи с таким положением? Или лучше переделать как на рис.2: объединить дымоходы и сделать один выход, но с другой стороны?
Отправлено спустя 7 минут 28 секунд:
Возможные риски, которые вижу я:
1) может задувать котел
2) кислые пары будет задувать на стену и она будет разрушаться (снаружи навесной керамогранит на нержавеющей подсистеме)
Последний раз редактировалось vladtomsk 21 янв 2021, 20:48, всего редактировалось 1 раз.
-
- Забегающий
- Сообщения: 40
- Зарегистрирован: 19 янв 2021, 02:05
- Откуда: Слобода, Дубенский район, Тульская обл.
- Мой котел: Baxi Luna 3 240fi
- Возраст: 41
расположение коаксиального дымохода с ветряной стороны
Покупайте дорогие и оригинальные дымоходы по 4000 рублей каждый и ничего не будет. Имхо.
-
- Забегающий
- Сообщения: 32
- Зарегистрирован: 28 дек 2020, 16:10
- Откуда: Томск
- Благодарил (а): 9 раз
расположение коаксиального дымохода с ветреной стороны
Ага спасибо, но это возможно решает только риск 1 о задувании котлов. Но по 2 не ясно, пытаюсь найти инфу о составе дымовых газов конденсационника, чтобы понимать хим состав и как следствие посмотреть как сплав AISI 340 реагирует на него, но реально не могу найти. Может кто-то уже задавался таким вопросом о составе дымовых газов?
Отправлено спустя 1 минуту 41 секунду:
AISI 340 это сталь из которого сделана подсистема фасада.
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5462
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 625 раз
- Возраст: 58
расположение коаксиального дымохода с ветреной стороны
Забавно читать такое, можешь поблагодарить https://www.rosteplo.ru/w/%D0%A5%D0%B0% ... 1%80%D1%83
-
- Забегающий
- Сообщения: 32
- Зарегистрирован: 28 дек 2020, 16:10
- Откуда: Томск
- Благодарил (а): 9 раз
расположение коаксиального дымохода с ветреной стороны
Конечно же, благодарю, Starik! Но эти данные справедливы и для конденсационных котлов?
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5462
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 625 раз
- Возраст: 58
расположение коаксиального дымохода с ветреной стороны
Я тебе подсказал направление поисков, остальную работу выполни сам, если это тебе действительно нужно.
-
- Забегающий
- Сообщения: 32
- Зарегистрирован: 28 дек 2020, 16:10
- Откуда: Томск
- Благодарил (а): 9 раз
расположение коаксиального дымохода с ветреной стороны
Одно другому не мешает: самому искать и спросить здесь Это же форум Baxi, у меня 2 конденсационника Baxi, в инструкции к ним нет данных о составе дымовых газов (кроме Nox), поэтому логично было бы спросить в Baxi, но они мне не скажут так как я не их представитель, поэтому я у вас местных этого форума и спрашиваю
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5462
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 625 раз
- Возраст: 58
расположение коаксиального дымохода с ветреной стороны
А... как бы это помягче сказать-то, что бы никого не обидеть. Может попытаться соображалку включить (вроде не оскорбительно выглядит)?
Производителю котлов доподлинно не известен состав топлива, который будет использоваться для котла, а значит, не может быть дополнительной информации (кроме...). Ты ж ещё "логично было бы" употребил, вроде как сам мог бы эту логическую цепочку вывести.
П.С. Если интересно моё мнение по "базовому" вопросу, я бы на подветренную сторону вывел выхлоп, но не объединяя дымоходы (друг под другом или по горизонту рядом/впритык). Ещё бы антиобледенительные наконечники привинтил.
-
- Забегающий
- Сообщения: 32
- Зарегистрирован: 28 дек 2020, 16:10
- Откуда: Томск
- Благодарил (а): 9 раз
расположение коаксиального дымохода с ветреной стороны
В инструкции написано про G20 газ, я так понимаю если его классифицировали, значит имеются определенные стандарты по составу газа, чтобы относить его к типу G20. Доподлинно не известно, согласен, но если Baxi делает котел и пишет, что он предназначен для газа типа G20, то можно предположить, что и состав дымовых газов они имеют. Ведь без этого они бы не смогли разрабатывать, например, дымоходы.
Спасибо!
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5462
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 625 раз
- Возраст: 58
расположение коаксиального дымохода с ветреной стороны
Ну хорошо, загляни https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1 ... 0%B0%D0%B7
G20 это, условно, общее название, остальное зависит от скважины, стандартизируются механические загрязнения, емнип.
-
- Забегающий
- Сообщения: 32
- Зарегистрирован: 28 дек 2020, 16:10
- Откуда: Томск
- Благодарил (а): 9 раз
расположение коаксиального дымохода с ветреной стороны
Антиобледенительные наконечники использовали бы даже если котел конденсационный и уклон трубы в сторону котла?
Это цитата из темы viewtopic.php?f=34&t=6835. Bahus, могли бы пожалуйста в этой ветке поделиться своей информацией о составе кислых паров? Или хотя бы предположением если точных данных не имеете, может жизненный опыт был
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5462
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 625 раз
- Возраст: 58
расположение коаксиального дымохода с ветреной стороны
Да, у них внутренняя труба (выхлопная) на пол метра длиннее (дальше от забора воздуха). Это одна из причин.
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 2353
- Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
- Откуда: Нижний Новгород
- Благодарил (а): 40 раз
- Поблагодарили: 210 раз
расположение коаксиального дымохода с ветреной стороны
при сертификационных испытаниях производится замер состава дымовых газов, но считываются только основные параметры:
- содержание СО
- содержание СО2
- содержание NOx
в природном газе от местности к местности сотав газа меняется - могут присутствовать примеси в виде серы и других химических элементов
Здесь лучше обратиться к местным спецам или сервисантам у которых есть опыт использования.
Можете позвонить в Новосибирский офис BAXI, может у ребят есть опыт и они смогут поделиться...
- содержание СО
- содержание СО2
- содержание NOx
в природном газе от местности к местности сотав газа меняется - могут присутствовать примеси в виде серы и других химических элементов
Здесь лучше обратиться к местным спецам или сервисантам у которых есть опыт использования.
Можете позвонить в Новосибирский офис BAXI, может у ребят есть опыт и они смогут поделиться...
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
-
- Забегающий
- Сообщения: 32
- Зарегистрирован: 28 дек 2020, 16:10
- Откуда: Томск
- Благодарил (а): 9 раз
расположение коаксиального дымохода с ветреной стороны
В общем я решил сделать пока 2 горизонтальных коаксиальных дымохода от каждого котла (как на рис.1), если через n лет пойдет разрушение подсистемы фасада - ну что ж тогда я как минимум отпишу здесь, чтобы другие люди знали мой опыт А сам переделаю дымоходы на вертикальные, через плоскую крышу. Сейчас это делать очень накладно, поэтому оправдано рискнуть.
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5462
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 625 раз
- Возраст: 58
расположение коаксиального дымохода с ветреной стороны
А что мешает трубы дальше от стены расположить, так что бы срез выхлопа был на метр от стены?
-
- Забегающий
- Сообщения: 32
- Зарегистрирован: 28 дек 2020, 16:10
- Откуда: Томск
- Благодарил (а): 9 раз
расположение коаксиального дымохода с ветреной стороны
Ничего, но есть опасения что, чем дальше от стены, тем риск обмерзания выше. Я еще рассматривал вариант выйти через стену горизонтально и уже по улице подняться на 1.5 метра, но мне сказали что это плохая идея, так как нужно будет утеплять дымоход и не факт что утепление поможет.
Отправлено спустя 2 часа 38 секунд:
Наверно да, Вы правы насчет антиобледенительного исполнения не в качестве борьбы с сосульками, а в качестве относа от стены подальше. Причем это очень актуально, учитывая еще то, что у меня между двумя коаксиальными дымоходами всего 65 см. Только проблема в том, что для конденсационных котлов (по каталогу Baxi) не нашел таких дымоходов. Вероятно антиобледенительное исполнение для конденсационных котлов и не требуется, уклон же в сторону котла и никакие сосульки не могут образовываться. Есть вот такой: Учитывая то, что толщина стены у меня 50 см, он будет совсем мало отнесен от стены.
И от традиционных котлов есть такой вариант: Он подходит отлично.
Но можно ли его использовать с конденсационным котлом? Вероятно не зря для конденсационников только полипропиленовый дымоход в каталоге указан.
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5462
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 625 раз
- Возраст: 58
расположение коаксиального дымохода с ветреной стороны
Тут "...или шашечки или ехать". Значит полипропиленовый целиком на пол метра (70 см) из стены выдвинуть (их можно легко утеплить, для пущей важности). Не вижу препятствий для такого исполнения.
-
- Забегающий
- Сообщения: 32
- Зарегистрирован: 28 дек 2020, 16:10
- Откуда: Томск
- Благодарил (а): 9 раз
расположение коаксиального дымохода с ветреной стороны
У Вас в Краснодарском крае утепление может для пущей важности, а у нас -42 недавно было Выдвинуть на 70 см, при учете длины полипропиленового дымохода, это значит соединение будет около внешней границы стены, он или держаться не будет или повиснит так, что ни о каком уклоне в сторону котла речи быть не может. Такая казалось бы мелочь этот дымоход, а вон оно как получается
Отправлено спустя 6 минут 47 секунд:
Самый длинный из всех дымоходов для конденсационного котла, который удалось найти это пока вот этот: Отправлено спустя 1 минуту 19 секунд:
Но смущает пожалуй только то, что не Baxi
Отправлено спустя 2 минуты 7 секунд:
Кстати заметил что несмотря на то, что дымоход для конденсационного котла, однако несмотря на это антиобледенительное исполнение, даже в описании подчеркивается , не понимаю
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5462
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 625 раз
- Возраст: 58
расположение коаксиального дымохода с ветреной стороны
Как и что реализовать - дело хозяина.
Хотя, создание "голосовалки" это уже попытка снять с себя ответственность за любые последствия, будь то "заплеванная" стена или проблемы с тягой.
Ещё есть "народная примета", звучит примерно так: нет ничего более постоянного, чем то, что сделано временно. Это я о вертикальном варианте, если что. Переделывать - вообще не благодарное занятие.
-
- Забегающий
- Сообщения: 32
- Зарегистрирован: 28 дек 2020, 16:10
- Откуда: Томск
- Благодарил (а): 9 раз
расположение коаксиального дымохода с ветреной стороны
Не совсем:) Я же для себя делаю, а не для кого-то, чтобы снимать с себя ответственность. Если только перед самим собой, но мне это не особо поможет. Поставлю один дымоход Baxi, второй дымоход чуть подлиннее от УТДК. А там видно будет)
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5462
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 625 раз
- Возраст: 58
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
-
- 5 Ответы
- 1076 Просмотры
-
Последнее сообщение Vyacheslav
-
- 2 Ответы
- 1426 Просмотры
-
Последнее сообщение BAXI-Ural
-
- 4 Ответы
- 2789 Просмотры
-
Последнее сообщение Bahus
-
- 5 Ответы
- 1053 Просмотры
-
Последнее сообщение Павел134
-
- 3 Ответы
- 93 Просмотры
-
Последнее сообщение kdme56
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: и 9 гостей