Закрытая камера + раздельный дымоход\приток

Как правильно организовать дымоход с принудительной или естественной тягой. Организация воздухопритока. Другие вопросы по газообмену помещения для корректной работы котла.
Ответить

Автор темы
vadimnk
Новичок
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 28 фев 2021, 17:35
Откуда: НН

Закрытая камера + раздельный дымоход\приток

Сообщение vadimnk »

Добрый день, в помещении установлено 3 асбестовые трубы 100 мм в качестве вентиляции и дымоотвода для старого напольного котла. Сейчас устанавливаю настенный baxi, подскажите что выбрать: котел с открытой камерой или котел с закрытой камерой, но с организацией раздельного дымоотвода и притока (нет возможности вывести коаксиал на улицу)?
Вообще говоря, есть ли достаточные преимущества котла с закрытой камерой сгорания, чтобы заморачиваться с разделением и докупанием штанов ?
#1

bullet0823
Старожил
Сообщения: 730
Зарегистрирован: 05 авг 2016, 07:00
Благодарил (а): 55 раз
Поблагодарили: 61 раз

Закрытая камера + раздельный дымоход\приток

Сообщение bullet0823 »

Не знаю можно ли из асбестовой трубы делать дымоход, но у открытой камеры 120мм диаметр

Плюс нужна проточка снизу
#2

Steamboy
Гуру
Сообщения: 1296
Зарегистрирован: 18 апр 2013, 14:52
Откуда: Россия
Мой котел: Baxi Nuvola 3 B40 240 Fi
Благодарил (а): 31 раз
Поблагодарили: 192 раза
Возраст: 47

Закрытая камера + раздельный дымоход\приток

Сообщение Steamboy »

vadimnk, берите с закрытой камерой. К котлам с закрытой топкой меньше требований во время газификации. И нет требований по притоку воздуха.
Мои посты, это только мое мнение и оно не претендует быть единственным верным решением.
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
#3

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5424
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 622 раза
Возраст: 57

Закрытая камера + раздельный дымоход\приток

Сообщение Starik »

vadimnk писал(а): 01 мар 2021, 20:39асбестовые трубы 100 мм в качестве вентиляции и дымоотвода
Прямого запрета на асбестовые дымоходы быстро не нашел, но (убрал под спойлер, открывай, читай):
Пористость. На стенках изделий образуется конденсат, который впитывается в стенки шахты. При последующем замерзании происходит разрыв внутренних связей и возникновение трещин.
Трудность прочистки. На мокрых внутренних стенках оседает сажа и пыль. Образуется вязкая и плотная субстанция, не поддающаяся ершу и химическим растворителям. В больших количествах скопившаяся в шахте сажа при нагревании загорается, выделяя большое количество тепла.
Утечка угарного газа. Перепады влажности и температуры приводят к появлению трещин. Опасность состоит в том, что углекислота тяжелее воздуха и опускается, отравляя все живое.
#4
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10271
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1292 раза
Возраст: 43
Контактная информация:

Закрытая камера + раздельный дымоход\приток

Сообщение Bahus »

Да. Скорее всего конденсат их быстренько убьет.
100 для открытой камеры мало. У Бакси на выхлопе 120. Производителем указано, что сечение не должно быть меньше выходного из котла.
Мне видится только вариант раздельного варианта закрытой камеры сгорания с гильзовкой стандартными 80-ми алюминиевыми трубами.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#5

Автор темы
vadimnk
Новичок
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 28 фев 2021, 17:35
Откуда: НН

Закрытая камера + раздельный дымоход\приток

Сообщение vadimnk »

Друзья, извиняюсь, диаметр асбестовой трубы 140 мм. Может через нее коаксиальную трубу и вывести наверх?
#6

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5424
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 622 раза
Возраст: 57

Закрытая камера + раздельный дымоход\приток

Сообщение Starik »

vadimnk писал(а): 02 мар 2021, 17:50диаметр асбестовой трубы 140 мм.
Это внутренний диаметр? :)
vadimnk писал(а): 02 мар 2021, 17:50Может через нее коаксиальную трубу и вывести наверх?
Разумеется (если диаметр в этот раз правильный).
#7

Автор темы
vadimnk
Новичок
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 28 фев 2021, 17:35
Откуда: НН

Закрытая камера + раздельный дымоход\приток

Сообщение vadimnk »

Да, внутренний) На этот раз все верно). Подскажите где посмотреть пример системы: у меня выход смещен относительно котла вбок на 1 метр, как сделать смещение? Два поворота 90 град и горизонтальный участок? И так понимаю нужно установить кондансатосборник? И как сделать конец наверху. Просто вверх трубой?
И чем заполнить пространство между асбестовой трубой и коаксиальной? Запенить или как?)
#8

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5424
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 622 раза
Возраст: 57

Закрытая камера + раздельный дымоход\приток

Сообщение Starik »

vadimnk писал(а): 02 мар 2021, 19:17Запенить...
Плохая идея.
#9
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10271
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1292 раза
Возраст: 43
Контактная информация:

Закрытая камера + раздельный дымоход\приток

Сообщение Bahus »

Давайте сначала от протяженности отталкиваться. Коаксиал имеет сильное ограничение по протяженности. В зависимости от модели котла - в районе 4-5 эквивалентметров. Это если 100/60 брать. Можно устроить 125/80, протяженность больше можно сделать. Но эти трубы ни фига не дешевые.

Отправлено спустя 45 секунд:
Пенить не надо. Есть специальные центровщики-фиксаторы, чтобы труба в трубе жестко сидела.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#10

Автор темы
vadimnk
Новичок
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 28 фев 2021, 17:35
Откуда: НН

Закрытая камера + раздельный дымоход\приток

Сообщение vadimnk »

Схема получается такая : кондансатосборник, поворот 90, труба горизонтально 1 м, поворот 90, труба вертикально 1 м и вертикальный наконечник. Вопросы: все ли правильно? кондансатосборник может быть стартовым элементом? Стоимость получается не дешевая, может ну ее эту закрытую камеру и взять открытую?
#11

bullet0823
Старожил
Сообщения: 730
Зарегистрирован: 05 авг 2016, 07:00
Благодарил (а): 55 раз
Поблагодарили: 61 раз

Закрытая камера + раздельный дымоход\приток

Сообщение bullet0823 »

Рисунок бы для открытой камеры
#12

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5424
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 622 раза
Возраст: 57

Закрытая камера + раздельный дымоход\приток

Сообщение Starik »

vadimnk писал(а): 04 мар 2021, 04:43Вопросы: все ли правильно?
Не претендую на истину, но сделал бы немного иначе. Пол метра вертикально, поворот, угловой конденсатосборник и вверх на улицу.
#13

Steamboy
Гуру
Сообщения: 1296
Зарегистрирован: 18 апр 2013, 14:52
Откуда: Россия
Мой котел: Baxi Nuvola 3 B40 240 Fi
Благодарил (а): 31 раз
Поблагодарили: 192 раза
Возраст: 47

Закрытая камера + раздельный дымоход\приток

Сообщение Steamboy »

vadimnk, эскиз киньте пожалкйста расположения котла относительно выходного технологического отаерстия для дымохода.

Отправлено спустя 2 минуты 52 секунды:
vadimnk писал(а): 04 мар 2021, 04:43 кондансатосборник может быть стартовым элементом?
Да, может.
Если позволяет расстояние между выходным воротником котла и центром выходного технологического отверстия.
Я сам для начала хотел себе так сделать, но потом вынес конденсатосборник на улицу. И поэтому конденсатосборник купил горизонтального исполнения с максимально близким расположением его к вертикальному участку.
Мои посты, это только мое мнение и оно не претендует быть единственным верным решением.
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
#14

Автор темы
vadimnk
Новичок
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 28 фев 2021, 17:35
Откуда: НН

Закрытая камера + раздельный дымоход\приток

Сообщение vadimnk »

В итоге взял котел с открытой камерой сгорания и вывел в существующий дымоход
#15
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Возможен ли приток воздуха из помещения для baxi luna-3 1.310 fi
    RALIN » » в форуме Дымоудаление и воздухоприток
    2 Ответы
    38 Просмотры
    Последнее сообщение RALIN
  • Вертикальный дымоход к BAXI Eco Four
    2 Ответы
    2569 Просмотры
    Последнее сообщение Анна Богданова
  • Baxi eco 4s 10f - дымоход из горизонтального в вертикальный
    alex_ob » » в форуме Дымоудаление и воздухоприток
    3 Ответы
    1158 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Удлинили коаксиальный дымоход. Ошибка 03
    3 Ответы
    840 Просмотры
    Последнее сообщение Дмитрий С
  • Зачем ставить диафрагму на дымоход, если можно предотвратить поступление излишнего воздуха диафрагмой на воздуховоде ?
    Сheerav » » в форуме Обращения к представителям BAXI
    2 Ответы
    558 Просмотры
    Последнее сообщение Сheerav

Вернуться в «Дымоудаление и воздухоприток»