Добрый день.
По проекту дымоход от котла выводится на улицу через окно. Поэтому есть требование - вывести его на улицу на 500мм от окна, но в инструкции по дымоходу указано max - 350мм. Как я понимаю если превысить 350мм он возможно будет замерзать или для конденсационного котла это не важно?
Подскажите пожалуйста, как лучше поступить в данном случае?
Спасибо.
По проекту дымоход от котла выводится на улицу через окно. Поэтому есть требование - вывести его на улицу на 500мм от окна, но в инструкции по дымоходу указано max - 350мм. Как я понимаю если превысить 350мм он возможно будет замерзать или для конденсационного котла это не важно?
Подскажите пожалуйста, как лучше поступить в данном случае?
Спасибо.
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10311
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1304 раза
- Возраст: 43
- Контактная информация:
Вывод коаксиального дымохода более 350мм
Непонятен вопрос. От стены или в сторону от окна? Там разные цифирки.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5470
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 627 раз
- Возраст: 58
Вывод коаксиального дымохода более 350мм
Похоже, ты что-то не правильно понял. Покажи где ты это вычитал.
-
- Новичок
- Сообщения: 14
- Зарегистрирован: 05 апр 2021, 23:56
- Откуда: Москва
- Благодарил (а): 8 раз
Вывод коаксиального дымохода более 350мм
У меня стена и есть окно.
А вывести от окна(т.е от стены) на 500мм у меня в проекте написано.
Отправлено спустя 5 минут 18 секунд:
вот по проекту
А вывести от окна(т.е от стены) на 500мм у меня в проекте написано.
Отправлено спустя 5 минут 18 секунд:
вот по проекту
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10311
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1304 раза
- Возраст: 43
- Контактная информация:
Вывод коаксиального дымохода более 350мм
Конкретно для такого случая размер на схеме производителя не нашел.
Есть вариант вывода сбоку от окна, но по той же стене, где и окно. Там стоит не менее 400мм. Я думаю стоит использовать значение из проекта.
Расстояние необходимо, чтобы дымовые газы не заходили в помещение через оконный проем.
Отправлено спустя 2 минуты 35 секунд:
А
Короче к сливу конденсата эти размеры особого отношения не имеют.
Есть вариант вывода сбоку от окна, но по той же стене, где и окно. Там стоит не менее 400мм. Я думаю стоит использовать значение из проекта.
Расстояние необходимо, чтобы дымовые газы не заходили в помещение через оконный проем.
Отправлено спустя 2 минуты 35 секунд:
А
скорее всего имеется ввиду вылет из стены. Там в районе 200 мм вполне достаточно, чтобы пройти ветровой подпор.
Короче к сливу конденсата эти размеры особого отношения не имеют.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Новичок
- Сообщения: 14
- Зарегистрирован: 05 апр 2021, 23:56
- Откуда: Москва
- Благодарил (а): 8 раз
Вывод коаксиального дымохода более 350мм
Понял, да там на самом деле по факту ни одно окно не используется и не открывается.
Спасибо
Спасибо
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10311
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1304 раза
- Возраст: 43
- Контактная информация:
Вывод коаксиального дымохода более 350мм
Это никого не интересует. Главное, что оно есть.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5470
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 627 раз
- Возраст: 58
Вывод коаксиального дымохода более 350мм
Ох уж эти проектировщики (двоечники, не иначе). Расстояние от проёма регламентировано, т.е. левее, правее, выше, а не удаление от стены.
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
-
- 5 Ответы
- 1117 Просмотры
-
Последнее сообщение Vyacheslav
-
- 2 Ответы
- 1466 Просмотры
-
Последнее сообщение BAXI-Ural
-
- 4 Ответы
- 2829 Просмотры
-
Последнее сообщение Bahus
-
- 5 Ответы
- 1096 Просмотры
-
Последнее сообщение Павел134
-
- 5 Ответы
- 152 Просмотры
-
Последнее сообщение Starik
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: и 16 гостей