Baxi Fourtech 24 F подключение к VALTEC COMBIMIX

Гидравлические разделители (стрелки), коллекторы, насосы и насосные группы, радиаторы и прочая мелочевка. Выбираем, подбираем, обсуждаем.
Предполагаемые схемы разводки системы отопления обсуждаем здесь же.
Ответить

Автор темы
f1nik
Новичок
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 31 авг 2017, 11:13
Мой котел: Baxi Fourtech 24 F

Baxi Fourtech 24 F подключение к VALTEC COMBIMIX

Сообщение f1nik »

Добрый день. Подскажите, возможно ли прямое подключение котла Baxi Fourtech 24 F к узлу VALTEC COMBIMIX?
То есть прямое подключение потока от котла в узел, без дополнительных каких либо устройств? Котел стоит над узлом выход котла на вход смесительного узла, обратка из узла на вход котла.
Возник вопрос, насос смесительного узла гоняет воду во вторичном контуре. Байпас в VALTEC COMBIMIX работает только при превышении давление на входе второго контура, чтобы защитить двигатель насоса узла. А вот как себя поведет двигатель котла пока не понимаю. Если отключится например двигатель смесительного узла, будет ли циркуляция воды через него? И ли поток встанет и начнет уставать котел? В схеме VALTEC COMBIMIX я не нашел описания работы в такой ситуации.
Может кто то сталкивался с подключением котла ТОЛЬКО к теплому полу через VALTEC COMBIMIX.
Если бы были радиаторы то они бы были байпасом для котла, но я их срезал, возможно после этой зимы поставлю)

Если так не будет работать котел нормально, то подскажите как правильно подключить Baxi Fourtech 24 F к узлу VALTEC COMBIMIX?
Нужен ли доп байпас, или прямо перед узлом соединить вход и выход котла... чтобы он по кругу гонял воду, а уже узел смесительный брал оттуда на свои нужды через трехходовик.
#1
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4515
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 364 раза
Возраст: 55
Контактная информация:

Baxi Fourtech 24 F подключение к VALTEC COMBIMIX

Сообщение BAXI-Ural »

Приложите данные по вашему
f1nik писал(а): VALTEC COMBIMIX
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
#2

Автор темы
f1nik
Новичок
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 31 авг 2017, 11:13
Мой котел: Baxi Fourtech 24 F

Baxi Fourtech 24 F подключение к VALTEC COMBIMIX

Сообщение f1nik »

BAXI-Ural писал(а): VALTEC COMBIMIX
Вложения
passport-pump-mixing-units-combimix.pdf
(1.68 МБ) 241 скачивание
#3
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4515
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 364 раза
Возраст: 55
Контактная информация:

Baxi Fourtech 24 F подключение к VALTEC COMBIMIX

Сообщение BAXI-Ural »

f1nik писал(а): через трехходовик
Ну как такового у вас его нет, хотя некая функциональная замена в виде термовентеля и балансировочника присутствует...
Для котла лучше,чтоб был байпас...
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
#4

Автор темы
f1nik
Новичок
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 31 авг 2017, 11:13
Мой котел: Baxi Fourtech 24 F

Baxi Fourtech 24 F подключение к VALTEC COMBIMIX

Сообщение f1nik »

А в каком виде его поставить? Готовое решение какое то? Или соединить перед узлом валтековским вход и выход котла прямой трубой? Или сечением поменьше? Батареи бы решили вопрос байпаса, но у меня их пока нет.
#5

Автор темы
f1nik
Новичок
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 31 авг 2017, 11:13
Мой котел: Baxi Fourtech 24 F

Baxi Fourtech 24 F подключение к VALTEC COMBIMIX

Сообщение f1nik »

у меня слишком глупый вопрос или наоборот?))) Что нужно добавить в систему, чтобы котел не устал в процессе работы?)))
Хватит простой перемычки в качестве байпаса в виде трубы на диаметр меньше? Или что то с клапаном перепускным добавить? Посоветйте что нибудь))) Спасибо
#6

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3345
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 68 раз
Поблагодарили: 262 раза

Baxi Fourtech 24 F подключение к VALTEC COMBIMIX

Сообщение plehan »

f1nik писал(а): Посоветйте что нибудь)
- я бы клапан перепускной поставил ! Или перемычку !
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
#7
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10271
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1292 раза
Возраст: 43
Контактная информация:

Baxi Fourtech 24 F подключение к VALTEC COMBIMIX

Сообщение Bahus »

Ну сделайте такой же, как на устройстве. Перемычка с перепускным клапаном.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#8
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4515
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 364 раза
Возраст: 55
Контактная информация:

Baxi Fourtech 24 F подключение к VALTEC COMBIMIX

Сообщение BAXI-Ural »

Если я правильнло понимаю, эта приблуда не нуждается в перепаде давления на подаче и обратке.
Тока на котле ставьте температуру как можно меньше, - больше теплоносителя пойдет в комбимикс
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
#9

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3345
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 68 раз
Поблагодарили: 262 раза

Baxi Fourtech 24 F подключение к VALTEC COMBIMIX

Сообщение plehan »

BAXI-Ural писал(а): эта приблуда не нуждается в перепаде давления на подаче и обратке.
- нуждается и у нее двухходовой клапан ,если закроется ? Что будет с котлом ?
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
#10
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4515
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 364 раза
Возраст: 55
Контактная информация:

Baxi Fourtech 24 F подключение к VALTEC COMBIMIX

Сообщение BAXI-Ural »

plehan писал(а): у нее двухходовой клапан ,если закроется ? Что будет с котлом ?
В котле есть свой байпас, но он вообще для аварийных случаев... Поэтому я и написал выше, что лучше с байпасом

Отправлено спустя 3 минуты 4 секунды:
Вообще эта приблуда нужна, если есть еще и высокотемпературные потребители,
без них проще напрямую в ТП подавать теплоноситель...
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
#11
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10271
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1292 раза
Возраст: 43
Контактная информация:

Baxi Fourtech 24 F подключение к VALTEC COMBIMIX

Сообщение Bahus »

BAXI-Ural,
f1nik писал(а): Если бы были радиаторы то они бы были байпасом для котла, но я их срезал, возможно после этой зимы поставлю
Неопределенность у человека. Может и высокотемпературная потом нарисуется.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#12
Аватара пользователя

dobsan
Завсегдатай
Сообщения: 248
Зарегистрирован: 11 окт 2015, 20:14
Откуда: Чебоксары
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 17 раз

Baxi Fourtech 24 F подключение к VALTEC COMBIMIX

Сообщение dobsan »

Вот вам и первично-вторичные кольца :D :D :D
Screenshot_24.jpg
А вот так побежит в собранной вами схеме
f1nik писал(а): Если отключится например двигатель смесительного узла
Screenshot_25.jpg
#13

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3345
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 68 раз
Поблагодарили: 262 раза

Baxi Fourtech 24 F подключение к VALTEC COMBIMIX

Сообщение plehan »

dobsan писал(а): Вот вам и первично-вторичные кольца
- да ,но такое подключение оказывает влияние на котловую ветку ,а если этих насосов не один ?
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
#14
Аватара пользователя

dobsan
Завсегдатай
Сообщения: 248
Зарегистрирован: 11 окт 2015, 20:14
Откуда: Чебоксары
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 17 раз

Baxi Fourtech 24 F подключение к VALTEC COMBIMIX

Сообщение dobsan »

plehan писал(а): такое подключение оказывает влияние на котловую ветку
Буду признателен если расскажите как.
#15

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3345
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 68 раз
Поблагодарили: 262 раза

Baxi Fourtech 24 F подключение к VALTEC COMBIMIX

Сообщение plehan »

dobsan писал(а): Буду признателен если расскажите как.
- падение напора и сопротивление на участке подключения ! Может я и не прав ,но найти как рассчитать такую систему ,как пример из обучающей литературы, пока только на глаз слышу !
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
#16

Автор темы
f1nik
Новичок
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 31 авг 2017, 11:13
Мой котел: Baxi Fourtech 24 F

Baxi Fourtech 24 F подключение к VALTEC COMBIMIX

Сообщение f1nik »

dobsan писал(а): Вот вам и первично-вторичные кольца :D :D :D
Screenshot_24.jpg
А вот так побежит в собранной вами схеме
f1nik писал(а): Если отключится например двигатель смесительного узла
Screenshot_25.jpg
Спасибо за ответы. Я так понимаю что перемычку для байпаса так сказать поставить между подачей и обраткой. Если диаметр подачи и обратки 32 то на перемычку поставлю 25. Батареи пока не буду вешать.Если пол будет греть всю квартиру то и ставить не буду. Если не прогреет повешу радиаторы в комнаты запитаясь у котла 25 трубами на магистрали и 20 к самим радиаторам. Пока нет радиаторов котел будет работать в 40 градусном режиме.
Вот и думаю чтобы пока все эти эксперименты идут не убить котел. Значит поставлю байпас. В идеале с перепускным клапаном, но это еще 3 тыс рублей. Пока попробую без него.
#17

leonid.40
Новичок
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 06 авг 2019, 12:49
Откуда: Москва
Благодарил (а): 1 раз

Baxi Fourtech 24 F подключение к VALTEC COMBIMIX

Сообщение leonid.40 »

f1nik, расскажите, пожалуйста, как у Вас получилось?
У меня аналогичная система сложилась, очень интересен практический опыт.
Спасибо
#18
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Проблема с напором горячей воды, котёл baxi fourtech
    Evdoha » » в форуме Поломалось - чинимся
    2 Ответы
    1116 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • термостат для baxi fourtech 24f
    26 Ответы
    1804 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • baxi fourtech протекает вода бакси когда включена
    Ares » » в форуме Поломалось - чинимся
    5 Ответы
    214 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Baxi Slim. zont h-1 gen. baxi connect+. подключение термодатчика гвс
    6 Ответы
    1160 Просмотры
    Последнее сообщение Алик
  • Zont Smart 2.0 и Baxi Ampera 12 релейное подключение
    регион16 » » в форуме Внешние цифровые контроллеры
    9 Ответы
    1390 Просмотры
    Последнее сообщение регион16

Вернуться в «Система отопления в целом и ее элементы»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 7 гостей