Капли в месте соединения прессостата к бай-пасу

Гидравлические разделители (стрелки), коллекторы, насосы и насосные группы, радиаторы и прочая мелочевка. Выбираем, подбираем, обсуждаем.
Предполагаемые схемы разводки системы отопления обсуждаем здесь же.
Ответить

Автор темы
imsot
Новичок
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 30 ноя 2018, 21:02
Откуда: Чебоксары
Мой котел: Baxi Eco Four 1.14f
Благодарил (а): 1 раз

Капли в месте соединения прессостата к бай-пасу

Сообщение imsot »

Заметил следы капель под котлом, увидел что в месте соединения бай-паса с пресстатом имеются какие-то следы подтеков. Baxi Eco-Four 1.14f работает только второй год,периодически приходится подливать воду в систему отопления.
Фото
20190527_125312.jpg
Можно ли выдернуть прессостат чтобы прочистить, не польется ли оттуда что-либо? Подскажите пожалуйста что делать?
#1

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 5922
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 98 раз
Поблагодарили: 341 раз
Возраст: 49

Капли в месте соединения прессостата к бай-пасу

Сообщение RADAR »

imsot писал(а): 27 май 2019, 17:16 не польется ли оттуда что-либо?
польется то, что капает...сначала нужно слить теплоноситель до этой точки...
#2

Автор темы
imsot
Новичок
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 30 ноя 2018, 21:02
Откуда: Чебоксары
Мой котел: Baxi Eco Four 1.14f
Благодарил (а): 1 раз

Капли в месте соединения прессостата к бай-пасу

Сообщение imsot »

Так из-за чего в данном месте следы подтеков? Что необходимо сделать чтобы исправить данную проблему?
#3

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 5922
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 98 раз
Поблагодарили: 341 раз
Возраст: 49

Капли в месте соединения прессостата к бай-пасу

Сообщение RADAR »

что залито в качестве теплоносителя?
#4
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10271
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1292 раза
Возраст: 43
Контактная информация:

Капли в месте соединения прессостата к бай-пасу

Сообщение Bahus »

press.png
Отправлено спустя 1 минуту 40 секунд:
5402050 Уплотнение плоское кольцевое
Номер позиции на чертеже 21.
Розничная цена, евро 0.3.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#5

Автор темы
imsot
Новичок
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 30 ноя 2018, 21:02
Откуда: Чебоксары
Мой котел: Baxi Eco Four 1.14f
Благодарил (а): 1 раз

Капли в месте соединения прессостата к бай-пасу

Сообщение imsot »

RADAR писал(а): 28 май 2019, 15:10качестве т
обычная вода (у нас она жесткая)
#6

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5424
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 622 раза
Возраст: 57

Капли в месте соединения прессостата к бай-пасу

Сообщение Starik »

imsot писал(а): 30 май 2019, 16:20обычная вода (у нас она жесткая)
Это тут не при чем, имхо, всего два года прошло, не могло там ничего испортиться. Либо косяк сборки котла (не затянули прессостат), особенно если снову подпитывали, либо при монтаже зацепили (маловероятно). В любом случае надо делать.