BAXI LUNA Platinum+ 1.24 Нужна ли гидрострелка

Гидравлические разделители (стрелки), коллекторы, насосы и насосные группы, радиаторы и прочая мелочевка. Выбираем, подбираем, обсуждаем.
Предполагаемые схемы разводки системы отопления обсуждаем здесь же.

Автор темы
Kamatari
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 10 окт 2019, 23:04
Откуда: Магнитогорск
Мой котел: BAXI LUNA Platinum+ 1.24

BAXI LUNA Platinum+ 1.24 Нужна ли гидрострелка

Сообщение Kamatari »

Исходные данные:
1) Котел BAXI LUNA Platinum+ 1.24
2) Бойлер на 250л
3) Отапливаемая площадь: Дом 100м2 + гараж 50м2
4) А так же, гуманитарий, который запутался и пытается разобраться в проектировании котельной. 8-)

Система отопления, только теплый пол, радиаторов нет. Хочу разделить на два контура систему теплового пола дома и гаража, на 9 и 4 контура соответственно. Хочу купить 2 насосные группы, по насосной группе с подмесом на каждый контур, единственное, поставить разные насосы. На контур дом поставить ALPHA2 25-60, а на контур гараж ALPHA2 25-40. Бойлер же пустить через сервопривод котла, как я понял, для бойлера отдельный выход есть. Мне несколько монтажников утверждают что гидрострелка нужна обязательно, потому что, если ее не поставить, то у меня полетит насос котла, типо гидрострелка это буферная емкость, которая может компенсировать разницу в расходах круга котла и круга контуров отопления. Дословная цитата "Не расширительный же бак вам ставить на вашу систему, в гидрострелке есть некий объем - он компенсирует".

Вопрос возник следующий. Судя по мануалу котла, максимальный расход насоса 1200л/ч при давлении 2 бара. А суммарный номинальный расход насосов 3400л/ч. То есть, расход у нас получается больше, чем насос котла может дать. Нужная ли в этом случае гидрострелка? Или насосы будут добирать недостающий теплообменник из клапанов подмеса насосной группы? Ведь получается, если мы ставим гидрострелку, она просто будет работать как бойпас, то есть, что бы компенсировать потребности насосов, будет подмешивать обратку. Какой в этом смысл, если у каждой насосной группы свой подмес?
#61

gag71
Забегающий
Сообщения: 34
Зарегистрирован: 03 ноя 2020, 22:31
Откуда: Башкортостан Сибай
Мой котел: BAXI PLATINUM+1.24
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 1 раз

BAXI LUNA Platinum+ 1.24 Нужна ли гидрострелка

Сообщение gag71 »

Steamboy писал(а): 30 ноя 2020, 21:53 низкотемпературная радиаторная сет
она ешё больше увеличит дисбаланс расхода отопительного контура в сторону потребления. Или я не прав?
#62

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5424
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 622 раза
Возраст: 57

BAXI LUNA Platinum+ 1.24 Нужна ли гидрострелка

Сообщение Starik »

gag71 писал(а): 30 ноя 2020, 21:44придушив потребление, я получу дефицит теплоносителя в контурах,
Спорное утверждение. Неизвестно что сейчас в контурах творится, а температура в доме устраивает.
Ротаметр.jpg
Ротаметр или, если давать полное определение этому узлу, поплавковый ротаметр, на первый взгляд, обычное механическое устройство. В основу конструкции изделия входит пластмассовый корпус (встречаются модели из латуни), внутри которого размещен полипропиленовый поплавок. Корпус оснащен прозрачной колбой, на которой нанесена разметочная шкала. Перемещение поплавка вверх-вниз внутри прибора указывает на определённое значение на шкале, по которому можно судить об объёме теплоносителя, циркулирующего в системе трубопроводов — достаточно ли его для полноценной работы отопительных контуров.
Производительность уже имеющихся насосов можно (нужно) байпасами регулировать, что бы не "напрягать" их избыточным сопротивлением (это к будущему переносу насосов сразу предусмотреть).
#63

Steamboy
Гуру
Сообщения: 1296
Зарегистрирован: 18 апр 2013, 14:52
Откуда: Россия
Мой котел: Baxi Nuvola 3 B40 240 Fi
Благодарил (а): 31 раз
Поблагодарили: 192 раза
Возраст: 47

BAXI LUNA Platinum+ 1.24 Нужна ли гидрострелка

Сообщение Steamboy »

gag71 писал(а): 30 ноя 2020, 21:59 она ешё больше увеличит дисбаланс расхода отопительного контура в сторону потребления
а никто и не отказывается и в этом случае от балансировки. Любую врезку нужно балансировать и остальные тоже.
Мои посты, это только мое мнение и оно не претендует быть единственным верным решением.
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
#64

gag71
Забегающий
Сообщения: 34
Зарегистрирован: 03 ноя 2020, 22:31
Откуда: Башкортостан Сибай
Мой котел: BAXI PLATINUM+1.24
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 1 раз

BAXI LUNA Platinum+ 1.24 Нужна ли гидрострелка

Сообщение gag71 »

на гидрострелке размещение насосов контуров обязательно на подаче или только обратке .Или можно ставить один контур подача другой обратка?

Отправлено спустя 2 минуты 23 секунды:
Steamboy писал(а): 01 дек 2020, 10:20 Любую врезку нужно балансировать и остальные тоже
А как правильно отбалансировать если на двух колекторах стоят сервоприводы и они сбивают всю балансировку?
#65

Steamboy
Гуру
Сообщения: 1296
Зарегистрирован: 18 апр 2013, 14:52
Откуда: Россия
Мой котел: Baxi Nuvola 3 B40 240 Fi
Благодарил (а): 31 раз
Поблагодарили: 192 раза
Возраст: 47

BAXI LUNA Platinum+ 1.24 Нужна ли гидрострелка

Сообщение Steamboy »

gag71 писал(а): 01 дек 2020, 10:37 на гидрострелке размещение насосов контуров обязательно на подаче или только обратке
разницы нет.

Отправлено спустя 5 минут 4 секунды:
gag71 писал(а): 01 дек 2020, 10:37 как правильно отбалансировать
открываете все сервоприводы или снимаете их с кранов на которых они стоят (это лучше) и потом балансировочным краном обратки ветки теплого пола или радиаторной сети проводите регулирование расхода воды. Оринтируясь на одинаковость температуры обратки всех веток.
Мои посты, это только мое мнение и оно не претендует быть единственным верным решением.
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
#66

gag71
Забегающий
Сообщения: 34
Зарегистрирован: 03 ноя 2020, 22:31
Откуда: Башкортостан Сибай
Мой котел: BAXI PLATINUM+1.24
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 1 раз

BAXI LUNA Platinum+ 1.24 Нужна ли гидрострелка

Сообщение gag71 »

спасибо понял
#67

gag71
Забегающий
Сообщения: 34
Зарегистрирован: 03 ноя 2020, 22:31
Откуда: Башкортостан Сибай
Мой котел: BAXI PLATINUM+1.24
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 1 раз

BAXI LUNA Platinum+ 1.24 Нужна ли гидрострелка

Сообщение gag71 »

Небольшой отчет о проделанной работе . Внедрил в СО гидрострелку ,перенес насосы от коллекторов к гидрострелке.работу насосов отрегулировал переключателями скоростей.Теперь насосы работают по назначению ,перестали пытаться задушить друг друга. Температура работы котла поднялась примерно на 10 градусов.Ушла проблема при переключении котла на нагрев бойлера-горячую воду не высасывает в систему отопления при работающих насосах .Вопрос с шумом насосов решился частично.Придется делать шумоизолирующий короб. Благодарю всех кто принял участие в решении моей проблемы.
Вложения
стрелка.jpg
#68

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5424
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 622 раза
Возраст: 57

BAXI LUNA Platinum+ 1.24 Нужна ли гидрострелка

Сообщение Starik »

Приятно видеть отчет.
Вот это предложение не очень понятно.
gag71 писал(а): 22 дек 2020, 22:12Температура работы котла поднялась примерно на 10 градусов.
Пояснишь, если не сложно.
#69

gag71
Забегающий
Сообщения: 34
Зарегистрирован: 03 ноя 2020, 22:31
Откуда: Башкортостан Сибай
Мой котел: BAXI PLATINUM+1.24
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 1 раз

BAXI LUNA Platinum+ 1.24 Нужна ли гидрострелка

Сообщение gag71 »

Раньше до переделки какая температура была выставлена на котле такая же примерно заходила в коллекторы.Сейчас на гидрострелке 30с*, температура котла примерно +8-10С*. Когда насосы на 2ой скорости разница подачи и обратки 5С*.На 3ей скорости температура выравнивается.
#70

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5424
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 622 раза
Возраст: 57

BAXI LUNA Platinum+ 1.24 Нужна ли гидрострелка

Сообщение Starik »

gag71 писал(а): 24 дек 2020, 21:25На 3ей скорости температура выравнивается.
Эту скорость не надо включать.
#71

gag71
Забегающий
Сообщения: 34
Зарегистрирован: 03 ноя 2020, 22:31
Откуда: Башкортостан Сибай
Мой котел: BAXI PLATINUM+1.24
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 1 раз

BAXI LUNA Platinum+ 1.24 Нужна ли гидрострелка

Сообщение gag71 »

Уже выключил ,гараж на первой дом на второй
#72
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Гидрострелка в 1-эт доме 95кв.м
    2 Ответы
    2702 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • Требуется ремонт платы для котла Baxi Luna Platinum+
    0 Ответы
    1606 Просмотры
    Последнее сообщение Tomsk_Sim
  • Перепады в температуре обратки для котла Baxi Luna platinum
    2 Ответы
    616 Просмотры
    Последнее сообщение Сheerav
  • (BAXI Luna Platinum+ и ZONT H1500+ PRO
    Baxi+zond » » в форуме Внешние цифровые контроллеры
    2 Ответы
    239 Просмотры
    Последнее сообщение Baxi+zond
  • Свистит насос на ГВС Luna Platinum 1.24
    escapeman » » в форуме Поломалось - чинимся
    8 Ответы
    389 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus

Вернуться в «Система отопления в целом и ее элементы»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 4 гостя