BAXI Eco Four 1.24f режимы работы насоса

Гидравлические разделители (стрелки), коллекторы, насосы и насосные группы, радиаторы и прочая мелочевка. Выбираем, подбираем, обсуждаем.
Предполагаемые схемы разводки системы отопления обсуждаем здесь же.
Ответить

Автор темы
KonstantiM
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 14 ноя 2019, 11:26
Откуда: Россия
Благодарил (а): 3 раза

BAXI Eco Four 1.24f режимы работы насоса

Сообщение KonstantiM »

Здравствуйте, не нашел в инструкции к котлу BAXI Eco Four 1.24f четкого описания режимов работы встроенного циркуляционного насоса. В документации есть фраза о постциркуляции насоса в течение 3-х минут после выключения горелки по сигналу комнатного термостата. А что если котел работает без комнатного термостата по температуре теплоносителя - в этом случае насос в котле работает постоянно? В других котлах встречал возможность переключения режимов работы циркуляционного насоса (постоянно, только во время работы горелки, в течение фиксированного времени после отключения горелки). Если ли такие установки в котле BAXI Eco Four?
#1

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 5922
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 98 раз
Поблагодарили: 341 раз
Возраст: 49

BAXI Eco Four 1.24f режимы работы насоса

Сообщение RADAR »

KonstantiM писал(а): 14 ноя 2019, 16:18 котел работает без комнатного термостата по температуре теплоносителя - в этом случае насос в котле работает постоянно?
да
KonstantiM писал(а): 14 ноя 2019, 16:18 Если ли такие установки в котле BAXI Eco Four?
нет
#2

Steamboy
Гуру
Сообщения: 1296
Зарегистрирован: 18 апр 2013, 14:52
Откуда: Россия
Мой котел: Baxi Nuvola 3 B40 240 Fi
Благодарил (а): 31 раз
Поблагодарили: 192 раза
Возраст: 47

BAXI Eco Four 1.24f режимы работы насоса

Сообщение Steamboy »

писал(а): 14 ноя 2019, 18:15 Если ли такие установки в котле BAXI Eco Four?
в будерусах и бошах, точно есть.
Мои посты, это только мое мнение и оно не претендует быть единственным верным решением.
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
#3

Саломатин
Забегающий
Сообщения: 36
Зарегистрирован: 28 дек 2015, 21:42
Поблагодарили: 2 раза

BAXI Eco Four 1.24f режимы работы насоса

Сообщение Саломатин »

Я думал, что я такую настройку просто не нашел. Сам мучался, пока термостат комнатный не установил, сейчас соседи котлы мучают тактованием постоянным. Это глупость какая-то, если и вправду нет такого режима. Остается только одно - кабель питания насоса проложен на самом видном месте. Откусить его и поключить напрямую к 220.

Но есть еще одна глупая засада в этом котле: алгоритм работы с бойлером. Хоть котел меняй, чесное слово. После нагрева бойлера до заданной температуры реле переключения трехходового крана остается в положении “бойлер”. И если принудительно включить насос в режим постоянной работы, то котел не вернется в режим “отопление”, пока не остудит бойлер за счет циркуляции ниже заданной температуры обратки. С термостатом будет работать.
#4
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • алгоритм работы насоса котла baxi luna 3 comfort 24квт
    ВладНН » » в форуме Программирование настроек
    14 Ответы
    334 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • Как увеличить время работы насоса ГВС?
    Buch » » в форуме Устройство системы ГВС
    11 Ответы
    2043 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Eco Life 1.24F (7814105) + БКН + Zont H-1V режим работы трехходового клапана
    Mrow » » в форуме Программирование настроек
    9 Ответы
    997 Просмотры
    Последнее сообщение BAXI-Ural
  • Подскажите в чем различие между Baxi Eco Life 24F и Eco 4s 24F?
    drowt » » в форуме Выбор котельного оборудования Baxi
    2 Ответы
    3776 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • ECO-5 COMPACT замена насоса
    alex5021 » » в форуме Поломалось - чинимся
    0 Ответы
    424 Просмотры
    Последнее сообщение alex5021

Вернуться в «Система отопления в целом и ее элементы»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: и 5 гостей