Только теплые полы baxi eco 4s 18f

Гидравлические разделители (стрелки), коллекторы, насосы и насосные группы, радиаторы и прочая мелочевка. Выбираем, подбираем, обсуждаем.
Предполагаемые схемы разводки системы отопления обсуждаем здесь же.
Ответить

Автор темы
KoDA86
Новичок
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 22 май 2020, 22:38
Откуда: Кострома
Мой котел: Baxi eco 4S 18F
Благодарил (а): 1 раз

Только теплые полы baxi eco 4s 18f

Сообщение KoDA86 »

Добрый день.
Имею новый котел baxi eco 4s 18f, квартира 86кв м. 1-й этаж.
На данный момент теплые полы отключены. Хотелось бы понять, как их правильно включить, при этом полностью перекрыв контур радиаторов отопления. Т.е. оставить на лето только теплые полы на минимум, т.к. даже летом на 1-м этаже полы холодноваты.
Как сделаны теплые полы:
На входе в контур полов стоит 3-х ходовой термоклапан, далее насос 3-х скоростной, далее коллектор с расходомерами. Всего контуров теплого пола 5. Теплые полы по всей квартире 86 кв.м (1, 2, 3 - комнаты, 4-часть коридора, туалет, ванная, 5 - кухня и часть коридора.)(прилагаю фото)
IMG_20200527_101348.jpg
На данные момент на котле выставлено 70% мощности на отопление ( параметр f8), температура выставлена - 38 градусов.
При включении только теплых полов температура за считанные секунды набирается и котел выключается, при этом быстро остывает.
Думал поможет занижение мощности котла, выставил 30% от мощности, картина чуть лучше, но температура 38 гр также очень быстро достигается и котел выключается не успев прогреть контур полов.
Вопросы:
1. Как правильно выставить параметры котла, мощность насоса на контуре котла, температуру термоклапана для пропускания, отрегулировать расходомеры и т.п. чтобы нормально работали только теплые полы?
2. При выставлении на термоклапане 38 гр и закрытом контуре с радиаторами, при нагреве котла до 43 градусов (учитывая гистерезис) не вредит ли это насосу котла, я так понимаю вода вообще не циркулирует, раз термоклапан не пропускает ее? Или я что-то не так понимаю....
#1

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5462
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 624 раза
Возраст: 58

Только теплые полы baxi eco 4s 18f

Сообщение Starik »

KoDA86 писал(а): 27 май 2020, 10:21Хотелось бы понять, как их правильно включить, при этом полностью перекрыв контур радиаторов отопления.
:D
Ещё в предыдущей твоей теме хотел спросить схему СО, но теперь без неё на твой вопрос не ответить. К стати, это вторая причина, по которой у тебя радиаторы так "странно" работают. :)
#2

Автор темы
KoDA86
Новичок
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 22 май 2020, 22:38
Откуда: Кострома
Мой котел: Baxi eco 4S 18F
Благодарил (а): 1 раз

Только теплые полы baxi eco 4s 18f

Сообщение KoDA86 »

Starik писал(а): 27 май 2020, 11:49схему СО
а что это?
#3

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5462
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 624 раза
Возраст: 58

Только теплые полы baxi eco 4s 18f

Сообщение Starik »

KoDA86 писал(а): 27 май 2020, 12:20а что это?
Это что бы долго и нудно не печатать: "Система Отопления", тут сократили до СО.
#4
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Насоса котла хватит на теплые полы?
    24 Ответы
    1056 Просмотры
    Последнее сообщение NTKU
  • Взаимозамена правой гидрогруппы baxi Eco-4s 18f
    Levkon » » в форуме Подбор запчасти
    2 Ответы
    188 Просмотры
    Последнее сообщение Levkon
  • Baxi eco-4s 18f шипит и даже иногда свистит при включении ГВС
    VasilyY » » в форуме Поломалось - чинимся
    2 Ответы
    142 Просмотры
    Последнее сообщение VasilyY
  • Eco Nova 18F - не понимаю смысл параметров настройки - прошу подсказать
    Андрей Фо » » в форуме Другие вопросы
    43 Ответы
    1790 Просмотры
    Последнее сообщение Андрей Фо
  • Подскажите в чем различие между Baxi Eco Life 24F и Eco 4s 24F?
    drowt » » в форуме Выбор котельного оборудования Baxi
    2 Ответы
    3981 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus

Вернуться в «Система отопления в целом и ее элементы»

Кто сейчас на конференции