Достаточен ли штатный насос Luna Duo-tec-E 1.28 для теплых полов 242 м2?

Гидравлические разделители (стрелки), коллекторы, насосы и насосные группы, радиаторы и прочая мелочевка. Выбираем, подбираем, обсуждаем.
Предполагаемые схемы разводки системы отопления обсуждаем здесь же.
Ответить

Автор темы
Александр П.
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 27 фев 2020, 19:13
Откуда: Ижевск
Мой котел: Baxi Luna Duo-Tec E 1.28

Достаточен ли штатный насос Luna Duo-tec-E 1.28 для теплых полов 242 м2?

Сообщение Александр П. »

Достаточен ли штатный насос Luna Duo-tec-E 1.28 для теплых полов 242 м2 без радиаторного отопления?
Общая площадь дома 280 м2 (2 этажа)
Схема подключения, как в приложении A (Section F) документации, только подключаем два коллектора (один на этаж) без всяких смесителей и гидрострелок (см. схему в приложении).
Для горячей воды используем бойлер косвенного нагрева Baxi UTB (200 л).
Гидравлический расчет и схему приложил.
Вложения
Схема подключения.png
Гидравлический расчет.pdf
(61.95 КБ) 139 скачиваний
#1
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10271
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1292 раза
Возраст: 43
Контактная информация:

Достаточен ли штатный насос Luna Duo-tec-E 1.28 для теплых полов 242 м2?

Сообщение Bahus »

В инструкции есть график расходно-напорной характеристики. Подставляйте свои значения из расчета. Попадает под кривую - всё хорошо. Не попадает - значит не хватит.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#2

Автор темы
Александр П.
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 27 фев 2020, 19:13
Откуда: Ижевск
Мой котел: Baxi Luna Duo-Tec E 1.28

Достаточен ли штатный насос Luna Duo-tec-E 1.28 для теплых полов 242 м2?

Сообщение Александр П. »

Bahus писал(а): 29 июл 2020, 12:59 В инструкции есть график расходно-напорной характеристики. Подставляйте свои значения из расчета. Попадает под кривую - всё хорошо. Не попадает - значит не хватит.
Уточните, по оси Y брать с гидравлического расчета итоговые (общие) потери давления с двух коллекторов в Па и переводить в метр водяного столба, а по оси X брать с гидравлического расчета Расход, кг/с (общий) и переводить в л/ч?
Либо брать только самые длинные петли с максимальной потерей давления и расходом?
Брать эти данные, либо я что-то путаю? :
по Y - 5646.394+6169.30 = 11 826 Па
по X - 0,45 кг/c
Вложения
2020-07-29_16-43-43.png
#3
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Luna Duo-tec E 1.24 + ZONT Connect
    4 Ответы
    3141 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Термопредохранитель (22 на электросхеме) Baxi Luna Duo-Tec MP 1.90-1.110
    Михалыч Крд » » в форуме Поломалось - чинимся
    10 Ответы
    847 Просмотры
    Последнее сообщение Михалыч Крд
  • Ищу "живой" теплообменник Baxi Luna Duo-Tec MP 1.99-1.110
    1 Ответы
    2203 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • Luna duo-tec+ проблема с заменой расширительного бака
    VSV » » в форуме Поломалось - чинимся
    0 Ответы
    599 Просмотры
    Последнее сообщение VSV
  • Ошибка E125 - BAXI LUNA Duo-tec MP 1.60
    Major1975 » » в форуме Поломалось - чинимся
    28 Ответы
    1401 Просмотры
    Последнее сообщение Starik

Вернуться в «Система отопления в целом и ее элементы»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 6 гостей