Режим теплый пол. правильно ли я мыслю.

Гидравлические разделители (стрелки), коллекторы, насосы и насосные группы, радиаторы и прочая мелочевка. Выбираем, подбираем, обсуждаем.
Предполагаемые схемы разводки системы отопления обсуждаем здесь же.

Автор темы
никола
Новичок
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 12 окт 2020, 01:51
Откуда: Волгоград
Мой котел: baxi eco nova 24F

Режим теплый пол. правильно ли я мыслю.

Сообщение никола »

Здравствуйте.
Построил дом. Отопление - только теплый пол. Купил двухконтурный котел Baxi eco nova 24F.
Теплопотери дома 5,8 кВ (+1кВт вентиляция)т. Площадь пола 117 кв: 45 кв.м. плитка,72 кв.м. ламинат.
10 контуров 16 металлопластика по 60-70 метров. Котел не обвязывал.
Много читал, смотрел видео. В целом люди делают так. Если теплый пол, то надо смесительный узел(термостатический клапан + насос). Хорошо. Теперь мы пускаем стабильную температуру в пол, но вот только котлу от этого ни жарко, не холодно, так как теплый пол может утилизировать допустим 7 кВт (как в моем случае), то ему(котлу) приходится неизбежно тактовать. Чтобы этого избежать начинают вешать гидрострелки, батареи(мне так подсказал один газовик, чем одна батарея не гидрострелка) и бойлеры косвенного нагрева. система становиться очень сложной + куча автоматики. А также заземление, стабилизатор, терморегуляторы.
Сейчас я понимаю, что двухконтурные котлы, это для нищих, кем я и являюсь.
Собственно, к чему я пришел. Соединяю котел напрямую с коллектором 32 трубой. В котле есть насос. Включаю режим теплый пол.
Покупаю очень хороший терморегулятор(или два дешевых для быстрой замены). Делаю закладные в полу(в бетоне) для датчиков температуры. Выставляю в терморегуляторе допустимую для меня температуру с гестерезисом 1 градус. С электроникой знаком, котел будет развязан гальванически реле.
Что имеем. За температурой следит терморегулятор. напоминаю температура бетона, а не воздуха. Котел работает штатно в режиме теплый пол.
Собственно вопрос: в правильном русле я думаю.

P.S. я знаю про конденсат
Вложения
Снимок33333333333333333.JPG
#1

Steamboy
Гуру
Сообщения: 1296
Зарегистрирован: 18 апр 2013, 14:52
Откуда: Россия
Мой котел: Baxi Nuvola 3 B40 240 Fi
Благодарил (а): 31 раз
Поблагодарили: 192 раза
Возраст: 47

Режим теплый пол. правильно ли я мыслю.

Сообщение Steamboy »

Желательно всё же повесить радиаторную сеть. Потому как отопление только теплыми полами, это режим не очень маневренный при регулировании микроклимата в доме. Теплые полы не для отопления, а для комфорта. Если не хотите радиаторную сеть, то лучше ставьте буферную ёмкость горячей воды, потому что даже гидрострелка Вам не поможет.
А что касательно электронного аонтроллера тёплых полов, то это усложнение уже Вашими способам а как Вы сами писали, Вы пытаетесь избежать сложностей.
Один радиатор не заменяет гидрострелку.
Для отопления только тёплыми полами подходит конденсационный котёл, но ни как не традиционные котлы.

Отправлено спустя 4 минуты 51 секунду:
никола писал(а): 12 окт 2020, 02:52 Сейчас я понимаю, что двухконтурные котлы, это для нищих
Нет, это для практичных, знающих и понимающих людей хоть что-то в соотношении цена/качество/функционал/ремонтнопригодность.
А конденсационные не актуальны пока ещё при стоимости газа ~6 рублей/м3
Мои посты, это только мое мнение и оно не претендует быть единственным верным решением.
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
#2

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5424
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 622 раза
Возраст: 57

Режим теплый пол. правильно ли я мыслю.

Сообщение Starik »

никола писал(а): 12 окт 2020, 02:52Чтобы этого избежать начинают вешать гидрострелки, батареи(мне так подсказал один газовик, чем одна батарея не гидрострелка) и бойлеры косвенного нагрева.
Собственно вопрос: в правильном русле я думаю.
:) Котел работает циклически всегда (это о том, что ты называешь тактованием), гидрострелка, батареи, бойлер для других целей предназначены. ;)
Ну и "вишенка на торте" - для чего такой мощный котел?
#3

Игорь-2
Опытный
Сообщения: 470
Зарегистрирован: 30 ноя 2015, 19:07
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 47 раз

Режим теплый пол. правильно ли я мыслю.

Сообщение Игорь-2 »

Starik писал(а): 12 окт 2020, 09:51 Ну и "вишенка на торте" - для чего такой мощный котел?
Видимо для того, что котел еще и для ГВС нужен.. ;)
#4

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5424
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 622 раза
Возраст: 57

Режим теплый пол. правильно ли я мыслю.

Сообщение Starik »

Игорь-2 писал(а): 12 окт 2020, 13:21Видимо для того, что котел еще и для ГВС нужен..
Слишком поверхностно ты вопрос изучил. Понимания не наступило. :)
ТТХ котлов этой серии посмотреть тоже не лишним было бы, по ГВС. ;)
#5

Автор темы
никола
Новичок
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 12 окт 2020, 01:51
Откуда: Волгоград
Мой котел: baxi eco nova 24F

Режим теплый пол. правильно ли я мыслю.

Сообщение никола »

Старые добрые форумы. Накидали встречных вопросов.
Да, 24 кВт для водоснабжения. Хотел поменьше и бойлер. А еще газовики меньше не разрешили, как и газовую плиту не меньше чем 4 конфорки. Ну вот так они хотят, в России живем. Почему купил Бакси, да на стенде висел. Не в Москве живу.
Ребята - отопление это просто смешение горячего и холодного, потери тепла. Не надо так.
Спасибо. Результат выложу в этой теме, с фото и итогами выкладок.
#6

Steamboy
Гуру
Сообщения: 1296
Зарегистрирован: 18 апр 2013, 14:52
Откуда: Россия
Мой котел: Baxi Nuvola 3 B40 240 Fi
Благодарил (а): 31 раз
Поблагодарили: 192 раза
Возраст: 47

Режим теплый пол. правильно ли я мыслю.

Сообщение Steamboy »

никола писал(а): 12 окт 2020, 18:47 газовики меньше не разрешили, как и газовую плиту не меньше чем 4 конфорки
странно. Обычно газовики оперируют словом "не более".
Мои посты, это только мое мнение и оно не претендует быть единственным верным решением.
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
#7

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5424
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 622 раза
Возраст: 57

Режим теплый пол. правильно ли я мыслю.

Сообщение Starik »

никола писал(а): 12 окт 2020, 18:47Не надо так.
Не обижайся, не по злобе.
Тебе ещё многое придется изучить, при такой расчетной теплопотере дома. Запасайся терпением. :)
#8

Автор темы
никола
Новичок
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 12 окт 2020, 01:51
Откуда: Волгоград
Мой котел: baxi eco nova 24F

Режим теплый пол. правильно ли я мыслю.

Сообщение никола »

Продолжу свою историю.
Приходили сегодня газовики, не смогли пустить котел. Сначала была ошибка е03, потом ошибка е05. ушли.
Минут 30 я изучал котел, потом пришла супруга помогать (мешать). и я нашел причину.
Сплавилась трубка вентури. Завтра куплю новую. На неделе подключу термостат.
Вложения
99999999999999999999999999.JPG
999999999999999999999999991.JPG
#9

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 5922
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 98 раз
Поблагодарили: 341 раз
Возраст: 49

Режим теплый пол. правильно ли я мыслю.

Сообщение RADAR »

никола писал(а): 28 окт 2020, 21:01 Сплавилась трубка вентури
стандартная история - запустили сухой котел, не сбросили воздух и спалили трубку...полностью их вина и обратного не доказать... :)
#10

Steamboy
Гуру
Сообщения: 1296
Зарегистрирован: 18 апр 2013, 14:52
Откуда: Россия
Мой котел: Baxi Nuvola 3 B40 240 Fi
Благодарил (а): 31 раз
Поблагодарили: 192 раза
Возраст: 47

Режим теплый пол. правильно ли я мыслю.

Сообщение Steamboy »

Специалистов из местных Горгазов (Райгазов), нужно гнать и вообще не допускать к такому высокотехнологичному оборудованию.
Мои посты, это только мое мнение и оно не претендует быть единственным верным решением.
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
#11
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10271
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1292 раза
Возраст: 43
Контактная информация:

Режим теплый пол. правильно ли я мыслю.

Сообщение Bahus »

Чота часто в последнее время Вентури плавить стали.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#12

Автор темы
никола
Новичок
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 12 окт 2020, 01:51
Откуда: Волгоград
Мой котел: baxi eco nova 24F

Режим теплый пол. правильно ли я мыслю.

Сообщение никола »

Отчет.
Пока предварительный, но уже все понятно.
Предварительно собрал схему на терморегуляторе Warmstad TP 111 и реле промежуточное РЭК77/4(LY4) 10А 12В DC IEK.
Терморегулятор купил в ситилинке и так как оно выдает на выходе 220, походил по магазинам и случайно нашел промежуточное реле (уже хотел брать пусковое для моторов). таким образом у нас появился сухой контакт.
Аккуратно все собрал. датчик положил под утеплитель(имитируя штробу).
Температуру на котле выставил 45 градусов. На терморегуляторе примерно 28 градусов.
Котел работает ровно час. Сжигает 2 куба. Потом примерно 3 (3,5) часа стоит.
Температура в помещении 24 градуса, в конце протопки 24,5. Пол холодный.
Таким образом. Котел загоняет в пол за час 18 кВт, и 3 часа стоит.
Ура.

Скоро поеду в другой город. Куплю терморегулятор диджитоп тк-3 и предоставлю окончательный доклад.
Вложения
Снимоквапывапывапык5п.JPG
#13

Alex_Kovy
Завсегдатай
Сообщения: 131
Зарегистрирован: 17 янв 2018, 16:05
Откуда: Смоленск
Мой котел: Baxi ECO5Compact 1.24 F + БКН UBT160
Благодарил (а): 20 раз
Поблагодарили: 13 раз
Возраст: 48

Режим теплый пол. правильно ли я мыслю.

Сообщение Alex_Kovy »

Который год круглогодично живу в доме, где отопление только теплыми полами. Котел одноконтурный, турбированный Эко5Компакт. Для ГВС стоит БКН UBT160 с переключением комплектом трехходового и с рециркуляцией через несколько полотенцесушителей на двух этажах - очень удобно летом, когда отопление отключено. Ни каких гидрострелок, нет узла подмеса, котел управляется по комнатному термостату и датчику уличной температуры (бестолковая штука), готовит теплоноситель непосредственно для полов. Встроенный насос с одним этажом спокойно справлялся, но два этажа тянул откровенно слабо. На подачу поставил дополнительный насос, который включается вместе с котловым насосом, когда тот работает на отопление и отключается при нагреве бойлера. Дома тепло (22-23 градуса обычно держу), на летний режим котел не переключаю (будет холодно, тот подогреет полы), ступнями пол не ощущается теплым (уж тем более горячим), расход газа среднегодовой в личном кабинете указан как 298,2 м3 в месяц, из них расход летом на ГВС и приготовление пищи 110-115 м3. В холодный максимум в месяц для дома в 200 м2 расход 650-700 кубов с ГВС для меня приемлемо.
Несите чушь бережно, стараясь не расплескать. Чушь хороша, когда она полная!
#14

AntonVologda
Бывалый
Сообщения: 85
Зарегистрирован: 15 сен 2020, 17:18
Откуда: Вологда
Мой котел: Ecofour 24F
Благодарил (а): 39 раз
Поблагодарили: 7 раз

Режим теплый пол. правильно ли я мыслю.

Сообщение AntonVologda »

Alex_Kovy, почему ДУТ бестолковая штука?
Я верю:
в жизнь после смерти
в любовь после секса
и в крем после бритья
#15

Steamboy
Гуру
Сообщения: 1296
Зарегистрирован: 18 апр 2013, 14:52
Откуда: Россия
Мой котел: Baxi Nuvola 3 B40 240 Fi
Благодарил (а): 31 раз
Поблагодарили: 192 раза
Возраст: 47

Режим теплый пол. правильно ли я мыслю.

Сообщение Steamboy »

Alex_Kovy писал(а): 12 ноя 2020, 11:29 датчику уличной температуры (бестолковая штука)
сам пришёл к такому выводу... :good:
Реально, только на табло посмотреть температуру не выглядывая в окно.

Отправлено спустя 3 минуты 40 секунд:
AntonVologda, а потому что с ним визуально не ощущается уменьшения расхода газа и не ощущается уменьшение расхода денег из кармана за этот газ.
Мои посты, это только мое мнение и оно не претендует быть единственным верным решением.
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
#16
Аватара пользователя

Olegbez
Старожил
Сообщения: 627
Зарегистрирован: 13 сен 2012, 19:17
Откуда: Казахстан
Карта BAXI-Club: 6503
Благодарил (а): 10 раз
Поблагодарили: 83 раза
Возраст: 36
Контактная информация:

Режим теплый пол. правильно ли я мыслю.

Сообщение Olegbez »

Bahus писал(а): 29 окт 2020, 18:14 Чота часто в последнее время Вентури плавить стали.
У нас была проблема с первым запуском когда плавились вентури на Эко4с.
#17

Alex_Kovy
Завсегдатай
Сообщения: 131
Зарегистрирован: 17 янв 2018, 16:05
Откуда: Смоленск
Мой котел: Baxi ECO5Compact 1.24 F + БКН UBT160
Благодарил (а): 20 раз
Поблагодарили: 13 раз
Возраст: 48

Режим теплый пол. правильно ли я мыслю.

Сообщение Alex_Kovy »

Steamboy писал(а): 12 ноя 2020, 14:43 сам пришёл к такому выводу... :good:
Реально, только на табло посмотреть температуру не выглядывая в окно.
На сей счет ни чего не могу сказать - котел уличную температуру не отображает, меняю только К-линию. Но, к сожалению, кривые К для меня не идеальны, мне бы полностью приподнять вверх первых десять линий, этого хватало бы за глаза. Это мы уже обсуждали со Stakik :drinks: (кажется), делается просто, дополнительным резистором параллельно, но руки/ноги не дошли до экспериментов, т.к. зима в прошлом году почему-то кончилась :shock:.
AntonVologda писал(а): 12 ноя 2020, 14:09 Alex_Kovy, почему ДУТ бестолковая штука?
Для меня скорее даже вредная, расход выше с ним. Благодаря кривым ночью ДУТ заставляет котел работать на "повышенных тонах", что мне ни к селу ни к городу. Его прыть притормаживает только термостат (я знаю, что это через известное место, но работает и обошлось на 40 тыс дешевле, чем с узлами подмеса). В остальное время котел работает практически на самом минимуме и готовит теплоноситель для подачи сразу в УШП и ЧМРП. Упорно пугали конденсатом и окислением теплообменника. Мне с этим не повезло - снимал теплообменник перед зимою, снаружи он как новенький.

По БКН с рециркуляцией - экономистам надо понимать, что рециркуляция непрерывно остужает загруженный бойлер и чем выше дельта температур в контуре рециркуляции и помещениями (любителям кипятка), тем больше теплопотери и тем чаше котел будет включаться на догрев БКН. А нагрев бойлера идет на максимальной мощности. Когда мне рассказывают о том, как двухконтурный котел экономит газ, я спрашиваю, а сколько времени вы ждете горячую воду на втором этаже после 15-ти метровой магистрали из 32-й трубы? Летом разница в потреблении газа между двухконтурным и связкой одноконтурный+БКН с рециркуляцией выходит около 45 м3 газа при сопоставимых семьях (3-е детей + 2 взрослых), по моему тарифу это около 260 руб в мес.
Несите чушь бережно, стараясь не расплескать. Чушь хороша, когда она полная!
#18

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5424
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 622 раза
Возраст: 57

Режим теплый пол. правильно ли я мыслю.

Сообщение Starik »

Alex_Kovy писал(а): 12 ноя 2020, 15:25Когда мне рассказывают о том, как двухконтурный котел экономит газ,...
Вот точно могу сказать, что с битермическим теплообменником - экономит, особенно если есть терпение тонкой струйкой (что бы ГВС не включилось) горячей воды мыть посуду зимой. :)
Для тёплого пола уличный датчик не сильно нужен, а вот с батареями (чугунными, да по литру на секцию ёмкостью) картина интереснее.
#19

Steamboy
Гуру
Сообщения: 1296
Зарегистрирован: 18 апр 2013, 14:52
Откуда: Россия
Мой котел: Baxi Nuvola 3 B40 240 Fi
Благодарил (а): 31 раз
Поблагодарили: 192 раза
Возраст: 47

Режим теплый пол. правильно ли я мыслю.

Сообщение Steamboy »

Alex_Kovy писал(а): 12 ноя 2020, 15:25 котел уличную температуру не отображает,
у меня отображает ;)

Отправлено спустя 35 минут 33 секунды:
Alex_Kovy писал(а): 12 ноя 2020, 15:25 меняю только К-линию.
у меня котёл сам подстраивается
Мои посты, это только мое мнение и оно не претендует быть единственным верным решением.
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
#20

Alex_Kovy
Завсегдатай
Сообщения: 131
Зарегистрирован: 17 янв 2018, 16:05
Откуда: Смоленск
Мой котел: Baxi ECO5Compact 1.24 F + БКН UBT160
Благодарил (а): 20 раз
Поблагодарили: 13 раз
Возраст: 48

Режим теплый пол. правильно ли я мыслю.

Сообщение Alex_Kovy »

Steamboy писал(а): 12 ноя 2020, 20:35
Alex_Kovy писал(а): 12 ноя 2020, 15:25 котел уличную температуру не отображает,
у меня отображает ;)

Отправлено спустя 35 минут 33 секунды:
Alex_Kovy писал(а): 12 ноя 2020, 15:25 меняю только К-линию.
у меня котёл сам подстраивается
Согласно заданной К-линии.
Несите чушь бережно, стараясь не расплескать. Чушь хороша, когда она полная!
#21

Steamboy
Гуру
Сообщения: 1296
Зарегистрирован: 18 апр 2013, 14:52
Откуда: Россия
Мой котел: Baxi Nuvola 3 B40 240 Fi
Благодарил (а): 31 раз
Поблагодарили: 192 раза
Возраст: 47

Режим теплый пол. правильно ли я мыслю.

Сообщение Steamboy »

Alex_Kovy писал(а): 12 ноя 2020, 21:04 Согласно заданной К-линии
Не температуру воды а уличную температуру...
Показатель уличной температуры от К-линии не зависит.
Это как раз таки К-линия выбирается котлом на основании уличной температуры
Мои посты, это только мое мнение и оно не претендует быть единственным верным решением.
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
#22

Blade
Забегающий
Сообщения: 27
Зарегистрирован: 10 дек 2018, 13:47
Откуда: Курган
Мой котел: Baxi NUVOLA-3 Comfort 320 Fi
Благодарил (а): 18 раз

Режим теплый пол. правильно ли я мыслю.

Сообщение Blade »

Alex_Kovy, а сколько у вам минус зимой бывает, и как организована вентиляция?) (рекуператор/приточка/пр..) и дом из какого материала?
#23

Alex_Kovy
Завсегдатай
Сообщения: 131
Зарегистрирован: 17 янв 2018, 16:05
Откуда: Смоленск
Мой котел: Baxi ECO5Compact 1.24 F + БКН UBT160
Благодарил (а): 20 раз
Поблагодарили: 13 раз
Возраст: 48

Режим теплый пол. правильно ли я мыслю.

Сообщение Alex_Kovy »

Blade писал(а): 24 ноя 2020, 14:17 Alex_Kovy, а сколько у вам минус зимой бывает, и как организована вентиляция?) (рекуператор/приточка/пр..) и дом из какого материала?
Два этажа, ГБ D500 400мм, холодный чердак. Рекуператора или грунтового теплообменника нет, вентиляция по старинке. Минус бывает разный - среднемесячный, среднегодовой и холодная пятидневка. Батарей доме нет, ТП на обоих этажах. Может с годами (если приспичит) и введу узлы подмеса, система спокойно модернизируется хоть до покомнатной регулировки, было бы желание и лишние деньги на оборудование. И да, по стоимости вся СО с котлом и бойлером мне обошлась дешевле, чем стоимость одних только радиаторов на дом, т.к. ТП монтировался на стадии заливки фундамента и перекрытия.
Несите чушь бережно, стараясь не расплескать. Чушь хороша, когда она полная!
#24

Blade
Забегающий
Сообщения: 27
Зарегистрирован: 10 дек 2018, 13:47
Откуда: Курган
Мой котел: Baxi NUVOLA-3 Comfort 320 Fi
Благодарил (а): 18 раз

Режим теплый пол. правильно ли я мыслю.

Сообщение Blade »

Alex_Kovy писал(а): 25 ноя 2020, 11:51
Blade писал(а): 24 ноя 2020, 14:17 Alex_Kovy, а сколько ... материала?
Два этажа,.... и перекрытия.
хорошо, самая холодная пятидневка на вашей памяти?) 2 года назад в Кургане "давило" неделю под -42)
а какова влажность в доме и как боретесь с конденсатом на окнах?) ради чего и затевалось общение :)
#25

Alex_Kovy
Завсегдатай
Сообщения: 131
Зарегистрирован: 17 янв 2018, 16:05
Откуда: Смоленск
Мой котел: Baxi ECO5Compact 1.24 F + БКН UBT160
Благодарил (а): 20 раз
Поблагодарили: 13 раз
Возраст: 48

Режим теплый пол. правильно ли я мыслю.

Сообщение Alex_Kovy »

У нас холодная пятидневка доходила до -25, до -35 ночью. Конденсат был в первый год, когда только запустил отопление и вел "мокрые" работы по дому. Тогда каждый день на стены "выливалось" по 40-60 литров воды. Сейчас конденсата на окнах нет даже если плитку кладу, суховато в доме. Белье на сушке сохнет быстро, что говорит о пониженной влажности.
Несите чушь бережно, стараясь не расплескать. Чушь хороша, когда она полная!
#26

Автор темы
никола
Новичок
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 12 окт 2020, 01:51
Откуда: Волгоград
Мой котел: baxi eco nova 24F

Режим теплый пол. правильно ли я мыслю.

Сообщение никола »

Отчет.
Как оказалось идея моя была правильная, все работает, в доме стабильная температура. Все.
Подробности.
Терморегулятор Warmstad TP 111 как оказалось имел дельту(гистерезис) 3,6 градуса. Что бьется с моими расчетами, но так как я не знал дельту, то думал что не прав.
Чтобы изменить температуру бетона на 1 градус надо количество кубов уножить на 0,57 (высчитанная постоянная). В моем случае 7*0,57=4 кВт. Котел загонял за час 20 квт. потом стоял 5 часов (сам в шоке). итого 20/6=3,3 кВт теплопотери дома в день (мой случай), если за бортом +4 средняя за день.
Так как котел стоял очень долго без работы, то возникла проблема обмерзания теплообенника. Но мне повезло, интуитивно я сделал систему самотечной, котел висит в высшей точке. А так мог попасть, продумывайте этот момент.
Конкретно у меня, независимо от наружней тепмературы, установлена следующая зависимость.
температура пола 28, температура воздуха 24.
температура пола 29, температура воздуха 25. дельта 4 градуса.
что на текущий момент.
Допустим при -5. Работает 38 мин. Стоит 1 час 36 мин. При дельте по полу 2 градуса.
27.11.2020 купил диджитоп тк-3, пока работает на стенде, подключен напрямую, есть сухой контакт. Изменяемый гистерезис. режим отопление или охлаждение. песня.
Наверно это последний отчет. так как от того что я закопаю датчик в бетоне мало что изменится.
Вложения
псперкеркев.JPG
#27

ken1967
Новичок
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 05 янв 2021, 22:48
Откуда: Москва
Мой котел: Luna Duo-Tec E 1.24

Режим теплый пол. правильно ли я мыслю.

Сообщение ken1967 »

Steamboy писал(а): 12 окт 2020, 08:16
Для отопления только тёплыми полами подходит конденсационный котёл, но ни как не традиционные котлы.

Отправлено спустя 4 минуты 51 секунду:
никола писал(а): 12 окт 2020, 02:52 Сейчас я понимаю, что двухконтурные котлы, это для нищих
Нет, это для практичных, знающих и понимающих людей хоть что-то в соотношении цена/качество/функционал/ремонтнопригодность.
А конденсационные не актуальны пока ещё при стоимости газа ~6 рублей/м3
а почему если не секрет ?
#28

Steamboy
Гуру
Сообщения: 1296
Зарегистрирован: 18 апр 2013, 14:52
Откуда: Россия
Мой котел: Baxi Nuvola 3 B40 240 Fi
Благодарил (а): 31 раз
Поблагодарили: 192 раза
Возраст: 47

Режим теплый пол. правильно ли я мыслю.

Сообщение Steamboy »

ken1967,
ken1967 писал(а): 03 фев 2021, 22:47 а почему если не секрет ?
Что почему?
Мои посты, это только мое мнение и оно не претендует быть единственным верным решением.
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
#29

Автор темы
никола
Новичок
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 12 окт 2020, 01:51
Откуда: Волгоград
Мой котел: baxi eco nova 24F

Режим теплый пол. правильно ли я мыслю.

Сообщение никола »

Всем доброго дня, отчет через два года.
Система работает, вообще не подхожу к котлу.
Стоит на бетонном полу 28 градусов, в конце марта ставлю 26, потом где-то в мае выключаю терморегулятор.
#30
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Теплый пол и влажность.
    4 Ответы
    561 Просмотры
    Последнее сообщение RADAR
  • Как правильно залить теплоноситель.
    8 Ответы
    2219 Просмотры
    Последнее сообщение Matoombo
  • Правильно ли работает котел ?
    Igor_6262 » » в форуме Другие вопросы
    21 Ответы
    469 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • Baxi eco classic 24f__КАК войти в режим программирования?
    AlexZander77 » » в форуме Программирование настроек
    11 Ответы
    1398 Просмотры
    Последнее сообщение BAXI-Ural
  • Eco Life 1.24F (7814105) + БКН + Zont H-1V режим работы трехходового клапана
    Mrow » » в форуме Программирование настроек
    9 Ответы
    997 Просмотры
    Последнее сообщение BAXI-Ural

Вернуться в «Система отопления в целом и ее элементы»