Страница 1 из 1

Baxi Slim 1.230

Добавлено: 19 окт 2020, 21:22
DJeka
Здравствуйте. Скажите могу ли я использовать напольный газовый котел Baxi Slim 1.230 в режиме теплый пол без смесительных узлов и трехходовых клапанов с одним насосом на обратке и расширительном баке перед ним. В системе только теплый пол, 7 контуров без радиаторного отопления. В том же лемаксе в инструкции к котлу указано что минимальная температура теплоносителя 50 градусов С иначе велика вероятность образования конденсата, в бакси я такого в инструкции не увидел, кроме того вроде как есть специальный режим даже.

Baxi Slim 1.230

Добавлено: 19 окт 2020, 21:47
RADAR
можно, если нет ограничений в инструкции, но итальянская физика мало отличается от российской...

Baxi Slim 1.230

Добавлено: 20 окт 2020, 16:54
DJeka
Хотелось бы конечно ещё услышать аргументированный ответ от официального представителя производителя, если это возможно

Baxi Slim 1.230

Добавлено: 20 окт 2020, 17:22
Steamboy
DJeka, такой вариант использования тёплых полов, можно использовать с конденсационным котлом ;)
минимальная температура котла равная 50 градусов, для теплого пола велика.
RADAR писал(а): 19 окт 2020, 21:47 итальянская физика мало отличается от российской...
:D :good:

Baxi Slim 1.230

Добавлено: 20 окт 2020, 17:23
Starik
DJeka писал(а): 19 окт 2020, 21:22В том же лемаксе в инструкции к котлу указано что минимальная температура теплоносителя 50 градусов
Марку своего котла укажи поточнее, если это возможно (буковки после циферок). Хотя, можно и не уточнять. Берешь тут https://baxi.ru/upload/iblock/f59/Slim_ ... ktsiya.pdf открываешь стр. 31, раздел 13 и смотришь возможные диапазоны температур для системы отопления.
На всякий случай скажу, что инструкция - официальный документ. ;)

Baxi Slim 1.230

Добавлено: 21 окт 2020, 10:19
DJeka
Starik, да в том то и дело что инструкцию я читал, но многие утверждают что так нельзя и так могут только конденсационные котлы. Даже где то такой комент от представителя Baxi видел, что типа теплообменник можно угробить, но вот не помню где. Хотя как малым газом можно угробить чугун я никак не пойму

Baxi Slim 1.230

Добавлено: 21 окт 2020, 11:14
RADAR
DJeka писал(а): 21 окт 2020, 10:19 Хотя как малым газом можно угробить чугун я никак не пойму
это к чему сказано? :)

Baxi Slim 1.230

Добавлено: 21 окт 2020, 11:25
Starik
DJeka писал(а): 21 окт 2020, 10:19но многие утверждают что так нельзя и так могут только конденсационные котлы.
Поделись ссылкой, может и я поверю "многим". Чем они мотивируют своё "нельзя"?
Если сильно хочется, можно посмотреть коррозионную стойкость чугуна, продукты горения природного газа.
Вот чего чугун точно боится, так это перепада температур, но если он (перепад) не планируется, то не вижу ограничений.
Опыта эксплуатации чугунных котлов у меня крайне мало, может я и не прав, пусть меня поправят.

Baxi Slim 1.230

Добавлено: 21 окт 2020, 14:37
RADAR
то, что будет конденсат - скорее всего...это само по себе не страшно для чугуна, а вот то, что налипнет(пыль, сажа, если будут условия) на него - забьет дымоходную часть тела и прочищать все это та еще история...

Отправлено спустя 4 минуты 33 секунды:
дымосборник опять же скорее всего быстро закончится...

Baxi Slim 1.230

Добавлено: 21 окт 2020, 14:59
Starik
В принципе, вся "засада" только в обслуживании. :)