Бакси экофор 24 ф обвязка
Бакси экофор 24 ф обвязка
Всем привет. Помогите пожалуйста с обьвязкой котла , без гидрострелки . Котел одноконтурный. Трёх ходовой пока не купил , так как не могу определиться о схемой отопления. Дом два этажа , первый , ТП с узлом подмеса , радиаторы с термоголовками ( на первом этаже будет 2 петли 2х трубной , второй этаж только радиаторы, одна петля , бойлер косвенного нагрева Бакси , прошу помощи , как грамотно все это собрать
-
- Бывалый
- Сообщения: 85
- Зарегистрирован: 15 сен 2020, 17:18
- Откуда: Вологда
- Мой котел: Ecofour 24F
- Благодарил (а): 39 раз
- Поблагодарили: 7 раз
Бакси экофор 24 ф обвязка
Eklips2, Проект закажите, если сами не в теме.
Я верю:
в жизнь после смерти
в любовь после секса
и в крем после бритья
в жизнь после смерти
в любовь после секса
и в крем после бритья
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5462
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 625 раз
- Возраст: 58
Бакси экофор 24 ф обвязка
При таких запросах не получится, имхо. Можно налепить чего-нибудь, но последствия будут печальные, имхо.
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10305
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1301 раз
- Возраст: 43
- Контактная информация:
Бакси экофор 24 ф обвязка
Разводка стандартная.
1. На левом патрубке (подача) снаружи ставится трехходовой клапан, которым будет управлять котел. Из треххода 2 выхода - один на систему отопления, другой на змеевик БКН.
2. Второй справа патрубок - подпитка системы отопления. На входе нужно поставить запорный кран, в котле его нет.
3. Правый патрубок - обратка. Перед котлом обратка СО и обратка БКН соединяются обычным тройником.
Вроде всё.
1. На левом патрубке (подача) снаружи ставится трехходовой клапан, которым будет управлять котел. Из треххода 2 выхода - один на систему отопления, другой на змеевик БКН.
2. Второй справа патрубок - подпитка системы отопления. На входе нужно поставить запорный кран, в котле его нет.
3. Правый патрубок - обратка. Перед котлом обратка СО и обратка БКН соединяются обычным тройником.
Вроде всё.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
-
- 1 Ответы
- 707 Просмотры
-
Последнее сообщение Bahus
-
- 2 Ответы
- 750 Просмотры
-
Последнее сообщение konstantin 13
-
- 7 Ответы
- 1276 Просмотры
-
Последнее сообщение sieger
-
- 15 Ответы
- 1820 Просмотры
-
Последнее сообщение Леонид60
-
- 34 Ответы
- 2432 Просмотры
-
Последнее сообщение Aleks--1987
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 8 гостей