Обвязка котлов BAXI Luna Duo-tec E 1.28 и BAXI AMPERA 14

Гидравлические разделители (стрелки), коллекторы, насосы и насосные группы, радиаторы и прочая мелочевка. Выбираем, подбираем, обсуждаем.
Предполагаемые схемы разводки системы отопления обсуждаем здесь же.
Ответить

Автор темы
Smokerrr
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 16 июн 2021, 09:00
Откуда: Москва

Обвязка котлов BAXI Luna Duo-tec E 1.28 и BAXI AMPERA 14

Сообщение Smokerrr »

Добрый день!
Планирую теплоснабжение для своего дома.
Основной котел планирую BAXI Luna Duo-tec E 1.28 и пока разрешения на газ нет и вообще в качестве резерва думаю установить электрический котел BAXI AMPERA 14. Теплопотери дома составляют 12кВт. Электричества должно хватить. Для подготовки ГВС планирую бойлер косвенного нагрева BAXI UBT 400 (много понимаю, но семья - еноты полоскуны :D нужен запас).
По схеме подключения сейчас в замешательстве:
1. Организовать параллельное подключение двух котлов, через гидрострелку со своими контурами на ТП и БКН (группы быстрого монтажа). Котлы в режиме приоритета ГВС. Но тут возник вопрос управления насосами на контур ТП и БКН в инструкции к котлам не нашел четкого описания подключения. Необходимо будет устанавливать отдельную автоматику? Группу ТП хватит с термостатическим клапаном или нужен управляемый трехходовой?
2. Выбрать БКН - DC. LUNA подключить напрямую к БКН вместе с контуром ТП (через имеющийся у котла трехходовой), а AMPERA подключить ко второму змеевику БКН. Но тогда не будет отопления пока не дадут газ, а его возможно не будет до холодов.
3. Параллельное подключение котлов. Отдельный 3-х ходовой и никаких стрелок и групп. Без отдельной автоматики. Остается вопрос по подключению 3-х ходового на два котла.
Подскажите какой вариант лучше выбрать? Склоняюсь больше к третьему. Ставить стрелки и отдельные узлы с насосами и автоматикой не хочется, умные котлы превратятся в тыкву.
И еще вопрос, когда они оба будут в строю как осуществить переключение - вручную закрывая краны или можно как-то в автоматическом режиме?
Спасибо!
#1

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5409
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 621 раз
Возраст: 57

Обвязка котлов BAXI Luna Duo-tec E 1.28 и BAXI AMPERA 14

Сообщение Starik »

Smokerrr писал(а): 16 июн 2021, 09:26По схеме подключения сейчас в замешательстве:
Сначала схема системы отопления, т.е. - как отапливать дом, в смысле - только теплые полы? :shock: Только потом всё остальное, имхо.
#2

Автор темы
Smokerrr
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 16 июн 2021, 09:00
Откуда: Москва

Обвязка котлов BAXI Luna Duo-tec E 1.28 и BAXI AMPERA 14

Сообщение Smokerrr »

Starik писал(а): 16 июн 2021, 12:18 только теплые полы?
Да только теплые полы :) А что Вас смущает? По отоплению у меня вопросов нет. Вопрос в обвязке котлов.
#3

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5409
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 621 раз
Возраст: 57

Обвязка котлов BAXI Luna Duo-tec E 1.28 и BAXI AMPERA 14

Сообщение Starik »

Smokerrr писал(а): 16 июн 2021, 19:00А что Вас смущает?
Абсолютно ничего меня смущать не может. ;) Это же Вы заёте вопросы. :) А что бы хоть как-то приблизить ответы к правильным, нужна дополнительная информация. У Вас кроме эмоций ничего полезного нет "во вступительном слове".
Smokerrr писал(а): 16 июн 2021, 19:00Вопрос в обвязке котлов.
Обвязка котлов это и есть отопление.
Если Вы продолжите настаивать на том, что:
Smokerrr писал(а): 16 июн 2021, 19:00По отоплению у меня вопросов нет.
. То я готов оставить Вас в покое, откланявшись. :hi:
#4

Автор темы
Smokerrr
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 16 июн 2021, 09:00
Откуда: Москва

Обвязка котлов BAXI Luna Duo-tec E 1.28 и BAXI AMPERA 14

Сообщение Smokerrr »

Starik писал(а): 16 июн 2021, 20:35 нужна дополнительная информация.
Намек Ваш понял, спасибо.
Судя по графику (в инструкции LUNA) насос встроенный такой себе. 1,2м3\ч ~1.2м.в.ст.
Тогда остается вариант 1.
Вопросы немного поменялись:
1. Возможно ли управлять двумя дополнительными насосами с котлов Luna Duo-tec E и AMPERA 14?
2. Какую дополнительную автоматику использовать если нельзя?
#5

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5409
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 621 раз
Возраст: 57

Обвязка котлов BAXI Luna Duo-tec E 1.28 и BAXI AMPERA 14

Сообщение Starik »

Smokerrr писал(а): 16 июн 2021, 22:01Тогда остается вариант 1.
Да, через гидрострелку, в основном из-за бойлера. После нагрева ГВС в системе будет кипяток, а значит полы надо подключать к стрелке с подмесом. До тех пор пока вода не остынет, расход на полы будет минимальным, а гидрострелка обеспечит нормальную циркуляцию (если будет подобрана правильно). Если с батареями, то этой проблемы нет (с циркуляцией кипятка).
Относительно насосов ТП... как при аварии будет передаваться управление от газового котла к электрическому или наоборот? Думаю, включил на зиму, весной выключил, а котлы пусть что хотят, то и творят на гидрострелку.
#6
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Термопредохранитель (22 на электросхеме) Baxi Luna Duo-Tec MP 1.90-1.110
    Михалыч Крд » » в форуме Поломалось - чинимся
    10 Ответы
    839 Просмотры
    Последнее сообщение Михалыч Крд
  • Ищу "живой" теплообменник Baxi Luna Duo-Tec MP 1.99-1.110
    1 Ответы
    2159 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • Ошибка E125 - BAXI LUNA Duo-tec MP 1.60
    Major1975 » » в форуме Поломалось - чинимся
    28 Ответы
    1386 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • Baxi Luna Duo Tec E 1.24 - как посмотреть на какой мощности работает сейчас котел?
    alx-krv » » в форуме Другие вопросы
    5 Ответы
    425 Просмотры
    Последнее сообщение BAXI-Ural
  • Какое отверстие сверлить? (BAXI LUNA Duo-tec E)
    Prent » » в форуме Дымоудаление и воздухоприток
    7 Ответы
    222 Просмотры
    Последнее сообщение Prent

Вернуться в «Система отопления в целом и ее элементы»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость