Стабилизатор напряжения для BAXI ECOFOUR 24F
Стабилизатор напряжения для BAXI ECOFOUR 24F
Здравствуйте подскажите пожалуйста у меня котел BAXI ECOFOUR 24F только установил сам в нашей глуши специалистов нет какой стабилизатор напряжения лучше поставить потаму что напряжение скачит по страшному то 235в то упадет до 160в. Пытался подключить РЕСАНТУ он от таких скачков весь щелкает и котел при этом отключается и по новому запускается.
-
- Забегающий
- Сообщения: 34
- Зарегистрирован: 19 июн 2013, 09:18
- Откуда: г. Муром
- Контактная информация:
Re: Стабилизатор напряжения для BAXI ECOFOUR 24F
У меня такой же котел. Я обращался в Baxi, вот их ответ дословно:
Отвечу на Ваши вопросы по порядку:
1.Стабилизаторы - устройства предназначенные для «вытягивания» напряжения при его провалах/просадках. Исходя из нашего опыта в качестве стабилизаторов лучше всего предназначены устройства российского производства, такие как Штиль и Теплоком. Ни в коем случае не берите китайцев – Ресанта и т.д.
2.ИБП – тут в качестве устройств можем предложить обратить внимание на компанию Бастион. Не берите компьютерные ИБП – они при работе от батареи не дают «землю» и срок службы таких ИБП не велик.
3.Генераторы – что касается данных устройств, то тут к сожалению никаких испытаний не проводилось, и выделить какую-нибудь торговую марку сложно.
В любом случае для всех вышеописанных устройств требования следующие:
1.Наличие четко выраженного нуля (отсутствие перефазировки),
2.Мощность от 300 Вт (идеальная 400-500 Вт)
3.Частота питающий сети 50 Гц
4.Форма кривой напряжения – синусоида.
Сайт компании Бастион: http://bast.ru/
Далее еще:
К сожалению про Hutter ничего сказать не могу – нужно проводить опыты с мультиметром. А с Ресантой такие опыты проводились и результаты оказались не очень хорошим – выходные характеристики не соответствовали нормам.
Себе взял Теплоком ST-400 но их сейчас нет - заменены на ST-555. Вот ссылка http://teplo.bast.ru/stabilizers/teplocom-st555.html Пока пять суток все работает четко (напряжение скакало, на котле сбоев нет)
Отвечу на Ваши вопросы по порядку:
1.Стабилизаторы - устройства предназначенные для «вытягивания» напряжения при его провалах/просадках. Исходя из нашего опыта в качестве стабилизаторов лучше всего предназначены устройства российского производства, такие как Штиль и Теплоком. Ни в коем случае не берите китайцев – Ресанта и т.д.
2.ИБП – тут в качестве устройств можем предложить обратить внимание на компанию Бастион. Не берите компьютерные ИБП – они при работе от батареи не дают «землю» и срок службы таких ИБП не велик.
3.Генераторы – что касается данных устройств, то тут к сожалению никаких испытаний не проводилось, и выделить какую-нибудь торговую марку сложно.
В любом случае для всех вышеописанных устройств требования следующие:
1.Наличие четко выраженного нуля (отсутствие перефазировки),
2.Мощность от 300 Вт (идеальная 400-500 Вт)
3.Частота питающий сети 50 Гц
4.Форма кривой напряжения – синусоида.
Сайт компании Бастион: http://bast.ru/
Далее еще:
К сожалению про Hutter ничего сказать не могу – нужно проводить опыты с мультиметром. А с Ресантой такие опыты проводились и результаты оказались не очень хорошим – выходные характеристики не соответствовали нормам.
Себе взял Теплоком ST-400 но их сейчас нет - заменены на ST-555. Вот ссылка http://teplo.bast.ru/stabilizers/teplocom-st555.html Пока пять суток все работает четко (напряжение скакало, на котле сбоев нет)
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5928
- Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
- Откуда: г.Кострома
- Мой котел: Gepard 23MTV19
- Карта BAXI-Club: 4411
- Благодарил (а): 98 раз
- Поблагодарили: 343 раза
- Возраст: 49
Re: Стабилизатор напряжения для BAXI ECOFOUR 24F
попались уже два новых ST-555 , котел с ними, как новогодняя ёлка показывал разные ошибки от Е01 до Е98, без него ошибок котел не выдавал..осторожно пока с ними..пока не доведут до ума..Bahus тоже писал о них не лестно..а вот с ресантой проблем на удивление много не было..но я их принципиально не ставлю и не советую..
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 221
- Зарегистрирован: 27 авг 2012, 14:50
- Откуда: Moscow
- Поблагодарили: 5 раз
- Возраст: 40
Re: Стабилизатор напряжения для BAXI ECOFOUR 24F
Как бы сказал Ярослав если напряжение соответствует ГоСту то стабилизатор вообще не нужен
Александр Степаненко
руководитель направления конденсационного оборудования,
представительство компании BAXI в РФ
руководитель направления конденсационного оборудования,
представительство компании BAXI в РФ
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5928
- Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
- Откуда: г.Кострома
- Мой котел: Gepard 23MTV19
- Карта BAXI-Club: 4411
- Благодарил (а): 98 раз
- Поблагодарили: 343 раза
- Возраст: 49
Re: Стабилизатор напряжения для BAXI ECOFOUR 24F
Ярослав вообще много букаф говорит про электричество, но они не про нашу сеть..Alex-BAXI писал(а):Как бы сказал Ярослав если напряжение соответствует ГоСту то стабилизатор вообще не нужен
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10311
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1304 раза
- Возраст: 43
- Контактная информация:
Re: Стабилизатор напряжения для BAXI ECOFOUR 24F
С последними партиями нареканий нет. Из сотни шесть штук лежит. Процент нехилый, конечно, но пока сам их не тестил. Может и меньше...RADAR писал(а):попались уже два новых ST-555 , котел с ними, как новогодняя ёлка показывал разные ошибки от Е01 до Е98, без него ошибок котел не выдавал..осторожно пока с ними..пока не доведут до ума..Bahus тоже писал о них не лестно..а вот с ресантой проблем на удивление много не было..но я их принципиально не ставлю и не советую..
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 18 июн 2016, 07:29
- Мой котел: Westen QUASAR D 240 Fi
Стабилизатор напряжения для BAXI ECOFOUR 24F
Здравствуйте!!! Помогите советом, хочу установить стабилизатор напряжения, не могу определиться с выбором. Ходил на радио рынок, меня еще больше запутали, чем было. В общем в частном доме напряжение скачет от 180 до 230В, одни говорят бери релейный, другие - что релейный гуано, лучше симисторный или тиристорный, а кого слушать...
-
- Опытный
- Сообщения: 470
- Зарегистрирован: 30 ноя 2015, 19:07
- Благодарил (а): 2 раза
- Поблагодарили: 47 раз
Стабилизатор напряжения для BAXI ECOFOUR 24F
Самый-самый - это инверторный стабилизатор. Штиль их делает...
-
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 18 июн 2016, 07:29
- Мой котел: Westen QUASAR D 240 Fi
Стабилизатор напряжения для BAXI ECOFOUR 24F
Вот присмотрел стабилизатор https://best-energy.com.ua/product/stab ... 220-shteel, что можете сказать по характеристикам??? И подскажите, пожалуйста, если у меня потребляемая мощность около 6.5кВт, какой мощности нужно брать стабилизатор???
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10311
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1304 раза
- Возраст: 43
- Контактная информация:
Стабилизатор напряжения для BAXI ECOFOUR 24F
Прикольный вы "штиль" нашли. Побродил по сайту - зашел на страницы других брэндов. Везде одинаковые картинки и модельный ряд. Только цены разные. Лично я бы в ужасе с этого сайта слинял.
Официальный сайт Штиль - вот Инверторная серия у них называется ИнСтаб.
Такой мощности у Штиля вроде нет. У Теплокома если только ST-12345. За 48000 получите 12 кВА. Но он релейный, что, как я понял, вам бы не хотелось.
Официальный сайт Штиль - вот Инверторная серия у них называется ИнСтаб.
А вы весь дом что ли защитить хотите сразу? Тогда вам другое решение какое-то нужно будет. Здесь в основном защиту котла обсуждают, а там 200-ваттник за глаза.Stanislav15 писал(а): потребляемая мощность около 6.5кВт
Такой мощности у Штиля вроде нет. У Теплокома если только ST-12345. За 48000 получите 12 кВА. Но он релейный, что, как я понял, вам бы не хотелось.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 18 июн 2016, 07:29
- Мой котел: Westen QUASAR D 240 Fi
Стабилизатор напряжения для BAXI ECOFOUR 24F
Релейный не хотелось бы. Сегодня пробегусь по магазинам, посмотрю, что там предлагают. Мне с моими 6.5кВт потребления нужен стабилизатор мощностью около 10кВт
-
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 18 июн 2016, 07:29
- Мой котел: Westen QUASAR D 240 Fi
Стабилизатор напряжения для BAXI ECOFOUR 24F
Купил тиристорный стабилизатор на 11ВА https://best-energy.com.ua/product/stab ... 20-gertz16. Что скажете по поводу выбора??? Еще на подключил, сегодня займусь!!!
-
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 27 май 2018, 14:33
- Откуда: Магнитогорск
- Мой котел: BAXI Eco Four 24F
Стабилизатор напряжения для BAXI ECOFOUR 24F
Здравствуйте. Выбираю стабилизатор напряжения для котла BAXI eco four 24F. Остановился на инверторном стабилизаторе напряжения Штиль ИнСтаб IS350.
Хочу уточнить:
1. Достаточно ли мощности стабилизатора в 350Вт или может обратить внимание на 500Вт (Штиль ИнСтаб IS550); какой пусковой ток двигателя насоса? В паспорте на стабилизатор указано следующее: ""...РЕКОМЕНДУЕМ ВЫБИРАТЬ МОЩНОСТЬ СТАБИЛИЗАТОРА НА 20-30% БОЛЬШЕ, ЧЕМ МОЩНОСТЬ НАГРУЗКИ. ПРИ ПОДКЛЮЧЕНИИ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ (АСИНХРОННЫЕ ДВИГАТЕЛИ, КОМПРЕССОРЫ, НАСОСЫ И Т.П.) СЛЕДУЕТ УЧИТЫВАТЬ ПУСКОВЫЕ ТОКИ И ВЫБИРАТЬ МОЩНОСТЬ СТАБИЛИЗАТОРА В 2,5-4 РАЗА БОЛЬШЕ НОМИНАЛЬНОЙ МОЩНОСТИ НАГРУЗКИ"
2. В паспорте на котел указано напряжение 230В - может быть на 220В?. Стабилизатор Штиль ИнСтаб может быть изготовлен как на напряжение 220В так и 230В. На какое напряжение покупать стабилизатор - на 220В или 230В?
Хочу уточнить:
1. Достаточно ли мощности стабилизатора в 350Вт или может обратить внимание на 500Вт (Штиль ИнСтаб IS550); какой пусковой ток двигателя насоса? В паспорте на стабилизатор указано следующее: ""...РЕКОМЕНДУЕМ ВЫБИРАТЬ МОЩНОСТЬ СТАБИЛИЗАТОРА НА 20-30% БОЛЬШЕ, ЧЕМ МОЩНОСТЬ НАГРУЗКИ. ПРИ ПОДКЛЮЧЕНИИ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ (АСИНХРОННЫЕ ДВИГАТЕЛИ, КОМПРЕССОРЫ, НАСОСЫ И Т.П.) СЛЕДУЕТ УЧИТЫВАТЬ ПУСКОВЫЕ ТОКИ И ВЫБИРАТЬ МОЩНОСТЬ СТАБИЛИЗАТОРА В 2,5-4 РАЗА БОЛЬШЕ НОМИНАЛЬНОЙ МОЩНОСТИ НАГРУЗКИ"
2. В паспорте на котел указано напряжение 230В - может быть на 220В?. Стабилизатор Штиль ИнСтаб может быть изготовлен как на напряжение 220В так и 230В. На какое напряжение покупать стабилизатор - на 220В или 230В?
-
- Забегающий
- Сообщения: 32
- Зарегистрирован: 28 дек 2020, 16:10
- Откуда: Томск
- Благодарил (а): 9 раз
Стабилизатор напряжения для BAXI ECOFOUR 24F
Если котлу нужно 230V то и стаб на 230 очевидно. В электросети у нас в РФ с 2014 года (ГОСТ 29322-2014 (IEC 60038:2009)) номинально 230В, как в Италии.
Обратил внимание на то, что есть стабилизаторы Baxi, но визуально они очень похожи на Штиль. В чем разница не знаю, может быть представители Baxi могут рассказать, сам выбираю стабилизатор сейчас
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10311
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1304 раза
- Возраст: 43
- Контактная информация:
Стабилизатор напряжения для BAXI ECOFOUR 24F
Baxi Energy производится на заводе Штиль. Фактически это тот же самый Инстаб. Только максимальная мощность малость отличается. Остальное один в один.
У них есть небольшой бонус для тех, у кого котел Бакси ещё не запущен. В комплекте со стабилизатором идет сертификат на дополнительный год гарантии на котел. Главное условие - дата покупки стабилизатора должна быть раньше, чем дата запуска котла.
И да. На сам стабилизатор Бакси дает 3 года гарантии вместо двух лет на Инстаб. И гарантийные работы осуществляет любой АСЦ Бакси. У Штиля с этим всё гораздо хуже.
Из минусов. Ценник на Baxi в валюте. Поэтому розница постоянно колеблется. Инстаб имеет рублёвый ценник. Поэтому он фактически дешевле сейчас.
У них есть небольшой бонус для тех, у кого котел Бакси ещё не запущен. В комплекте со стабилизатором идет сертификат на дополнительный год гарантии на котел. Главное условие - дата покупки стабилизатора должна быть раньше, чем дата запуска котла.
И да. На сам стабилизатор Бакси дает 3 года гарантии вместо двух лет на Инстаб. И гарантийные работы осуществляет любой АСЦ Бакси. У Штиля с этим всё гораздо хуже.
Из минусов. Ценник на Baxi в валюте. Поэтому розница постоянно колеблется. Инстаб имеет рублёвый ценник. Поэтому он фактически дешевле сейчас.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
Стабилизатор напряжения для BAXI ECOFOUR 24F
Здравствуйте. Стабилизатор теплоком ст - 400. В розетке напрежение 230 -250 стабилизатор выдает 209-215.это нормально или несправность иногда выскакивает ошибка е 27 сегодня выскочило е 26. В основном ошибка выходит после того как взяли горячую воду и закрили кран. Может напрежения не хватает.
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5466
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 627 раз
- Возраст: 58
Стабилизатор напряжения для BAXI ECOFOUR 24F
Главное, сразу стало понятно что за котел, сколько насосов и т.п.
Может, а может и мощности, много чего может.
-
- Гуру
- Сообщения: 1296
- Зарегистрирован: 18 апр 2013, 14:52
- Откуда: Россия
- Мой котел: Baxi Nuvola 3 B40 240 Fi
- Благодарил (а): 31 раз
- Поблагодарили: 193 раза
- Возраст: 47
Стабилизатор напряжения для BAXI ECOFOUR 24F
платы котлов мало того, что они фазозависимы так они ещё не любят колебания напряжения по числовому значению.
это вопрос или утверждение?
Если это у Вас утверждение, то тут я ничего не вижу нормального. При нормальной работе котла, у него ошибки не выскакивают.
Мои посты, это только мое мнение и оно не претендует быть единственным верным решением.
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
Стабилизатор напряжения для BAXI ECOFOUR 24F
Вот и вопрос иногда выскакивет ошибка е27 не связоно ли это с таким напрежением.
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10311
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1304 раза
- Возраст: 43
- Контактная информация:
Стабилизатор напряжения для BAXI ECOFOUR 24F
E26 и E27 связаны с датчиками температуры, а никак не с электрикой.
Отправлено спустя 44 секунды:
Отправлено спустя 44 секунды:
Спорное утверждение. Это давно уже не так.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Гуру
- Сообщения: 1296
- Зарегистрирован: 18 апр 2013, 14:52
- Откуда: Россия
- Мой котел: Baxi Nuvola 3 B40 240 Fi
- Благодарил (а): 31 раз
- Поблагодарили: 193 раза
- Возраст: 47
Стабилизатор напряжения для BAXI ECOFOUR 24F
Ну по крайней мере на моей Нуволе Б40, фазозависимость есть.
Отправлено спустя 1 минуту 2 секунды:
Огромное спасибо в дальнейшем учту.
Мои посты, это только мое мнение и оно не претендует быть единственным верным решением.
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
Стабилизатор напряжения для BAXI ECOFOUR 24F
Циркуляционный насос перестал работать. Разобрав насос ротор проварачивался без заеданий
Попробывали поменяли кондисатор и заработал. Пока ошибок не было. Только никто не ответил 209-215 нормальное напряжение или маловато.
Попробывали поменяли кондисатор и заработал. Пока ошибок не было. Только никто не ответил 209-215 нормальное напряжение или маловато.
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5466
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 627 раз
- Возраст: 58
Стабилизатор напряжения для BAXI ECOFOUR 24F
А чего удивляться, ты же на вопросы тоже не отвечаешь.
Стабилизатор у тебя релейный, а значит работает ступенчато, ступеней не много, поэтому 209-215 - это нормально, криминала нет.
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10311
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1304 раза
- Возраст: 43
- Контактная информация:
Стабилизатор напряжения для BAXI ECOFOUR 24F
Котлы начинают чудить при просадке ниже 180 (примерно) Вольт. Так что 210 вполне нормально.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза