аварийна сигнализация LUNA DUO-tech MP 1.90

Обсуждение и выбор разного защитного оборудования для котлов и бойлеров. Стабилизаторы напряжения и УЗИП, генераторы и источники бесперебойного питания. Информаторы и сигнализаторы. Устройства защиты теплообменников и змеевиков от накипи. Все это здесь.
Ответить

Автор темы
egrivanoff
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 12 ноя 2014, 17:04

аварийна сигнализация LUNA DUO-tech MP 1.90

Сообщение egrivanoff »

Здравствуйте, необходимо снять параметр "Авария" с настенного котла "LUNA DUO-tech MP 1.90" для передачи в диспетчерскую (желательно "сухой контакт"). в инструкции ничего не нашел, может можно поставить доп. плату типа agu 2.511? И еще вопрос по поводу подключения модуля AVS75 к котлу. Подскажите на какие клеммы подключать.
Заранее спасибо.
#1
Аватара пользователя

BAXI - Volga
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 2353
Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
Откуда: Нижний Новгород
Благодарил (а): 40 раз
Поблагодарили: 210 раз

Re: аварийна сигнализация LUNA DUO-tech MP 1.90

Сообщение BAXI - Volga »

Модуль AVS 75 подключается а контакты 2 и 3 колодки М2. Снять аварийный можно с платы - запрограммировав свободное реле, но сигнал будет 220В
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
#2

alexm72
Новичок
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 11 окт 2016, 07:43
Мой котел: LUNA Duo-tec MP 1.50 (AVS75 и QAA75)

аварийна сигнализация LUNA DUO-tech MP 1.90

Сообщение alexm72 »

доброго времени суток всем
Есть такая связка: LUNA Duo-tec MP 1.50 на нем висят, ОДИН Климатический регулятор QAA 75 и ДВА внешних модуля управления дополнительным контуром AVS 75.391 (рулят смешанными контурами, один низкотемпературным контуром ТП, другой контур радиаторов)
Хотелось бы все же услышать с каких контактов можно снять сигнал об аварии (останове) котла, напряжение на контактах не имеет значения. Главное что бы он выдавался. Необходимо транслировать его на GSM сигнализацию. Просьба отозваться всех кто может сообщить информацию по данной теме. Заранее благодарен за ответы
#3
Аватара пользователя

Alex-BAXI
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 221
Зарегистрирован: 27 авг 2012, 14:50
Откуда: Moscow
Поблагодарили: 5 раз
Возраст: 40

аварийна сигнализация LUNA DUO-tech MP 1.90

Сообщение Alex-BAXI »

В предыдущем посте уже был ответ на этот вопрос. У вас насос бойлера и насос гидрострелки подключен на электронную плату котла?
Александр Степаненко

руководитель направления конденсационного оборудования,
представительство компании BAXI в РФ
#4

alexm72
Новичок
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 11 окт 2016, 07:43
Мой котел: LUNA Duo-tec MP 1.50 (AVS75 и QAA75)

аварийна сигнализация LUNA DUO-tech MP 1.90

Сообщение alexm72 »

Alex-BAXI писал(а):В предыдущем посте уже был ответ на этот вопрос. У вас насос бойлера и насос гидрострелки подключен на электронную плату котла?
на плате котла только насос бойлера подключен
#5

alexm72
Новичок
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 11 окт 2016, 07:43
Мой котел: LUNA Duo-tec MP 1.50 (AVS75 и QAA75)

аварийна сигнализация LUNA DUO-tech MP 1.90

Сообщение alexm72 »

коллеги....
вопрос остался, нужна информация..., котел LUNA Duo-tec MP 1.50
с какого реле можно снять аварию(остановку котла), какой параметр надо задать и в какой строке?
#6
Аватара пользователя

BAXI - Volga
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 2353
Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
Откуда: Нижний Новгород
Благодарил (а): 40 раз
Поблагодарили: 210 раз

аварийна сигнализация LUNA DUO-tech MP 1.90

Сообщение BAXI - Volga »

колодка М3, контакты 6 и 7
параметр 5890 вывод сигнала об аварии 230 V
там стоит значение "Цирк. насос КО1 Q2"
а Вы должны поставить значение " Выход аварии К10"
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
#7

alexm72
Новичок
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 11 окт 2016, 07:43
Мой котел: LUNA Duo-tec MP 1.50 (AVS75 и QAA75)

аварийна сигнализация LUNA DUO-tech MP 1.90

Сообщение alexm72 »

огромное спасибо Андрей
очень выручили
я сегодня чесал затылок найдя эту функцию в меню, но вы все подтвердили :good:
#8

Label
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 13 дек 2016, 22:10

аварийна сигнализация LUNA DUO-tech MP 1.90

Сообщение Label »

Здравствуйте! У кого нибудь получалось взять сигнал об аварии с котла Нувола-2000?
#9
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10271
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1292 раза
Возраст: 43
Контактная информация:

аварийна сигнализация LUNA DUO-tech MP 1.90

Сообщение Bahus »

Это что за диво дивное и как оно относится к DUO-TEC MP?
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#10
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Плавающая проблема с ГВС (Duo Tech compact 24 GA)
    vikbel » » в форуме Поломалось - чинимся
    21 Ответы
    466 Просмотры
    Последнее сообщение BAXI-Ural
  • Luna Duo-tec E 1.24 + ZONT Connect
    4 Ответы
    3140 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Термопредохранитель (22 на электросхеме) Baxi Luna Duo-Tec MP 1.90-1.110
    Михалыч Крд » » в форуме Поломалось - чинимся
    10 Ответы
    847 Просмотры
    Последнее сообщение Михалыч Крд
  • Ищу "живой" теплообменник Baxi Luna Duo-Tec MP 1.99-1.110
    1 Ответы
    2203 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • Luna duo-tec+ проблема с заменой расширительного бака
    VSV » » в форуме Поломалось - чинимся
    0 Ответы
    599 Просмотры
    Последнее сообщение VSV

Вернуться в «Защитное оборудование»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 7 гостей