аварийна сигнализация LUNA DUO-tech MP 1.90
-
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 12 ноя 2014, 17:04
аварийна сигнализация LUNA DUO-tech MP 1.90
Здравствуйте, необходимо снять параметр "Авария" с настенного котла "LUNA DUO-tech MP 1.90" для передачи в диспетчерскую (желательно "сухой контакт"). в инструкции ничего не нашел, может можно поставить доп. плату типа agu 2.511? И еще вопрос по поводу подключения модуля AVS75 к котлу. Подскажите на какие клеммы подключать.
Заранее спасибо.
Заранее спасибо.
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 2353
- Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
- Откуда: Нижний Новгород
- Благодарил (а): 40 раз
- Поблагодарили: 210 раз
Re: аварийна сигнализация LUNA DUO-tech MP 1.90
Модуль AVS 75 подключается а контакты 2 и 3 колодки М2. Снять аварийный можно с платы - запрограммировав свободное реле, но сигнал будет 220В
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
-
- Новичок
- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 11 окт 2016, 07:43
- Мой котел: LUNA Duo-tec MP 1.50 (AVS75 и QAA75)
аварийна сигнализация LUNA DUO-tech MP 1.90
доброго времени суток всем
Есть такая связка: LUNA Duo-tec MP 1.50 на нем висят, ОДИН Климатический регулятор QAA 75 и ДВА внешних модуля управления дополнительным контуром AVS 75.391 (рулят смешанными контурами, один низкотемпературным контуром ТП, другой контур радиаторов)
Хотелось бы все же услышать с каких контактов можно снять сигнал об аварии (останове) котла, напряжение на контактах не имеет значения. Главное что бы он выдавался. Необходимо транслировать его на GSM сигнализацию. Просьба отозваться всех кто может сообщить информацию по данной теме. Заранее благодарен за ответы
Есть такая связка: LUNA Duo-tec MP 1.50 на нем висят, ОДИН Климатический регулятор QAA 75 и ДВА внешних модуля управления дополнительным контуром AVS 75.391 (рулят смешанными контурами, один низкотемпературным контуром ТП, другой контур радиаторов)
Хотелось бы все же услышать с каких контактов можно снять сигнал об аварии (останове) котла, напряжение на контактах не имеет значения. Главное что бы он выдавался. Необходимо транслировать его на GSM сигнализацию. Просьба отозваться всех кто может сообщить информацию по данной теме. Заранее благодарен за ответы
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 221
- Зарегистрирован: 27 авг 2012, 14:50
- Откуда: Moscow
- Поблагодарили: 5 раз
- Возраст: 40
аварийна сигнализация LUNA DUO-tech MP 1.90
В предыдущем посте уже был ответ на этот вопрос. У вас насос бойлера и насос гидрострелки подключен на электронную плату котла?
Александр Степаненко
руководитель направления конденсационного оборудования,
представительство компании BAXI в РФ
руководитель направления конденсационного оборудования,
представительство компании BAXI в РФ
-
- Новичок
- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 11 окт 2016, 07:43
- Мой котел: LUNA Duo-tec MP 1.50 (AVS75 и QAA75)
аварийна сигнализация LUNA DUO-tech MP 1.90
на плате котла только насос бойлера подключенAlex-BAXI писал(а):В предыдущем посте уже был ответ на этот вопрос. У вас насос бойлера и насос гидрострелки подключен на электронную плату котла?
-
- Новичок
- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 11 окт 2016, 07:43
- Мой котел: LUNA Duo-tec MP 1.50 (AVS75 и QAA75)
аварийна сигнализация LUNA DUO-tech MP 1.90
коллеги....
вопрос остался, нужна информация..., котел LUNA Duo-tec MP 1.50
с какого реле можно снять аварию(остановку котла), какой параметр надо задать и в какой строке?
вопрос остался, нужна информация..., котел LUNA Duo-tec MP 1.50
с какого реле можно снять аварию(остановку котла), какой параметр надо задать и в какой строке?
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 2353
- Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
- Откуда: Нижний Новгород
- Благодарил (а): 40 раз
- Поблагодарили: 210 раз
аварийна сигнализация LUNA DUO-tech MP 1.90
колодка М3, контакты 6 и 7
параметр 5890 вывод сигнала об аварии 230 V
там стоит значение "Цирк. насос КО1 Q2"
а Вы должны поставить значение " Выход аварии К10"
параметр 5890 вывод сигнала об аварии 230 V
там стоит значение "Цирк. насос КО1 Q2"
а Вы должны поставить значение " Выход аварии К10"
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
-
- Новичок
- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 11 окт 2016, 07:43
- Мой котел: LUNA Duo-tec MP 1.50 (AVS75 и QAA75)
аварийна сигнализация LUNA DUO-tech MP 1.90
огромное спасибо Андрей
очень выручили
я сегодня чесал затылок найдя эту функцию в меню, но вы все подтвердили
очень выручили
я сегодня чесал затылок найдя эту функцию в меню, но вы все подтвердили
аварийна сигнализация LUNA DUO-tech MP 1.90
Здравствуйте! У кого нибудь получалось взять сигнал об аварии с котла Нувола-2000?
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10313
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1304 раза
- Возраст: 43
- Контактная информация:
аварийна сигнализация LUNA DUO-tech MP 1.90
Это что за диво дивное и как оно относится к DUO-TEC MP?
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
-
- 21 Ответы
- 489 Просмотры
-
Последнее сообщение BAXI-Ural
-
- 4 Ответы
- 3277 Просмотры
-
Последнее сообщение Bahus
-
- 10 Ответы
- 861 Просмотры
-
Последнее сообщение Михалыч Крд
-
- 1 Ответы
- 2372 Просмотры
-
Последнее сообщение Starik
-
- 0 Ответы
- 625 Просмотры
-
Последнее сообщение VSV
Кто сейчас на конференции