использование датчика-реле для контроля мак/мин давления газа

Сообщение Ursus »

Использование датчика-реле для контроля мак/мин давления газа Dungs , MADAS или им подобные кто-нибудь использовал.
При отключении газа он отключает котёл, а при подаче газа он включает. Есть вообще смысл в данной фишке.
[youtube]
[/youtube]
#31

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3345
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 68 раз
Поблагодарили: 262 раза

использование датчика-реле для контроля мак/мин давления газа

Сообщение plehan »

Я напишу вкратце , что я хочу , человек получил отказ в установке котла по причине номинала в сети 13 мбар ( в наличии оказалось 12мбар ), то есть по мнению ГРО котел не может работать при давлении 12 мбар .
Номинальное давление не является минимальным давлением в сети ,есть предельные отклонения для работы газоиспользующего оборудования . А на этом датчике можно что хочешь установить, я прекрасно понимаю .
BAXI - Volga писал(а): Это график зависимости мощности от давления газа
5 мбар +20% - это и будет настройка реле
- этот график для ознакомления не более того . И не как не связан с подтверждением устойчивой работы горелки .
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
#32
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10271
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1292 раза
Возраст: 43
Контактная информация:

использование датчика-реле для контроля мак/мин давления газа

Сообщение Bahus »

Этот график отражает именно заводские испытания.

Отправлено спустя 27 секунд:
По моему разумению :)
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#33

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3345
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 68 раз
Поблагодарили: 262 раза

использование датчика-реле для контроля мак/мин давления газа

Сообщение plehan »

Bahus писал(а): Этот график отражает именно заводские испытания.
- основание проведения данного испытания. Есть требование к производителю указывать номинальное давление к оборудованию ,и 5 мбар нет такого значения у газовых сетей РФ. ТР ТС 016/2011 б) вид и номинальное давление используемого газа;
. Я не требую я прошу помочь знающим , отклонение от номинала 13мбар .
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
#34
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10271
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1292 раза
Возраст: 43
Контактная информация:

использование датчика-реле для контроля мак/мин давления газа

Сообщение Bahus »

Номинальное - в паспорте. 20 мБар
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#35

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3345
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 68 раз
Поблагодарили: 262 раза

использование датчика-реле для контроля мак/мин давления газа

Сообщение plehan »

Вопрос снят , кое что нашел :)) Номинал для жилых зданий- 8 Жилые здания 0,1 -0,003. 4.4 Давление газа во внутренних газопроводах и перед газоиспользующим оборудованием должно соответствовать давлению, необходимому для устойчивой работы этого оборудования, указанному в паспортах предприятий-изготовителей, но не должно превышать значений, приведенных в таблице 2.
А про 5 мбар надо думаю поправить !?
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
#36
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4515
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 364 раза
Возраст: 55
Контактная информация:

использование датчика-реле для контроля мак/мин давления газа

Сообщение BAXI-Ural »

Не ручаюсь за точность цитат, но суть по моему разумению такая:
ГРО обязуется обеспечить давление газа на установке потребителя согласно требованиям изготовителя; юридически это оформляется выдачей ТУ.
Производитель в свою очередь диапазон давления тоже не с потолка берет, а смотрит в ГОСТ (а это 17-25 мбар)...
Если в ГРО видит, что не может соответствовать ГОСТу, то поребитель посылается "в поле"...

Так должно быть "по правилам", однако мы живем в России, где забивать на правила - национальный вид спорта :mrgreen:
Что же до реальных зачений давления газа. то для каждой модели они индивидуальны. Я вот запускал Duotec MP 1.50 при -4 мбар (минус!)...
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
#37

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3345
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 68 раз
Поблагодарили: 262 раза

использование датчика-реле для контроля мак/мин давления газа

Сообщение plehan »

BAXI-Ural писал(а): ГРО обязуется обеспечить давление газа на установке потребителя согласно требованиям изготовителя; юридически это оформляется выдачей ТУ.
- нет ТУ содержит лишь часовой расход газа ! оно обязано поддерживать давление в сети нижний порог не указан в таблице -0.005 , но это не отражается в ТУ.
BAXI-Ural писал(а): смотрит в ГОСТ
- название полное можно ? Я их много смотрел , был один ,но в нем отменена таблица о значения отклонения от номиналов
BAXI-Ural писал(а): Если в ГРО видит, что не может соответствовать ГОСТу, то поребитель посылается "в поле".
- неправильно , ГРО потдверждает отсутствие наличия тех . возможности основываясь на гидравлическом расчете . Если у вас указано 20 мбар- номинальное значение то в сети с (13)или 26 мбар по вашей логике нельзя эксплуатировать. Но диапазон обеспечению устойчивой работы работы 0,001-0,003 МПа- по идее должен быть подкреплен ГОСТм об испытаниях в этих пределах данного вида оборудования , как например вы утверждаете (а это 17-25 мбар) , но где этот ГОСТ с указанием испытаний, точнее допустимые отклонения от заявленных 20 мбар .
BAXI-Ural писал(а): Что же до реальных зачений давления газа. то для каждой модели они индивидуальны.
- я прекрасно осведомлен о действительности , но надо понимать что представители ГРО когда им надо по блату указывают правильные значения .
.
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
#38
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Работа реле переключения, BAXI Ampera 9
    1 Ответы
    1056 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • Удлинение датчика t к бойлеру косвенного нагрева
    satch777 » » в форуме Электрокоммутация
    7 Ответы
    2104 Просмотры
    Последнее сообщение satch777
  • Заглушка для NTC датчика
    petrovich_dm » » в форуме Поломалось - чинимся
    4 Ответы
    558 Просмотры
    Последнее сообщение petrovich_dm
  • подключение датчика наружной температуры Baxi ECO Nova 24F
    belmi » » в форуме Электрокоммутация
    5 Ответы
    1140 Просмотры
    Последнее сообщение MaG2
  • Новый котёл Eco Nova 1.24 не видит показания датчика БКН
    Евгений Jek » » в форуме Устройство системы ГВС
    39 Ответы
    1507 Просмотры
    Последнее сообщение Starik

Вернуться в «Защитное оборудование»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 4 гостя