использование датчика-реле для контроля мак/мин давления газа

Обсуждение и выбор разного защитного оборудования для котлов и бойлеров. Стабилизаторы напряжения и УЗИП, генераторы и источники бесперебойного питания. Информаторы и сигнализаторы. Устройства защиты теплообменников и змеевиков от накипи. Все это здесь.

Автор темы
Ursus
Бывалый
Сообщения: 70
Зарегистрирован: 09 янв 2016, 22:34
Мой котел: Baxi Luna 3 comfort 240Fi
Благодарил (а): 34 раза
Поблагодарили: 6 раз
Возраст: 52

использование датчика-реле для контроля мак/мин давления газа

Сообщение Ursus »

Использование датчика-реле для контроля мак/мин давления газа Dungs , MADAS или им подобные кто-нибудь использовал.
При отключении газа он отключает котёл, а при подаче газа он включает. Есть вообще смысл в данной фишке.
[youtube]
[/youtube]
#1

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3345
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 68 раз
Поблагодарили: 262 раза

использование датчика-реле для контроля мак/мин давления газа

Сообщение plehan »

Тут есть сомнения - человек описывает лишь одну ситуацию отключили газ , но не все так просто , изготовитель не просто так ввел режим ручного перезапуска при отсутствии топлива . Я видел очень автоматизированную котельную, там тоже стоит запрет на подобны запуск и еще продублированы автоматические клапана на газа ,которые закроются если отсутствует газ .И перезапуск только вручную . Надо порыть нормативку !
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
#2

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 5922
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 98 раз
Поблагодарили: 341 раз
Возраст: 49

использование датчика-реле для контроля мак/мин давления газа

Сообщение RADAR »

нормативка нормативкой, но вещь иногда может быть полезной - когда котел долго не под присмотром..на слимах 60-х такая штучка есть штатно, но думаю там другое предназначение ей задумывали..
#3

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3345
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 68 раз
Поблагодарили: 262 раза

использование датчика-реле для контроля мак/мин давления газа

Сообщение plehan »

RADAR писал(а): на слимах 60-х такая штучка есть
- она перезапускает котел ?
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
#4

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 5922
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 98 раз
Поблагодарили: 341 раз
Возраст: 49

использование датчика-реле для контроля мак/мин давления газа

Сообщение RADAR »

нет, не дает работать горелке ниже минимума..чтобы не посадить пламя на горелку..
#5

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3345
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 68 раз
Поблагодарили: 262 раза

использование датчика-реле для контроля мак/мин давления газа

Сообщение plehan »

Я пороюсь, если можно , то вещь хорошая( для себя , интересно) , но если нельзя, законно не поставишь !
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
#6

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 5922
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 98 раз
Поблагодарили: 341 раз
Возраст: 49

использование датчика-реле для контроля мак/мин давления газа

Сообщение RADAR »

у некоторых производителей идет, как опция..значит эта опция сертифицирована и разрешена к применению..ну а в котельных без них вообще нельзя..датчик минимального и максимального давления обязательно идут на общекотельную сигнализацию..
#7

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3345
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 68 раз
Поблагодарили: 262 раза

использование датчика-реле для контроля мак/мин давления газа

Сообщение plehan »

RADAR писал(а): у некоторых производителей идет, как опция
- можно ссылку или название.
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
#8

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 5922
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 98 раз
Поблагодарили: 341 раз
Возраст: 49

использование датчика-реле для контроля мак/мин давления газа

Сообщение RADAR »

на конкурентов ссылку не этично давать..могу в личку отписать в свободное время..
#9

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3345
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 68 раз
Поблагодарили: 262 раза

использование датчика-реле для контроля мак/мин давления газа

Сообщение plehan »

ок
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
#10
Аватара пользователя

garry
Ас
Сообщения: 1013
Зарегистрирован: 25 янв 2013, 21:48
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 56 раз

использование датчика-реле для контроля мак/мин давления газа

Сообщение garry »

7823525 в яндексе наберите, устройство забавное, цепляется на плату.
#11

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 5922
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 98 раз
Поблагодарили: 341 раз
Возраст: 49

использование датчика-реле для контроля мак/мин давления газа

Сообщение RADAR »

garry писал(а): 7823525 в яндексе наберите, устройство забавное, цепляется на плату.
я тоже это имел ввиду..встраивается в котел, в разрыв газопровода..
#12

Евгений 84
Новичок
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 08 фев 2016, 21:14

использование датчика-реле для контроля мак/мин давления газа

Сообщение Евгений 84 »

Сегодня как раз видел сие чудо принцип интересен котел просто отключается как будто отключили питание потом включается сам все идеально работает! Но остается один момент додумать как дать питание на насос что бы не разморозить систему нужно линейное реле еще как то подцепить для насоса и будет :crazypilot:
#13

Автор темы
Ursus
Бывалый
Сообщения: 70
Зарегистрирован: 09 янв 2016, 22:34
Мой котел: Baxi Luna 3 comfort 240Fi
Благодарил (а): 34 раза
Поблагодарили: 6 раз
Возраст: 52

использование датчика-реле для контроля мак/мин давления газа

Сообщение Ursus »

Евгений 84 писал(а): Сегодня как раз видел сие чудо принцип интересен котел просто отключается как будто отключили питание потом включается сам все идеально работает! Но остается один момент додумать как дать питание на насос что бы не разморозить систему нужно линейное реле еще как то подцепить для насоса и будет :crazypilot:
чудо в первом сообщение, или клапан конкурентов.
#14
Аватара пользователя

garry
Ас
Сообщения: 1013
Зарегистрирован: 25 янв 2013, 21:48
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 56 раз

использование датчика-реле для контроля мак/мин давления газа

Сообщение garry »

Мы ставили на дачу москвича, он бывает максимум раз в месяц зимой, если будет ахтунг, ему гсм контроллер скажет, если просадка по газу или отключение - все нормально включится потом, в системе незамерзайка, бойлер на зиму сливает.
#15
Аватара пользователя

BAXI - Volga
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 2353
Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
Откуда: Нижний Новгород
Благодарил (а): 40 раз
Поблагодарили: 210 раз

использование датчика-реле для контроля мак/мин давления газа

Сообщение BAXI - Volga »

Устройство называется Реле минимального давления газа. Подключение нар. резьбой 1/4. Производитель Dungs(Германия)
http://dungs.su/katalog-dungs/oborudova ... gw-a5.html
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
#16

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3345
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 68 раз
Поблагодарили: 262 раза

использование датчика-реле для контроля мак/мин давления газа

Сообщение plehan »

BAXI - Volga писал(а): Производитель Dungs(Германия)
- этот датчик настраиваемый , можно увидеть данные значений минимума и максимума( нашел -0,003 МПа) для котлов БАКСИ? Может кто подскажет ?
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
#17

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 5922
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 98 раз
Поблагодарили: 341 раз
Возраст: 49

использование датчика-реле для контроля мак/мин давления газа

Сообщение RADAR »

настраивается на месте..перекрываешь потихоньку кран перед котлом, и отстраиваешь от минимума на горелке..
#18

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3345
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 68 раз
Поблагодарили: 262 раза

использование датчика-реле для контроля мак/мин давления газа

Сообщение plehan »

RADAR писал(а): от минимума на горелке..
- на глаз !!! А в цифрах ? Чтобы обеспечить работоспособность в рабочем диапазоне и не гадать ?
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
#19

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 5922
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 98 раз
Поблагодарили: 341 раз
Возраст: 49

использование датчика-реле для контроля мак/мин давления газа

Сообщение RADAR »

ну где-же на глаз?..минимум на горелке отслеживать манометром..на всех котлах он разный..скажем еще опустить на 5% и настроить срабатывание реле..
#20

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3345
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 68 раз
Поблагодарили: 262 раза

использование датчика-реле для контроля мак/мин давления газа

Сообщение plehan »

Мне нужны цифры ????? Именно теоретический подход на бумаге !
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
#21

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 5922
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 98 раз
Поблагодарили: 341 раз
Возраст: 49

использование датчика-реле для контроля мак/мин давления газа

Сообщение RADAR »

У бакси теоретического подхода здесь нет..а остальное озвучил..добавлю, что вещь эта в хозяйстве практически бесполезная..требуется раз в пятилетку..
#22
Аватара пользователя

BAXI - Volga
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 2353
Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
Откуда: Нижний Новгород
Благодарил (а): 40 раз
Поблагодарили: 210 раз

использование датчика-реле для контроля мак/мин давления газа

Сообщение BAXI - Volga »

plehan писал(а): Мне нужны цифры ????? Именно теоретический подход на бумаге !
реле имеет простое управление - на нём есть регулятор в виде колёсика. хорошо видно какое давление срабатывания установлено.
По поводу настройки: к минимальному давлению газа +20%
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
#23

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3345
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 68 раз
Поблагодарили: 262 раза

использование датчика-реле для контроля мак/мин давления газа

Сообщение plehan »

Ну я пока так и не увидел ,какое оно минимальное !
Заодно спрошу здесь - указано Номинальное входное давление природного газа
мбар 5—20 5—20 5—20 Duo-tec Compact. Это наверное ошибка, у нас нет сетей с номиналом 5 мбар . Могу предположить это минимум для котла !
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
#24
Аватара пользователя

garry
Ас
Сообщения: 1013
Зарегистрирован: 25 янв 2013, 21:48
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 56 раз

использование датчика-реле для контроля мак/мин давления газа

Сообщение garry »

Там крутилка идёт от 5 мбар вроде, если давление минимальное для нормальной работы котла 10, ставим это число, дуо теки может и при 5 зажгутся и будут коптить.
Вложения
image.jpeg
#25

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3345
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 68 раз
Поблагодарили: 262 раза

использование датчика-реле для контроля мак/мин давления газа

Сообщение plehan »

garry писал(а): Там крутилка идёт от 5 мбар вроде, если давление минимальное для нормальной работы котла 10, ставим это число
спасибо Гарри , но я не об этом спрашиваю , не принцип работы датчика .
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
#26
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10271
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1292 раза
Возраст: 43
Контактная информация:

использование датчика-реле для контроля мак/мин давления газа

Сообщение Bahus »

Имелось ввиду наверное то, что Baxi работают на 100% мощности от 13 до 20 мбар, а при 5 мбар сохраняется устойчивая работа на уровне 50%.
Речь, конечно, не о номинальном давлении в сети, а о фактическом.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#27

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3345
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 68 раз
Поблагодарили: 262 раза

использование датчика-реле для контроля мак/мин давления газа

Сообщение plehan »

Bahus писал(а): а при 5 мбар сохраняется устойчивая работа на уровне 50%.
- вся соль вопроса в том , что это утверждение или предположение ? Если утверждение , то оно должно чем то подкреплено .
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
#28

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 5922
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 98 раз
Поблагодарили: 341 раз
Возраст: 49

использование датчика-реле для контроля мак/мин давления газа

Сообщение RADAR »

вот закопались..нужен девайс - ставим, не нужен - не ставим..повторюсь - вещь в хозяйстве бесполезная..ставить надо только, если боимся, что при отключении газа - котел уйдет в ошибку,( а рядом с котлом больше суток никого не будет при этом) настраивать при этом нужно на 10мбар..а там, где он штатно стоит - настроен на заводе.. :)
#29
Аватара пользователя

BAXI - Volga
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 2353
Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
Откуда: Нижний Новгород
Благодарил (а): 40 раз
Поблагодарили: 210 раз

использование датчика-реле для контроля мак/мин давления газа

Сообщение BAXI - Volga »

Зависимость мощности от давления.png
Это график зависимости мощности от давления газа
5 мбар +20% - это и будет настройка реле
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
#30
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Работа реле переключения, BAXI Ampera 9
    1 Ответы
    1058 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • Удлинение датчика t к бойлеру косвенного нагрева
    satch777 » » в форуме Электрокоммутация
    7 Ответы
    2105 Просмотры
    Последнее сообщение satch777
  • Заглушка для NTC датчика
    petrovich_dm » » в форуме Поломалось - чинимся
    4 Ответы
    558 Просмотры
    Последнее сообщение petrovich_dm
  • подключение датчика наружной температуры Baxi ECO Nova 24F
    belmi » » в форуме Электрокоммутация
    5 Ответы
    1141 Просмотры
    Последнее сообщение MaG2
  • Новый котёл Eco Nova 1.24 не видит показания датчика БКН
    Евгений Jek » » в форуме Устройство системы ГВС
    39 Ответы
    1520 Просмотры
    Последнее сообщение Starik

Вернуться в «Защитное оборудование»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 4 гостя