Котел BAXI ECOFOUR 1.14F не работает с ИБП HELIOR SIGMA 1KSL

Обсуждение и выбор разного защитного оборудования для котлов и бойлеров. Стабилизаторы напряжения и УЗИП, генераторы и источники бесперебойного питания. Информаторы и сигнализаторы. Устройства защиты теплообменников и змеевиков от накипи. Все это здесь.
Ответить

Автор темы
sunriza
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 18 фев 2016, 12:46

Котел BAXI ECOFOUR 1.14F не работает с ИБП HELIOR SIGMA 1KSL

Сообщение sunriza »

Добрый день!

Установили котел BAXI ECOFOUR 1.14F (120вт), с тремя насосами Grundous UPS 25-40 (45Вт) и одним Grundous UP15-14 (25Вт), общая мощность - 280 Вт. К нему купили ИБП HELIOR SIGMA 1KSL + 2 батареи Delta DTM 12150 L 12 V 150 Ah.

При отключении электричества (когда везде его отключают) котел работает несколько минут от ИБП и отключается. На дисплее появляется ошибка E01.
Что самое интересное когда мы сами отключаем питание в доме котел работает от ИБП работает довольно продолжительное время. C чем это может быть связано?

С уважением
Наталья
#1

Ursus
Бывалый
Сообщения: 70
Зарегистрирован: 09 янв 2016, 22:34
Мой котел: Baxi Luna 3 comfort 240Fi
Благодарил (а): 34 раза
Поблагодарили: 6 раз
Возраст: 52

Котел BAXI ECOFOUR 1.14F не работает с ИБП HELIOR SIGMA 1KSL

Сообщение Ursus »

А газ при отсутствии электричества есть в газопроводе?
#2
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • BAXI LUNA 3 310FI горелка включается и выключается после установки ИБП
    m28688 » » в форуме Поломалось - чинимся
    8 Ответы
    977 Просмотры
    Последнее сообщение m28688
  • ИБП для котла BAXI ECO-4s 24
    Divanxxx » » в форуме Защитное оборудование
    2 Ответы
    1160 Просмотры
    Последнее сообщение BAXI-Ural
  • Выбор ИБП к ЭкоФор 24
    sieger » » в форуме Защитное оборудование
    7 Ответы
    1135 Просмотры
    Последнее сообщение sieger
  • Baxi Eco Nova 14F просьба помочь, ошибка Е05, куда рыть уже не знаю.
    Sarov055 » » в форуме Дымоудаление и воздухоприток
    43 Ответы
    2441 Просмотры
    Последнее сообщение Sarov055
  • Baxi Luna Duo Tec E 1.24 - как посмотреть на какой мощности работает сейчас котел?
    alx-krv » » в форуме Другие вопросы
    5 Ответы
    456 Просмотры
    Последнее сообщение BAXI-Ural

Вернуться в «Защитное оборудование»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 5 гостей