ИБП Теплоком 300 и котел 24Fi

Обсуждение и выбор разного защитного оборудования для котлов и бойлеров. Стабилизаторы напряжения и УЗИП, генераторы и источники бесперебойного питания. Информаторы и сигнализаторы. Устройства защиты теплообменников и змеевиков от накипи. Все это здесь.

Автор темы
ВинниПух
Новичок
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 13 ноя 2016, 17:45
Мой котел: Baxi Luna 3 24Fi
Поблагодарили: 1 раз

ИБП Теплоком 300 и котел 24Fi

Сообщение ВинниПух »

Доброго времени суток!
Прошу минуточку внимания уважаемой аудитории и помощи коллективного разума!

Имеется настенный газовый котел Бакси Луна 3 (модель 24 fi) мощность 24 квт, а так же источник бесперебойного питания
Теплоком 300 (производитель Бастион), батарея Дельта 100ва, проблема в том что котел не стартует от ибп в режиме работы от батареи (при отключении питания из сети).
Подключение произведено согласно схеме рекомендованной производителем с соблюдением полярности фаза-ноль-земля
ибп заземлен. Вводное напряжение стаблизировано.

В момент первоначальной установки ибп и котел работали без замечаний, затем котел стал просто перегружаться не выходя в рабочий
режим, издавая урчащий звук.

Прибор ибп был сдан на проверку производителю выявлен в нем дефект и заменен на новый, но и с новым картина точно такая же.

В режиме работы от акб котел не стартует, циклично перегружаясь, изначально при проверке он работал, тестировалось несколько раз
вынимая из розетки ибп, имитируя этим переход резервный режим.

Грешу что мог просчитаться с мощность, котел потребляемая 135Вт, ибп позволяет подключать нагрузку до 230 Вт.
Этим я и руководствовался при выборе ибп, теперь нахожу в интернете мнения о том что в момент запуска требуются пусковые токи
которые могут быть выше.
Прошу высказаться буду благодарен за любые мысли и комментарии.

С уважением Александр, Санкт-Петербург.
#1

Игорь-2
Опытный
Сообщения: 470
Зарегистрирован: 30 ноя 2015, 19:07
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 47 раз

ИБП Теплоком 300 и котел 24Fi

Сообщение Игорь-2 »

1. Попробуйте протестировать работу от ИБП, отключая сеть однополюсным автоматом в щитке и не вынимая вилку ИБП из розетки, т.е. ваша задача выключить только фазу, оставив подключенным ноль.
2. При работе от батареи (вилка в розетке) проверьте индикатором на выходе ИБП где фаза: там же где при работе от сети или нет?
3. Что представляет из себя заземление ИБП и котла?
4. Проверьте тестером: есть ли какое-нибудь напряжение между землей и нулем на выходе ИБП при работе от сети и от батареи (вилка в розетке)?
#2

Автор темы
ВинниПух
Новичок
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 13 ноя 2016, 17:45
Мой котел: Baxi Luna 3 24Fi
Поблагодарили: 1 раз

ИБП Теплоком 300 и котел 24Fi

Сообщение ВинниПух »

Игорь спасибо за ответ, попробую Ваши рекомендации и отпишусь.

Заземление сделано у входного щита, под ним в землю вбит лом, далее 3-жильным проводом фаза-ноль-земля передается в раздаточные коробки от который и идет розетка питающая котел с ИБП.
Идею с разрывом нуля понял, еще раз спасибо за совет, протестирую, и отпишусь.
#3

liver
Завсегдатай
Сообщения: 110
Зарегистрирован: 31 май 2016, 07:54
Мой котел: Baxi ECO Four 24 F
Благодарил (а): 8 раз
Поблагодарили: 4 раза

ИБП Теплоком 300 и котел 24Fi

Сообщение liver »

Игорь-2 писал(а): 1. Попробуйте протестировать работу от ИБП, отключая сеть однополюсным автоматом в щитке и не вынимая вилку ИБП из розетки, т.е. ваша задача выключить только фазу, оставив подключенным ноль.
как быть в случае обрыва и фазы и ноля одновременно?
Сейчас из-за обледенения именно так и произошло на даче, вся подстанция отключена.

На днях стану обладателем Теплоком-300, котел EcoFour 24F.
Хочется верить, что сделал правильный выбор в пользу теплоком.
#4

Игорь-2
Опытный
Сообщения: 470
Зарегистрирован: 30 ноя 2015, 19:07
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 47 раз

ИБП Теплоком 300 и котел 24Fi

Сообщение Игорь-2 »

liver писал(а): как быть в случае обрыва и фазы и ноля одновременно?Сейчас из-за обледенения именно так и произошло на даче, вся подстанция отключена.
Они же не в розетке отключатся из-за обледенения, т.е. вилка в розетке останется. А вот чтобы ноль не прерывался при обрыве проводов на улице, в щитке должно быть TN-C-S, а не ТТ...
#5

liver
Завсегдатай
Сообщения: 110
Зарегистрирован: 31 май 2016, 07:54
Мой котел: Baxi ECO Four 24 F
Благодарил (а): 8 раз
Поблагодарили: 4 раза

ИБП Теплоком 300 и котел 24Fi

Сообщение liver »

Все аналогично, как у топик стартера.
Включается кото\ел, но горелка не включается, щелкает, но не зажигается.
Е01 отсутствие зажигания.
#6
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10271
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1292 раза
Возраст: 43
Контактная информация:

ИБП Теплоком 300 и котел 24Fi

Сообщение Bahus »

Проверить наличие газа на горелке и правильность искры
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#7

liver
Завсегдатай
Сообщения: 110
Зарегистрирован: 31 май 2016, 07:54
Мой котел: Baxi ECO Four 24 F
Благодарил (а): 8 раз
Поблагодарили: 4 раза

ИБП Теплоком 300 и котел 24Fi

Сообщение liver »

Как проверить наличие газа?
Что значит правильность искры?
Без ИБП все работает корректно, когда производили замену газового клапана сервисмен смотрел весь котел, все работает и подключено корректно.
По какой причине может не подаваться газ на горелку при работе от ИБП(сам поджиг щелкает, наличие самой искры не смотрел)?
#8

Bron_S
Забегающий
Сообщения: 21
Зарегистрирован: 11 июл 2016, 17:41
Мой котел: Luna 3 Comfort
Поблагодарили: 2 раза

ИБП Теплоком 300 и котел 24Fi

Сообщение Bron_S »

А может все проще и проблема в АКБ-если не работает от них??? Я бы для начала АКБ другой поставил. ИБП вам точно новым заменили или по ушам поездили и опять старый подсунули? По хорошему посмотреть осцилографом что он выдает при работе на АКБ и подключенном котле-возможно просадка напряжения и котел рестартует.
#9
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10271
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1292 раза
Возраст: 43
Контактная информация:

ИБП Теплоком 300 и котел 24Fi

Сообщение Bahus »

Аааа. Ежели без ИБП все нормально, тогда в нем вся петрушка.
Переводим котел на автономку, открываем. Искра должна бить на верхнюю поверхность горелки. Должна быть в меру жирная. Газ тупо понюхать в камере после пары тройки неудачных розжигов (успеть пока вентилятор все на улицу не вытряхнул). Ну либо слушать открывается ли клапан перед розжигом (щелчок соленоида).
Возможно батарея не выдает нужного питания.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#10

liver
Завсегдатай
Сообщения: 110
Зарегистрирован: 31 май 2016, 07:54
Мой котел: Baxi ECO Four 24 F
Благодарил (а): 8 раз
Поблагодарили: 4 раза

ИБП Теплоком 300 и котел 24Fi

Сообщение liver »

как же так, не выдает???
заявлено что 130 потребление, Теплоком-300 выдает 200
Как быть. в случае, если тупо не хватает мощности?
#11
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10271
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1292 раза
Возраст: 43
Контактная информация:

ИБП Теплоком 300 и котел 24Fi

Сообщение Bahus »

По ИБП мощи хватает. Но я же не про него, а про саму батарейку. Может не дозаряжается, может емкость не держит.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#12

liver
Завсегдатай
Сообщения: 110
Зарегистрирован: 31 май 2016, 07:54
Мой котел: Baxi ECO Four 24 F
Благодарил (а): 8 раз
Поблагодарили: 4 раза

ИБП Теплоком 300 и котел 24Fi

Сообщение liver »

#13
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10271
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1292 раза
Возраст: 43
Контактная информация:

ИБП Теплоком 300 и котел 24Fi

Сообщение Bahus »

А это. Чего-то не спросил.
Он у вас все время так делает при автономке или периодически? Другими словами - успешная работа наблюдалась хоть раз?

Отправлено спустя 13 секунд:
ИБП давно установлен?
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#14

liver
Завсегдатай
Сообщения: 110
Зарегистрирован: 31 май 2016, 07:54
Мой котел: Baxi ECO Four 24 F
Благодарил (а): 8 раз
Поблагодарили: 4 раза

ИБП Теплоком 300 и котел 24Fi

Сообщение liver »

На неделе купил, вчера установил.
Ни одного успешного запуска не было.
Все время так.
Вилку крутил по всякому(Отсутствие соответствия между фазой и нулем в фазозависимых моделях).
#15

Игорь-2
Опытный
Сообщения: 470
Зарегистрирован: 30 ноя 2015, 19:07
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 47 раз

ИБП Теплоком 300 и котел 24Fi

Сообщение Игорь-2 »

liver, Как проверяете работу от ИБП? Т.е. как и что именно отключаете от сети?
#16

liver
Завсегдатай
Сообщения: 110
Зарегистрирован: 31 май 2016, 07:54
Мой котел: Baxi ECO Four 24 F
Благодарил (а): 8 раз
Поблагодарили: 4 раза

ИБП Теплоком 300 и котел 24Fi

Сообщение liver »

Перед ИБП стоит стабилизатор SVC AVR-600-W
На нем беру и нажимаю ВЫКЛ
Пробовал так же обрывать фазу в щитке(однополюсным автоматом)
Заземление ТТ


p.s. в семинарской тетради мощность ИБП рекомендуют 300. В иснтрукции про это ни слова.
Clip2net_161121113306.png
#17
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10271
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1292 раза
Возраст: 43
Контактная информация:

ИБП Теплоком 300 и котел 24Fi

Сообщение Bahus »

Было несколько бракованных экземпляров 300-ки. Тупо не выходил на работу от автономки. Меняли. При работе от батарейки есть на выходе напряжение?
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#18

liver
Завсегдатай
Сообщения: 110
Зарегистрирован: 31 май 2016, 07:54
Мой котел: Baxi ECO Four 24 F
Благодарил (а): 8 раз
Поблагодарили: 4 раза

ИБП Теплоком 300 и котел 24Fi

Сообщение liver »

Естественно есть, котел включается(на экране индикация), запускается насос, запускается вентилятор, происходит попытка розжига.
#19
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10271
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1292 раза
Возраст: 43
Контактная информация:

ИБП Теплоком 300 и котел 24Fi

Сообщение Bahus »

А ну да. Чегой-то я :)
Надо много думать..

Отправлено спустя 1 минуту 52 секунды:
Так. Еще раз.
При подключенном в цепь ИБП:
1. При работе от сети - все нормально.
2. При работе от аккумулятора беда.
Все верно?
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#20

Автор темы
ВинниПух
Новичок
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 13 ноя 2016, 17:45
Мой котел: Baxi Luna 3 24Fi
Поблагодарили: 1 раз

ИБП Теплоком 300 и котел 24Fi

Сообщение ВинниПух »

Доброго всем времени суток!
Как и обещал отписаться по результатам проверки, ситуация не изменилась, при работе от АКБ котел не стартует.
Разрыв фазовым автоматом не решает проблему, вышел на контакт с производителем. По ситуации буду оставлять комментарии.
#21

liver
Завсегдатай
Сообщения: 110
Зарегистрирован: 31 май 2016, 07:54
Мой котел: Baxi ECO Four 24 F
Благодарил (а): 8 раз
Поблагодарили: 4 раза

ИБП Теплоком 300 и котел 24Fi

Сообщение liver »

Bahus писал(а):
Отправлено спустя 1 минуту 52 секунды:
Так. Еще раз.
При подключенном в цепь ИБП:
1. При работе от сети - все нормально.
2. При работе от аккумулятора беда.
Все верно?
Именно так.

Не знаю, на сколько это важно, котел не фазо-зависим, т.к. как не воткни вилку в розетку, работает корректно. так же работает корректно от бензо-генератора, вилка от которого так же втыкается в розетку, как придется.

Отправлено спустя 2 часа 57 минут 24 секунды:
Итак, есть решение.
Общался с техподдержкой.
Сказали что лотерея. Как повезет, у кого-то работает у кого-то нет.
В моем случае не повезло.
Нужно привезти к ним устройство и они что-то в нем допаивают.
Все из-за инверторного двигателя турбины котла которая вносит сильные искажения в синусоиду, так он мне объяснил.
Все это дело занимает 4 недели, афигительно долго.
Вот такая вот информация.
#22

Saveli
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 22 дек 2015, 16:59

ИБП Теплоком 300 и котел 24Fi

Сообщение Saveli »

liver, из приведённых Вами же ссылок следует, что BAXI рекомендует мощность ИБП не менее 300 Вт, а мощность выбранного Вами Теплокома только 200 Вт.
Возможно, при запуске электродвигателя появляется просадка напряжения из-за перегрузки инвертора.
#23

liver
Завсегдатай
Сообщения: 110
Зарегистрирован: 31 май 2016, 07:54
Мой котел: Baxi ECO Four 24 F
Благодарил (а): 8 раз
Поблагодарили: 4 раза

ИБП Теплоком 300 и котел 24Fi

Сообщение liver »

Saveli писал(а): liver, из приведённых Вами же ссылок следует, что BAXI рекомендует мощность ИБП не менее 300 Вт, а мощность выбранного Вами Теплокома только 200 Вт.
рекомендует сервисменам, я на это сделал отсылку, т.к. в инструкции указано только 130 как потребление.
Мощности хватает, судя по всему. Поддержка ИБП сообщила, что производители котлов в целях экономии ставят дешевые двигатели которые создают наводки. Не знаю кто прав. кто виноват.
#24

Saveli
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 22 дек 2015, 16:59

ИБП Теплоком 300 и котел 24Fi

Сообщение Saveli »

Да, но 130 Вт - это мощность в установившемся режиме, когда оба двигателя уже работают. Но эти же двигатели при пуске потребляют ток, в 3-7 раз превышающий номинальный.
#25

Игорь-2
Опытный
Сообщения: 470
Зарегистрирован: 30 ноя 2015, 19:07
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 47 раз

ИБП Теплоком 300 и котел 24Fi

Сообщение Игорь-2 »

liver писал(а): Сказали что лотерея. Как повезет, у кого-то работает у кого-то нет.В моем случае не повезло.Нужно привезти к ним устройство и они что-то в нем допаивают
Офигенный продукт! :lol: И ЭТО официально рекомендуют практически все производители котлов? :D :good:
#26
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10271
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1292 раза
Возраст: 43
Контактная информация:

ИБП Теплоком 300 и котел 24Fi

Сообщение Bahus »

Ну трехсотка у них, действительно, так себе продукт. Своеобразный.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#27

Автор темы
ВинниПух
Новичок
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 13 ноя 2016, 17:45
Мой котел: Baxi Luna 3 24Fi
Поблагодарили: 1 раз

ИБП Теплоком 300 и котел 24Fi

Сообщение ВинниПух »

Доброго вечера!

Я тоже общался с поддержкой как Бастион, так и Бакси везде мне говорили, что 300 вполне себе подходит для данного котла.
По другим рекомендациям настенные котлы, будут с большой долей вероятности стартовать при мощности от 500 Вт, а хочу заметить что 600 Теплокома дает 450Вт. Судя по разговорам в магазине львиная доля инсталляций идет на Теплокоме 1000.
#28

liver
Завсегдатай
Сообщения: 110
Зарегистрирован: 31 май 2016, 07:54
Мой котел: Baxi ECO Four 24 F
Благодарил (а): 8 раз
Поблагодарили: 4 раза

ИБП Теплоком 300 и котел 24Fi

Сообщение liver »

На самом деле у меня больше вопросов, чем ответов, на данный момент.
Я не понимаю что делать в моей ситуации.
С виду все как будто отсутствие заземление и фаза с нолем перепутаны, мол датчик пламени просто не видет пламя, хотя по факту оно есть(этот нюанс я еще не проверял, как доберусь до котла, обязательно проверю).
Инженер сервиса первое что спросил - а без ИБП котел работает без нареканий?
После утвердительного ответа он тут же сказал, ну это наводки от двигателя турбины.
Походил по форумам электриков, кто-то советует ставить понижающий и повышающий трансформатор. кто-то до котла в разрыв фазы лампу подключает(для избавления от шумов, в качестве диагностики именно шумов).
Начну, пожалуй с того, что еще раз пройдусь по всей цепочке проверю фазировку(хотя при работе от генератора в обоих клемах светится фаза и зависимость от фаз в котле уже не актуальна).
Стоит ли ТТ менять на TN-C-S(ведь все делается довольно просто установив перемычку между N и PE)?
#29
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10271
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1292 раза
Возраст: 43
Контактная информация:

ИБП Теплоком 300 и котел 24Fi

Сообщение Bahus »

Так стоп.
liver писал(а): мол датчик пламени просто не видет пламя, хотя по факту оно есть
А как же?
liver писал(а): Включается кото\ел, но горелка не включается, щелкает, но не зажигается.
Вы уж определитесь.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#30
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • BAXI LUNA 3 310FI горелка включается и выключается после установки ИБП
    m28688 » » в форуме Поломалось - чинимся
    8 Ответы
    977 Просмотры
    Последнее сообщение m28688
  • Выбор ИБП к ЭкоФор 24
    sieger » » в форуме Защитное оборудование
    7 Ответы
    1136 Просмотры
    Последнее сообщение sieger
  • ИБП для котла BAXI ECO-4s 24
    Divanxxx » » в форуме Защитное оборудование
    2 Ответы
    1161 Просмотры
    Последнее сообщение BAXI-Ural
  • baxi slim 1.300 fi датчик БКН не отключает котел
    05061 » » в форуме Устройство системы ГВС
    3 Ответы
    997 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Baxi Main 24fi // проблема с горячей водой
    Davit » » в форуме Поломалось - чинимся
    7 Ответы
    265 Просмотры
    Последнее сообщение Starik

Вернуться в «Защитное оборудование»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 3 гостя