Здравствуйте!

Имеется два котла Baxi MainFour 240F. Один стоит в "холодном" резерве, т.е. постоянно отключен. Для наработки, периодически меняю рабочий и резервный котлы (раз в два-три месяца), т.е. ОБА котла при включении сразу в работу вступают. При наступлении сильных холодов второй котел работает для увеличения мощности системы отопления, т.к. при морозах ниже 35 дом начинает остывать. Для облегчения попадания воздуха в камеру сгорания, чуть приоткрыты крышки внутреннего притока воздуха (ghb больших морозах постоянно выскакивала ошибка, сейчас проблема решена данным способом). Дымоходы не обмерзают СОВСЕМ, т.к. центральная труба удлинена относительно основной на 15 см (укорочена основная) - это решило проблему образования наледи.

Проблема: При сильном ветре в стену выхода дымохода при морозах - РАЗМОРОЗИЛО теплообменник резервного котла!!! Узнал об этом - залило котел, сгорела плата управления (починил в итоге самостоятельно её), когда переводил котел в работу, т.е. через практически месяц! И я не знал об этом. А если бы пришлось по аварии задействовать резервный котел? Вот это я бы попал!!! Для устранения данной неприятности теперь на минимум приоткрываю подачу/обратку резерва, чтобы теплоноситель из СО циркулировал и грел теплообменник резерва. Пришлось снять обратные клапаны на котлах, чтобы такая операция имела успех... Но это же не правильно, т.к. расходуется лишнее тепло на нагрев (практически) улицы! И система отопления получает некий дисбаланс, т.к. появляется малый круг движения теплоносителя (СО без гидроразделителя!)...

Прошу разработчиков или мастеров посоветовать, как можно бороться с данной проблемой не задействуя малый круг обогрева теплообменника? Может есть практические методы?! Морозы наступают!!!

Заранее благодарю!
#1
Аватара пользователя

BAXI - Volga
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 2353
Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
Откуда: Нижний Новгород
Благодарил (а): 40 раз
Поблагодарили: 210 раз

Замерзает теплообменник через коаксиал

Сообщение BAXI - Volga »

схемку нарисуйте....
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
#2

Автор темы
Dev_Dimon
Забегающий
Сообщения: 45
Зарегистрирован: 13 сен 2013, 12:36
Благодарил (а): 1 раз

Замерзает теплообменник через коаксиал

Сообщение Dev_Dimon »

BAXI - Volga писал(а): схемку нарисуйте....
Схемку чего? Котлы подключены параллельно к СО. Висят на наружней стене оба. Выход коаксиала сразу через стену сверху каждого котла...
#3

Александр1101
Новичок
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 16 июн 2015, 13:33
Откуда: Новосибирск
Возраст: 37

Замерзает теплообменник через коаксиал

Сообщение Александр1101 »

Предположу... необходимо каскадное подключение дымоходов, ну и может, по управлению котлами. Первая картинка по запросу:
Вложения
ustanovke_gazovyx_kotlov_06.jpg
#4
Аватара пользователя

BAXI - Volga
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 2353
Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
Откуда: Нижний Новгород
Благодарил (а): 40 раз
Поблагодарили: 210 раз

Замерзает теплообменник через коаксиал

Сообщение BAXI - Volga »

Понятно... тогда второй вопрос
- нахрена лючки открыли? выход дымохода из стены какой длины?

Отправлено спустя 1 минуту 20 секунд:
Александр1101 писал(а): Предположу... необходимо каскадное подключение дымоходов, ну и может, по управлению котлами. Первая картинка по запросу:
это совсем не в тему...
на фото котлы скорее всего конденсационные
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
#5

Автор темы
Dev_Dimon
Забегающий
Сообщения: 45
Зарегистрирован: 13 сен 2013, 12:36
Благодарил (а): 1 раз

Замерзает теплообменник через коаксиал

Сообщение Dev_Dimon »

Да, каскадное в турбо нельзя - задует в обратку выхлоп... Лючек открыл зимой, т.к. при морозах прошлой зимой выскакивала какая-то ошибка постоянно и котел вставал... Ночами частенько... Нашёл на просторах инета данный выход - при открыл на 1 см буквально - о проблеме забыл...

Отправлено спустя 1 минуту 29 секунд:
Выход основной трубы примерно 10 см от стены, внутренняя ещё на 15 дальше торчит
#6
Аватара пользователя

BAXI - Volga
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 2353
Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
Откуда: Нижний Новгород
Благодарил (а): 40 раз
Поблагодарили: 210 раз

Замерзает теплообменник через коаксиал

Сообщение BAXI - Volga »

расстояние маловато...
вот хороший пример до и после
Рисунок1.jpg
Рисунок2.jpg
а лючки необходимо закрыть
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
#7
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10271
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1292 раза
Возраст: 43
Контактная информация:

Замерзает теплообменник через коаксиал

Сообщение Bahus »

Андрей, а чего ты эти фотки пришпандохал? У ТС выхлоп на 25 см (как на фото), забор на 10 (на фотке вообще в ноль) :)
Я думаю самое простое - затыкать дымоход отдыхающего котла. Уж раз в три месяца проше тряпки из одного в другой перекинуть, чем огород городить. Решение дилетантское, но почему нет?
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#8
Аватара пользователя

BAXI - Volga
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 2353
Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
Откуда: Нижний Новгород
Благодарил (а): 40 раз
Поблагодарили: 210 раз

Замерзает теплообменник через коаксиал

Сообщение BAXI - Volga »

Илья! На второй картинке показано "антиобледенительное" исполнение. На нём есть специальный оголовок из нерж, который препятствует задуванию ветра.... Ну и само собой разнесены приточка и выхлоп
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
#9
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10271
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1292 раза
Возраст: 43
Контактная информация:

Замерзает теплообменник через коаксиал

Сообщение Bahus »

Ну если только наконечник. Ты же просто написал
BAXI - Volga писал(а): расстояние маловато
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#10

Автор темы
Dev_Dimon
Забегающий
Сообщения: 45
Зарегистрирован: 13 сен 2013, 12:36
Благодарил (а): 1 раз

Замерзает теплообменник через коаксиал

Сообщение Dev_Dimon »

Вы думаете наконечник поможет в минус 45 не заморозить теплообменник через метр трубы более 100 мм со свободным доступом воздуха? Сомневаюсь... Потихоньку за неделю промерзнет по-любому. С задуваемым ветром просто быстрее гораздо...
Как вариант (спасибо за идею) - сделать пенопластовые затычки и в трубу. Как двигатели на самолётах на стоянках затыкают... Главное не забыть про них. А то можно завести пытаться при необходимости и думать, что же блин случилось, почему вырубается с ошибкой...
А открытые окошки немного как раз в камеру подают тёплый воздух из котельной. Т.е в совокупности с заглушками должно не дать замерзать... Сделаю так и повешу датчик температуры на теплообменник для мониторинга первое время и в большие морозы, чтобы убедиться... А то мало ли - не поможет...
#11

kgip
Завсегдатай
Сообщения: 231
Зарегистрирован: 26 авг 2012, 04:22
Поблагодарили: 3 раза
Возраст: 52

Замерзает теплообменник через коаксиал

Сообщение kgip »

Фига се. Проблема то до сих пор висит.
В Комякии у меня такое через день было. Чуть котелок встал 20 минут и кердык ТО. хотя у вас уж слишком как то круто. Мы включали котел, насос хрен провернеш. А то сам выскакивал из посадочных (правда натаскались что бы мало воды успевало вылиться).
А превентивые меры простые ставить заглушки или афр глушить.Котел при запуске матюгнется что выхлопа нет и будите вынимать заглушку. все остальное так сяк.
АСЦ Республика Коми. АСЦ Воронежская область.
#12

Автор темы
Dev_Dimon
Забегающий
Сообщения: 45
Зарегистрирован: 13 сен 2013, 12:36
Благодарил (а): 1 раз

Замерзает теплообменник через коаксиал

Сообщение Dev_Dimon »

Да чего круто?! Я то не знал, что он замерз. Запустил котел, через время (минут пять) бац - потекло... Сбоку трубка лопнула, что на ГВС идет... Пока разбирал - снимал все, воду вытирал - заметил, что сверху котла, где выход трубы все аж инеем покрылось внутри за эти 15 минут. Руку туда, а там холодом тянет писец... Вот и сделал вывод, что через трубу заморозило ТО, а когда запустил котел и система СО туда подала горячий теплоноситель - замерзшая трубка ГВС и не выдержала расширения воды при быстром нагреве...

Решил, что буду затыкать - есть остаток ЭППС 100мм - сделаю пробку во внутреннюю трубу и кольцо во внешнюю... Думаю 100 мм ЭППС помогут сохранить температуру в плюсе внутри котла. Ведь в помещении больше +20, а котел не герметичный - конвекция не даст замерзнуть без ветра...
#13
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Ищу "живой" теплообменник Baxi Luna Duo-Tec MP 1.99-1.110
    1 Ответы
    2203 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • Прочистил теплообменник
    ivanov530 » » в форуме Поломалось - чинимся
    59 Ответы
    2889 Просмотры
    Последнее сообщение ivanov530
  • Течь с подачи на теплообменник ГВС Baxi Nuvola3 240fi
    Kuler » » в форуме Поломалось - чинимся
    6 Ответы
    748 Просмотры
    Последнее сообщение Kuler
  • Прокладки на вторичный теплообменник baxi eco classic
    Игорь Глушков » » в форуме Подбор запчасти
    1 Ответы
    1247 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Теплообменник выдавило прокладку фу
    nebuchadnezzar. » » в форуме Поломалось - чинимся
    2 Ответы
    446 Просмотры
    Последнее сообщение nebuchadnezzar.

Вернуться в «Защитное оборудование»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 6 гостей