Не попадите как я с котлом MAIN 5 24 F
Не попадите как я с котлом MAIN 5 24 F
Решил отписать чтобы на мои грабли не наступали....
Приобрел котел MAIN 5 24 F на дачу... я там само собой не живу... и был крайне удивлен и разочарован, что в нем запрещено использовать антифриз.... Вот теперь сливай воду перед уездом с дачи или котел не выключай
Приобрел котел MAIN 5 24 F на дачу... я там само собой не живу... и был крайне удивлен и разочарован, что в нем запрещено использовать антифриз.... Вот теперь сливай воду перед уездом с дачи или котел не выключай
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5928
- Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
- Откуда: г.Кострома
- Мой котел: Gepard 23MTV19
- Карта BAXI-Club: 4411
- Благодарил (а): 98 раз
- Поблагодарили: 343 раза
- Возраст: 49
Re: Не попадите как я с котлом MAIN 5 24 F
да...тяжело не интересоваться оборудованием перед, а не после..
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4515
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 364 раза
- Возраст: 55
- Контактная информация:
Re: Не попадите как я с котлом MAIN 5 24 F
Кстати, любое газовое бытовое оборудование запрещено эксплуатировать при температуре ниже +5С.
Но если Вам на....ть на нормы и правила ( впрочем как и многим россиянам ), можем предложить Вам одноконтурные модели Есо Four. В любом случае концентрация антифриза не должна превышать 25%, а уровень циркуляции должен быть не менее 500 л/ч, что должно быть потверждено гидравлическим рассчетом ( а Вы как думали!)
Но если Вам на....ть на нормы и правила ( впрочем как и многим россиянам ), можем предложить Вам одноконтурные модели Есо Four. В любом случае концентрация антифриза не должна превышать 25%, а уровень циркуляции должен быть не менее 500 л/ч, что должно быть потверждено гидравлическим рассчетом ( а Вы как думали!)
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
-
- Забегающий
- Сообщения: 23
- Зарегистрирован: 28 окт 2013, 16:24
- Откуда: Воронеж
- Контактная информация:
Re: Не попадите как я с котлом MAIN 5 24 F
Точно так и без присмотра.BAXI-Ural писал(а): любое газовое бытовое оборудование запрещено эксплуатировать при температуре ниже +5С.
Ремонт котлов отопления Воронеж +79192351003
http://www.luchservis.com
http://www.luchservis.com
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10311
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1304 раза
- Возраст: 43
- Контактная информация:
Re: Не попадите как я с котлом MAIN 5 24 F
И это, кстати, не Ваши грабли. Не Вы первый.
А интересоваться функционированием соответствующего оборудования при конкретных заданных условиях, действительно нужно заранее. Я, правда, не уверен, что в России найдется хоть один человек, который хотя бы раз не попадал в подобные ситуации (в отношении любого устройства или оборудования, не обязательно отопительного).
Хочется добавить, что большинство Европейских производителей ВООБЩЕ ЗАПРЕЩАЮТ использование "незамерзаек" в их котлах.
А для Вашего успокоения скажу, что Вы не первый, кто, наплевав на правила, использует незамерзайку с котлами с битермическим теплообменником. Так что смело лейте и используйте. Только учтите, что:
1. С гарантии Вы соскакиваете, ежели котел прибьется по вине незамерзайки. А он это реально сможет сделать в гарантийный период. При условии, что его вообще кто-то на гарантию возьмет....
2. Если будете использовать контур ГВС - лейте на базе пропиленгликоля. Никакого этилена!!!
3. Будьте готовы частенько выкладывать энную сумму за новый теплообменник. А он не очень уж и дешев...
А интересоваться функционированием соответствующего оборудования при конкретных заданных условиях, действительно нужно заранее. Я, правда, не уверен, что в России найдется хоть один человек, который хотя бы раз не попадал в подобные ситуации (в отношении любого устройства или оборудования, не обязательно отопительного).
Хочется добавить, что большинство Европейских производителей ВООБЩЕ ЗАПРЕЩАЮТ использование "незамерзаек" в их котлах.
А для Вашего успокоения скажу, что Вы не первый, кто, наплевав на правила, использует незамерзайку с котлами с битермическим теплообменником. Так что смело лейте и используйте. Только учтите, что:
1. С гарантии Вы соскакиваете, ежели котел прибьется по вине незамерзайки. А он это реально сможет сделать в гарантийный период. При условии, что его вообще кто-то на гарантию возьмет....
2. Если будете использовать контур ГВС - лейте на базе пропиленгликоля. Никакого этилена!!!
3. Будьте готовы частенько выкладывать энную сумму за новый теплообменник. А он не очень уж и дешев...
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
Re: Не попадите как я с котлом MAIN 5 24 F
Тяжело когда консультанты в магазинах не знают товара который продают... "а мы думали что во все можно лить..." в уши чтобы купили...RADAR писал(а):да...тяжело не интересоваться оборудованием перед, а не после..
Re: Не попадите как я с котлом MAIN 5 24 F
Это вы вообше к чему ???BAXI-Ural писал(а):Кстати, любое газовое бытовое оборудование запрещено эксплуатировать при температуре ниже +5С.
Но если Вам на....ть на нормы и правила ( впрочем как и многим россиянам ), можем предложить Вам одноконтурные модели Есо Four. В любом случае концентрация антифриза не должна превышать 25%, а уровень циркуляции должен быть не менее 500 л/ч, что должно быть потверждено гидравлическим рассчетом ( а Вы как думали!)
Re: Не попадите как я с котлом MAIN 5 24 F
Тут вы правы материал из которого сделан теплообменник входит в реакцию с антифризом в результате выпадает осадок ну и все вытекающие ...Bahus писал(а):И это, кстати, не Ваши грабли. Не Вы первый.
А интересоваться функционированием соответствующего оборудования при конкретных заданных условиях, действительно нужно заранее. Я, правда, не уверен, что в России найдется хоть один человек, который хотя бы раз не попадал в подобные ситуации (в отношении любого устройства или оборудования, не обязательно отопительного).
Хочется добавить, что большинство Европейских производителей ВООБЩЕ ЗАПРЕЩАЮТ использование "незамерзаек" в их котлах.
А для Вашего успокоения скажу, что Вы не первый, кто, наплевав на правила, использует незамерзайку с котлами с битермическим теплообменником. Так что смело лейте и используйте. Только учтите, что:
1. С гарантии Вы соскакиваете, ежели котел прибьется по вине незамерзайки. А он это реально сможет сделать в гарантийный период. При условии, что его вообще кто-то на гарантию возьмет....
2. Если будете использовать контур ГВС - лейте на базе пропиленгликоля. Никакого этилена!!!
3. Будьте готовы частенько выкладывать энную сумму за новый теплообменник. А он не очень уж и дешев...
в описание есть - система защиты от замерзания... может она как то поможет
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4515
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 364 раза
- Возраст: 55
- Контактная информация:
Re: Не попадите как я с котлом MAIN 5 24 F
Инфомация о котлах сейчас, слава богу доступна, да хотяб на этом форуме. Вы покупаете недешевый аппарат на многие годы, я не банку пивисика, - не понравилось выкинул... Если продавец вас намеренно ввел в заблуждение (доказательства есть?) воспользуйтесь ЗоЗПП...
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
Re: Не попадите как я с котлом MAIN 5 24 F
Еще было бы хорошо, если на сайде производителя были выложены не только общие данные но и была возможность скачать полную документацию по каждой модели...
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4515
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 364 раза
- Возраст: 55
- Контактная информация:
Re: Не попадите как я с котлом MAIN 5 24 F
О как! А мы и не знали... У Вас весьма привратные представления о том, как антифризом гробится котел.kiv писал(а):материал из которого сделан теплообменник входит в реакцию с антифризом в результате выпадает осадок
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
Re: Не попадите как я с котлом MAIN 5 24 F
Сильно... в магазин ходить со свидетелями и видео аудио регистрацией, зима на носу а мне пляски с бубном выясняя отношения с продавцом...BAXI-Ural писал(а):Инфомация о котлах сейчас, слава богу доступна, да хотяб на этом форуме. Вы покупаете недешевый аппарат на многие годы, я не банку пивисика, - не понравилось выкинул... Если продавец вас намеренно ввел в заблуждение (доказательства есть?) воспользуйтесь ЗоЗПП...
Пожалуйста покажите где на этом сайте http://www.baxi.ru/ есть документация по этой модели http://www.baxi.ru/production/domestic/wall/main5 с запрещением использования антифриза... ну так чтобы покупатель просто и быстро нашёл... я не нашёл и спросил у продавца(сейчас он в отказ идет но это другая история) .
Re: Не попадите как я с котлом MAIN 5 24 F
Я предположил это прочитав статью http://baxirus.ru/?page_id=291 ...BAXI-Ural писал(а):О как! А мы и не знали... У Вас весьма привратные представления о том, как антифризом гробится котел.kiv писал(а):материал из которого сделан теплообменник входит в реакцию с антифризом в результате выпадает осадок
из которой следует что антифризы все таки применяют в котлах BAXI ...
а в моделях MAIN 5 по всей вероятности используется материал с подобным поведением...
"С антифризом нельзя использовать оцинкованные трубы, т.к. это приводит к химическим изменениям и потере его изначальных свойств. Водогликолевая смесь при взаимодействии с цинком образует чрезвычайно объемистые осадки, которые могут блокировать работу системы."
мои "приватные" представления о котлах, точнее коте BAXI... исключительно на той информации что предоставляет фирма в открытых источниках...
Лично из Ваших сообщений я пока понял только одно "сам дурак"...
Re: Не попадите как я с котлом MAIN 5 24 F
также буду Вам признателен если вы изложите свои знания почему запрещено использовать антифризы ...BAXI-Ural писал(а):О как! А мы и не знали... У Вас весьма привратные представления о том, как антифризом гробится котел.kiv писал(а):материал из которого сделан теплообменник входит в реакцию с антифризом в результате выпадает осадок
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4515
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 364 раза
- Возраст: 55
- Контактная информация:
Re: Не попадите как я с котлом MAIN 5 24 F
Да нету прямого запрета! Есть опыт того, что не рассчитать должным образом циркуляцию, дать концентрацию более 25%, запускать котел при температуре ниже +5С, то котел долго не проживет. Это касается всех котлов. но с серией Main обмишуриться ваще просто (запаса ....э-ээ устойчивости к неквалифицированному применению у него меньше)
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
Re: Не попадите как я с котлом MAIN 5 24 F
Вы меня конечно простите за недоверчивость но вот http://www.baxi.ru/advertisement/catalogue в каталоге оборудования за 2013-2014 год наBAXI-Ural писал(а):Да нету прямого запрета! Есть опыт того, что не рассчитать должным образом циркуляцию, дать концентрацию более 25%, запускать котел при температуре ниже +5С, то котел долго не проживет. Это касается всех котлов. но с серией Main обмишуриться ваще просто (запаса ....э-ээ устойчивости к неквалифицированному применению у него меньше)
в разделе 3.6.9 Применение антифризов(незамерзающих жидкостей) в котлах BAXI
В конце раздела написано:
... в котлах серии MAIN 5 использование антифризов ЗАПРЕЩЕНО.
это не прямой запрет для моей модели MAIN 5 24 F ???
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4515
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 364 раза
- Возраст: 55
- Контактная информация:
Re: Не попадите как я с котлом MAIN 5 24 F
Ваша правда! Но дело в том, что каталог мы (в России) пишем сами, а инструкции к котлам нам спускают итальянцы.
А вот цитата из инструкции: "Если в зимнее время оборудование не используется и есть опасность обледенения, рекомендуем смешать воду в системе со специальными защищающими от обледенения веществами (например, пропиленгликоль, смешанный с ингибиторами накипеобразования и коррозии)." Смысл таков: если антифриз и закристализуется, то хоть не порвет систему как вода. Эксплуатировать котел же должно при температуре более +5С.
Если угробив котел, Вы на нас наедете на основании того, что были введены инструкцией в заблуждение, то скорее всего выиграете. Если таких случаев будет много, кому-то из наших напинают по шапке, и инструкцию поправят... Но Вам то это надо?
А вот цитата из инструкции: "Если в зимнее время оборудование не используется и есть опасность обледенения, рекомендуем смешать воду в системе со специальными защищающими от обледенения веществами (например, пропиленгликоль, смешанный с ингибиторами накипеобразования и коррозии)." Смысл таков: если антифриз и закристализуется, то хоть не порвет систему как вода. Эксплуатировать котел же должно при температуре более +5С.
Если угробив котел, Вы на нас наедете на основании того, что были введены инструкцией в заблуждение, то скорее всего выиграете. Если таких случаев будет много, кому-то из наших напинают по шапке, и инструкцию поправят... Но Вам то это надо?
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
Re: Не попадите как я с котлом MAIN 5 24 F
Мне как пользователю просто нужно знать... то что если я залью антифриз... мой котел не встанет... может он там вскипает забивает трубки и котел взрывается, мне просто хочется знать с чем связан запрет антифриза... если производитель (конструктор) запретил его использование то по какой причине... как с лекарствами ...(могут быть побочные... противопоказано и тд). И меня не радует перспектива возможных разберательств кто виноват...
Просто хочется услышать квалифицированный ответ... нельзя потому что ... если используете ждите ... или не сношайте нам мозг купите котел такой то ..
Просто хочется услышать квалифицированный ответ... нельзя потому что ... если используете ждите ... или не сношайте нам мозг купите котел такой то ..
-
- Забегающий
- Сообщения: 23
- Зарегистрирован: 28 окт 2013, 16:24
- Откуда: Воронеж
- Контактная информация:
Re: Не попадите как я с котлом MAIN 5 24 F
Очень многие антифризы имеют теплоёмкость в несколько раз меньше чем вода и поэтому при температуре подачи 65-80 градусов, вскипают в котле при рабочем давлении.kiv писал(а): нельзя потому что ....
Ремонт котлов отопления Воронеж +79192351003
http://www.luchservis.com
http://www.luchservis.com
Re: Не попадите как я с котлом MAIN 5 24 F
Может есть рекомендации... марка антифриза, присадок, пропорции...sergey 73 писал(а):Очень многие антифризы имеют теплоёмкость в несколько раз меньше чем вода и поэтому при температуре подачи 65-80 градусов, вскипают в котле при рабочем давлении.kiv писал(а): нельзя потому что ....
-
- Забегающий
- Сообщения: 23
- Зарегистрирован: 28 окт 2013, 16:24
- Откуда: Воронеж
- Контактная информация:
Re: Не попадите как я с котлом MAIN 5 24 F
Рекомендаций нет, я глубоко отрицательно отношусь к антифризам, т.к благодаря им не один десяток угробленных котлов видел.
Ремонт котлов отопления Воронеж +79192351003
http://www.luchservis.com
http://www.luchservis.com
-
- Завсегдатай
- Сообщения: 108
- Зарегистрирован: 21 сен 2012, 11:29
- Откуда: Ижевск
- Благодарил (а): 5 раз
- Поблагодарили: 7 раз
- Возраст: 58
Re: Не попадите как я с котлом MAIN 5 24 F
По поводу антифризов. В журнале СОК на эту тему была бООООльшая статья, но я её потерял , смысл примерно такой, в том месте где теплоноситель (ТН) соприкасается с теплообменником (ТО) образуется перегретый пограничный слой, в результате ТН начинает закипать и разлагается (деструктирует), продукты ТН выпадают в виде хлопьев или осаждаются на стенках ТО, как результат перегрев ТО и выход из строя. Для предотвращения закипания ТН необходимо увеличить скорость протекания ТН через ТО в 7 (семь) раз. Пересказ вольный и возможно не точный, но суть именно такая.
-
- Забегающий
- Сообщения: 23
- Зарегистрирован: 28 окт 2013, 16:24
- Откуда: Воронеж
- Контактная информация:
Re: Не попадите как я с котлом MAIN 5 24 F
И насколько мне известно, продукты этого распада имеют кислотную реакцию.Водолей-Сервис писал(а): в результате ТН начинает закипать и разлагается (деструктирует).
Ремонт котлов отопления Воронеж +79192351003
http://www.luchservis.com
http://www.luchservis.com
Не попадите как я с котлом MAIN 5 24 F
а какая производительность у штатного насоса в эко компакт 1.14 одноконтурного? котел в гараже, секци биметалла порядка 45 по периметру (40м2 площадь) - хватит ли гонять антифриз штатного насоса???BAXI-Ural писал(а):В любом случае концентрация антифриза не должна превышать 25%, а уровень циркуляции должен быть не менее 500 л/ч, что должно быть потверждено гидравлическим рассчетом ( а Вы как думали!)
Не попадите как я с котлом MAIN 5 24 F
Имеет ли вообще ставить газовый котел на дачу??? Приехал, поработал там, отдохнул и додомку)) А на время можно и обогреватель прикупитьkiv писал(а): Приобрел котел MAIN 5 24 F на дачу
-
- Дока по нормативам
- Сообщения: 3354
- Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
- Откуда: Астрахань
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 262 раза
Не попадите как я с котлом MAIN 5 24 F
- есть варианты более дешевого источника тепла ? Или цена неважна ?Dimonich писал(а): Имеет ли вообще ставить газовый котел на дачу???
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10311
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1304 раза
- Возраст: 43
- Контактная информация:
Не попадите как я с котлом MAIN 5 24 F
Дачи разные бывают, я слышал.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Новичок
- Сообщения: 14
- Зарегистрирован: 19 янв 2017, 08:37
- Откуда: Кострома
- Поблагодарили: 1 раз
- Возраст: 48
Не попадите как я с котлом MAIN 5 24 F
Антифризы (от любого производителя) дичайшее зло для котлов (ИМХО), а для битермиков зло в кубе. Лежит в углу куча теплообменников, угробленных заказчиками, которые прислушивались к "мегаконсультантам" магазинов и чудо-сантехников, монтировавших отопление. Мое мнение - чистая вода + GSM контроллер (Теплоком, например, или Зонт для продвинутых).
-
- Старожил
- Сообщения: 511
- Зарегистрирован: 11 авг 2016, 23:44
- Откуда: Калужская область
- Мой котел: Navien Delux 24K
- Карта BAXI-Club: 4629
- Благодарил (а): 220 раз
- Поблагодарили: 89 раз
- Возраст: 45
- Контактная информация:
Не попадите как я с котлом MAIN 5 24 F
У меня бы не лежалоfaxer44 писал(а): Лежит в углу куча теплообменников
"Клиент всегда врёт! Смотрите своими глазами" ©
-
- Новичок
- Сообщения: 14
- Зарегистрирован: 19 янв 2017, 08:37
- Откуда: Кострома
- Поблагодарили: 1 раз
- Возраст: 48
Не попадите как я с котлом MAIN 5 24 F
Я на них опыты ставлю...Komyshov писал(а): У меня бы не лежало
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
-
- 9 Ответы
- 792 Просмотры
-
Последнее сообщение Starik
-
- 17 Ответы
- 923 Просмотры
-
Последнее сообщение demn
-
- 4 Ответы
- 1795 Просмотры
-
Последнее сообщение Swist_vetra
-
- 3 Ответы
- 2397 Просмотры
-
Последнее сообщение Starik
-
- 8 Ответы
- 976 Просмотры
-
Последнее сообщение FilimonArz
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 5 гостей