Незамерзайка в системе гвс

Добавлено: 03 янв 2019, 08:36
Диана
Добрый день! Помогите! Построили дом год назад котел baxi duo tec двухконтурный. Теплый пол и отопление - незамерзайка. Сначала перестали адекватно работать батареи в конце всего контура отопления на 1 и 2 этаже. Сейчас не работают совсем (в комнатах не работают батареи). Приехали вчера, дом держим теплым. На максимуме прогревали-все почти нормально, к ночи убавили и пошла течь фреона из котла (капает по капле с левой стороны из отверстия) и давление больше 2 бар почти на красной отметке. Уменьшив отопление, давление удалось понизить и тут выясняется что из крана горячей воды льется фреон. Дом строили строители, мы довольно редко приезжаем и тут такое...что делать?!

Незамерзайка в системе гвс

Добавлено: 03 янв 2019, 09:36
BAXI-Ural
Вам надо найти специалистов, лучше тех кто ваял вам систему отопления...

Дистанционно вам помочь не получится. Вряд ли вы сможете даже ответить на вопросы: какой антифриз (концентрация, марка)?, какой объем системы отопления?, закрыт ли подпиточный вентиль?, сбрасывали газы с радиаторов?, чертеж системы отопления и тд...

Незамерзайка в системе гвс

Добавлено: 03 янв 2019, 09:44
Диана
Пытаемся дозвонится до сервисов, не берут трубку, даже та компания что устанавливала и осуществляла первый запуск, котел на гарантии. Заливали dixis 65 разбавляя до 30. Газы с радиаторов сбрасывали...на остальное ответа нет :wall:

Отправлено спустя 3 минуты 35 секунд:
А вообще может незамерзайка попадать в горячую воду?! У меня такое ощущение, маслянистая жидкость из крана течет оранжевого цвета, маслянистая на ощупь с сильным химическим запахом...

Незамерзайка в системе гвс

Добавлено: 03 янв 2019, 10:19
BAXI-Ural
Диана писал(а): 03 янв 2019, 09:47 А вообще может незамерзайка попадать в горячую воду?!
Может... и она весьма токсична... Произойти это может если не закрыт подпиточный вентиль (забыли, неисправен), либо дырка во вторичном теплообменнике (разморозили)
Диана писал(а): 03 янв 2019, 09:47 dixis 65 разбавляя до 30
Каким образом: чем разбавляли в какой пропорции?
Грязевик есть, ревизировали?

Незамерзайка в системе гвс

Добавлено: 03 янв 2019, 12:51
Диана
Теперь и в холодной воде тоже(((запах и по ощущениям...как проверить закрыт ли подпиточный вентиль, вообще не трогали вентили, не очень в этом разбираемся...у нас ещё септик, что с ним будет, какое то количество попало в канализацию...разбавляли до 30 по словам прораба

Незамерзайка в системе гвс

Добавлено: 03 янв 2019, 16:25
BAXI-Ural
:facepalm: Вообще существует запрет применять этиленгликоль в двухконтурных котлах, как раз из-за опасности попадания в питьевую воду...
Диана писал(а): 03 янв 2019, 12:51 как проверить закрыт ли подпиточный вентиль
Глянул тут схему котла: так-то там стоит обратный клапан, если он исправен не должен теплоноситель идти через подпиточный кран, даже если он открыт.... Вероятнее становится повреждение теплообменника.
Ну либо еще где мастера напортачили.
Кстати модель то у вас точно какая?

Вообще чем здесь плакаться, надо спецов искать ....

Ну и на будущее: не зря в стандартах по теплоснабжению прописано, что должен быть резервный источник теплоснабжения....