LUNA Duo-Tec E

Компания Baxi всегда рада обратной связи. Поэтому в отдельный форум выделяем подобные публикации. Здесь можно оставлять пожелания, отзывы, предложения, жалобы. Естественно, все это должно касаться работы представителй компании, ее официальных партнеров и, собственно, оборудования. "Вчухали" неподходящий котел - пишите. Не смогли отремонтировать котел, а денег содрали - пишите. Отказали в гарантии - пишите. Положительные моменты тоже приветствуются.
Ответить

Автор темы
ag51
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 23 июл 2019, 09:27
Откуда: Ярославль

LUNA Duo-Tec E

Сообщение ag51 »

Чем отличается LUNA Duo-Tec E Артикул: 7720023 от LUNA Duo-tec+1.24 Артикул:7219546-- ?
Вижу у поставщика в наличии модель Е и отсутствие модели +. Они взаимозаменяемые?
#1
Аватара пользователя

BAXI - Volga
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 2353
Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
Откуда: Нижний Новгород
Благодарил (а): 40 раз
Поблагодарили: 210 раз

LUNA Duo-Tec E

Сообщение BAXI - Volga »

LUNA Duo-Tec E это последняя самая новая модель. она получила новый дизайн панели управления и улучшили автоматику с точки зрения подключения внешних устройств управления.
в целом это взаимозаменяемая модель с LUNA Duo-tec+1.24
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
#2

Автор темы
ag51
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 23 июл 2019, 09:27
Откуда: Ярославль

LUNA Duo-Tec E

Сообщение ag51 »

А шина OpenTerm присутствует в том же виде?
С Zont H-2000 будет дружить?
#3
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4515
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 364 раза
Возраст: 55
Контактная информация:

LUNA Duo-Tec E

Сообщение BAXI-Ural »

Да
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
#4

O_C_E_H_b
Новичок
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 24 окт 2019, 18:56
Откуда: Пермь
Благодарил (а): 3 раза

LUNA Duo-Tec E

Сообщение O_C_E_H_b »

BAXI-Ural, Ярослав, вечер добрый. Хотелось бы попросить у вас помощи с запуском в эксплуатацию Luna Duo-Tec IN 1.24 под управлением контроллера Zont H2000 на погодозависимую автоматику. Ситуация в следующем: При выполнении всех условий, которые я нашел в инструкции и описании ( Р10=00,перемычка снята, контроллер запрограммирован на управление по шине через датчик уличной температуры контроллера) котел упорно отказывается выполнять запрос на тепло ( хотя не известно , поступает ли он). Zont отлично видит котел и все его параметры по шине, выводит информацию через сервис. Все попытки послать запрос на тепло ( любым способом ) успехом не увенчались. В итоге пока переключил в релейный режим (изменив соответственно настройки контроллера и котла) , в котором он работает отлично. Минус - тактует, поскольку управление модуляцией отсутствует.
По графикам от контроллера , в случае с управлением по шине, целевая температура ПЗА не отображается. В релейном режиме этот график есть. Т.е. контроллер по шине не выдает информацию на целевую температуру. Очень измотался за два дня. Прикреплю график, на котором видно, с 13.00 до примерно 16.00 пытался использовать шину управления.
Подскажите, если возможно, в каком направлении искать решение. Очень буду благодарен, если дадите ссылку на сервисную инструкцию для данного котла.
download/file.php?mode=view&id=4220
Вложения
2019-12-27_19-43-08.png
#5
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4515
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 364 раза
Возраст: 55
Контактная информация:

LUNA Duo-Tec E

Сообщение BAXI-Ural »

Р10 меняли? Перемычку ставили?
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
#6

O_C_E_H_b
Новичок
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 24 окт 2019, 18:56
Откуда: Пермь
Благодарил (а): 3 раза

LUNA Duo-Tec E

Сообщение O_C_E_H_b »

BAXI-Ural писал(а): 27 дек 2019, 18:42 Р10 меняли? Перемычку ставили?
При установки перемычки, котел уходил в режим нагрева до максимально заданной температуры в настройках котла ( проверял, ставил и 60 и 80, грел именно до этих температур). При настройке по шине параметр Р10 не менял, тольо 00. При переходе к релейному режиму , ставил 03.
Такое ощущение, что он (котел) не видит датчик температуры уличный, который присоединен к контроллеру. Может выход в установке уличного датчика на котел? Но , опять же , Zont прописал эту ситуацию и говорит, что возможен любой вариант.
Просил у вас сервисную инструкцию к данному котлу, чтобы получить доступ и настроить параметр Р67 ( параметры OpenTerm ). На портале Baxi данную инструкцию не нашел. Есть к подобным котлам, но там большие расхождения по строкам и не годятся для настройки.

Отправлено спустя 5 минут 46 секунд:
Возможно, в настройках котла есть параметр установки для уличного датчика? Однако я такового не нашел..
#7
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4515
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 364 раза
Возраст: 55
Контактная информация:

LUNA Duo-Tec E

Сообщение BAXI-Ural »

Р10=02 и "перемычка установлена" пробовали?
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
#8

O_C_E_H_b
Новичок
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 24 окт 2019, 18:56
Откуда: Пермь
Благодарил (а): 3 раза

LUNA Duo-Tec E

Сообщение O_C_E_H_b »

BAXI-Ural писал(а): 28 дек 2019, 13:26 Р10=02 и "перемычка установлена" пробовали?
Нет.Стоит попробовать, правильно? Буду на месте - проверю и отпишусь. По сервисной инструкции не поможете?
#9
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4515
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 364 раза
Возраст: 55
Контактная информация:

LUNA Duo-Tec E

Сообщение BAXI-Ural »

Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
#10

O_C_E_H_b
Новичок
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 24 окт 2019, 18:56
Откуда: Пермь
Благодарил (а): 3 раза

LUNA Duo-Tec E

Сообщение O_C_E_H_b »

BAXI-Ural, Спасибо за инструкцию. Сегодня ездил чтобы изменить , как описано выше. Предварительно решил проверить программируемые настройки Zont. Была обнаружена одна ошибка в настройке котлового контура, которая и влияла на работу котла по шине. А именно, в строке "Номер выхода терморегулятора" был указан неверный параметр "Не используется" вместо "Используется без управления выходом". Параметры Р10 =00, перемычка убрана, все отлично заработало (модуляция)! Но все равно, спасибо , что ответили на вопросы. Вина была моя в некорректном программировании.
#11

O_C_E_H_b
Новичок
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 24 окт 2019, 18:56
Откуда: Пермь
Благодарил (а): 3 раза

LUNA Duo-Tec E

Сообщение O_C_E_H_b »

BAXI-Ural, Еще раз, здравствуйте и с наступающим Новым Годом. Как оказалось, проблемы не закончились. Вчера у нас температура опускалась ниже -25С и в результате проявился еще один нюанс. Котел упирается по температуре теплоносителя в 60С и ни в какую не поднимает выше. Хотя расчетная ПЗА указывает на более высокие показатели. Прикреплю скрин с графиком для понимания. Все скачки - это мои попытки манипулировать из приложения и попытки на месте внести коррективы в настройки. Параметры мощности - 100%. Параметр температуры теплоносителя - 00 ( 80С). Что не так, понять не могу. В настройках Zont все максимальные температуры выставлены 80С. Есть ли какое дополнительное ограничение по температуре, заложенное в котел? Заранее спасибо за ответ.
2019-12-30_22-27-00.png
#12

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5423
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 622 раза
Возраст: 57

LUNA Duo-Tec E

Сообщение Starik »

O_C_E_H_b писал(а): 30 дек 2019, 20:40Есть ли какое дополнительное ограничение по температуре, заложенное в котел?
Не все кривые на максимальную температуру выходят (стр. 120).
#13

O_C_E_H_b
Новичок
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 24 окт 2019, 18:56
Откуда: Пермь
Благодарил (а): 3 раза

LUNA Duo-Tec E

Сообщение O_C_E_H_b »

Starik писал(а): 30 дек 2019, 21:40 Не все кривые на максимальную температуру выходят (стр. 120).
Вечер добрый. Я это понимаю. Но в данном случае установлена 15 кривая ПЗА контроллера Zont. При -25С целевая температура теплоносителя должна быть в районе 70-75 С. На графике хорошо видно целевую ПЗА ( синим цветом верхняя). Следующая по порядку вниз: температура подачи котла, температура на радиаторы, температура на теплые полы,температура в помещении котельной и температура на улице. Так вот если целевая ПЗА опускается ниже 60С , то идет нормальное регулирование, а если поднимается выше - просто упирается в 60С и не идет выше. Если у вас есть какие-либо предположения , расскажите, пожалуйста.
#14

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5423
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 622 раза
Возраст: 57

LUNA Duo-Tec E

Сообщение Starik »

O_C_E_H_b писал(а): 30 дек 2019, 22:53Я это понимаю.
Нет, не понимаешь. Вопрос был про котел, а не про зонт. Я и дал ответ про котел: инструкция https://baxi.ru/upload/iblock/f5a/Luna- ... ktsiya.pdf стр. 120 нижний график на странице. Если 15 зонта соответствует 15-й котловой, то она никогда на 80 градусов не выведет.
#15

O_C_E_H_b
Новичок
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 24 окт 2019, 18:56
Откуда: Пермь
Благодарил (а): 3 раза

LUNA Duo-Tec E

Сообщение O_C_E_H_b »

Starik, Я вас услышал. Вы говорите о ситуации, когда СО управляется внутренней автоматикой котла. У меня же внешнее управление по шине. В описании указано, что целевая температура ПЗА может задаваться как уличным датчиком котла, так и уличным датчиком внешнего пульта управления ( как в моем случае). Даже если допустить использование кривой ПЗА котла, то она не должна быть линейной на перепаде температур улицы ( что происходит в моем случае). Т.е. если на улице -15 - котел выдает 60С, если на улице -30С - котел все равно выдает 60С. И именно в такой ситуации я сейчас оказался. К тому же, когда целевой уровень ПЗА опускается ниже 60С , регулирование идет согласно заданной кривой... Я так понимаю, что стоит попробовать изменить настройки кривой ПЗА котла?
#16

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5423
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 622 раза
Возраст: 57

LUNA Duo-Tec E

Сообщение Starik »

O_C_E_H_b писал(а): 31 дек 2019, 00:19Вы говорите о ситуации, когда СО управляется внутренней автоматикой котла.
Да не об этом я говорю! Я веду разговор о выборе кривой kt. Если кривая выбрана № 15, то котлу … с какого показометра ему выдано значение уличной температуры. И да, эта кривая не даёт больше 60 градусов уже с -15 уличных.
#17

O_C_E_H_b
Новичок
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 24 окт 2019, 18:56
Откуда: Пермь
Благодарил (а): 3 раза

LUNA Duo-Tec E

Сообщение O_C_E_H_b »

Starik писал(а): 31 дек 2019, 07:36 Я веду разговор о выборе кривой kt.
Спасибо за ответ. Получается выбор кривой kt - это установка с комнатного термостата или установленного на котле условной кривой в диапазоне 00-90 и примерно совпадает с желаемой температурой в помещении на основании показаний датчика уличной температуры? Я выставлял кривую 25 на Zont ( это максимальная). Затем в ручном режиме доводил до 80.
2019-12-31_11-41-14.png
Однако целевая температура все равно упирается в 60С.
2019-12-31_11-40-46.png
Все это по шине. В настройках котла ничего не менялось, кроме необходимых параметров для подключения по шине.
2019-12-31_11-41-42.png
Если я что-то делаю неверно, подскажите пожалуйста, в каком направлении искать ответ? Буду очень благодарен за помощь!
С наступающим Новым Годом!!
#18

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5423
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 622 раза
Возраст: 57

LUNA Duo-Tec E

Сообщение Starik »

O_C_E_H_b писал(а): 31 дек 2019, 09:54Получается выбор кривой kt - это установка с комнатного термостата или установленного на котле условной кривой в диапазоне 00-90 и примерно совпадает с желаемой температурой в помещении на основании показаний датчика уличной температуры?
Не получается. :) Выбор кривой kt не связан с комнатным термостатом, от слова - совсем. Только подключенный датчик уличной температуры позволяет выбрать нужную кривую в диапазоне 00-90. С желаемой температурой в помещении эти кривые не имеют ничего общего. Кривая kt определяет температуру теплоносителя, а не помещения. Что при этом будет в помещении - это другой вопрос.
#19

O_C_E_H_b
Новичок
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 24 окт 2019, 18:56
Откуда: Пермь
Благодарил (а): 3 раза

LUNA Duo-Tec E

Сообщение O_C_E_H_b »

Starik писал(а): 31 дек 2019, 10:33 Выбор кривой kt не связан с комнатным термостатом, от слова - совсем. Только подключенный датчик уличной температуры позволяет выбрать нужную кривую в диапазоне 00-90.
Я наверное, не совсем корректно выразился, простите. Я имел ввиду, что подключенный пульт управления ( Zont или штатный котла ) по шине OpenTerm, при датчике уличной температуры, подключенном не к котлу а к пульту управления, каким-то образом задает кривую kt. Регулировка этого параметра производится так же с пульта дистанционного управления. Верно?
На данный момент стоят те параметры, которые я прикреплял на скринах выше.
Вот текущие графики -
2019-12-31_13-06-35.png
Судя по возрастающему уровню модуляции идет увеличение мощности. Это может быть режим "адаптации"?
Моя проблема , как я уже писал выше, в целевой температуре ПЗА. Она не выдает более 60С. И именно это и является проблемой , которую я бы хотел решить.
Если вы укажите мне , какие шаги можно предпринять, чтобы исправить ситуацию - я буду вам бесконечно признателен!
#20

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5423
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 622 раза
Возраст: 57

LUNA Duo-Tec E

Сообщение Starik »

Если подключен ДУТ, кнопками "батарея+" и "батарея-" можно выбрать цифру 30, к примеру?
#21

O_C_E_H_b
Новичок
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 24 окт 2019, 18:56
Откуда: Пермь
Благодарил (а): 3 раза

LUNA Duo-Tec E

Сообщение O_C_E_H_b »

Starik писал(а): 31 дек 2019, 11:32 Если подключен ДУТ, кнопками "батарея+" и "батарея-" можно выбрать цифру 30, к примеру?
Да. Можно. Но это влияет только до достижения 60С. После - температура мертво стоит на 60С, хотя на пульте выставляю 80.
2019-12-31_11-41-14.png
При любых настройках целевая ПЗА упирается в 80С ( максимальная котла), а заданная котла стоит на 60С. Возможно ( не исключаю ) что есть ошибки в программировании Zont, поскольку делал первый раз по шине. В релейном режиме все работает отлично. Но там все максимальные температуры я выставлял на 80С.
2019-12-31_11-40-46.png
#22

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5423
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 622 раза
Возраст: 57

LUNA Duo-Tec E

Сообщение Starik »

O_C_E_H_b писал(а): 31 дек 2019, 11:47Да. Можно. Но это влияет только до достижения 60С.
Значит нужна "помощь зала". У меня идеи закончились. :?
==========================================
С наступающим 2020! :drinks:
Котел подождёт.
#23

O_C_E_H_b
Новичок
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 24 окт 2019, 18:56
Откуда: Пермь
Благодарил (а): 3 раза

LUNA Duo-Tec E

Сообщение O_C_E_H_b »

Сегодня температура на уличе 3-5С со знаком минус. И целевая ПЗА опустилась ниже 60С. Все стало управляться штатно.
2020-01-01_12-39-48.png
2020-01-01_12-35-55.png
2020-01-01_12-33-20.png
Я вспомнил один момент - при первом запуске, после того, как прошли все процедуры ( развоздушивание, адаптация к газовой смеси) я , с пульта дистанционного управления по OpenTerm ( шел в комплекте с котлом) установил максимальную теплоносителя 60С. Однако , потом переключив на Zont и использовал его в качестве пульта дистанционного управления в релейном режиме около 2-х дней. Котел работал штатно без ограничения по температуре теплоносителя. Потом произвел переход на цифровую шину. И тут все началось.
Может стоит опять временно переключится на пульт из комплекта , вернуть температуру 80С и обратно зацепить Zont?
#24

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5423
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 622 раза
Возраст: 57

LUNA Duo-Tec E

Сообщение Starik »

O_C_E_H_b писал(а): 01 янв 2020, 10:46Я вспомнил один момент … установил максимальную теплоносителя 60С.
Ну вот, нашелся виновник ограничения? :)
O_C_E_H_b писал(а): 01 янв 2020, 10:46 Может стоит опять временно переключится на пульт из комплекта , вернуть температуру 80С и обратно зацепить Zont?
Я бы уже это провернул.
#25

O_C_E_H_b
Новичок
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 24 окт 2019, 18:56
Откуда: Пермь
Благодарил (а): 3 раза

LUNA Duo-Tec E

Сообщение O_C_E_H_b »

Starik писал(а): 01 янв 2020, 13:18 Я бы уже это провернул.
Так и сделаю. Просто здание за городом, поеду позже. По результату отпишусь.
#26

O_C_E_H_b
Новичок
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 24 окт 2019, 18:56
Откуда: Пермь
Благодарил (а): 3 раза

LUNA Duo-Tec E

Сообщение O_C_E_H_b »

Starik, Результат изменений - положительный. Итог: С внешнего пульта из комплекта , если произвести изменения, то Zont не может их скорректировать на свои параметры. Сейчас температура стала спокойно поднимается до 80 С по ПЗА.В итоге получил систему с дистанционным контролем и управлением, адекватное использование модуляции. Очень доволен результатом.
#27

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5423
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 622 раза
Возраст: 57

LUNA Duo-Tec E

Сообщение Starik »

O_C_E_H_b писал(а): 09 янв 2020, 15:05Очень доволен результатом.
Поздравляю. Котловое оборудование первично, чтд. :)
#28
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Luna Duo-tec E 1.24 + ZONT Connect
    4 Ответы
    3140 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Термопредохранитель (22 на электросхеме) Baxi Luna Duo-Tec MP 1.90-1.110
    Михалыч Крд » » в форуме Поломалось - чинимся
    10 Ответы
    847 Просмотры
    Последнее сообщение Михалыч Крд
  • Ищу "живой" теплообменник Baxi Luna Duo-Tec MP 1.99-1.110
    1 Ответы
    2203 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • Luna duo-tec+ проблема с заменой расширительного бака
    VSV » » в форуме Поломалось - чинимся
    0 Ответы
    599 Просмотры
    Последнее сообщение VSV
  • Ошибка E125 - BAXI LUNA Duo-tec MP 1.60
    Major1975 » » в форуме Поломалось - чинимся
    28 Ответы
    1400 Просмотры
    Последнее сообщение Starik

Вернуться в «Обращения к представителям BAXI»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: и 6 гостей