Характеристики расход/напор насоса котла Baxi eco 4 s 10f из инструкции.

Компания Baxi всегда рада обратной связи. Поэтому в отдельный форум выделяем подобные публикации. Здесь можно оставлять пожелания, отзывы, предложения, жалобы. Естественно, все это должно касаться работы представителй компании, ее официальных партнеров и, собственно, оборудования. "Вчухали" неподходящий котел - пишите. Не смогли отремонтировать котел, а денег содрали - пишите. Отказали в гарантии - пишите. Положительные моменты тоже приветствуются.

Автор темы
Viken
Забегающий
Сообщения: 27
Зарегистрирован: 02 сен 2019, 01:05
Откуда: Москва
Благодарил (а): 7 раз

Характеристики расход/напор насоса котла Baxi eco 4 s 10f из инструкции.

Сообщение Viken »

Здравствуйте представители Baxi.
Приобрел котел Baxi eco 4 s 10f.

На сколько я понимаю, в этом котле установлен насос Grundfos up 15.50 ao 5655200 (фото 1).

Подскажите пожалуйста, как понимать график характеристики расход/напор, который дан в Руководстве к котлу на странице 22 (фото 2)?

У аналогичного насоса фирмы Grundfos UPS 15-50 130 (96281418) при мощности 80 Вт этот график несколько другой (фото 3).

Так, например, исходя из графика в руководстве к котлу Baxi, насос при расходе 1000 л/час имеет напор 2 метра, а антологичный насос при таком же расходе, имеет напор 4 метра (верхняя кривая, третья скорость)?

Какой же все-таки график расхода/напора у насоса, который установлен в котле Baxi eco 4 s 10f?
Спасибо.
Вложения
Снимок экрана 2019-08-31 в 23.50.45.png
Снимок экрана 2019-12-06 в 4.43.47.png
Снимок экрана 2019-12-06 в 4.28.48.png
#61

dinozavr
Новичок
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 14 дек 2019, 12:00
Откуда: Белгород

Характеристики расход/напор насоса котла Baxi eco 4 s 10f из инструкции.

Сообщение dinozavr »

RADAR писал(а): 15 дек 2019, 17:23 золотой клиент - ничего мастер не починил, а ему еще и денег дали...
ну типа ж по договору на обслуживание котла... денег то не много, не жалко, был бы толк...
#62

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 5922
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 98 раз
Поблагодарили: 341 раз
Возраст: 49

Характеристики расход/напор насоса котла Baxi eco 4 s 10f из инструкции.

Сообщение RADAR »

dinozavr писал(а): 15 дек 2019, 18:53 ну типа ж по договору на обслуживание котла... денег то не много, не жалко, был бы толк...
предлагаю договор в 2 раза дешевле без выезда - результат то же, денег еще меньше... :D
#63

dinozavr
Новичок
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 14 дек 2019, 12:00
Откуда: Белгород

Характеристики расход/напор насоса котла Baxi eco 4 s 10f из инструкции.

Сообщение dinozavr »

RADAR писал(а): 15 дек 2019, 20:30 предлагаю договор в 2 раза дешевле без выезда
Ну так то я и сам мастер от Бога! 8-)
#64

Автор темы
Viken
Забегающий
Сообщения: 27
Зарегистрирован: 02 сен 2019, 01:05
Откуда: Москва
Благодарил (а): 7 раз

Характеристики расход/напор насоса котла Baxi eco 4 s 10f из инструкции.

Сообщение Viken »

Steamboy писал(а): 12 дек 2019, 13:03
Viken писал(а): 12 дек 2019, 12:49 Если в моем случаи ставить РТЛ, то обратка с радиаторов греет коллектор и РТЛ некорректно работают, надо разделять коллектора, чтоб этого не было.
так и у меня также и все работает. Вы думаете у Сухорукова, не могло быть такой проблемы, когда он обвязывал свои RTL через латунный тройник полдюймовый? В полне могло быть...! Просто на тот момент он четко понимал, что нагрев RTL головок по металлу может происходить, только за счет теплопроводности по металлу при остановленном потоке через термостатические клапаны этих головок.
Когда есть расход воды через термостатические клапаны теплых полов, то минимизируется эффект что вы описали выше.
Проверенно на себе!!!
Вы можете вставку сделать между Вашими RTL и колектором из той же п/п или м/п трубы, для минимизации теплопроводности по металлу.
Вот еще видео по теме:
https://www.youtube.com/watch?v=HbbGHsQK-EU
#65

Steamboy
Гуру
Сообщения: 1296
Зарегистрирован: 18 апр 2013, 14:52
Откуда: Россия
Мой котел: Baxi Nuvola 3 B40 240 Fi
Благодарил (а): 31 раз
Поблагодарили: 192 раза
Возраст: 47

Характеристики расход/напор насоса котла Baxi eco 4 s 10f из инструкции.

Сообщение Steamboy »

Viken, сбросьте мне свою почту в личку, я сделаю фото обвязки своих полов в ванной и туалете и пришлю обратным письмом.
Мои посты, это только мое мнение и оно не претендует быть единственным верным решением.
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
#66
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Слабый напор горячей воды
    Evdoha » » в форуме Поломалось - чинимся
    40 Ответы
    2413 Просмотры
    Последнее сообщение Evdoha
  • Baxi eco 4s 10f - дымоход из горизонтального в вертикальный
    alex_ob » » в форуме Дымоудаление и воздухоприток
    3 Ответы
    1156 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Продам двухконтурный котел baxi eco4s 10f
    Bureaucrat » » в форуме Продам оборудование Baxi
    0 Ответы
    1848 Просмотры
    Последнее сообщение Bureaucrat
  • Настройка мощности Baxi eco4s 10f
    Igor-dok » » в форуме Программирование настроек
    4 Ответы
    1675 Просмотры
    Последнее сообщение Igor-dok
  • Расход газа
    9 Ответы
    766 Просмотры
    Последнее сообщение Advokat-donetsk

Вернуться в «Обращения к представителям BAXI»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 10 гостей